1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 1

Почему сгорел рубильник?

Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем Майк555, 22.11.14.

  1. Майк555
    Регистрация:
    15.02.13
    Сообщения:
    501
    Благодарности:
    171

    Майк555

    Живу здесь

    Майк555

    Живу здесь

    Регистрация:
    15.02.13
    Сообщения:
    501
    Благодарности:
    171
    Почему сгорел рубильник?
    Сгорел собственно вводной провод около рубильника 63А. Кусок провода заплавился в рубильнике, а в 0,5 см от него отгорел.
    Рубильник-То поменяли, но осадок остался. Вопрос: почему?
    20141122_155748.jpg 20141122_175703.jpg
     
  2. Десс
    Регистрация:
    08.01.11
    Сообщения:
    1.049
    Благодарности:
    887

    Десс

    Живу здесь

    Десс

    Живу здесь

    Регистрация:
    08.01.11
    Сообщения:
    1.049
    Благодарности:
    887
    Адрес:
    Россия
    Контакт плохой, а токи большие.
     
  3. v. pchelin
    Регистрация:
    17.09.09
    Сообщения:
    1.601
    Благодарности:
    418

    v. pchelin

    Живу здесь

    v. pchelin

    Живу здесь

    Регистрация:
    17.09.09
    Сообщения:
    1.601
    Благодарности:
    418
    Адрес:
    Черноголовка
  4. Майк555
    Регистрация:
    15.02.13
    Сообщения:
    501
    Благодарности:
    171

    Майк555

    Живу здесь

    Майк555

    Живу здесь

    Регистрация:
    15.02.13
    Сообщения:
    501
    Благодарности:
    171
    Так я и подумал. Токи мы уменьшить не можем, значит надо следить за контактом? Этому щиту уже пять лет, как он мог ослабнуть?
     
  5. Десс
    Регистрация:
    08.01.11
    Сообщения:
    1.049
    Благодарности:
    887

    Десс

    Живу здесь

    Десс

    Живу здесь

    Регистрация:
    08.01.11
    Сообщения:
    1.049
    Благодарности:
    887
    Адрес:
    Россия
    Контакт мог подгореть, когда ток был большой. Если бы во время обнаружили и контакт протянули, этого не было.
     
  6. Майк555
    Регистрация:
    15.02.13
    Сообщения:
    501
    Благодарности:
    171

    Майк555

    Живу здесь

    Майк555

    Живу здесь

    Регистрация:
    15.02.13
    Сообщения:
    501
    Благодарности:
    171
    Спасибо всем, будем следить за контактом. Как говорится: nice connection!
     
  7. Avs7153
    Регистрация:
    01.03.12
    Сообщения:
    22.064
    Благодарности:
    25.636

    Avs7153

    просто о сложном

    Avs7153

    просто о сложном

    Регистрация:
    01.03.12
    Сообщения:
    22.064
    Благодарности:
    25.636
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Это что, гибкая неоконеченная десятка? Два провода в одну клемму случайно не запихано?
     
  8. Майк555
    Регистрация:
    15.02.13
    Сообщения:
    501
    Благодарности:
    171

    Майк555

    Живу здесь

    Майк555

    Живу здесь

    Регистрация:
    15.02.13
    Сообщения:
    501
    Благодарности:
    171
    Там сгорел как раз провод, который был в клемме один.
    Совсем один, сирота.
     
  9. Avs7153
    Регистрация:
    01.03.12
    Сообщения:
    22.064
    Благодарности:
    25.636

    Avs7153

    просто о сложном

    Avs7153

    просто о сложном

    Регистрация:
    01.03.12
    Сообщения:
    22.064
    Благодарности:
    25.636
    Адрес:
    Санкт-Петербург
  10. Алекъ
    Регистрация:
    29.07.13
    Сообщения:
    1.675
    Благодарности:
    752

    Алекъ

    Живу здесь

    Алекъ

    Живу здесь

    Регистрация:
    29.07.13
    Сообщения:
    1.675
    Благодарности:
    752
    Адрес:
    Кемерово
    Потому, что, за электрооборудованием в процессе эксплуатации надо следить и периодически проверять и контролировать... человечество ещё не придумало девайсов, которые бы работали вечно...
     
  11. Майк555
    Регистрация:
    15.02.13
    Сообщения:
    501
    Благодарности:
    171

    Майк555

    Живу здесь

    Майк555

    Живу здесь

    Регистрация:
    15.02.13
    Сообщения:
    501
    Благодарности:
    171
    @Avs7153, спасибо, даже не знал, что такие штуки есть. Электрика для срочной замены рубильника не нашел, пришлось менять самому иначе дом бы заморозил. Котел ведь тоже требует электричества.
    Но однако весь этом щит собран электриком, который кстати берет как профессор. А таких вот приблуд там нет ни одной. Надо будет летом его перебрать.
     
  12. Майк555
    Регистрация:
    15.02.13
    Сообщения:
    501
    Благодарности:
    171

    Майк555

    Живу здесь

    Майк555

    Живу здесь

    Регистрация:
    15.02.13
    Сообщения:
    501
    Благодарности:
    171
    Кстати там много клемм с тремя и более проводами. Как в таких случаях поступать?
     
  13. Avs7153
    Регистрация:
    01.03.12
    Сообщения:
    22.064
    Благодарности:
    25.636

    Avs7153

    просто о сложном

    Avs7153

    просто о сложном

    Регистрация:
    01.03.12
    Сообщения:
    22.064
    Благодарности:
    25.636
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Клеммы ABB M10/10 с перемычками BJMI10 и разделителями FEM6:

    04.jpg
     
  14. ДмитрийМ
    Регистрация:
    18.02.11
    Сообщения:
    7.671
    Благодарности:
    4.495

    ДмитрийМ

    Инженер-энергетик

    ДмитрийМ

    Инженер-энергетик

    Регистрация:
    18.02.11
    Сообщения:
    7.671
    Благодарности:
    4.495
    Адрес:
    Брест
    По нормам не допускается зажатие более двух концов под одну клемму.
     
  15. Nikandobvan
    Регистрация:
    02.06.12
    Сообщения:
    1.212
    Благодарности:
    248

    Nikandobvan

    Живу здесь

    Nikandobvan

    Живу здесь

    Регистрация:
    02.06.12
    Сообщения:
    1.212
    Благодарности:
    248
    Адрес:
    Краснодар
    Вообще то небольшие рубильники АВВ-унылое г. на электрокотел ножевые надо, хагер или сокомек