1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 0/10 0,00оценок: 0

Щиток на 120мод 3ф 15квт

Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем Sintetik, 28.11.14.

  1. Sintetik
    Регистрация:
    01.07.10
    Сообщения:
    2.656
    Благодарности:
    4.822

    Sintetik

    Живу здесь

    Sintetik

    Живу здесь

    Регистрация:
    01.07.10
    Сообщения:
    2.656
    Благодарности:
    4.822
    Адрес:
    Москва
    Щиток на 120мод 3ф 15квт
    Посчитали электрики схему щитка на дом, челюсть упала и укатилась, 320 000р только материалы.

    Щит распределительный в нишу 984х810х120 1 шт 21 245,36 21 245,36
    Реле Неприоритетных Цепей 3 шт 28 234,56 84 703,68
    Автоматич. выкл-ль 1-полюсный S201 B6 10 шт 320,29 3 202,90
    Огран. перенапряж. OVR T1+2 3N 15 255 7 3 шт 17 968,32 53 904,96
    Выкл. диф. тока 4мод. F204 A S-40/0,3 1 шт 7 468,32 7 468,32
    Выкл. диф. тока 2мод. F202 A-40/0,03 14 шт 3 562,34 49 872,76
    Выкл. диф. тока 2мод. F202 A-25/0,03 17 шт 2 976,92 50 607,64
    Выкл. диф. тока 4мод. F204 A-40/0,03 2 шт 5 210,15 10 420,30
    Автоматич. выкл-ль 1-полюсный S201 B10 17 шт 267,67 4 550,39
    Автоматич. выкл-ль 1-полюсный S201 B16 48 шт 267,67 12 848,16
    Автоматич. выкл-ль 3-полюсный S203 B16 2 шт 929,68 1 859,36
    Мод. расп. бл. 4пх11 контк. 125А 2 шт 1 325,36 2 650,72
    Мод. расп. бл. 1пх13 контк. 160А 1 шт 1 548,52 1 548,52
    Модульный контактор ESB-24-40 (24А AC1) катушка 220В АС/DC 4 шт 2 092,57 8 370,28
    Модульный контактор ESB-20-20 (20А AC1) 220 В АС 6 шт 1 500,88 9 005,28
    Автомат. выкл-ль 3-полюсной S203 C20 1 шт 888,24 888,24

    ну идут у меня каждая группа розеток - своя линия в щиток, но большинство из сухих помещений, узо и дифы на них не нужны.
    ну допустим можно поискать дешевле и поторговаться, но порядок цифр все равно останется такой
    Куда столько то?

    В доме предполагается 2-3шт трехфазных потребителя на 5-7квт, остальные обычные бытовые однофазники, ОВР от газогенератора

    это реально столько надо?
     
  2. ДмитрийМ
    Регистрация:
    18.02.11
    Сообщения:
    7.671
    Благодарности:
    4.495

    ДмитрийМ

    Инженер-энергетик

    ДмитрийМ

    Инженер-энергетик

    Регистрация:
    18.02.11
    Сообщения:
    7.671
    Благодарности:
    4.495
    Адрес:
    Брест
    Не знаю, что подразумевается под Реле Неприоритетных Цепей, но что-то дороговато.
    Ещё можно на корпусе-щите сэкономить.
    Мод. расп. бл можно подешевле нарыть, какого-нить ИЭКа или иже с ним...
    Ограничитель перенапряжений - зачем три штуки одинаковых?
    А остальное - нормальный ценник, кое в чём даже вкусный (не думаю, что в мск на каждом углу S201B10 по 267 рупий продают).
     
  3. Alex992
    Регистрация:
    16.11.09
    Сообщения:
    14.970
    Благодарности:
    27.807

    Alex992

    Живу здесь

    Alex992

    Живу здесь

    Регистрация:
    16.11.09
    Сообщения:
    14.970
    Благодарности:
    27.807
    Адрес:
    пригород Звенигорода
    Это не схема, а смета.
    А вот схемы мы как раз и не видим. :no:
     
  4. Sintetik
    Регистрация:
    01.07.10
    Сообщения:
    2.656
    Благодарности:
    4.822

    Sintetik

    Живу здесь

    Sintetik

    Живу здесь

    Регистрация:
    01.07.10
    Сообщения:
    2.656
    Благодарности:
    4.822
    Адрес:
    Москва
    Да я не про ценник за штуку, я про общее количество всего этого
     
  5. Sintetik
    Регистрация:
    01.07.10
    Сообщения:
    2.656
    Благодарности:
    4.822

    Sintetik

    Живу здесь

    Sintetik

    Живу здесь

    Регистрация:
    01.07.10
    Сообщения:
    2.656
    Благодарности:
    4.822
    Адрес:
    Москва
    Нету схемы, есть только описание потребителей и пожелания по их работе. Могу выложить, поможет?

    Вот что меня попросили заполнить электрики
     

    Вложения:

  6. Sintetik
    Регистрация:
    01.07.10
    Сообщения:
    2.656
    Благодарности:
    4.822

    Sintetik

    Живу здесь

    Sintetik

    Живу здесь

    Регистрация:
    01.07.10
    Сообщения:
    2.656
    Благодарности:
    4.822
    Адрес:
    Москва
    Ну я понимаю много обычных автоматов на розетки, вопросов нет, но огромное количество дорогущих дифов, загадочные для меня реле. Мне говорили, что АВР от 25-30тыс стоит в сборе.
     
  7. LZ333
    Регистрация:
    25.12.11
    Сообщения:
    1.782
    Благодарности:
    446

    LZ333

    Живу здесь

    LZ333

    Живу здесь

    Регистрация:
    25.12.11
    Сообщения:
    1.782
    Благодарности:
    446
    Адрес:
    Владимир
    По принципу "прокатит - не прокатит".:aga:
     
  8. Alex992
    Регистрация:
    16.11.09
    Сообщения:
    14.970
    Благодарности:
    27.807

    Alex992

    Живу здесь

    Alex992

    Живу здесь

    Регистрация:
    16.11.09
    Сообщения:
    14.970
    Благодарности:
    27.807
    Адрес:
    пригород Звенигорода
    :no::no::no:
    Без проекта или нормальной рабочей схемы обсуждать список коиплектующих бесполезно.
    Поймите правильно, можно установить все что указано в Вашем списке, а можно поставить рубильник и десяток АВ.
    Работать будет в обеих случаях.
     
  9. Sintetik
    Регистрация:
    01.07.10
    Сообщения:
    2.656
    Благодарности:
    4.822

    Sintetik

    Живу здесь

    Sintetik

    Живу здесь

    Регистрация:
    01.07.10
    Сообщения:
    2.656
    Благодарности:
    4.822
    Адрес:
    Москва
    Проект стоит денег, если я его сейчас попрошу на руки, то мне придется за него заплатить, а у меня возникают сомнения в его адекватностипри такой смете. Вот и хочется грубо прикинуть совсем лажа или приближено к реальности.
    Если лажа, я попрошу переделать проект за те же деньги.
     
  10. Bege74
    Регистрация:
    03.07.12
    Сообщения:
    1.670
    Благодарности:
    1.951

    Bege74

    Инженер, во всех смыслах этого слова.

    Bege74

    Инженер, во всех смыслах этого слова.

    Регистрация:
    03.07.12
    Сообщения:
    1.670
    Благодарности:
    1.951
    Адрес:
    Челябинск
    Почему-то я уверен, что, если внимательно порассматривать схему, то две трети элементов можно смело выкинуть без заметного ухудшения качества.

    Особенно три штуки реле приоритета и три штуки OVR T1+2 3N смущают.
     
  11. SB3
    Регистрация:
    23.05.10
    Сообщения:
    9.198
    Благодарности:
    3.020

    SB3

    Живу здесь

    SB3

    Заблокирован

    Живу здесь

    Регистрация:
    23.05.10
    Сообщения:
    9.198
    Благодарности:
    3.020
    Адрес:
    Москва
    Что у это у вас там за ванна на 5кВт?) Вы купаться будете в горячем воздухе)
     
  12. LZ333
    Регистрация:
    25.12.11
    Сообщения:
    1.782
    Благодарности:
    446

    LZ333

    Живу здесь

    LZ333

    Живу здесь

    Регистрация:
    25.12.11
    Сообщения:
    1.782
    Благодарности:
    446
    Адрес:
    Владимир
    Да современные навороченные душевые кабинки со всякими парогенераторами и массажными приспособами ...
     
  13. Sintetik
    Регистрация:
    01.07.10
    Сообщения:
    2.656
    Благодарности:
    4.822

    Sintetik

    Живу здесь

    Sintetik

    Живу здесь

    Регистрация:
    01.07.10
    Сообщения:
    2.656
    Благодарности:
    4.822
    Адрес:
    Москва
    спа ванна 2х2м с парой насосов и подогревом как раз м будет 5квт
     
  14. Sintetik
    Регистрация:
    01.07.10
    Сообщения:
    2.656
    Благодарности:
    4.822

    Sintetik

    Живу здесь

    Sintetik

    Живу здесь

    Регистрация:
    01.07.10
    Сообщения:
    2.656
    Благодарности:
    4.822
    Адрес:
    Москва
    Шел разговор, что однофазные потребители не пойдут, будет типа разбалансировка фаз, ок я согласился пусть будут трехфазные потребители. При том что генератор должен обслуживать только свет и жизнеобеспечение.
     
  15. SB3
    Регистрация:
    23.05.10
    Сообщения:
    9.198
    Благодарности:
    3.020

    SB3

    Живу здесь

    SB3

    Заблокирован

    Живу здесь

    Регистрация:
    23.05.10
    Сообщения:
    9.198
    Благодарности:
    3.020
    Адрес:
    Москва
    Ааа)
    Сколько вам выделяют - три фазы и всего 15кВт?)