1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 0/10 0,00оценок: 0

Система водоочистки для таунхауса

Тема в разделе "Очистка воды из скважины", создана пользователем BigRus, 24.11.14.

  1. BigRus
    Регистрация:
    22.06.12
    Сообщения:
    6
    Благодарности:
    0

    BigRus

    Участник

    BigRus

    Участник

    Регистрация:
    22.06.12
    Сообщения:
    6
    Благодарности:
    0
    Система водоочистки для таунхауса
    Здравствуйте. Прошу помочь определиться с системой подготовки воды. Имееется таунхаус с централизованным водоснабжением (общая артезианская скважина на поселок) и канализацией. Давление в системе порядка 3-4 атм. Вход 1 дюйм. Накопительного бака нет. Расход воды, по моим подсчетам, около 2-2,5 м3/ч - это пиковый на семью их 3-х человек и 11 точек водоразбора (3 умывальника, душ, ванная, кухня с посудомойкой, стир. машина и 3 унитаза). Номинальный расход - около 200-300л/сутки. Вода после системы должна быть пригодна для технических нужд и мытья. Для питьевых целей планируется установка обратного осмоса под мойку.
    Анализ воды:
    1. рН - 7,1
    2. Железо - 0,15 мг/л
    3. Жесткость - 8,2
    4. Марганец - 0,045 мг/л
    5. Кальций - 124 мг/л
    6. Магний - 21,9 мг/л
    7. Натрий - 6 мг/л
    8. Калий - 4 мг/л
    9. Сульфаты - 22,5 мг/л
    10. Хлориды - 22,8 мг/л
    11. Щёлочность - 7 мг-экв/л
    12. Гидрокарбонаты - 427 мг/л
    13. Нитраты - 41 мг/л
    14. Нитрит-ион - менее 0,005 мг/л
    15. ПМО - 1,8 мгО2/л
    16. Сероводород - менее 0,002 мг/л
    17. Аммиак - 0,28 мг/л
    18. Общая минерализация - 543 мг/л
    19. Мутность - 0,58
    20. Цветность - менее 5
    21. Привкус - 2 балла
    22. Запах - 0 баллов
    23. Нефтепродукты - менее 0,005 мг/л
    24. Фториды - 0,3 мг/л
    25. Алюминий - 0,107 мг/л
    26. ОМЧ - 1 КОЕ/1,0мл
     
    Последнее редактирование модератором: 21.11.17
  2. Andre.voda
    Регистрация:
    17.12.08
    Сообщения:
    2.954
    Благодарности:
    812

    Andre.voda

    Живу здесь

    Andre.voda

    Заблокирован

    Живу здесь

    Регистрация:
    17.12.08
    Сообщения:
    2.954
    Благодарности:
    812
    Адрес:
    Москва
    Вам надо поставить умягчитель в корпусе 1354, обвязав его с обеих сторон патронными фильтрами ВВ20.
     
  3. BigRus
    Регистрация:
    22.06.12
    Сообщения:
    6
    Благодарности:
    0

    BigRus

    Участник

    BigRus

    Участник

    Регистрация:
    22.06.12
    Сообщения:
    6
    Благодарности:
    0
    Хорошо. А какой управляющий клапан посоветуете - Runxin или Clack? Наполнитель для баллона? И необходимы ли какие-либо фильтры до и после умягчителя?
    Ещё интересует вопрос - есть ли возможность доведения жесткости не практически до нуля, а до какого-либо приемлемого уровня? Например, до 2-х.
     
  4. Andre.voda
    Регистрация:
    17.12.08
    Сообщения:
    2.954
    Благодарности:
    812

    Andre.voda

    Живу здесь

    Andre.voda

    Заблокирован

    Живу здесь

    Регистрация:
    17.12.08
    Сообщения:
    2.954
    Благодарности:
    812
    Адрес:
    Москва
    Если содержание железа в воде не повысится сверх ПДК больше чем в два раза, и первый патронный фильтр будет в состоянии устранить некоторое количество рыжей взвеси окисленного железа, то можно ставить регулировочный элемент, позволяющий подмешать воду со входа умягчителя на его выход.
    Что касается клапанов, тут вопрос бюджета. Китайские никогда не ставил, поэтому не могу советовать. Из других, можно поставить Clack, но я бы предпочёл AUTOTROL. Для запрошенных потоков воды и баллона 1354 нужен 268 клапан. Возьмёте 268/760, не ошибётесь. Катионит сильнокислотный импортный, Levatit, Purolite, Dow, что найдёте.
     
  5. Lmv16
    Регистрация:
    17.05.12
    Сообщения:
    22.480
    Благодарности:
    6.484

    Lmv16

    Консультант

    Lmv16

    Консультант

    Регистрация:
    17.05.12
    Сообщения:
    22.480
    Благодарности:
    6.484
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Я бы для такого расхода запараллелил ВВ20 на входе и на выходе.
     
  6. Lmv16
    Регистрация:
    17.05.12
    Сообщения:
    22.480
    Благодарности:
    6.484

    Lmv16

    Консультант

    Lmv16

    Консультант

    Регистрация:
    17.05.12
    Сообщения:
    22.480
    Благодарности:
    6.484
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    На питье желателен осмос, нитратов многовато.
     
  7. BigRus
    Регистрация:
    22.06.12
    Сообщения:
    6
    Благодарности:
    0

    BigRus

    Участник

    BigRus

    Участник

    Регистрация:
    22.06.12
    Сообщения:
    6
    Благодарности:
    0
    А почему должно повыситься железо? У меня же по
    А почему должно повыситься содержание железа? У меня его сейчас практически нет, судя по анализам.
    То есть два параллельно на вход и два параллельно на выход. Я правильно понял?
    Осмос планируется, но только под мойку, отдельным краном.
    А что скажете по поводу внутренностей ВВ20. На вход предлагают картридж тонкой очистки ПП 5 мкм, на выход угольный сорбционный. Не будет ли слишком часто забиваться картридж на входе? Одна из фирм предлагает на вход механический дисковый фильтр на 100-130 мкм...
     
  8. Andre.voda
    Регистрация:
    17.12.08
    Сообщения:
    2.954
    Благодарности:
    812

    Andre.voda

    Живу здесь

    Andre.voda

    Заблокирован

    Живу здесь

    Регистрация:
    17.12.08
    Сообщения:
    2.954
    Благодарности:
    812
    Адрес:
    Москва
    Вы же задали вопрос, о регулировке жесткости, я определил границы возможности утвердительного ответа на этот вопрос.
    А повысится оно на практике или не повысится, только время покажет.

    Картридж это расходник. Если будет забиваться, всегда есть возможность заменить на более грубый. Но, если будет часто забиваться пятимикронник - тогда выходит при применении более грубого картриджа эта взвесь упадёт в умягчитель, пройдёт через него и осядет на более дорогом - угольном картридже.
    Если будет слишком часто забиваться - тогда выходит, железа-(3) больше, чем планировали. Вот тогда и замените первый ВВ20 на осветлитель засыпного типа.
     
  9. BigRus
    Регистрация:
    22.06.12
    Сообщения:
    6
    Благодарности:
    0

    BigRus

    Участник

    BigRus

    Участник

    Регистрация:
    22.06.12
    Сообщения:
    6
    Благодарности:
    0
    А что скажете по поводу установки корпуса 1252. Представители фирмы, у которой планирую заказывать оборудование, настаивают, что этого хватит, а 1354 - лишняя переплата. По их подсчетам пиковый расход у меня не превысит 1,7 м3/ч. Может действительно я заложил слишком большой расход?
     
  10. Lmv16
    Регистрация:
    17.05.12
    Сообщения:
    22.480
    Благодарности:
    6.484

    Lmv16

    Консультант

    Lmv16

    Консультант

    Регистрация:
    17.05.12
    Сообщения:
    22.480
    Благодарности:
    6.484
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Да. картриджи 50 - 5 микрон.
     
  11. BigRus
    Регистрация:
    22.06.12
    Сообщения:
    6
    Благодарности:
    0

    BigRus

    Участник

    BigRus

    Участник

    Регистрация:
    22.06.12
    Сообщения:
    6
    Благодарности:
    0
    То есть 50 микрон на вход и 5 микрон на выход?
     
  12. Lmv16
    Регистрация:
    17.05.12
    Сообщения:
    22.480
    Благодарности:
    6.484

    Lmv16

    Консультант

    Lmv16

    Консультант

    Регистрация:
    17.05.12
    Сообщения:
    22.480
    Благодарности:
    6.484
    Адрес:
    Санкт-Петербург
  13. BigRus
    Регистрация:
    22.06.12
    Сообщения:
    6
    Благодарности:
    0

    BigRus

    Участник

    BigRus

    Участник

    Регистрация:
    22.06.12
    Сообщения:
    6
    Благодарности:
    0
    По поводу вышесказанного может будут какие-то комментарии. Запас это хорошо, но и переплачивать не хотелось бы...
     
  14. Lmv16
    Регистрация:
    17.05.12
    Сообщения:
    22.480
    Благодарности:
    6.484

    Lmv16

    Консультант

    Lmv16

    Консультант

    Регистрация:
    17.05.12
    Сообщения:
    22.480
    Благодарности:
    6.484
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Это логично. Я бы тоже осветлитель не ставил.