1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 0/10 0,00оценок: 0

Сломал голову с отоплением

Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем mk2607, 01.12.14.

  1. mk2607
    Регистрация:
    12.08.13
    Сообщения:
    183
    Благодарности:
    32

    mk2607

    Живу здесь

    mk2607

    Живу здесь

    Регистрация:
    12.08.13
    Сообщения:
    183
    Благодарности:
    32
    Адрес:
    Иваново
    Сломал голову с отоплением
    Господа и дамы, всем здравствуйте!
    В прошлом году поставил радиаторы биметалл, вместо чугуна. И столкнулся с проблемой, а именно...Подключил по диагонали новые радиаторы, слева верх приход от соседей, центральное отопление, снизу справа уход к нижним соседям, откуда идет подача теплоносителя, верх/низ не знаю, но если трогать первые секции радиатора, нижняя правая секция просто огонь, верхняя не такая горячая. При подаче тепла, потрогал радиатор, левый нижний угол холодный больше чем до середины радиатора (10 секций 6-7 из которых еле теплые) Верх радиатора горячий, стоят вентиля полипропилен, пробовал лить в ведро, напор нормальный, заужений при пайке вроде нет, подвод 25 трубой, байпас с краном 20. В других комнатах все аналогично, все работает без проблем. Куда копать, чего делать? Картинку прилагаю, художник из меня не особо:aga: Буду всем признателен за советы. Левый нижний угол где заглушка, вообще холодный почти..:no:
     

    Вложения:

    • Безымянный.png
  2. Roaroma
    Регистрация:
    29.06.13
    Сообщения:
    48.342
    Благодарности:
    23.047

    Roaroma

    чем могу

    Roaroma

    чем могу

    Регистрация:
    29.06.13
    Сообщения:
    48.342
    Благодарности:
    23.047
    Адрес:
    Калуга
    Подача идет снизу. меняйте местами соседей .
     
  3. mk2607
    Регистрация:
    12.08.13
    Сообщения:
    183
    Благодарности:
    32

    mk2607

    Живу здесь

    mk2607

    Живу здесь

    Регистрация:
    12.08.13
    Сообщения:
    183
    Благодарности:
    32
    Адрес:
    Иваново
    Переселять? :aga: трубы не особо охота перепаивать сейчас:no: тем более в сезон
    а почему тогда в других комнатах нормально все?
     
  4. Roaroma
    Регистрация:
    29.06.13
    Сообщения:
    48.342
    Благодарности:
    23.047

    Roaroma

    чем могу

    Roaroma

    чем могу

    Регистрация:
    29.06.13
    Сообщения:
    48.342
    Благодарности:
    23.047
    Адрес:
    Калуга
    Ну раз неохота трубы перепаивать - значит охота терпеть что имеете.
    терпения Вам .
     
  5. Protasevich
    Регистрация:
    08.07.08
    Сообщения:
    11.657
    Благодарности:
    14.994

    Protasevich

    консультирую помаленьку

    Protasevich

    консультирую помаленьку

    Регистрация:
    08.07.08
    Сообщения:
    11.657
    Благодарности:
    14.994
    Адрес:
    Орел
    Тема уезжает в раздел "отопление - радиаторы отопления".
    Если самостоятельно посмотрите в этом разделе темы типа "не греет радиатор", "схема подключения радиаторов" и т. п. то на 100% уверен что ответ найдете гораздо быстрее. :hello:
     
  6. mk2607
    Регистрация:
    12.08.13
    Сообщения:
    183
    Благодарности:
    32

    mk2607

    Живу здесь

    mk2607

    Живу здесь

    Регистрация:
    12.08.13
    Сообщения:
    183
    Благодарности:
    32
    Адрес:
    Иваново
    Нашел причину, видимо стоял воздух в этом углу. Радиатор повесил по уровню изначально а
    сейчас сделал так что радиатор выше в точке где кран Маевского, перекос мм 5-7, слил воду, батарея вся прогрелась.
     
  7. Lyko
    Регистрация:
    08.12.09
    Сообщения:
    15.920
    Благодарности:
    21.750

    Lyko

    Живу здесь

    Lyko

    Живу здесь

    Регистрация:
    08.12.09
    Сообщения:
    15.920
    Благодарности:
    21.750
    Адрес:
    Ростов-на-Дону
    Про эту "особенность" диагонального подключения не говорили советчики?.:faq:
    Копать надо в обеспеченность радиатора расходом и Т* ср. в радиаторе и количество секций.
    А диагональ применять при к-ве секций больше 20-25-ти.
    Опять же, если эти 25 обеспечены ...всем выше-написанным.

    ...Подводки, имхо, полипропилен 25 (?) с дырой 16,6мм. вместо 20мм., радиаторы, имхо, биметалл (?) - усугубляющие бывшую проектную "гидравлику".

    Эксперимент Голдерсона.. с видами подключений.
     
  8. mk2607
    Регистрация:
    12.08.13
    Сообщения:
    183
    Благодарности:
    32

    mk2607

    Живу здесь

    mk2607

    Живу здесь

    Регистрация:
    12.08.13
    Сообщения:
    183
    Благодарности:
    32
    Адрес:
    Иваново
    Во всем доме сделана разводка 25 ппн трубой, радиаторы конечно биметалл. Если 25 труба усугубляюще влияет на как вы сказали "гидравлику" то это уже не моя вина. Внутреннее сечение не мерял, не знаю и врать не будут. А про диагональное подключение скажу так, батарея огонь, руку держать невозможно в любой точке радиатора.
     
  9. Lyko
    Регистрация:
    08.12.09
    Сообщения:
    15.920
    Благодарности:
    21.750

    Lyko

    Живу здесь

    Lyko

    Живу здесь

    Регистрация:
    08.12.09
    Сообщения:
    15.920
    Благодарности:
    21.750
    Адрес:
    Ростов-на-Дону
    Применение ППР /МП труб в ЦСО ограничено, при проектировании, требованиями:
    1. Наличием автоматики по непревышению давления.
    2. Наличием автоматики по непревышению температуры.
    3. "Обобщенным" требованием, учитывающем перевые два, явл. устройство ИТП не с элеваторным узлом, а с собств. циркуляционным насосом.
    4. + Обязательное "согласование" изменения проекта СО - "общедомовой собственности".

    Все остальное - "колхоз-самодеятельность". Это, если "официально".
    Не официально - сам жду (!) чем кончится самодеятельность соседа сверху с ПП, заменившего сталь.
    3 года, как. Доложу, чем закончится (?) и когда (?) - обязательно. :pioner:
     
  10. ВэллИ
    Регистрация:
    12.10.10
    Сообщения:
    15.719
    Благодарности:
    6.014

    ВэллИ

      Помощник модератора

    Регистрация:
    12.10.10
    Сообщения:
    15.719
    Благодарности:
    6.014
    Адрес:
    Россия, Московская область, Химки
    :)А сколько этажей в доме?
     
  11. Lyko
    Регистрация:
    08.12.09
    Сообщения:
    15.920
    Благодарности:
    21.750

    Lyko

    Живу здесь

    Lyko

    Живу здесь

    Регистрация:
    08.12.09
    Сообщения:
    15.920
    Благодарности:
    21.750
    Адрес:
    Ростов-на-Дону
    Кирпич, 10эт.+ тех. этаж. Дом 2005г. Проект- все (!) стальное.
    ...ИТП имеет насос и "все такое".
    ...Тем не менее..:close:
    "Слава Автоматике!", что держит температуру не выше 60* в радиаторах.
    ...И хвала создателю, что зимние температуры пока не потребовали 90*.:|:
     
  12. ВэллИ
    Регистрация:
    12.10.10
    Сообщения:
    15.719
    Благодарности:
    6.014

    ВэллИ

      Помощник модератора

    Регистрация:
    12.10.10
    Сообщения:
    15.719
    Благодарности:
    6.014
    Адрес:
    Россия, Московская область, Химки
    А сколько рабочее давление? 6-8 ат?
     
  13. Lyko
    Регистрация:
    08.12.09
    Сообщения:
    15.920
    Благодарности:
    21.750

    Lyko

    Живу здесь

    Lyko

    Живу здесь

    Регистрация:
    08.12.09
    Сообщения:
    15.920
    Благодарности:
    21.750
    Адрес:
    Ростов-на-Дону
    Честно сказать, на моем этаже это несущественно..:um::ogo:
    Потому не интересовался. ;)
    ...Если устроит, по др. обьектам - готов представить данные.
    Кстати, лишь одна из "знакомых" - из МП. Вполне "официально". :flag:

    А давление в сети / СО зависит от конкретной котельной / района города.
    Как и конкретные способы его, давления, "адаптации" к конкретному дому.
     
  14. ВэллИ
    Регистрация:
    12.10.10
    Сообщения:
    15.719
    Благодарности:
    6.014

    ВэллИ

      Помощник модератора

    Регистрация:
    12.10.10
    Сообщения:
    15.719
    Благодарности:
    6.014
    Адрес:
    Россия, Московская область, Химки
    :) Согласен, но учитывая "Соседа сверху", ...:)]:hello:
     
  15. Lyko
    Регистрация:
    08.12.09
    Сообщения:
    15.920
    Благодарности:
    21.750

    Lyko

    Живу здесь

    Lyko

    Живу здесь

    Регистрация:
    08.12.09
    Сообщения:
    15.920
    Благодарности:
    21.750
    Адрес:
    Ростов-на-Дону
    Больше учитывал непроектные трубы. И "характер" их "выхода из строя" - фонтан воды... вместо свища "со спичку", в железных трубах.
    /..Меньше знаешь - крепче спишь..:son::(/