Самостоятельное подключение электроснабжения частного дома

Тема в разделе "Технические вопросы электроснабжения", создана пользователем КрыМармы, 29.11.14.

  1. КрыМармы
    Регистрация:
    19.09.12
    Сообщения:
    172
    Благодарности:
    67

    КрыМармы

    Живу здесь

    КрыМармы

    Живу здесь

    Регистрация:
    19.09.12
    Сообщения:
    172
    Благодарности:
    67
    Адрес:
    Тула
    Самостоятельное подключение электроснабжения частного дома
    Помогите советами как самостоятельно и без опыта выполнить работы по электроснабжению частного дома – собрать щиток на столбе, заземлить, проложить провод до дома, скомпоновать щиток в доме и развести проводку.

    Проект и исходные данные (см. на фото), ещё не разобрался с ними. Работоспособный хоть проект? :)
     

    Вложения:

    • 1.JPG
    • 2.JPG
    • 3.JPG
    • 4.JPG
    • 5.JPG
    • 7.JPG
    Последнее редактирование модератором: 21.11.17
  2. КрыМармы
    Регистрация:
    19.09.12
    Сообщения:
    172
    Благодарности:
    67

    КрыМармы

    Живу здесь

    КрыМармы

    Живу здесь

    Регистрация:
    19.09.12
    Сообщения:
    172
    Благодарности:
    67
    Адрес:
    Тула
    1 этап. Сборка щита.

    В данный момент установил столб (опора железобетонная СВ-95), стоимость с установкой и доставкой - 13500руб. При монтаже столба воспользовался случаем и на расстоянии 20см от него установил один из трёх уголков для заземления (глубина бурения - 3 метра).

    Закрепил щиток на столбе на расстоянии 160см от земли с помощью 4 мини-анкеров.

    Сейчас хотелось бы собрать щиток с однофазным счетчиком Меркурий 200, автоматом на 25А, ограничителем мощности ОМ63 и ввести в него провод СИП пока электричество не подано.

    В темах этого раздела мне удалось узнать о способе ввода толстого 6-жильного кабеля СИП в входной автомат 25А - непосредственно в автомат или через гильзу. Первый вариант мне больше по-душе, т. к. не требуется специнструмент обжимки, но он имеет недостаток – усадку алюминиевого провода в зажиме автомата, требуется периодическое подтягивание. Так же в мой автомат, который на фото, нельзя вставить 6 жильный кабель СИП, сейчас думаю купить другой автомат или же приспособу для обжимки по второму варианту.

    По проекту ввод в дом воздушным кабелем, я хочу проложить подземный бронированным кабелем ВБШв на глубине 80см, расстояние от стоба до дома небольшое – 8,5 метров. Но в магазине был только двухжильный (моно) сечением 10мм, я его приобрел, но скорее-всего зря, т. к. надо 3-х жильный (одна жила для заземления вроде нужна).

    Продолжение и куча вопросов следует...:)
     

    Вложения:

    • щиток1.jpg
    • щиток внутри.jpg
    • щиток комплектующие.jpg
    • щиток кабель.jpg
  3. Никонорр
    Регистрация:
    19.08.14
    Сообщения:
    1.600
    Благодарности:
    463

    Никонорр

    Живу здесь

    Никонорр

    Живу здесь

    Регистрация:
    19.08.14
    Сообщения:
    1.600
    Благодарности:
    463
    Адрес:
    Раменское
    А кто проект делал?
    СИП уже готовый есть, или покупать будете?
     
  4. КрыМармы
    Регистрация:
    19.09.12
    Сообщения:
    172
    Благодарности:
    67

    КрыМармы

    Живу здесь

    КрыМармы

    Живу здесь

    Регистрация:
    19.09.12
    Сообщения:
    172
    Благодарности:
    67
    Адрес:
    Тула
    Проект делала организация, недорого:)
    СИП (если это СИП) уже висит на столбе (см.фото)
     
  5. КрыМармы
    Регистрация:
    19.09.12
    Сообщения:
    172
    Благодарности:
    67

    КрыМармы

    Живу здесь

    КрыМармы

    Живу здесь

    Регистрация:
    19.09.12
    Сообщения:
    172
    Благодарности:
    67
    Адрес:
    Тула
    В общем выяснил, что к щитку подходит СИП 2х25, а не АВВГнг как по проекту (наверху столба должны были от СИП провести). Но вроде так даже лучше - меньше соединений будет, да и СИП протянули мне до столба не 2х16, а аж 2х25. В мой автомат (Итон на 25А пр-ва Сербии) пучек должен вроде влезть впритык.
    Составил пока схемку подсоединения приборов, проверьте пожалуйста на правильность и чтобы службы приняли щиток потом. С заземлением ещё запутался, наверно потребуются еще варианты подключения.
     

    Вложения:

    • щит.jpg
    • щит 2.jpg
    Последнее редактирование: 02.12.14
  6. Никонорр
    Регистрация:
    19.08.14
    Сообщения:
    1.600
    Благодарности:
    463

    Никонорр

    Живу здесь

    Никонорр

    Живу здесь

    Регистрация:
    19.08.14
    Сообщения:
    1.600
    Благодарности:
    463
    Адрес:
    Раменское
    Левый неправильный точно - разделение PEN должно происходить до автомата.
    а ОМ это вам кто подсказал поставить ?
    з. ы. если хотите прокладывать подземным бронированным кабелем то лучшее на выходе поставить УЗО (можно селективное - с буковкой S) - обычно ставят на 63А и ток утечки 100-300 мА это для того что бы защитить подземный кабель.
    посмотрите в альбоме у @Avs7153 - там подробно есть с картинками (правда для 3ф, но можно для 1-й переделать)
    попробуйте для ясности схему электрическую нарисовать (или взять готовую) - тогда сразу все станет понятно.
     
  7. КрыМармы
    Регистрация:
    19.09.12
    Сообщения:
    172
    Благодарности:
    67

    КрыМармы

    Живу здесь

    КрыМармы

    Живу здесь

    Регистрация:
    19.09.12
    Сообщения:
    172
    Благодарности:
    67
    Адрес:
    Тула
    В Туле сейчас для всех вновь подключаемых требуют ОМ63, не примут иначе. Для моего подключения он выставлен будет на 5,5квт, а время включения после перегрузки не знаю какое ставить будут (или это будет уже по моему желанию)
    В схемках проекта, которые я выложил в первом посте, начинаю соображать немного:)
    Попозже нарисую другой вариант.
    P. S. Вот сейчас в голову только пришло, что алюминиевый СИП (N кабель) в медную шинку PE нельзя ставить.

    Прилагаю фото с форума по первой схемке, но видимо это неправильно.

    Правильно вроде описано из текста одно автора с форумхауса, но только для 3-фазного щитка и др. оборудованием, + ещё автомат не разрывает N у него, но смысл ясен:

    "Заходит 4-ре проводника от СИП. 3-и фазы идут на автомат 32А с характеристикой срабатывания С и потом заходят на счетчик. Шина PE. На нее садится провод от штыря (либо от будущего контура заземления) и PEN от СИП, защитный проводник от розетки и заземление самого щита. От шины PE уже отходят разделенные проводники N и PE. N заходит в счетчик и выходят из него. 4-ре проводника (3 фазы и N) идут на УЗО 40А 300 мА. С другой стороны к УЗО подходят 4-ре жилы кабеля ВВГ 5*10 (который будет идти в грунте). Пятый (защитный) проводник этого же кабеля будет садится на шину PE щита. Таким образом на самой шине PE и происходит разделение проводника PEN. (Про розетку писать не стал, чтобы не загромождать). Если непонятно написал - могу нарисовать."
     

    Вложения:

    • ит.jpg
    Последнее редактирование: 02.12.14
  8. Никонорр
    Регистрация:
    19.08.14
    Сообщения:
    1.600
    Благодарности:
    463

    Никонорр

    Живу здесь

    Никонорр

    Живу здесь

    Регистрация:
    19.08.14
    Сообщения:
    1.600
    Благодарности:
    463
    Адрес:
    Раменское
    Ну да так оно и есть.
    по поводу ОМ - вам решать, а то тут многие юристы набегут будут советовать судится с СО поскольку требование это незаконно. но раз не принимают то не принимают.
    насчет соединения алюминия и меди - воспользуйтесь алюмомедными наконечниками - там алюминиевый наконечник с медной проставкой, или алюмомедные шайбы.
     
  9. LZ333
    Регистрация:
    25.12.11
    Сообщения:
    1.782
    Благодарности:
    446

    LZ333

    Живу здесь

    LZ333

    Живу здесь

    Регистрация:
    25.12.11
    Сообщения:
    1.782
    Благодарности:
    446
    Адрес:
    Владимир
    Вот всё время удивляет - скрутку алюминия с медью нельзя, а алюмо-медные наконечники - можно. :aga:
     
  10. КрыМармы
    Регистрация:
    19.09.12
    Сообщения:
    172
    Благодарности:
    67

    КрыМармы

    Живу здесь

    КрыМармы

    Живу здесь

    Регистрация:
    19.09.12
    Сообщения:
    172
    Благодарности:
    67
    Адрес:
    Тула
    А как тогда лучше ввести REN от СИП на шину PE до автомата? Или может после автомата сделать?

    Ещё у меня вопрос - можно ли использовать 2 жильный бронированный медный кабель под землей - одна жила для фазы, а другая для N, но в целях экономии для заземления, чтобы не покупать 3-жильный, пустить рядом в земле оголенный добротный медный от трансформатора? Ещё есть вариант использовать броню кабеля как заземление. Или лучше купить 3 жильный и не колхозить, а этот зря купленный 2-жильный ещё может куда пригодиться потом?
     
  11. LZ333
    Регистрация:
    25.12.11
    Сообщения:
    1.782
    Благодарности:
    446

    LZ333

    Живу здесь

    LZ333

    Живу здесь

    Регистрация:
    25.12.11
    Сообщения:
    1.782
    Благодарности:
    446
    Адрес:
    Владимир
     
  12. КрыМармы
    Регистрация:
    19.09.12
    Сообщения:
    172
    Благодарности:
    67

    КрыМармы

    Живу здесь

    КрыМармы

    Живу здесь

    Регистрация:
    19.09.12
    Сообщения:
    172
    Благодарности:
    67
    Адрес:
    Тула
    Составил схему, проверьте пока не поздно, скоро уже надо собрать щиток.
    С опломбировкой проблем не должно возникнуть?
    А медную планку PE может на железную сменить?(если бывают такие)
    Какие лучше провода покупать на соединение приборов в щитке?
     

    Вложения:

    • 11.jpg
    Последнее редактирование: 02.12.14
  13. Никонорр
    Регистрация:
    19.08.14
    Сообщения:
    1.600
    Благодарности:
    463

    Никонорр

    Живу здесь

    Никонорр

    Живу здесь

    Регистрация:
    19.08.14
    Сообщения:
    1.600
    Благодарности:
    463
    Адрес:
    Раменское
    там применяют специальное соединение что-то вроде диффузионного спаивания - точно не могу сказать.
     
  14. Никонорр
    Регистрация:
    19.08.14
    Сообщения:
    1.600
    Благодарности:
    463

    Никонорр

    Живу здесь

    Никонорр

    Живу здесь

    Регистрация:
    19.08.14
    Сообщения:
    1.600
    Благодарности:
    463
    Адрес:
    Раменское
    УЗО все-таки не хотите поставить?
    проблемы с пломбировкой возникнут так как ввод в автомат у Вас не опечатывается - поставьте его в отдельный бокс или купите автомат со специальной крышкой, которая опечатывается.
    планка не медная а латунная и менять ее не имеет смысл.
    по поводу двух жил в броне - тут точно не могу подсказать, попробуйте от щитка земля на броню, но, все равно надо будет у дома тоже заземление делать.
    для соединения в щитке используйте провод 6-ку - должно хватить, но если не жалко - перестрахуйтесь и возьмите 10-ку.
    Дальше на выбор - одножильный или многожильный - все зависит от ваших предпочтений, если честно то я сам до сих пор не определился как делать. провода типа ПВС или NYM расплести.
    Ваш провод СИП включает провод PEN который на шине разделяется на PE и N.
    так вот, PEN СИПовский обжимаете в наконечнике и на шину. з. ы. как аналог шины можно использовать ABB BRU - тоже шина только в коробочке.
     
  15. КрыМармы
    Регистрация:
    19.09.12
    Сообщения:
    172
    Благодарности:
    67

    КрыМармы

    Живу здесь

    КрыМармы

    Живу здесь

    Регистрация:
    19.09.12
    Сообщения:
    172
    Благодарности:
    67
    Адрес:
    Тула
    Cпасибо! С УЗО никак, мозг уже поплыл - нашел фото щитка по рекомендация наших электросетей...
     