    Как переделать датчик температуры воздуха Zota ?
    Всем привет. Не устраивает как работает котел Zota Эконом. Большой разбег по температуре в помещении. Примерно 20-25. Вчера попытался снять изменение сопротивления датчика воздуха и ничего толкового не вышло. При 20 градусах 39,5кОм, при 27 39,8кОм. Тестер показывает только один знак после запятой. Но судя по всему характеристика линейная. Как можно ее подправить, добавить чуствительности чтоб колебание температур было в два раза меньше?
    Фото датчика прилагаю.
    На микрухе написано:
    37 DH
    LM 335
    AM
     

    Вложения:

    • 20141202081634.jpg
  2. Mijjgan
    Регистрация:
    10.04.12
    Сообщения:
    25.568
    Благодарности:
    20.356

    Mijjgan

    Супер-Модератор

    Mijjgan

    Супер-Модератор

    Регистрация:
    10.04.12
    Сообщения:
    25.568
    Благодарности:
    20.356
    Адрес:
    Россия, Москва
    @Jazzz79, судя по описанию, разброс температур находится в рамках заявленой производителем микросхемы погрешности. А производитель пульта управления (Зота, а точнее - торгово-промышленная компания "Красноярскэнергокомплект") скромно умолчал о точности поддержания температуры в помещении посредством этого датчика.
     
  3. Avoronkov
    Регистрация:
    21.10.12
    Сообщения:
    8.794
    Благодарности:
    6.071

    Avoronkov

    Живу здесь

    Avoronkov

    Живу здесь

    Регистрация:
    21.10.12
    Сообщения:
    8.794
    Благодарности:
    6.071
    Адрес:
    Москва
    Спорил с производителем по этому поводу (пока еще моя зота не загорелась и не была возвращена криворукому производителю) - они клялись и божились, что точность работы датчика чуть ли не 0.1 град и это самый точный бытовой датчик на рынке.
    Проблема не в датчике, проблема в рукожопом алгоритме работы котла. Решается установкой комнатного термостата, который сам будет управлять вкл-выкл котла, сняв за это ответственность с кривой зотовской логики. Термодатчик при этом надо оставить и по нему настройку сделать максимальной типа +30, чтобы он не лез в управление. Комнатный термостат подойдет любой - хоть механический за 300 руб, хоть nest за 300 долл. Главное, чтобы у эконома был на колодке вход для комнатного термостата. На люксе он точно был.
     
  4. Mijjgan
    Регистрация:
    10.04.12
    Сообщения:
    25.568
    Благодарности:
    20.356

    Mijjgan

    Супер-Модератор

    Mijjgan

    Супер-Модератор

    Регистрация:
    10.04.12
    Сообщения:
    25.568
    Благодарности:
    20.356
    Адрес:
    Россия, Москва
    экономь.jpg Нету
     
  5. Mijjgan
    Регистрация:
    10.04.12
    Сообщения:
    25.568
    Благодарности:
    20.356

    Mijjgan

    Супер-Модератор

    Mijjgan

    Супер-Модератор

    Регистрация:
    10.04.12
    Сообщения:
    25.568
    Благодарности:
    20.356
    Адрес:
    Россия, Москва
    Продавцы микросхем честно говорят о погрешности +/- 3 градуса.
     
  6. Jazzz79
    Регистрация:
    05.03.12
    Сообщения:
    129
    Благодарности:
    36

    Jazzz79

    Живу здесь

    Jazzz79

    Живу здесь

    Регистрация:
    05.03.12
    Сообщения:
    129
    Благодарности:
    36
    Адрес:
    Иркутск
    Входа нету. Но вся схема управления питается одним тонким проводком, который прикручен после входящего автомата к одной из фаз. Он был проло прикручен и при монтаже у меня просто отвалился. Вот его можно и разрывать/подключать. А вот с термостатами ни разу дел не имел (Ткните в какой нибудь простенький, почитаю. Уверены что он поможет в более узких рамках держать колебание температуры?
    Все нашел про термостаты. Значит надо дуть в магазин. СПАСИБО!
     
    Последнее редактирование: 02.12.14
  7. Jazzz79
    Регистрация:
    05.03.12
    Сообщения:
    129
    Благодарности:
    36

    Jazzz79

    Живу здесь

    Jazzz79

    Живу здесь

    Регистрация:
    05.03.12
    Сообщения:
    129
    Благодарности:
    36
    Адрес:
    Иркутск
    Вот только еще вопрос. Эти регуляторы могут управлять котлом посредством подачи/отключения его управляющей (слаботочной) части от 220 вольт?
     
  8. Avoronkov
    Регистрация:
    21.10.12
    Сообщения:
    8.794
    Благодарности:
    6.071

    Avoronkov

    Живу здесь

    Avoronkov

    Живу здесь

    Регистрация:
    21.10.12
    Сообщения:
    8.794
    Благодарности:
    6.071
    Адрес:
    Москва
    @Jazzz79, самые простые - механические и просто рвут то, что на них приходит.
     
  9. Jazzz79
    Регистрация:
    05.03.12
    Сообщения:
    129
    Благодарности:
    36

    Jazzz79

    Живу здесь

    Jazzz79

    Живу здесь

    Регистрация:
    05.03.12
    Сообщения:
    129
    Благодарности:
    36
    Адрес:
    Иркутск
    Взял терморегулятор, видимо для теплого пола. E51.716.
    Программируется на неделю, калибруется датчик температуры. Дельта от 1 градуса и больше. Управляющий контакт с током до 16А. Подключил через реле 5А. Полет нормальный. Еще заменил штатные провода в блоке управления от автоматов до управляющих реле. Поставил 6кв. сечением и залуженые. Блок практически перестал нагреваться. Автоматы заменил на EKF. Доволен!
     
  10. SpyFOX
    Регистрация:
    04.01.10
    Сообщения:
    7
    Благодарности:
    1

    SpyFOX

    Участник

    SpyFOX

    Участник

    Регистрация:
    04.01.10
    Сообщения:
    7
    Благодарности:
    1
    Адрес:
    Тюмень
    Можно фото терморегулятора и как все подключено
     
  11. Jazzz79
    Регистрация:
    05.03.12
    Сообщения:
    129
    Благодарности:
    36

    Jazzz79

    Живу здесь

    Jazzz79

    Живу здесь

    Регистрация:
    05.03.12
    Сообщения:
    129
    Благодарности:
    36
    Адрес:
    Иркутск
    @SpyFOX,
    № 1- Это реле на 2020 вольт. от терморегулятора идет два провода с 220 вольт, они управляют этим реле. У самого реле контактная группа до 16а держит. с его помощью разрываю проводок № 2. Он идет от ксиловой клеммы № 4 к регуляторам на щитке.
    № 3 это я заменил штатные провода от автоматов до реле, при этом они большего сечения и концы хорошенько пропаяны оловом. Сразу перестали греться и автоматы и реле. Рекомендую заменять их сразу а не ждать пока выгорит один из автоматов, как у меня получилось. И это еще меньшее из зол.
     

    Вложения:

    • 2015111171246.jpg
    • 2015111171446.jpg
  12. Dimkavn
    Регистрация:
    01.07.15
    Сообщения:
    1
    Благодарности:
    0

    Dimkavn

    Новичок

    Dimkavn

    Новичок

    Регистрация:
    01.07.15
    Сообщения:
    1
    Благодарности:
    0
    @Jazzz79, прости пожалуйста! Еще раз! Нужно ли оставлять подключеным штатные. Клеймы у меня теплый пол. И из за датчика воды котел всегда работает
     
  13. Jazzz79
    Регистрация:
    05.03.12
    Сообщения:
    129
    Благодарности:
    36

    Jazzz79

    Живу здесь

    Jazzz79

    Живу здесь

    Регистрация:
    05.03.12
    Сообщения:
    129
    Благодарности:
    36
    Адрес:
    Иркутск
    @Dimkavn, Штатные клеммы чего? Вот этот пульт управления у меня настроен на вкл/выкл только по температуре воздуха в помещении. То есть отслеживание идет по одному датчику. А у Вас котел работает на теплые полы? Если так то не знаю, не сталкивался. В холода не догонять же температуру полов до 60 градусов...
     
  14. anatoly.b
    Регистрация:
    16.02.11
    Сообщения:
    2.591
    Благодарности:
    919

    anatoly.b

    Живу здесь

    anatoly.b

    Живу здесь

    Регистрация:
    16.02.11
    Сообщения:
    2.591
    Благодарности:
    919
    Адрес:
    Хакасия, Черногорск
    Я применил в своем ПУ термостат ТК-3 (под Din-рейку). Установил на место автомата, автомат вынес за пределы (у меня рядом уже был щиток с тремя однофазными автоматами на 25А).
    Датчик по воде сохранил. Им можно воду ограничить, если надо. На термостате выставлен гистерезис 0,3С. Например, включается при 21,7С, отключается при 22,0С.
    Вот схема с комментариями:
    Доработка пульта управления ЭК Зота-эконом (с применением термостата ТК-3).jpg
     
  15. anatoly.b
    Регистрация:
    16.02.11
    Сообщения:
    2.591
    Благодарности:
    919

    anatoly.b

    Живу здесь

    anatoly.b

    Живу здесь

    Регистрация:
    16.02.11
    Сообщения:
    2.591
    Благодарности:
    919
    Адрес:
    Хакасия, Черногорск
    Можно отдельно разместить термостат, оставив автоматы на месте, это на любителя.
    Есть термостаты электронные (подешевле будет, чем ТК-3), но к нему нужен блок питания от +7 до +15 В. Марка его SDH0024. Выписывал на сайте ekits*ru. С блоком питания и корпусом для него в 1 т. р. можно уложиться...
     
    Последнее редактирование: 09.11.15