    Коллеги, помогите разобраться с причиной гидроудара
    Доброго дня всем.
    Помогите определить причину.
    Собрал простейшую систему водоснабжения в деревне. Делал сам и первый раз.
    Все работает хорошо, но когда включаешь горячую воду в санузле где то в системе происходит гидроудар. Причем иногда его слышно из подвала, я так понимаю из гидробака иногда внутри бойлера. На кухне гидроудара нет. Сейчас хочу махнуть гидробак, маловат получился, насос включается почти сразу, может из за этого?
    Накидал рисунок, как мог.
    В чем я ошибся, кто подскажет?
    jcnhjd.jpg
     
  2. Veseloff
    Регистрация:
    06.06.09
    Сообщения:
    109.705
    Благодарности:
    419.370

    Veseloff

    деревенщина Валерий

    Veseloff

    деревенщина Валерий

    Регистрация:
    06.06.09
    Сообщения:
    109.705
    Благодарности:
    419.370
    Адрес:
    Уфа
    @Swampy, а давление в ГА сами выставляли? Как положено, на 10 процентов ниже давления включения насоса?
     
  3. Swampy
    Регистрация:
    15.06.11
    Сообщения:
    215
    Благодарности:
    25

    Swampy

    Живу здесь

    Swampy

    Живу здесь

    Регистрация:
    15.06.11
    Сообщения:
    215
    Благодарности:
    25
    Адрес:
    Москва
    Честно говоря вообще не трогал, я почти все покупал в одном месте, продавец уверил, что реле трогать не надо, оно там дескать все правильно настроено. А как регулировать давление в ГА? Сейчас глянул у него кроме подключения вообще ничего нет.
    Реле и насос вот такие. Манометр показывает где то 2,5 бара, когда все выключено.

    Реле давления РМ-5 Italtecnica
    Скважинный насос Водолей БЦПЭ 0,5-32У (60/47)
     
  4. Veseloff
    Регистрация:
    06.06.09
    Сообщения:
    109.705
    Благодарности:
    419.370

    Veseloff

    деревенщина Валерий

    Veseloff

    деревенщина Валерий

    Регистрация:
    06.06.09
    Сообщения:
    109.705
    Благодарности:
    419.370
    Адрес:
    Уфа
    У гидроаккумулятора, который вы называете гидробаком, есть золотник для подкачки. Прикрыт пластиковым колпачком. Воздуха там нет, вот и проблемы из за этого. Сливаете воду отключив насос. При этом запоминаете, при каком значении давления у вас включается насос. Потом подкачиваете в га воздух и проверяете манометром своим, чтобы давление было на 10 процентов меньше давления включения насоса. Реле трогать не надо.
     
  5. Swampy
    Регистрация:
    15.06.11
    Сообщения:
    215
    Благодарности:
    25

    Swampy

    Живу здесь

    Swampy

    Живу здесь

    Регистрация:
    15.06.11
    Сообщения:
    215
    Благодарности:
    25
    Адрес:
    Москва
    Понял, спасибо. А чем накачивать ГА? Автомобильным компрессором получится?
     
  6. Veseloff
    Регистрация:
    06.06.09
    Сообщения:
    109.705
    Благодарности:
    419.370

    Veseloff

    деревенщина Валерий

    Veseloff

    деревенщина Валерий

    Регистрация:
    06.06.09
    Сообщения:
    109.705
    Благодарности:
    419.370
    Адрес:
    Уфа
    Вполне. Только запомните при каком давлении включается насос. Думаю, что на 1 атм. И подкачку делают раза 2 в год.
     
  7. Protasevich
    Регистрация:
    08.07.08
    Сообщения:
    11.657
    Благодарности:
    14.995

    Protasevich

    консультирую помаленьку

    Protasevich

    консультирую помаленьку

    Регистрация:
    08.07.08
    Сообщения:
    11.657
    Благодарности:
    14.995
    Адрес:
    Орел
  8. Swampy
    Регистрация:
    15.06.11
    Сообщения:
    215
    Благодарности:
    25

    Swampy

    Живу здесь

    Swampy

    Живу здесь

    Регистрация:
    15.06.11
    Сообщения:
    215
    Благодарности:
    25
    Адрес:
    Москва
    В выходные попробую. Может и ГА новый не нужен.
     
  9. Veseloff
    Регистрация:
    06.06.09
    Сообщения:
    109.705
    Благодарности:
    419.370

    Veseloff

    деревенщина Валерий

    Veseloff

    деревенщина Валерий

    Регистрация:
    06.06.09
    Сообщения:
    109.705
    Благодарности:
    419.370
    Адрес:
    Уфа
    ЕСли насос не включается чаще 20 раз в час, то новый га в принципе не нужен. Если чаще, то для сбережения насоса, лучше поставить побольше.
     
  10. Swampy
    Регистрация:
    15.06.11
    Сообщения:
    215
    Благодарности:
    25

    Swampy

    Живу здесь

    Swampy

    Живу здесь

    Регистрация:
    15.06.11
    Сообщения:
    215
    Благодарности:
    25
    Адрес:
    Москва
    К сожалению не было возможность написать результат, исправляюсь.
    Заметил что насос включается при значении 1,5. Отключил, слил воду, замерил давление в ГА. Оказалось 3,5 :(
    А должно же быть 1.3. Еще раз перечитал рекомендации, думал может где ошибся, ан нет, -10%.
    Сбросил давление. Все запустил. Сначала система вела себя еще хуже. Трубы стучали и дергались. Краны плевались. Уже стал жалеть, что затеял все это. Но через какое то время все почему то прошло и все стало как положено.
    Надеюсь я нигде не ошибся.
     
  11. Veseloff
    Регистрация:
    06.06.09
    Сообщения:
    109.705
    Благодарности:
    419.370

    Veseloff

    деревенщина Валерий

    Veseloff

    деревенщина Валерий

    Регистрация:
    06.06.09
    Сообщения:
    109.705
    Благодарности:
    419.370
    Адрес:
    Уфа
    @Swampy, нет, не ошиблись. Просто воздух в системе выходил, вот все и плевалось. Сейчас гидроудара нет?
     
  12. Swampy
    Регистрация:
    15.06.11
    Сообщения:
    215
    Благодарности:
    25

    Swampy

    Живу здесь

    Swampy

    Живу здесь

    Регистрация:
    15.06.11
    Сообщения:
    215
    Благодарности:
    25
    Адрес:
    Москва
    Вот вчера написал, что все в порядке, а сегодня жена зовет опять стучит. Пошел посмотрел - нет ничего. Стал крутить краном, пробовать разные варианты. Оказалось что удар появляется теперь только когда включаешь кран, полностью вывернутый на горячую воду.
    Т. е. выворачиваешь выключенный кран на кипяток и начинаешь включать. В момент, когда начинает идти вода, раздается бум в трубе подачи воды к электрическому бойлеру. Удалось даже найти положение когда удары шли один за одним с убывающей силой, стукнуло раз 5-6 и прекратилось.
    Насос при этом не включается :(
     
  13. Veseloff
    Регистрация:
    06.06.09
    Сообщения:
    109.705
    Благодарности:
    419.370

    Veseloff

    деревенщина Валерий

    Veseloff

    деревенщина Валерий

    Регистрация:
    06.06.09
    Сообщения:
    109.705
    Благодарности:
    419.370
    Адрес:
    Уфа
    @Swampy, ищите воздух. Возможно где то в соединениях подсасывает. Или так бывает, когда фильтр меняешь. Пока он не пропитается, дня два стучит. Только это не гидроудар, а просто возд3шные пробки.
     
  14. Swampy
    Регистрация:
    15.06.11
    Сообщения:
    215
    Благодарности:
    25

    Swampy

    Живу здесь

    Swampy

    Живу здесь

    Регистрация:
    15.06.11
    Сообщения:
    215
    Благодарности:
    25
    Адрес:
    Москва
    А, да, кстати, накануне поменял все три фильтра.
    Спасибо, понаблюдаю.
     
  15. Veseloff
    Регистрация:
    06.06.09
    Сообщения:
    109.705
    Благодарности:
    419.370

    Veseloff

    деревенщина Валерий

    Veseloff

    деревенщина Валерий

    Регистрация:
    06.06.09
    Сообщения:
    109.705
    Благодарности:
    419.370
    Адрес:
    Уфа
    Вот в этом и причина...