    Прошу покритиковать схему отопления
    Доброго времени суток! Прошу уважаемых форумчан оценить мою схему отопления, и разводки ГВС, ХВС строящегося 2-х этажного дома. Площадь каждого этажа 80 м2. Весь первый этаж - теплый пол для комфорта (7 контуров) и радиаторы, второй - радиаторы и 2 контура ТП в ванных. Все контура ТП 65-75 метров 16 трубы. Прошу прокомментировать не забыл ли я чего, или может лишнего придумал.
     

    Вложения:

  2. Inchin
    Регистрация:
    30.10.12
    Сообщения:
    5.429
    Благодарности:
    2.346

    Inchin

    Проекты систем отопления

    Inchin

    Заблокирован

    Проекты систем отопления

    Регистрация:
    30.10.12
    Сообщения:
    5.429
    Благодарности:
    2.346
    Адрес:
    Пенза
    @olfast, а почему узел ТП без смесительного узла?
     
  3. olfast
    Регистрация:
    17.11.13
    Сообщения:
    6
    Благодарности:
    0

    olfast

    Участник

    olfast

    Участник

    Регистрация:
    17.11.13
    Сообщения:
    6
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    Астрахань
    смесительный узел сделан на 3-х ходовом (второй выход из гидрострелки сверху-справа)
     
  4. Сергей192
    Регистрация:
    23.01.13
    Сообщения:
    11.568
    Благодарности:
    8.570

    Сергей192

    Живу здесь

    Сергей192

    Живу здесь

    Регистрация:
    23.01.13
    Сообщения:
    11.568
    Благодарности:
    8.570
    Адрес:
    Изюм
    Имхо. Не правильно подключен БКН. Не правильно подключен ТП. Название котла? Зачем нужен ГР? Думаете обойтись без расчёта. А если не угадаете с балансировочными клапанами?
     
  5. olfast
    Регистрация:
    17.11.13
    Сообщения:
    6
    Благодарности:
    0

    olfast

    Участник

    olfast

    Участник

    Регистрация:
    17.11.13
    Сообщения:
    6
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    Астрахань
    В чем неправильность? БКН подключен к котлу через 3-х ходовой котла. обратка от него в ГР и снова в котел. В основе схемы ТП одна из схем из альбома Валтек. Расчет контуров ТП (расходы и потери) выполнен в программе от Валтек.
     
  6. Сергей192
    Регистрация:
    23.01.13
    Сообщения:
    11.568
    Благодарности:
    8.570

    Сергей192

    Живу здесь

    Сергей192

    Живу здесь

    Регистрация:
    23.01.13
    Сообщения:
    11.568
    Благодарности:
    8.570
    Адрес:
    Изюм
    ответ
    + замкнули СО с ГВС.
    Всё правильно. Это я ошибся.
     
  7. olfast
    Регистрация:
    17.11.13
    Сообщения:
    6
    Благодарности:
    0

    olfast

    Участник

    olfast

    Участник

    Регистрация:
    17.11.13
    Сообщения:
    6
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    Астрахань
    Нет, не замыкал. Котел одноконтурный. работант только на отопление. Это видно по схеме и рисунку котла. ГВ делает БКН. контура развязаны.
     
  8. Сергей192
    Регистрация:
    23.01.13
    Сообщения:
    11.568
    Благодарности:
    8.570

    Сергей192

    Живу здесь

    Сергей192

    Живу здесь

    Регистрация:
    23.01.13
    Сообщения:
    11.568
    Благодарности:
    8.570
    Адрес:
    Изюм
    Я просил название котла, но Вы держите его в секрете.
     
  9. olfast
    Регистрация:
    17.11.13
    Сообщения:
    6
    Благодарности:
    0

    olfast

    Участник

    olfast

    Участник

    Регистрация:
    17.11.13
    Сообщения:
    6
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    Астрахань
    Почему в секрете, я его еще не купил, но думаю это будет одноконтурник Baxi Luna 3. кстати на рисунке это его схема из РЭ
     
  10. Сергей192
    Регистрация:
    23.01.13
    Сообщения:
    11.568
    Благодарности:
    8.570

    Сергей192

    Живу здесь

    Сергей192

    Живу здесь

    Регистрация:
    23.01.13
    Сообщения:
    11.568
    Благодарности:
    8.570
    Адрес:
    Изюм
    2014-11-23_17-34-14.png Имхо. Это правильное подключение. ГВС имеет преимущество и не зависит от СО. На Вашей схеме иначе.
     
  11. olfast
    Регистрация:
    17.11.13
    Сообщения:
    6
    Благодарности:
    0

    olfast

    Участник

    olfast

    Участник

    Регистрация:
    17.11.13
    Сообщения:
    6
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    Астрахань
    На моей схеме всё выполнено абсолютно так же. Просто возврат из БКН не напрямую в котел, а через ГР. Если нетрудно, проследите по трубам. 3-х ходовиком котла, как и должно быть, управляет БКН. Может Вас смущают два тройника и шаровик в зеленом пунктире под котлом? При работе шаровик закрыт. Это мои мысли на тему того, что в межсезонье например, когда не нужна отдача на радиаторы и достаточно только ТП, можно открыть этот кран (закрыв другой выход с котла на ГР - первый сверху слева) и пустить отопление через БКН. Есть разбор ГВ - она греется, остаток тепла идет на ТП. Нет разбора ГВ - тепло проходит БКН транзитом (не греет) и вода отопления возвращается в котел через ТП.
     
  12. касимов 2
    Регистрация:
    14.05.14
    Сообщения:
    32.342
    Благодарности:
    26.044

    касимов 2

    Живу здесь

    касимов 2

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.05.14
    Сообщения:
    32.342
    Благодарности:
    26.044
    Адрес:
    Касимов
    Зачем тогда БКН? Поставте двухконтурник.
    Оп. На схеме он и есть. Непонятки с котлами. scratch_one-s_head.gif
     