    Добрый времени суток всем...

    Хочу в парной поставить датчики температуры/влажности для лучшего понимания, когда лучше, когда хуже и вывести панельку с циферками в комнату отдыха, чтоб не бегать в парилку смотреть на термометр.
    И совсем бредовая идея еще сунуть датчик температуры в каменку. Печка - гармония

    Сейчас в доме растянута 1wire сетка для управления светом и отоплением.
    Есть что-то готовое приспособленное для условий эксплуатации в парилке ?
    Есть у меня 18B20 далласовский, но у них потолок 125гр.

    Или только городить огород с терморезисторами+АЦП на 1wire-шину ?
     
  2. mfcn
    Регистрация:
    15.04.11
    Сообщения:
    12.765
    Благодарности:
    8.919

    mfcn

    Живу здесь

    mfcn

    Живу здесь

    Регистрация:
    15.04.11
    Сообщения:
    12.765
    Благодарности:
    8.919
    Адрес:
    Москва
    @starter, А так ли надо вам сохранять данные и кидать куда-то на сервер?

    Вот такой девайсик думаю выполняет ИМХО 90% необходимых функций и стоит копейки:
    [​IMG]
     
  3. starter
    Регистрация:
    11.06.11
    Сообщения:
    33
    Благодарности:
    7

    starter

    Участник

    starter

    Участник

    Регистрация:
    11.06.11
    Сообщения:
    33
    Благодарности:
    7
    Адрес:
    Балашиха
    Это отлично, но надо бегать в парилку и смотреть кондицию... ;)
    +температурный датчик является датчиком пожарной сигнализации.
     
  4. mfcn
    Регистрация:
    15.04.11
    Сообщения:
    12.765
    Благодарности:
    8.919

    mfcn

    Живу здесь

    mfcn

    Живу здесь

    Регистрация:
    15.04.11
    Сообщения:
    12.765
    Благодарности:
    8.919
    Адрес:
    Москва
    Это верно. Я как-то изучал вопрос связанные с цифровыми термогигрометрами большого диапазона температур, так не нашел ничего. Надо самому делать...

    Например на базе этого датчика http://sensing.honeywell.com/honeywell-sensing-hih4000 series-product-sheet-009017-5-en.pdf он хоть и тоже до 85 град, но ничего с ним при 100 и 125 не сделается...
    И термистора, например того же HW серии HEL

    Пожарная безопасность - не лучше ли по датчику горячего дыма?
     
  5. ZYBY
    Регистрация:
    03.03.11
    Сообщения:
    14.571
    Благодарности:
    14.133

    ZYBY

    МАБИ

    ZYBY

    МАБИ

    Регистрация:
    03.03.11
    Сообщения:
    14.571
    Благодарности:
    14.133
    Адрес:
    Санкт-Петербург, Большая Вишера, Новгородской обл.
    Только он показывает с точностью плюс минус две трамвайных остановки.
     
  6. mfcn
    Регистрация:
    15.04.11
    Сообщения:
    12.765
    Благодарности:
    8.919

    mfcn

    Живу здесь

    mfcn

    Живу здесь

    Регистрация:
    15.04.11
    Сообщения:
    12.765
    Благодарности:
    8.919
    Адрес:
    Москва
    Ну само собой :)
    При том ошибка полагаю обычно систематическая и можно просто плюнуть на шкалу и выделить маркером (или стамеской :)]) субъективно комфортные режимы.
     
  7. NickB
    Регистрация:
    23.06.09
    Сообщения:
    3.390
    Благодарности:
    5.277

    NickB

    Живу здесь

    NickB

    Живу здесь

    Регистрация:
    23.06.09
    Сообщения:
    3.390
    Благодарности:
    5.277
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Если с температурой еще куда ни шло, то с влажностью все гораздо хуже. Эти датчики на основе биметалла с течением времени (от полугода до полутора) деградируют и просто перестают адекватно реагировать. Если нужно что-то приличное, нужно искать волосяные гигрометры (Hair hydrometer)
     
  8. mfcn
    Регистрация:
    15.04.11
    Сообщения:
    12.765
    Благодарности:
    8.919

    mfcn

    Живу здесь

    mfcn

    Живу здесь

    Регистрация:
    15.04.11
    Сообщения:
    12.765
    Благодарности:
    8.919
    Адрес:
    Москва
    Спс. Интересно.

    Тоже ведь небось деградируют?

    Все таки емкостные датчики кажутся надежнее. Там принцип простой как 5 копеек. Вода обладает аномально высокой диэлектрической проницаемостью (eps) и емкостной датчик просто фиксирует абсолютную влажность. Дальше вопрос термокомпенсации. Есть датчики разные, но тот на который привел ссылку весьма неплох в этом смысле (см. fig. 4).

    Voltage output (1st order curve fit) VOUT=(VSUPPLY)(0.0062 (sensor RH) + 0.16), typical at 25 ºC
    Temperature compensation True RH = (Sensor RH)/(1.0546 – 0.00216T), T in ºC

    Fig 4 без цифровой термокомпенации. С ней все точнее будет.

    Плюс к тому можно переодически перекалибровывать, что не так и сложно в принципе... Но колхоз, системных решений как и писал - не встречал...
     
  9. NickB
    Регистрация:
    23.06.09
    Сообщения:
    3.390
    Благодарности:
    5.277

    NickB

    Живу здесь

    NickB

    Живу здесь

    Регистрация:
    23.06.09
    Сообщения:
    3.390
    Благодарности:
    5.277
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    За 5 лет выбросил 3 разных модели дешевых гигрометров. Через год при еженедельной протопке уже врут безбожно. Волосяные - намного лучше, и главное - одна механика, никакой электроники и батареек. :)
     
  10. mfcn
    Регистрация:
    15.04.11
    Сообщения:
    12.765
    Благодарности:
    8.919

    mfcn

    Живу здесь

    mfcn

    Живу здесь

    Регистрация:
    15.04.11
    Сообщения:
    12.765
    Благодарности:
    8.919
    Адрес:
    Москва
    Приведенный мной гигрометр стоит 350 руб., т. е. получается 7 руб на топку - нормально :)

    Да, это хорошо. Но полагаю опять же:
    С цифровыми можно не бегать...

    Кстати. А как это?
    Биметаллические термометры понятно, а влажность как так?

    На wiki есть инфа,
    но все таки это не биметалл...
    Т. е. что-то там сорбирует воду, и очевидно сорбционные свойства со временем теряются...
     
  11. ZYBY
    Регистрация:
    03.03.11
    Сообщения:
    14.571
    Благодарности:
    14.133

    ZYBY

    МАБИ

    ZYBY

    МАБИ

    Регистрация:
    03.03.11
    Сообщения:
    14.571
    Благодарности:
    14.133
    Адрес:
    Санкт-Петербург, Большая Вишера, Новгородской обл.
    Когда научитесь управлять парилкой, вам станут не нужны приборы. Смотреть на них не будите. Так что: дешевый покупать - выкинуть, а хороший дорогой - нет смысла. Это первый месяц интересно. А остальные 25 лет...
     
  12. NickB
    Регистрация:
    23.06.09
    Сообщения:
    3.390
    Благодарности:
    5.277

    NickB

    Живу здесь

    NickB

    Живу здесь

    Регистрация:
    23.06.09
    Сообщения:
    3.390
    Благодарности:
    5.277
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    А мне как раз в комнате отдыха данные не нужны. Мне данные нужны там, где я парюсь. Хотя с моим опытом парения я без всяких приборов просто по ощущениям скажу температуру влажность плюс-минус 5 градусов-процентов :)
    Главное в любом случае - это температура точки росы.
     
  13. mfcn
    Регистрация:
    15.04.11
    Сообщения:
    12.765
    Благодарности:
    8.919

    mfcn

    Живу здесь

    mfcn

    Живу здесь

    Регистрация:
    15.04.11
    Сообщения:
    12.765
    Благодарности:
    8.919
    Адрес:
    Москва
    Да согласен. Хотя год эксплуатирую - температуру при том смотрю (термопара).
    Насчет влажности мысль тоже вертится переодически... Гигрометр есть - но не для тех задач (до +50).
    Ну и топлю не так часто чтобы легко и изящно сразу создавать желаемый режим. Да и люди разные :)

    А вот сделать прибор для измерения на основе указанных принципов могу. Более того - уже сделал, только откалибровать под баню...

    @ZYBY, @NickB, :hello:
     

    Вложения:

    • pribor.jpg
  14. NickB
    Регистрация:
    23.06.09
    Сообщения:
    3.390
    Благодарности:
    5.277

    NickB

    Живу здесь

    NickB

    Живу здесь

    Регистрация:
    23.06.09
    Сообщения:
    3.390
    Благодарности:
    5.277
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    @mfcn, Я имел в виду не биметалл, и би-материал в разной степенью влагорасширения для спиральки :) И проблема именно в утрате этих свойств со временем. Волосяные гигрометры (особенно на основе специальной синтетической нити) намного менюше врут со временем, но и стоят соответственно, например https://www.ambientweather.com/fikf122pmh.html
     
  15. starter
    Регистрация:
    11.06.11
    Сообщения:
    33
    Благодарности:
    7

    starter

    Участник

    starter

    Участник

    Регистрация:
    11.06.11
    Сообщения:
    33
    Благодарности:
    7
    Адрес:
    Балашиха
    А можно в этом месте поподробней, глядишь смогу обойти хотя бы некоторые грабли на этом тернистом пути :)