    Добрый день!

    Вопрос теоретический и актуален почти для всех моделей смесительных узлов. Спрошу на примере своего.
    Итак в наличие коллектор KAN-therm 7707A. Слева вверху подача, через регулируемый клапан ZT. Обычно на этот клапан одевается термоголовка. Слева внизу обратка в систему через регулируемый (настроечный) вентиль ZR. Насос качает сверху вниз. На нижнем красном термометре показана температура подачи в петли, а на верхнем синем температура обратки.
    989851198.jpg
    Так вот, если отбросить балансировку петель и принять, что они идеально cбалансированы, то последняя настройка сводится к настройке вентиля ZR на обратке. Если он полностью закрыт, то происходит циркуляция теплоносителя по кругу в петлях, без подпитки горячей водой. Как только мы открываем вентиль ZR, то температура в петлях начинает расти.
    Если вентиль ZR открыть полностью, то подпитка горячей водой будет максимальна, но большАя её часть будет уходить сразу в обратку, снизив расход в петлях. Кроме этого, слишком большой напор в обратку тоже негативно скажется на всей системе.
    В инструкции на этот смесительный узел, как и на подобные, написано, что величина открытия вентиля ZR - величина расчётная по проекту. Характеристика этого клапана в таблице.
    график.jpg
    Допустим, у меня статичное давление в системе 1 бар. Пять петель тёплого пола с расходом 1л/мин каждая.
    Как рассчитать необходимый объём подпитки? Сколько литров в минуту или кубов в час подпитывать? Нужен совет или формула!
    PS: по личным ощущениям для нормальной работы достаточно открыть на 1-2 оборота. Судя по графику 2-3л/мин. Но это всё на глаз. Хотелось бы знать как рассчитать.
    PPS: Если взять расход подпитки равной сумме расходов в петлях, то это получается полное открытие вентиля ZR. Если его потом закрыть на половину, то на температуру это никак не влияет, а значит такой объём подпитки чрезмерный - лишнее улетает в обратку.
     
  2. Кетова Татьяна
    Регистрация:
    26.09.10
    Сообщения:
    565
    Благодарности:
    275

    Кетова Татьяна

    Живу здесь

    Кетова Татьяна

    Живу здесь

    Регистрация:
    26.09.10
    Сообщения:
    565
    Благодарности:
    275
    Адрес:
    Майкоп
    Мтп -объем воды циркулирующий во всех контурах теплого пола,
    Тпод. тп -температура в коллекторе подачи ТП
    Тоб. тп -температура в обратном коллекторе т. п
    Тпод. кот. -температура подачи от котла к смесительному узлу.
    Мх - объем воды добавляемый в контур теплого пола, ваша искомая "подпитка"
    Мх=(Мтп х (Тпод.тп-Тоб.тп)/(Тпод.кот.-Тоб.тп)
     
  3. Inchin
    Регистрация:
    30.10.12
    Сообщения:
    5.429
    Благодарности:
    2.346

    Inchin

    Проекты систем отопления

    Inchin

    Заблокирован

    Проекты систем отопления

    Регистрация:
    30.10.12
    Сообщения:
    5.429
    Благодарности:
    2.346
    Адрес:
    Пенза
    Это давление не играет роли. Играет роль перепад давления, что и написано в приведенной Вами таблице.
    Вам нужно сначала рассчитать массовый расход теплоносителя, необходимый для полноценной работы Ваших ТП. А уже исходя из нужного массового расхода и перепада давлений на входе/выходе НСУ отрегулировать этот клапан по таблице.