1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 0/10 0,00оценок: 0

Автоматика для тт котла

Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем EvgenNo, 21.11.14.

  1. EvgenNo
    Регистрация:
    12.07.14
    Сообщения:
    15
    Благодарности:
    1

    EvgenNo

    Участник

    EvgenNo

    Участник

    Регистрация:
    12.07.14
    Сообщения:
    15
    Благодарности:
    1
    Адрес:
    Нижний Новгород
    Автоматика для тт котла
    Добрый День, Пользователи ТТ котлов :)

    Тут у меня такой вопрос, есть возможность купить за 100 евр автоматику вместе с вентилятором от производителя TECH. Многие производители закупают сейчас автоматику для своих котлов, видел лично их логотип на разных котлах.

    Я на своем котле пользуюсь обычным регулятором на цепочке Honeywell и в принципе доволен. Но говорят что контроллеры могут увеличить длительность горения а так же его эффективность. Правда ли это? Я тут на сайте их прочитал что можно купить контроллер который будет отвечать за работу Цирк насоса и работу вентилятора принудительной подачи воздуха в горелку, более чем, есть функция которая отвечает за скорость вентилятора в зависимости от приближения котла к заданной температуре. В общем, мне это показалось очень интересным.

    Кто может помочь в данном вопросе, на самом ли деле я на дровах и угле получу более длительное горение установив такой котроллер? Спасибо заранее.
     
  2. EvgenNo
    Регистрация:
    12.07.14
    Сообщения:
    15
    Благодарности:
    1

    EvgenNo

    Участник

    EvgenNo

    Участник

    Регистрация:
    12.07.14
    Сообщения:
    15
    Благодарности:
    1
    Адрес:
    Нижний Новгород
    П. С. нигде не смог найти иемы сравнения работы котла с автоматикой и без
     
  3. vasy
    Регистрация:
    12.12.06
    Сообщения:
    1.608
    Благодарности:
    2.909

    vasy

    .

    vasy

    .

    Регистрация:
    12.12.06
    Сообщения:
    1.608
    Благодарности:
    2.909
    Адрес:
    Москва
  4. Nikola86
    Регистрация:
    14.11.12
    Сообщения:
    2.949
    Благодарности:
    2.591

    Nikola86

    Живу здесь

    Nikola86

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.11.12
    Сообщения:
    2.949
    Благодарности:
    2.591
    Адрес:
    Караганда
    @EvgenNo, а ссылку на сайт где эта автоматика можно в личку
     
  5. EvgenNo
    Регистрация:
    12.07.14
    Сообщения:
    15
    Благодарности:
    1

    EvgenNo

    Участник

    EvgenNo

    Участник

    Регистрация:
    12.07.14
    Сообщения:
    15
    Благодарности:
    1
    Адрес:
    Нижний Новгород
    На сайте производителя или на любом сайте польском, просто пишите в гугл поиск
     
  6. ситинец
    Регистрация:
    21.09.11
    Сообщения:
    9.674
    Благодарности:
    1.782

    ситинец

    Живу здесь

    ситинец

    Живу здесь

    Регистрация:
    21.09.11
    Сообщения:
    9.674
    Благодарности:
    1.782
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Ответьте себе на простой вопрос - за счёт чего?
     
  7. dimashevik86
    Регистрация:
    22.11.14
    Сообщения:
    1
    Благодарности:
    0

    dimashevik86

    Новичок

    dimashevik86

    Новичок

    Регистрация:
    22.11.14
    Сообщения:
    1
    Благодарности:
    0
    Кто может помочь. у меня побитый экран контроллера st-850 zPID, на твердотопливном котле SAS UWT 23квт, может у кого есть контроллер с не работающей платой. кароче мне нада сам экран.
     
  8. Senkiivan
    Регистрация:
    23.08.12
    Сообщения:
    2.634
    Благодарности:
    1.501

    Senkiivan

    электронщик

    Senkiivan

    электронщик

    Регистрация:
    23.08.12
    Сообщения:
    2.634
    Благодарности:
    1.501
    Адрес:
    Боровичи
    Зачем искать другой битый. открываете корпус и смотрите маркировку экрана.
    Покупаете новый и впаиваете. Они на стандартных изделиях делают.
     
  9. EvgenNo
    Регистрация:
    12.07.14
    Сообщения:
    15
    Благодарности:
    1

    EvgenNo

    Участник

    EvgenNo

    Участник

    Регистрация:
    12.07.14
    Сообщения:
    15
    Благодарности:
    1
    Адрес:
    Нижний Новгород
    Логика у меня такая: Мой термостат имеет какой то определенный процент погрешности, например по достижению котла темп 60 поддувало закрывается только на 65-67 градусах, и соответсвенно открывается назад на темп 52-55 градусов. В этих диапазонах происходят потери с которыми как мне кажется, автоматика будет справляться лучше. На сайте производителя наптсано что чуствительность меньше 1 градуса. Плюс - контролируемый поток воздуха
     
  10. ситинец
    Регистрация:
    21.09.11
    Сообщения:
    9.674
    Благодарности:
    1.782

    ситинец

    Живу здесь

    ситинец

    Живу здесь

    Регистрация:
    21.09.11
    Сообщения:
    9.674
    Благодарности:
    1.782
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    И вы считаете что выигрыш окупит затраты на ЭЭ?
     
  11. EvgenNo
    Регистрация:
    12.07.14
    Сообщения:
    15
    Благодарности:
    1

    EvgenNo

    Участник

    EvgenNo

    Участник

    Регистрация:
    12.07.14
    Сообщения:
    15
    Благодарности:
    1
    Адрес:
    Нижний Новгород
  12. EvgenNo
    Регистрация:
    12.07.14
    Сообщения:
    15
    Благодарности:
    1

    EvgenNo

    Участник

    EvgenNo

    Участник

    Регистрация:
    12.07.14
    Сообщения:
    15
    Благодарности:
    1
    Адрес:
    Нижний Новгород
    Я надеюсь увеличить горение на полтора-два часа@ситинец, @ситинец,
     
  13. ситинец
    Регистрация:
    21.09.11
    Сообщения:
    9.674
    Благодарности:
    1.782

    ситинец

    Живу здесь

    ситинец

    Живу здесь

    Регистрация:
    21.09.11
    Сообщения:
    9.674
    Благодарности:
    1.782
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Но тепловой баланс не изменится.
     
  14. anatoly.b
    Регистрация:
    16.02.11
    Сообщения:
    2.591
    Благодарности:
    919

    anatoly.b

    Живу здесь

    anatoly.b

    Живу здесь

    Регистрация:
    16.02.11
    Сообщения:
    2.591
    Благодарности:
    919
    Адрес:
    Хакасия, Черногорск
    Зато будет более плавная ("мягкая") регулировка температурой и меньше химический недожёг (угля) при температурах менее 60 Град.
    А также при останове котла (прогорании топлива) будет прикрыта заслонка у вентилятора, не как у тягорегулятора - меньше выдует тепла в трубу!
     
  15. ситинец
    Регистрация:
    21.09.11
    Сообщения:
    9.674
    Благодарности:
    1.782

    ситинец

    Живу здесь

    ситинец

    Живу здесь

    Регистрация:
    21.09.11
    Сообщения:
    9.674
    Благодарности:
    1.782
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    С последним согласен, а остальное серьёзно не повысит экономичность системы. Но это дело вкуса.