Вечер добрый ! Построена 2-ух этажная мансардная коробка, с цокольным этажем+гараж. Площадь постройки около 250 м2. По тех. условиям подведены 3 фазы 15 кВт 0,4 кВ. по СИПу (4х16), через рубильник 3 ф. подключен счетчик Меркурий 230 ам-01 60А (3ф.), который монтирован на ЛЭПе (рис 1), от ЛЭП к дому под землей подведен кабель марки ВБбШвнг 4х10мм2, но не запитан (рис 2,3,4). Вопрос по реализации заземления. Так как на цокольном этаже пол не залит (не забетонирован) возможно ли контур заземления проложить вдоль двух стен (с отступом от них в 50 см. внутри, а не снаружи дома) и уже после монтажа контура заливать пол по всем правилам? (рис 5), Распределение фаз планируется на каждый этаж по фазе (на каждом этаже распределительный щит) по следующей эл. схеме. (см.схему) За ранее благодарен!
По поводу двух контуров думал, выведу дополнительный одножильный медный кабель сеч. на 10 мм из дома для второго контура (через ту трубку (см. фото) где проходит вводной кабель, отмостка ведь только весной планируется) как альтернатива нержавейке
Я не совсем Вас LZ333 понимаю, в данном случае предполагается, что проводник ПЕН будет разделен после вводного автомата 4 полюса и счетчика на ГЗШ установленной в РЩ внутри дома к которой будет подведен заземляющий проводник от контура находящегося в доме, второй же контур, уличный, будет резервом и подключается к ГЗШ после износа первого контура! Дом находиться на пригорке, до грунтовых вод, как мне сказали бурильщики скважин "прилично", почва- больше суглинок (рыхлый), местами чернозем на счет кислотности, не знаю, да какая разница, если после износа будет применяться резервный контур! По схеме видно, что разрыва нуля не предполагается на каждой фазе после автомат. вык. будут установлены УЗО. Вопрос в другом, насколько критично разделение ПЕН после вводного автомата и счетчика? (п. 1.7.145 ПУЭ - если он попадает под данный пункт ПУЭ).
Сделать то в принципе можно так, только из этого вылезет куча неудобств в виде снятия стяжки в случае ревизии вашего контура
@sasha_sasha94, о каком снятии идет речь? Если планируется два раздельных контура, которых с лихвой хватит лет на 50..., а их еще прожить нужно . Только мне все таки не совсем понятен смысл нержавейки и смысл вывода контура за пределы дома. На мой взгляд (как я описывал выше) достаточно двух раздельных контуров в доме, т. к. стоимость НЖ уголка и полосы Вас не приятно удивят. Для себя планирую два раздельных контура: 1. В цокольном этаже (как описывалось в начале темы). 2. В смотровой яме гаража или в самом гараже.