    Сечение кабеля
    Здравствуйте!
    вот у меня сомнение по поводу сечения жил кабеля. пиковая мощность предприятия 25 кВт, ток 100 А. Со столба опускается АВВГ 4х16 на ручной рубильник, с рубильника к счетчику медь 4 квадрата, от счетчика на ВА С50 так же медь 4 квадрата, от ВА С50 в здание на ВРУ АВВГ 4х16.
    В ВРУ после ВА88-32 (вводной автомат) хочу пустить медь 10 квадратов.
    Вопрос, не много ли 10 квадратов меди, и не мало ли 4 квадрата меди на счетчике?
     
  2. Keyman
    Регистрация:
    06.08.13
    Сообщения:
    5.998
    Благодарности:
    10.147

    Keyman

    Все врут. Я тоже.

    Keyman

    Все врут. Я тоже.

    Регистрация:
    06.08.13
    Сообщения:
    5.998
    Благодарности:
    10.147
    Адрес:
    Ярославль
    По ГОСТ Р 53769-2010 для многожильных кабелей с медными жилами в ПВХ и т. п. оболочке допустимая токовая нагрузка для прокладки по воздуху:

    25мм2 - 112А
    16мм2 - 84А
    10мм2 - 63А
    6мм2 - 46А
    4мм2 - 36А

    Для кабелей с алюминиевыми жилами цифры будут меньше.
     
  3. ELEPHANT-67
    Регистрация:
    11.01.14
    Сообщения:
    1.109
    Благодарности:
    106

    ELEPHANT-67

    Живу здесь

    ELEPHANT-67

    Живу здесь

    Регистрация:
    11.01.14
    Сообщения:
    1.109
    Благодарности:
    106
    Адрес:
    Смоленск
    т. е. если пиковый ток 100А то мне нужен медный многопроволочный провод 25 квадратов?
    а если моно жила?
     
  4. Keyman
    Регистрация:
    06.08.13
    Сообщения:
    5.998
    Благодарности:
    10.147

    Keyman

    Все врут. Я тоже.

    Keyman

    Все врут. Я тоже.

    Регистрация:
    06.08.13
    Сообщения:
    5.998
    Благодарности:
    10.147
    Адрес:
    Ярославль
    @внгкщорыникпо, многожильный - это когда три фазы и ноль в одной оболочке.
    Для одножильных токи будут соответственно 121, 89, 68, 50, 39А
     
  5. ELEPHANT-67
    Регистрация:
    11.01.14
    Сообщения:
    1.109
    Благодарности:
    106

    ELEPHANT-67

    Живу здесь

    ELEPHANT-67

    Живу здесь

    Регистрация:
    11.01.14
    Сообщения:
    1.109
    Благодарности:
    106
    Адрес:
    Смоленск
    но ведь многожильный бывает с моножилой например ВВГ и так же бывает с многопроволочной жилой например ПВС. моножила как бы побольше ток держит. или я ошибаюсь? или путаю с тепловой нагрузкой по времени?
     
  6. Keyman
    Регистрация:
    06.08.13
    Сообщения:
    5.998
    Благодарности:
    10.147

    Keyman

    Все врут. Я тоже.

    Keyman

    Все врут. Я тоже.

    Регистрация:
    06.08.13
    Сообщения:
    5.998
    Благодарности:
    10.147
    Адрес:
    Ярославль
    В ГОСТе упоминаний не помню. Подозреваю что без разницы.
     
  7. Компания 1Квт
    Регистрация:
    21.06.14
    Сообщения:
    46
    Благодарности:
    26

    Компания 1Квт

    Живу здесь

    Компания 1Квт

    Живу здесь

    Регистрация:
    21.06.14
    Сообщения:
    46
    Благодарности:
    26
    Адрес:
    поселок городского типа Пироговский
    Чем были вызваны ваши сомнения? Сильный нагрев кабеля, или какие то еще признаки были?
     
  8. ELEPHANT-67
    Регистрация:
    11.01.14
    Сообщения:
    1.109
    Благодарности:
    106

    ELEPHANT-67

    Живу здесь

    ELEPHANT-67

    Живу здесь

    Регистрация:
    11.01.14
    Сообщения:
    1.109
    Благодарности:
    106
    Адрес:
    Смоленск
    Здравствуйте. Сомнения в том, что кабель будет греться при длительной работе.
    Производство ещё не запущено.
     
  9. ELEPHANT-67
    Регистрация:
    11.01.14
    Сообщения:
    1.109
    Благодарности:
    106

    ELEPHANT-67

    Живу здесь

    ELEPHANT-67

    Живу здесь

    Регистрация:
    11.01.14
    Сообщения:
    1.109
    Благодарности:
    106
    Адрес:
    Смоленск
    @Компания 1Квт, а не подскажите, какая документация по электрике нужна для сдачи промышленного объекта?