1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 1

Помогите сделать расчет теплопотерь

Тема в разделе "Инженерное энергосбережение", создана пользователем RoMZzeSS, 24.11.14.

  1. RoMZzeSS
    Регистрация:
    06.05.13
    Сообщения:
    3.180
    Благодарности:
    3.492

    RoMZzeSS

    Живу здесь

    RoMZzeSS

    Живу здесь

    Регистрация:
    06.05.13
    Сообщения:
    3.180
    Благодарности:
    3.492
    Адрес:
    Уфа
    Помогите сделать расчет теплопотерь
    Ребят, ни как не могу разобраться. Сделал расчет теплопотерь дома (подвал+два этажа. 10*10, холодный чердак. Общая площадь 288м2), вот что получилось:

    Для расчета теплопотерь конструкций использовал формулу Q = S ∙ dT / R
    Q – теплопотери, Вт
    S – площадь ограждающих конструкций дома, м2
    dT – разница температуры между внутренним помещением и улицой, °C
    R – значение теплового сопротивления конструкции, м2•°C/Вт
    Для расчета теплосопротивления R = B / K
    R – тепловое сопротивление, (м2*К)/Вт
    К – коэффициент теплопроводности материала, Вт/(м2*К)
    В – толщина материала, м

    Дельта t принял 45 градусов для наружных стен (-25+20) и 15 градусов для полов в подвале по грунту (+5+20)

    1. Теплопотери через стены.
    а) Керамзитобетонные блоки 400мм+100мм мин. плита
    Площадь стен (без окон): 57,44+48,32+40,64+55 = 201м2
    Теплосопротивление:
    Керамзитобетон R1 = (400мм:1000): 0,44 Вт/мК = 0,90 м² ∙ °С / Вт
    Утеплитель R2 = (100мм:1000): 0,035 Вт/мК = 2,85 м² ∙ °С / Вт
    Общее R1+R2 =
    : 3,75
    Считаем: 201м2 (S) * 45 (dt) / 3,75 (R) = 2412вт = 2,4кВт


    б) Подвал. ФБС блоки 400мм, утеплены ЭППС 100мм.
    Площадь стен (без окон): 127м2
    Теплосопротивление:
    ФБС блоки (по материалам бетон) R1=: 400:1000/1,2 Вт/мК = 0,33 м² °С / Вт
    ЭППС R2= 100:1000/0,028м² Вт/мК = 3,57м² °С / Вт
    Общее R1+R2 = 3,9м² °С / Вт
    Считаем:

    127м2 (S) *
    45 (dt) / 3,9 (R) = 1465 = 1,5кВт

    Общие теплопотери по всем стенам: 2,4кВт+1,5кВт = 3,9кВт


    2. Теплопотери через окна (вот тут не совсем понятно как считать)
    Площадь остекления: 2,56+5,12+2,56+4,2*+5+19,36= 38,8м2
    Считаем: 38,8м2 (S) * 45 (dt) / 0,65² ∙ °С / Вт (взял из справочников по окнам) = 2,6кВт

    3. Теплопотери через перекрытие. Чердачное перекрытие мин. плиты 150мм между балками.
    Площадь: 100м2
    Теплосопротивление: R1 = (150мм:1000): 0,035 Вт/мК = 1 м² ∙ °С / Вт
    Считаем: 100м2 (S) *45 (dt) / 0,250,65² ∙ °С / Вт = 2,2кВт

    4. Теплопотери через пол в подвале. Пол по грунту. Армированная бетонная подготовка + 100мм ЭППС.
    Площадь: 127м2
    Теплосопротивление:
    Бетон R1 = (80мм:1000): 1,2 Вт/мК = 0,066 м² ∙ °С / Вт
    Утеплитель ЭППС R2 = (100мм:1000): 0,028 Вт/мК = 3,57 м² ∙ °С / Вт
    Общая: 3,63 °С / Вт
    Считаем: 107м2 (S) * 15 (dt. дельта меньше исходя из t грунта) / 3,63= 0,4кВт

    ИТОГО: всего 9,1кВт на почти 300м2
    Смущает цифра, мало как то... В чем ошибка?!?
     
  2. Андрей-АА
    Регистрация:
    25.11.09
    Сообщения:
    20.561
    Благодарности:
    14.722

    Андрей-АА

    Умный дом, резервное питание. См. профиль

    Андрей-АА

    Умный дом, резервное питание. См. профиль

    Регистрация:
    25.11.09
    Сообщения:
    20.561
    Благодарности:
    14.722
    Адрес:
    Новая Москва
    @RoMZzeSS, у нас тут такие расчеты любит делать a991ru...
    А я люблю измерять;):
    Измерение теплопотерь дачного дома (5 методов).
    Вообще-то цифра (на вскидку! ;)) почти нормальная.
    Вот только дельту я бы откорректировал. В доме - 22-24*С и на улице не -25*С, а ниже, т. к. для Москвы она - 28*С, а в Уфе попрохладней вроде бы.
    Еще, мне кажется с этой цифрой погорячились - минплита - 0,035 Вт/м/К. Вроде она больше даже в справочниках, а уж в жизни..., а с учетом мостиков холода, плановых монтажных косяков (здесь и везде) еще больше. Тоже - вскидка:).
    Остальное не проверял;).
     
    Последнее редактирование: 25.11.14
  3. Svidig
    Регистрация:
    27.03.12
    Сообщения:
    94
    Благодарности:
    62

    Svidig

    АкаДОМик

    Svidig

    АкаДОМик

    Регистрация:
    27.03.12
    Сообщения:
    94
    Благодарности:
    62
    Адрес:
    Москва
    У Вас одна ошибка в расчете по п. 3, но, если ее исправить, то теплопотери получатся еще меньше, примерно на 1 кВт, т. е. будут где-то 8 кВт. Для такого простого расчета, который сделали Вы - это нормально. В самом деле, такой дом будет терять раза в 2-2,5 больше. Стоит прибавить процентов 20 на вентиляцию, еще столько же на мостики холода, далее двери, мало взяли на окна, слишком маленькие взяли коэффициенты теплопроводности ЭППС и минваты, слишком маленький взяли расчетный температурный перепад. Из-за всего этого и набежали такие маленькие теплопотери. Посмотрите "Теплозащита дома. Определяющие факторы, критерии оценки, пути оптимизации"
     
  4. RoMZzeSS
    Регистрация:
    06.05.13
    Сообщения:
    3.180
    Благодарности:
    3.492

    RoMZzeSS

    Живу здесь

    RoMZzeSS

    Живу здесь

    Регистрация:
    06.05.13
    Сообщения:
    3.180
    Благодарности:
    3.492
    Адрес:
    Уфа
  5. Андрей-АА
    Регистрация:
    25.11.09
    Сообщения:
    20.561
    Благодарности:
    14.722

    Андрей-АА

    Умный дом, резервное питание. См. профиль

    Андрей-АА

    Умный дом, резервное питание. См. профиль

    Регистрация:
    25.11.09
    Сообщения:
    20.561
    Благодарности:
    14.722
    Адрес:
    Новая Москва
    Там, у Вас вроде бы 15*С...
    Ну а 15 - близко, я думаю. Я тут не очень-то чувствую и знаю...
     
  6. Svidig
    Регистрация:
    27.03.12
    Сообщения:
    94
    Благодарности:
    62

    Svidig

    АкаДОМик

    Svidig

    АкаДОМик

    Регистрация:
    27.03.12
    Сообщения:
    94
    Благодарности:
    62
    Адрес:
    Москва
    Температура грунта зависит от глубины: чем глубже, тем, естественно, теплее. Похоже, что 5 град. это нормально.
     
  7. RoMZzeSS
    Регистрация:
    06.05.13
    Сообщения:
    3.180
    Благодарности:
    3.492

    RoMZzeSS

    Живу здесь

    RoMZzeSS

    Живу здесь

    Регистрация:
    06.05.13
    Сообщения:
    3.180
    Благодарности:
    3.492
    Адрес:
    Уфа
    @Svidig, глубина ниже промерзания грунта. С одной стороны почти 2.5метра, с другой 1.8м
     
  8. Svidig
    Регистрация:
    27.03.12
    Сообщения:
    94
    Благодарности:
    62

    Svidig

    АкаДОМик

    Svidig

    АкаДОМик

    Регистрация:
    27.03.12
    Сообщения:
    94
    Благодарности:
    62
    Адрес:
    Москва
    Ну, значит, грунт круглый год будет иметь температуру выше нуля, тем более, как я понял, Вы и стенки фундамента утеплили. Так что земля +5 град. - это похоже на правду. А какую проблему вообще-то Вы решаете? Судя по описанию конструкций все сделано правильно, а если хотите определить мощность системы отопления, то это примерно (с хорошим запасом) - 1 кВт на 10 кв. м площади дома, т. е. для Вас - это 25-30 кВт, еще и на горячую воду останется.
     
  9. RoMZzeSS
    Регистрация:
    06.05.13
    Сообщения:
    3.180
    Благодарности:
    3.492

    RoMZzeSS

    Живу здесь

    RoMZzeSS

    Живу здесь

    Регистрация:
    06.05.13
    Сообщения:
    3.180
    Благодарности:
    3.492
    Адрес:
    Уфа
    Вот, пересчитал. Поменял дельту t (по снипу сделал), нашел по паспорту окна тепловые характеристики именно своих стеклопакетов, поменял коэффициент теплопроводности утеплителей на те, что для зоны Б применяются. В итоге получилось на 2кВт больше) Не значительно. Хорошо, прибавим еще процентов 50 на погрешности, выходит что то в районе 17кВт. Это нормальная цифра? Ребят, я расчет для отопления делаю, теплого пола, тут важно не ошибиться.

    1.Теплопотери через стены.
    а)Керамзитобетонные блоки 400мм+100мм мин. плита
    Площадь стен (без окон): 57,44+48,32+40,64+55 =201м2
    Теплосопротивление:
    Керамзитобетон R1 = (400мм:1000): 0,44 Вт/мК =0,90 м² ∙ °С / Вт
    Утеплитель (Коэффициент теплопроводности при условии эксплуатации
    А / Б) R2 = (100мм:1000): 0,041 Вт/мК =2,43 м² ∙ °С / Вт
    Общее R1+R2 =
    :3,33
    Считаем: 201м2 (S) * 53 (dt) / 3,33 (R) = 3199вт = 3,2кВт


    б)Подвал. ФБС блоки 400мм, утеплены ЭППС 100мм.
    Площадь стен (без окон):127м2
    Теплосопротивление:
    ФБС блоки (по материалам бетон) R1=: 400:1000/1,2 Вт/мК =0,33 м² °С / Вт
    ЭППС (Тепл-сть в усл. Эксп-и «А» и «Б», Вт/(м*К), не >) R2= 100:1000/0,032м² Вт/мК =3,12м² °С / Вт
    Общее R1+R2 = 3,4м² °С / Вт
    Считаем:
    127м2 (S) *53 (dt) / 3,9 (R) = 1725 = 1,7кВт

    Общие теплопотери по всем стенам: 2,4кВт+1,5кВт =4,9кВт


    2. Теплопотери через окна (вот тут не совсем понятно как считать)
    Площадь остекления: 2,56+5,12+2,56+4,2*+5+19,36= 38,8м2
    4-10-4-10-4К. R=0.43

    Считаем: 38,8м2 (S) * 53 (dt) / 0,49² ∙ °С / Вт = 4196Dn=4,2кВт

    3. Теплопотери через перекрытие. Чердачное перекрытие мин. плиты 150мм между балками.
    Площадь:100м2
    Теплосопротивление (для лябмда Б): R1 = (150мм:1000): 0,041 Вт/мК = 3,65м² °С / Вт
    Считаем: 100м2 (S) *53 (dt) / 3,65² ∙ °С / Вт= 1452Вт=1,5кВт

    4. Теплопотери через пол в подвале. Пол по грунту. Армированная бетонная подготовка + 100мм ЭППС.
    Площадь:127м2
    Теплосопротивление:
    Бетон R1 = (80мм:1000): 1,2 Вт/мК =0,066 м² ∙ °С / Вт
    ЭППС (Тепл-сть в усл. Эксп-и «А» и «Б», Вт/(м*К), не >) R2= 100:1000/0,032м² Вт/мК =3,12м² °С / ВтОбщая:3,186 °С / Вт
    Считаем: 107м2 (S) * 15 (dt.дельта меньше исходя из t грунта) / 3,18=504Вт=0,5кВт

    ИТОГО: всего 11,1кВт
     
  10. RoMZzeSS
    Регистрация:
    06.05.13
    Сообщения:
    3.180
    Благодарности:
    3.492

    RoMZzeSS

    Живу здесь

    RoMZzeSS

    Живу здесь

    Регистрация:
    06.05.13
    Сообщения:
    3.180
    Благодарности:
    3.492
    Адрес:
    Уфа
    @Svidig, да, я считаю отопление, теплый пол по всему дому, котел, водоснабжение. 1кВт на 10 квадратов как то размыто, хочется все рассчитать и спроектировать четко, не прогадать, но и не переплачивать за лишние материалы. Полы трубой rehau хочу вести, коллекторы их же, а стоят они очень не дешево.
     
  11. Svidig
    Регистрация:
    27.03.12
    Сообщения:
    94
    Благодарности:
    62

    Svidig

    АкаДОМик

    Svidig

    АкаДОМик

    Регистрация:
    27.03.12
    Сообщения:
    94
    Благодарности:
    62
    Адрес:
    Москва
    Порядок чисел правильный - и 11 кВт похоже на правду, и 17 кВт. Точно у Вас все равно не получится, т. к. огромное влияние на теплозащиту дома оказывает качество работ, конструктивное решение узлов, углов, сопряжений. Два-три "ляпа" строителей и (или) конструкторов и все расчеты могут пойти насмарку. Вот Вам мой совет: 1. Строгий контроль за строителями (если дом еще на построен), 2. Берите пиковую мощность 15 - 20 кВт, на трубах лучше не экономить - пусть будет небольшой запас.
     
  12. Андрей-АА
    Регистрация:
    25.11.09
    Сообщения:
    20.561
    Благодарности:
    14.722

    Андрей-АА

    Умный дом, резервное питание. См. профиль

    Андрей-АА

    Умный дом, резервное питание. См. профиль

    Регистрация:
    25.11.09
    Сообщения:
    20.561
    Благодарности:
    14.722
    Адрес:
    Новая Москва
    Ну, Вы, батенька, юморист, что ли?
    Человек скрупулезнейшим образом считает теплопотери, а Вы ему - от балды по советским нормам... Я - фигею...
     
  13. Андрей-АА
    Регистрация:
    25.11.09
    Сообщения:
    20.561
    Благодарности:
    14.722

    Андрей-АА

    Умный дом, резервное питание. См. профиль

    Андрей-АА

    Умный дом, резервное питание. См. профиль

    Регистрация:
    25.11.09
    Сообщения:
    20.561
    Благодарности:
    14.722
    Адрес:
    Новая Москва
    @RoMZzeSS, смотрите:
    Если Вы планируете мощность котла, то дельту Т надо взять не среднюю за холодную неделю, а максимальную ночную за последние несколько десятков лет...
    А я бы еще учел то, что при краткосрочном потеплении на планете идет среднесрочное похолодание... А дом строится на ... долго, в общем.
     
  14. RoMZzeSS
    Регистрация:
    06.05.13
    Сообщения:
    3.180
    Благодарности:
    3.492

    RoMZzeSS

    Живу здесь

    RoMZzeSS

    Живу здесь

    Регистрация:
    06.05.13
    Сообщения:
    3.180
    Благодарности:
    3.492
    Адрес:
    Уфа
    @Андрей-АА, я дельту взял из СНИПА, там она как раз от минимальной -32 до оптимальной +21
     
  15. RoMZzeSS
    Регистрация:
    06.05.13
    Сообщения:
    3.180
    Благодарности:
    3.492

    RoMZzeSS

    Живу здесь

    RoMZzeSS

    Живу здесь

    Регистрация:
    06.05.13
    Сообщения:
    3.180
    Благодарности:
    3.492
    Адрес:
    Уфа
    @Svidig, дом уже построен. Сам проектировал узлы, сам контролировал процессы. Все элементы утеплены, начиная от армопояса, заканчивая перемычками. Голый бетон с внешней средой ни в одном месте не контактирует. Другой вопрос в том, что стены пока не утеплены и будут утепляться не раньше, думаю чем через год. Возьму наверно за основу 25кВт на котел, а при разработке раскладки трубы по полу буду опираться на показатель 20кВт. Котел на бОльшую мощность позволит иметь запас "прочности", а проектирование полов поможет сэкономить.