1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 0/10 0,00оценок: 0

Напольный навьен не греет

Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем евл-331, 30.11.14.

  1. евл-331
    Регистрация:
    24.11.14
    Сообщения:
    10
    Благодарности:
    0

    евл-331

    Участник

    евл-331

    Участник

    Регистрация:
    24.11.14
    Сообщения:
    10
    Благодарности:
    0
    Напольный навьен не греет
    Здравствуйте уважаемые форумчане, помогите разобраться с этим корейским чудом Напольный навьен GA-17K Поставил его в ноябре 2013. Проработал до марта 2014 без проблем и потом началось. Суть проблеммы в том, что не греет СО больше 60 градусов при любой заданной выше Первым делом вызвал газовика проверить давления газа, приехал, померил, сказал все в норме. Правда меня при замере не было, уезжал в командировку, а спрашивать у жены чем замерял и как, сами понимаете. Что было сделано после этого, посмотрел грязевик, чистый, промыли теплообменник, никакого результата. Пробовал замыкать пуль ду не помогает, куда дальше "копать" куда? Да, СО открытая. Если самому замерить давление газа, какое должно быть? Спасибо
     
  2. Doobik
    Регистрация:
    09.12.09
    Сообщения:
    10.680
    Благодарности:
    3.630

    Doobik

    Живу здесь

    Doobik

    Живу здесь

    Регистрация:
    09.12.09
    Сообщения:
    10.680
    Благодарности:
    3.630
    Адрес:
    Екатеринбург
    Что значит "не греет"? Нагревает до 60 и отключает или горит, горит, но не нагревает?
     
  3. евл-331
    Регистрация:
    24.11.14
    Сообщения:
    10
    Благодарности:
    0

    евл-331

    Участник

    евл-331

    Участник

    Регистрация:
    24.11.14
    Сообщения:
    10
    Благодарности:
    0
    Горит не выключаясь. Да, и ошибок никаких не высвечивает
     
  4. Doobik
    Регистрация:
    09.12.09
    Сообщения:
    10.680
    Благодарности:
    3.630

    Doobik

    Живу здесь

    Doobik

    Живу здесь

    Регистрация:
    09.12.09
    Сообщения:
    10.680
    Благодарности:
    3.630
    Адрес:
    Екатеринбург
    Сажей, наверно, засажен...
     
  5. Ortodox
    Регистрация:
    21.01.10
    Сообщения:
    34.353
    Благодарности:
    15.259

    Ortodox

    Живу здесь

    Ortodox

    Живу здесь

    Регистрация:
    21.01.10
    Сообщения:
    34.353
    Благодарности:
    15.259
    Адрес:
    Москва
    Да 100%. Настройку по давлению наверняка не делал
    (давление на горелку ≥64±1 мм H2O) и дымоход какой нибудь левый. Заросли дымовые каналы сажей, вот теплосъём и понизился. Разбирай сверху. Сними коллектор дымовых газов и вытащи рассекатели-катализаторы. Прочисть их и каналы дымоходов теплообменника. Разобрать горелку и прочистить сопло и завихрители-турбулезаторы так же неплохо бы.
    Что именно промыли?

    Рисунок1.png Рисунок2.png Рисунок3.png Рисунок4.png Рисунок6.png Рисунок5.png
     
    Последнее редактирование: 01.12.14
  6. Ortodox
    Регистрация:
    21.01.10
    Сообщения:
    34.353
    Благодарности:
    15.259

    Ortodox

    Живу здесь

    Ortodox

    Живу здесь

    Регистрация:
    21.01.10
    Сообщения:
    34.353
    Благодарности:
    15.259
    Адрес:
    Москва
    Кстати! Датчик температуры мог зарасти накипью. Или просто не корректно работает. Может коммутация в местах соединения хреновая.

    Рисунок1.png Рисунок2.png
     
  7. Doobik
    Регистрация:
    09.12.09
    Сообщения:
    10.680
    Благодарности:
    3.630

    Doobik

    Живу здесь

    Doobik

    Живу здесь

    Регистрация:
    09.12.09
    Сообщения:
    10.680
    Благодарности:
    3.630
    Адрес:
    Екатеринбург
    Тогда отключался бы или закипал ;)
     
  8. Ortodox
    Регистрация:
    21.01.10
    Сообщения:
    34.353
    Благодарности:
    15.259

    Ortodox

    Живу здесь

    Ortodox

    Живу здесь

    Регистрация:
    21.01.10
    Сообщения:
    34.353
    Благодарности:
    15.259
    Адрес:
    Москва
    Согласен полностью, но хрен его знает, что он там по сопротивлению выдаёт!
     
  9. евл-331
    Регистрация:
    24.11.14
    Сообщения:
    10
    Благодарности:
    0

    евл-331

    Участник

    евл-331

    Участник

    Регистрация:
    24.11.14
    Сообщения:
    10
    Благодарности:
    0
    Спасибо за советы. Завтра поеду, попробую все сделать, что посоветовали. По результатам отпишусь.
     
  10. Doobik
    Регистрация:
    09.12.09
    Сообщения:
    10.680
    Благодарности:
    3.630

    Doobik

    Живу здесь

    Doobik

    Живу здесь

    Регистрация:
    09.12.09
    Сообщения:
    10.680
    Благодарности:
    3.630
    Адрес:
    Екатеринбург
    А что он должен выдавать, что бы гореть, но не закипать? Просто предложи модель.
     
  11. Ortodox
    Регистрация:
    21.01.10
    Сообщения:
    34.353
    Благодарности:
    15.259

    Ortodox

    Живу здесь

    Ortodox

    Живу здесь

    Регистрация:
    21.01.10
    Сообщения:
    34.353
    Благодарности:
    15.259
    Адрес:
    Москва
     

    Вложения:

  12. Doobik
    Регистрация:
    09.12.09
    Сообщения:
    10.680
    Благодарности:
    3.630

    Doobik

    Живу здесь

    Doobik

    Живу здесь

    Регистрация:
    09.12.09
    Сообщения:
    10.680
    Благодарности:
    3.630
    Адрес:
    Екатеринбург
  13. евл-331
    Регистрация:
    24.11.14
    Сообщения:
    10
    Благодарности:
    0

    евл-331

    Участник

    евл-331

    Участник

    Регистрация:
    24.11.14
    Сообщения:
    10
    Благодарности:
    0
    Добрый вечер, уважаемые форумчане! Отчет по проделанной работе по Вашим советам:
    Сначала дымоход. Котел стоит в подвале. Через стену на улицу 100-ая труба длиной 1,5 м. Затем переход на асбестовую трубу d-200, длиной 4 м., далее переход на d-100, длиной 3 м. Труба утеплена. Что было сделано: Снял верхнюю сотку, сажи не много, но есть - почистил. собрал, поставил на место. Что касается рассекателей-катализаторов: разобрал, намека на сажу нет, чистые. Присутствует небольшой мусор в виде небольших кусочков ржавчины. Снял горелку, почистил форсунку и рассекатель. Запустил котел. Примерно за час работы котел набрал температуру 67 градусов при заданной 80 (Такой температуры не набирал с марта этого года, когда начались проблемы). Дальше наблюдать было некогда, срочно уехал. А теперь вопросы.
    1. Влияет ли чистота дымохода на работу данного котла?
    2. Можно ли настроить самостоятельно горелку? Если можно, то как это сделать?
     
  14. Doobik
    Регистрация:
    09.12.09
    Сообщения:
    10.680
    Благодарности:
    3.630

    Doobik

    Живу здесь

    Doobik

    Живу здесь

    Регистрация:
    09.12.09
    Сообщения:
    10.680
    Благодарности:
    3.630
    Адрес:
    Екатеринбург
    Влияет соотношение топливо-воздух. Если воздуха мало, идет не полное сгорание и падает КПД. Т. е. мощность на выходе.
    Покупаете газоанализатор, вставляете в дымоход, меряете, настраиваете.
     
  15. евл-331
    Регистрация:
    24.11.14
    Сообщения:
    10
    Благодарности:
    0

    евл-331

    Участник

    евл-331

    Участник

    Регистрация:
    24.11.14
    Сообщения:
    10
    Благодарности:
    0
    Прошу прощения не так сформулировал вопрос. Я имел ввиду настройку горелки по давлению