    Сделали теплый пол на первом этаже.
    черновой пол-4см+ПСБ-с35-10см+пленка+труба полиэтилен Вальтек 20мм+полусухая стяжка 6см от трубы.
    4 контура ТП.
    стяжка пока сохнет 10 сутки..в доме +15..влажно.
    вчера мастера разрешили включить ТП на прогрев.
    на Скате выставили +25 (минимум)..3КВт на тэны.
    монтажники сделали балансировку петель ТП.
    сутки в котле и петлях булькало, переливалось...Температура по Скату поднялась с 12С до 22С.
    и всё..
    сейчас почти полная тишина..Т стоит 21С на Скате..Тэны 3 Квт так и работают.

    собственно пока один вопрос-Скат с полами работает бесшумно?
    если насос в котле не работает-то куда уходят эти 3 Квт?
    ошибок нет, никаких внешних датчиков и термостатов на котел не ставилось.

    фотки котла, разводки ТП выложим утром с работы..:))
    дом жилой..сейчас "мерзнем" на 2-ом этаже..но не сдаёмся. :)
     
  2. касимов 2
    Регистрация:
    14.05.14
    Сообщения:
    32.661
    Благодарности:
    26.287

    касимов 2

    Живу здесь

    касимов 2

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.05.14
    Сообщения:
    32.661
    Благодарности:
    26.287
    Адрес:
    Касимов
    Рукой сможете определить разницу температур подачи и обратки?
    Это хорошо.
    Влажность от высыхания ТП.
     
  3. NatalKorz
    Регистрация:
    08.01.14
    Сообщения:
    205
    Благодарности:
    103

    NatalKorz

    Живу здесь

    NatalKorz

    Живу здесь

    Регистрация:
    08.01.14
    Сообщения:
    205
    Благодарности:
    103
    Адрес:
    Волгоград
    и там и там прохладные.

    сейчас мансарда выглядит вот так:
    DSC_4549.jpg

    котел и разводка:
    DSC_4542.jpg
    контура поближе:
    DSC_4545.jpg

    4 контура-2*80м,70м и 37м под санузел.
    где вверху провода-там должны потом стоять сервоприводы..а по комнатам термостаты.
     
  4. касимов 2
    Регистрация:
    14.05.14
    Сообщения:
    32.661
    Благодарности:
    26.287

    касимов 2

    Живу здесь

    касимов 2

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.05.14
    Сообщения:
    32.661
    Благодарности:
    26.287
    Адрес:
    Касимов
    А он работает?
    Бойлер перекрывать пробовали?
     
  5. касимов 2
    Регистрация:
    14.05.14
    Сообщения:
    32.661
    Благодарности:
    26.287

    касимов 2

    Живу здесь

    касимов 2

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.05.14
    Сообщения:
    32.661
    Благодарности:
    26.287
    Адрес:
    Касимов
    Чей то там водомеры не равномерно выставлены.
    Температура всех одинаково *прохладна*?
     
  6. Обычный
    Регистрация:
    15.05.10
    Сообщения:
    940
    Благодарности:
    759

    Обычный

    Живу здесь

    Обычный

    Живу здесь

    Регистрация:
    15.05.10
    Сообщения:
    940
    Благодарности:
    759
    Адрес:
    Московская область
    @NatalKorz, Площадь пола какая?
    Увеличивайте Т подачи. Подаете 21 градус - это мало. Попробуйте дать градусов 35-40 и измерить температуру на коллекторах подачи/обратки хотя-бы на ощупь, или термометр какой- нибудь приложите к коллекторам и померьте.
     
  7. касимов 2
    Регистрация:
    14.05.14
    Сообщения:
    32.661
    Благодарности:
    26.287

    касимов 2

    Живу здесь

    касимов 2

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.05.14
    Сообщения:
    32.661
    Благодарности:
    26.287
    Адрес:
    Касимов
    Точно! маловато будет!
     
  8. Metan102
    Регистрация:
    25.03.12
    Сообщения:
    4
    Благодарности:
    0

    Metan102

    Участник

    Metan102

    Участник

    Регистрация:
    25.03.12
    Сообщения:
    4
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    УФА
    Вопрос спецам. Без узла подмеса такая схема будет работать?
     
  9. Кетова Татьяна
    Регистрация:
    26.09.10
    Сообщения:
    565
    Благодарности:
    275

    Кетова Татьяна

    Живу здесь

    Кетова Татьяна

    Живу здесь

    Регистрация:
    26.09.10
    Сообщения:
    565
    Благодарности:
    275
    Адрес:
    Майкоп
    У вас 267 метров трубы. Теплоотдача 20Вт с пог. метра, итого теплоодача ТП 5,34 Квт, у Вас 3Квт, моло поучается, больше ставьте, увеличивайте температуру.
     
  10. Кетова Татьяна
    Регистрация:
    26.09.10
    Сообщения:
    565
    Благодарности:
    275

    Кетова Татьяна

    Живу здесь

    Кетова Татьяна

    Живу здесь

    Регистрация:
    26.09.10
    Сообщения:
    565
    Благодарности:
    275
    Адрес:
    Майкоп
    Будет, если в доме один ТП, без радиаторов, и котел может работать в низкотемпературном режиме.
     
  11. Metan102
    Регистрация:
    25.03.12
    Сообщения:
    4
    Благодарности:
    0

    Metan102

    Участник

    Metan102

    Участник

    Регистрация:
    25.03.12
    Сообщения:
    4
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    УФА
    Продавцы в один голос утверждают, что насос котла не прокачает четыре ветки и 220 метров 16-ой трубы. Впаривают узел подмеса. У автора темы всё ОК.
     
  12. Кетова Татьяна
    Регистрация:
    26.09.10
    Сообщения:
    565
    Благодарности:
    275

    Кетова Татьяна

    Живу здесь

    Кетова Татьяна

    Живу здесь

    Регистрация:
    26.09.10
    Сообщения:
    565
    Благодарности:
    275
    Адрес:
    Майкоп
    Не верьте у меня на первом этаже 6 веток по 76 метров, плюс мансарда столько же. Котел Бакси, 24 Квт, насос прокачивает все.
     
  13. Metan102
    Регистрация:
    25.03.12
    Сообщения:
    4
    Благодарности:
    0

    Metan102

    Участник

    Metan102

    Участник

    Регистрация:
    25.03.12
    Сообщения:
    4
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    УФА
    ТТ
    Тоже думаю что развод, буду делать напрямую.
     
  14. касимов 2
    Регистрация:
    14.05.14
    Сообщения:
    32.661
    Благодарности:
    26.287

    касимов 2

    Живу здесь

    касимов 2

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.05.14
    Сообщения:
    32.661
    Благодарности:
    26.287
    Адрес:
    Касимов
    Не факт! что за буквы помелькнули?
     
  15. NatalKorz
    Регистрация:
    08.01.14
    Сообщения:
    205
    Благодарности:
    103

    NatalKorz

    Живу здесь

    NatalKorz

    Живу здесь

    Регистрация:
    08.01.14
    Сообщения:
    205
    Благодарности:
    103
    Адрес:
    Волгоград
    Подняли немного Т до 26С.Сейчас же полы на сушке стоят, нельзя сильно греть.
    как ни странно-но дельта получается всего 1С между подачей и обраткой.
    при 25С на котле удавалось догнать до 24С..Хотя,в среднем 3С разница.
    Тэны ни разу с 3Квт на 2 или 1 не переключились..:((
    за бортом ночью до -11..отапливается только 1 этаж, 70м.
    полы побелели..:))
    второй этаж -потолок "плачет" вовсю.