    Нужна помощь!, может кто чего подсоветует. Дом 180 км. м. Обогревался газовым котлом «Юнкерс» нормально. Месяц назад установил твердотопливный котёл 25 квт. Начитался в интернете, решил дополнить систему отопления гидроаккумулирующим баком. В хозяйстве нашлась кубовая круглая бочка из нержавейки, перекроил, переварил, сделал закрытую емкость кубов на 400. Врезался в систему (см. схему). Бак утеплил ватой и пенопластом. Ну ожидал, что пару дней понадобится на его на нагрев. Увы топлю уже месяц – никакой пользы от бака не наблюдаю. Наоборот, для того, чтобы батареи хоть слегка начали подогреваться – уходит несколько часов. Последние 2 суток топил беспрерывно (кроме ночи), последняя закладка дров в 22 часа. Спалил кучу дров. В 6 утра в доме плюс 8 градусов. Может быть нет циркуляции в баке ? Может подключить двумя сгонами (не четырьмя как сейчас?) – вход в бак – подача с котла и выход на радиаторы? Можно ли подключить подачу с котла внизу бака, т. е. от котла вниз опустить подачу, а выход на байпас сверху ? Может быть обратку врезать 01122014544.jpg в котел минуя бак ? Или выбросить его к едрене-фене ? Помогите советом ребята. Труда жалко. Да и по идее думаю, что всё таки с г. а. баком отопление должно работать эффективнее. Скорее всего я что-то сделал неправильно. Спасибо заранее всем, кто откликнется.
     
  2. МиК
    Регистрация:
    10.03.07
    Сообщения:
    20
    Благодарности:
    35

    МиК

    Участник

    МиК

    Участник

    Регистрация:
    10.03.07
    Сообщения:
    20
    Благодарности:
    35
    Адрес:
    Москва
    В такой системе нужен насос на обратку, из бака, в районе фильтра. Самотека без насоса нет смысла ждать.
     
  3. World1
    Регистрация:
    30.04.13
    Сообщения:
    192
    Благодарности:
    60

    World1

    Живу здесь

    World1

    Живу здесь

    Регистрация:
    30.04.13
    Сообщения:
    192
    Благодарности:
    60
    Адрес:
    Украина
    Согласен. Для ЕЦ между котлом и ТА нужно поднять последний по высоте относительно котла, убрать фильтр, увеличить диаметры труб
     
  4. федот1
    Регистрация:
    24.11.10
    Сообщения:
    5.234
    Благодарности:
    2.041

    федот1

    строим города

    федот1

    строим города

    Регистрация:
    24.11.10
    Сообщения:
    5.234
    Благодарности:
    2.041
    Адрес:
    Новосибирск
    пластиковые поди?
    надо было в верьх низ врезать погружные термометры (для контроля), сча рукой потрогайте. так то у вас в бачек влезет кВт 30-40 (дальше разорвёт), а это пару часов работы котелка напрямую в бак. попробуйте перекрыть крантики на систему увидите эффект нагрева. только без фанатизьма-разорвёт.
    пысы а мембранник у вас литров на 100?
     
  5. Egorovich
    Регистрация:
    13.11.12
    Сообщения:
    290
    Благодарности:
    180

    Egorovich

    Живу здесь

    Egorovich

    Живу здесь

    Регистрация:
    13.11.12
    Сообщения:
    290
    Благодарности:
    180
    Адрес:
    поселок Вохма
    Я тоже планирую установку такого бака (литров 200). Только в моей системе насос стоит перед котлом в обратке. Один бак (чуть меньше 100 литров) я уже врезал в систему. Стоит в "подаче" сразу после котла, а второй установлю перед насосом в обратке.
     
  6. Alexandr1960
    Регистрация:
    31.10.13
    Сообщения:
    16
    Благодарности:
    1

    Alexandr1960

    Участник

    Alexandr1960

    Участник

    Регистрация:
    31.10.13
    Сообщения:
    16
    Благодарности:
    1
    Адрес:
    Харьков
    Спасибо МиК и World1 ! Извините, да не судите строго, я каГ бЭ немного дилетант. Вы считаете, что давления водяного столба сверху на обратку, которая находится ниже верхних батарей на 7-8 метров недостаточно ? Хотяяя... внизу в баке почти 400 литров воды... и еще (сорри) что есть ЕЦ и ТА ? Извините если эти вопросы Вам покажутся немного смешными. Спасибо огромное, что откликнулись! Почему нужно убрать фильтр ? Он тормозит обратку ? Да, еще для информации диаметр труб до котла (подача и обратка) 60 мм - стальные. От котла до соединения с газовым и так же обратка - пластик 32. До сколько советуете увеличить обратку ?
     
  7. Alexandr1960
    Регистрация:
    31.10.13
    Сообщения:
    16
    Благодарности:
    1

    Alexandr1960

    Участник

    Alexandr1960

    Участник

    Регистрация:
    31.10.13
    Сообщения:
    16
    Благодарности:
    1
    Адрес:
    Харьков
    Мембранник на 18 литров.
     
  8. Egorovich
    Регистрация:
    13.11.12
    Сообщения:
    290
    Благодарности:
    180

    Egorovich

    Живу здесь

    Egorovich

    Живу здесь

    Регистрация:
    13.11.12
    Сообщения:
    290
    Благодарности:
    180
    Адрес:
    поселок Вохма
    Я бы не стал увеличивать, а соединил, минуя ТА. Мне кажется насос гоняет систему мимо котла.
     
  9. World1
    Регистрация:
    30.04.13
    Сообщения:
    192
    Благодарности:
    60

    World1

    Живу здесь

    World1

    Живу здесь

    Регистрация:
    30.04.13
    Сообщения:
    192
    Благодарности:
    60
    Адрес:
    Украина
    100%, как котел еще не взорвался.
    ЕЦ между котлом и ТА нет. Вопрос не в увеличении диаметров а в отсутствии условий для ЕЦ
     
  10. Egorovich
    Регистрация:
    13.11.12
    Сообщения:
    290
    Благодарности:
    180

    Egorovich

    Живу здесь

    Egorovich

    Живу здесь

    Регистрация:
    13.11.12
    Сообщения:
    290
    Благодарности:
    180
    Адрес:
    поселок Вохма
    Прошу извинить за рисунок, не умею. У меня такая система, ТА, что внизу нарисован, планирую. Безымянный.png
     
  11. Alexandr1960
    Регистрация:
    31.10.13
    Сообщения:
    16
    Благодарности:
    1

    Alexandr1960

    Участник

    Alexandr1960

    Участник

    Регистрация:
    31.10.13
    Сообщения:
    16
    Благодарности:
    1
    Адрес:
    Харьков
    Ребята, попроще можно ? Еще раз сорри. Вы советуете обратку пустить мимо ТА прямо в котел и тут же поставить насос ?
     
  12. Egorovich
    Регистрация:
    13.11.12
    Сообщения:
    290
    Благодарности:
    180

    Egorovich

    Живу здесь

    Egorovich

    Живу здесь

    Регистрация:
    13.11.12
    Сообщения:
    290
    Благодарности:
    180
    Адрес:
    поселок Вохма
    ЕЦ все-таки немного работала.
     
  13. Egorovich
    Регистрация:
    13.11.12
    Сообщения:
    290
    Благодарности:
    180

    Egorovich

    Живу здесь

    Egorovich

    Живу здесь

    Регистрация:
    13.11.12
    Сообщения:
    290
    Благодарности:
    180
    Адрес:
    поселок Вохма
    Да.
     
  14. Alexandr1960
    Регистрация:
    31.10.13
    Сообщения:
    16
    Благодарности:
    1

    Alexandr1960

    Участник

    Alexandr1960

    Участник

    Регистрация:
    31.10.13
    Сообщения:
    16
    Благодарности:
    1
    Адрес:
    Харьков
    Егорович, я так понимаю, возврат внизу надо разорвать на вход-выход в нижнем ТА ? Иначе будет возвртная водичка проходить по прямой ниже ТА?
     
  15. Alexandr1960
    Регистрация:
    31.10.13
    Сообщения:
    16
    Благодарности:
    1

    Alexandr1960

    Участник

    Alexandr1960

    Участник

    Регистрация:
    31.10.13
    Сообщения:
    16
    Благодарности:
    1
    Адрес:
    Харьков
    Ну это глядя на ВАшу схему ?