1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 0/10 0,00оценок: 0

Прорвало опалубку при заливке плиты перекрытия

Тема в разделе "Ремонт и реконструкция фундамента", создана пользователем SysRat, 01.12.14.

  1. SysRat
    Регистрация:
    21.08.13
    Сообщения:
    67
    Благодарности:
    24

    SysRat

    Живу здесь

    SysRat

    Живу здесь

    Регистрация:
    21.08.13
    Сообщения:
    67
    Благодарности:
    24
    Адрес:
    Чехов
    Прорвало опалубку при заливке плиты перекрытия
    Вообщем печальная история. Вовремя не выгнал прораба с его горе строителями (очень много косяков) вот и поплатился. Заливали плиту перекрытия, он же пол первого этажа. Толщина плиты около 15 см. Размеры - 5м на 12м. Плита дополнительно опирается на двутавр помимо цоколя. Марка бетона М300. Во время укладки бетона сломалась подпорка и куб бетона уплыл на землю. Были сделаны новые подпорки но профнастил с частично залитым бетоном так и остался провисшим. Залили все остальное. В итоге получился лишний вес в виде "капли" бетона внизу плиты размером 1м на 1м и высотой около 50 см. Сверху все ровно. Все это безобразие находится в углу плиты. Прошел уже месяц, трещин сверху не наблюдаю. Больших нагрузок в этом месте не будет, так как это спальня. Устранять ли сие безобразие или оставить как есть?
    IMAG0232.jpg
     
  2. SysRat
    Регистрация:
    21.08.13
    Сообщения:
    67
    Благодарности:
    24

    SysRat

    Живу здесь

    SysRat

    Живу здесь

    Регистрация:
    21.08.13
    Сообщения:
    67
    Благодарности:
    24
    Адрес:
    Чехов
    Не думал что окажусь в этом разделе когда-нибудь) Но главное не унывать!
     
  3. a991ru
    Регистрация:
    06.03.08
    Сообщения:
    33.931
    Благодарности:
    36.315

    a991ru

    Живу здесь.

    a991ru

    Живу здесь.

    Регистрация:
    06.03.08
    Сообщения:
    33.931
    Благодарности:
    36.315
    А армирование какое?

    И не понял про плиту: у вас что, 5х12 м. без внутренних ребер? Т. е. целиковая плита 5х12 м., которая опирается только по четырем внешним сторонам?
     
  4. SysRat
    Регистрация:
    21.08.13
    Сообщения:
    67
    Благодарности:
    24

    SysRat

    Живу здесь

    SysRat

    Живу здесь

    Регистрация:
    21.08.13
    Сообщения:
    67
    Благодарности:
    24
    Адрес:
    Чехов
    Арматура 12-ая. Плита целиковая 5 на 12, опирается на 4 внешние стороны и три двутавра по малому пролету через 3, 8 и 10 метров.
     
  5. a991ru
    Регистрация:
    06.03.08
    Сообщения:
    33.931
    Благодарности:
    36.315

    a991ru

    Живу здесь.

    a991ru

    Живу здесь.

    Регистрация:
    06.03.08
    Сообщения:
    33.931
    Благодарности:
    36.315
    - т. е. у вас получается 3 секции: 5х3, потом 5х5 и 2х5 м?
    - не понял про каплю 1х1 м. высотой 50 см. Этот бетон лежит на земле или весит в воздухе? Т. е. тут главное понять: эта лужа под фундаментом соединена с перекрытием или она просто на земле? Если соединена, т. е. есть ли возможность ее отсоединить?
     
  6. SysRat
    Регистрация:
    21.08.13
    Сообщения:
    67
    Благодарности:
    24

    SysRat

    Живу здесь

    SysRat

    Живу здесь

    Регистрация:
    21.08.13
    Сообщения:
    67
    Благодарности:
    24
    Адрес:
    Чехов
    Да, получается три таких секции, но плита одна. Этот бетон висит в воздухе снизу под плитой, так как опалубка провисла из-за сломавшихся подпорок и образовалась яма примерно 1м на 1м глубиной 50 см. На фото плохо видно к сожалению. Яма эта полностью заполнена бетоном. Вопрос отсоединять или так и оставить лишним грузом?
     
  7. a991ru
    Регистрация:
    06.03.08
    Сообщения:
    33.931
    Благодарности:
    36.315

    a991ru

    Живу здесь.

    a991ru

    Живу здесь.

    Регистрация:
    06.03.08
    Сообщения:
    33.931
    Благодарности:
    36.315
    Правильно ли я понял, что часть бетона вытекла на землю, а часть подвисла под перекрытием в таком как бы треугольнике из профлиста? Т. е. профлист прогнулся вниз и вот в этой ямке и скопилось у вас 0,5 м3 бетона.

    Перекрытие надеюсь армировали в два ряда: нижний и верхний? С каким шагом армировали?
     
  8. SysRat
    Регистрация:
    21.08.13
    Сообщения:
    67
    Благодарности:
    24

    SysRat

    Живу здесь

    SysRat

    Живу здесь

    Регистрация:
    21.08.13
    Сообщения:
    67
    Благодарности:
    24
    Адрес:
    Чехов
    Да, все верно, часть вытекла а часть подвисла под перекрытием в виде треугольника. Армирование в один ряд с ячейками по 10 см.
     
  9. a991ru
    Регистрация:
    06.03.08
    Сообщения:
    33.931
    Благодарности:
    36.315

    a991ru

    Живу здесь.

    a991ru

    Живу здесь.

    Регистрация:
    06.03.08
    Сообщения:
    33.931
    Благодарности:
    36.315
    Однослойное армирование не очень хорошо, но у вас шаг маленький и двутавры есть. Я не конструктор, но 0,5 м3 бетона это примерно 1250 кг. + 400 кг. вес 1 м2 самого перекрытия + 250 кг. нагрузка от чистового пола, людей, мебели. Итого 1900 кг./м2 Даже если этот прорыв произошел в самой маленькой секции 2х5 м., то я не уверен, что ваше перекрытие будет способно нести нагрузку в 1900 кг./м2

    Вам лучше этот вопрос задать в профильной теме. Там регулярно отвечают конструктора. https://www.forumhouse.ru/threads/95358/page-156
     
  10. Armarb
    Регистрация:
    12.07.14
    Сообщения:
    1.678
    Благодарности:
    1.160

    Armarb

    Живу здесь

    Armarb

    Живу здесь

    Регистрация:
    12.07.14
    Сообщения:
    1.678
    Благодарности:
    1.160
    Адрес:
    Минск
    Ну если вам не стремно лезть туда с отбойником/болгаркой, и если арматура не ушла вниз за профлистом и бетоном, зависнув в проектном положении (что маловероятно) то можете конечно попробывать отбить/срезать эту каплю. Т. е. если знать реальное положение арматуры то можно снять часть капли, оставив защитный слой.
    Я бы оставил как есть. Прочности вашей плиты вроде как достаточно, а прогибы, учитывая жесткость вашей плиты и пролет, будут сверхнормативными даже без капли.
    Никто сюда попадающий не думает
     
  11. a991ru
    Регистрация:
    06.03.08
    Сообщения:
    33.931
    Благодарности:
    36.315

    a991ru

    Живу здесь.

    a991ru

    Живу здесь.

    Регистрация:
    06.03.08
    Сообщения:
    33.931
    Благодарности:
    36.315
    @SysRat, а у вас какой размер пролета, в котором образовался прорыв?
     
  12. SysRat
    Регистрация:
    21.08.13
    Сообщения:
    67
    Благодарности:
    24

    SysRat

    Живу здесь

    SysRat

    Живу здесь

    Регистрация:
    21.08.13
    Сообщения:
    67
    Благодарности:
    24
    Адрес:
    Чехов
    3x5 до первого двутавра, если я правильно понял вопрос. Прорыв образовался почти в углу, что поидее лучше чем посередине).
     
  13. SysRat
    Регистрация:
    21.08.13
    Сообщения:
    67
    Благодарности:
    24

    SysRat

    Живу здесь

    SysRat

    Живу здесь

    Регистрация:
    21.08.13
    Сообщения:
    67
    Благодарности:
    24
    Адрес:
    Чехов
    Очень стремно лезть туда с болгаркой) Пересчитаю еще раз образовавшиеся нагрузки и скорее всего забью.
     
  14. stanspb
    Регистрация:
    26.10.11
    Сообщения:
    6.113
    Благодарности:
    4.996

    stanspb

    Живу здесь

    stanspb

    Живу здесь

    Регистрация:
    26.10.11
    Сообщения:
    6.113
    Благодарности:
    4.996
    Адрес:
    Питер
    С болгаркой как раз не должно быть стремно. отпиливайте по кубику и сбивайте. Можно для данного мероприятия этого самого прораба и взять. :aga:
    вообще надо было его это заставить делать в виде гарантийного ремонта.
     
  15. RoMZzeSS
    Регистрация:
    06.05.13
    Сообщения:
    3.180
    Благодарности:
    3.492

    RoMZzeSS

    Живу здесь

    RoMZzeSS

    Живу здесь

    Регистрация:
    06.05.13
    Сообщения:
    3.180
    Благодарности:
    3.492
    Адрес:
    Уфа