1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 0/10 0,00оценок: 0

Новичок просит помощи у бывалых

Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем Ahtanak, 19.11.14.

  1. Ahtanak
    Регистрация:
    30.10.14
    Сообщения:
    21
    Благодарности:
    1

    Ahtanak

    Участник

    Ahtanak

    Участник

    Регистрация:
    30.10.14
    Сообщения:
    21
    Благодарности:
    1
    Новичок просит помощи у бывалых
    Всем доброго времени суток! Делаем ремонт в своем таунхаусе и вот дошла очередь до водяного теплого пола. Появилось несколько вопросов прошу разъяснить т. к. сам не знаю.
    На первом этаже нет черновой стяжки только плиты перекрытия. В 2-х местах имеются перепады между плитами от 1-2 см. по всей длине плиты, причем с одного края плиты 1 см, а с другой 2 см. Причем стык со следующей плитой уже ровный. Понятно что в идеале нужно сделать черновую стяжку, но вот загвоздка застройщик достаточно низко установил окна (окна большие 235 см) и может не хватить расстояния от плиты до окна для заливки чистового пола (при условии что над трубами должно быть минимум 3 см. И по вышеуказанной причине не планирую класть пенополистирол, а думаю утеплить потолок в подвале. 1. Можно ли положить на такие плиты трубу (один знакомый человек занимающийся теплыми полами сказал что можно положить и так только под трубу требуется положить арм. сетку и в местах перепада скрепить все это хозяйство с плитами, но что то доверия к нему нет)
    2. Если первый вариант невозможен то можно ли просто "сгладить" места перепада раствором не делая всю стяжку?
    3. Перед заливкой чистовой стяжки требуется провести испытания системы теплого пола. А перед заливкой нужно выключить теплый пол, т. е. заливать нужно холодную трубу?
    4. Через какой период времени можно будет включить теплый пол?
    5. Во вложении прикрепил примерную схему, посмотри пожалуйста рабочая ли она...
     

    Вложения:

    • image.jpeg
    • image (1).jpeg
    • image (1).jpeg
    • image.jpeg
  2. Adel86
    Регистрация:
    17.08.11
    Сообщения:
    839
    Благодарности:
    257

    Adel86

    Живу здесь

    Adel86

    Живу здесь

    Регистрация:
    17.08.11
    Сообщения:
    839
    Благодарности:
    257
    Адрес:
    Казань
    Окна у Вас до пола почти чтоли? Окна все такие или парочка? Радиаторы есть/будут или нет?
    Очень не круто делать теплый пол без утеплителя под ним. У Вас, наверно понимаете, будет нагреваться все перекрытие (медленно), остывать, чтобы убавить температуру тоже будет медленно. Если нет радиаторов, то регулировать температуру теплым полом будет крайне сложно
     
  3. Adel86
    Регистрация:
    17.08.11
    Сообщения:
    839
    Благодарности:
    257

    Adel86

    Живу здесь

    Adel86

    Живу здесь

    Регистрация:
    17.08.11
    Сообщения:
    839
    Благодарности:
    257
    Адрес:
    Казань
    теплый пол после монтажа вообще включать не надо. Испытать нужно лишь давлением. Закачать воды, создать давление, проверить протечки, если нет, то прямо под давлением заливать.

    4. Через 3-4 недели обычно запускают
     
    Последнее редактирование: 19.11.14
  4. Ahtanak
    Регистрация:
    30.10.14
    Сообщения:
    21
    Благодарности:
    1

    Ahtanak

    Участник

    Ahtanak

    Участник

    Регистрация:
    30.10.14
    Сообщения:
    21
    Благодарности:
    1
    Окна почти до пола в большой комнате 30 кв/м при том что весь первый этаж 56 кв/м, радиаторы есть и будут. По поводу нагрева перекрытия понятно, но это лучше чем окна менять.
    А по поводу испытания давлением это нужно опресовщиком делать или есть еще какой нибудь способ?
    А коллектор будет при такой как у меня схеме работать?
     
  5. Ahtanak
    Регистрация:
    30.10.14
    Сообщения:
    21
    Благодарности:
    1

    Ahtanak

    Участник

    Ahtanak

    Участник

    Регистрация:
    30.10.14
    Сообщения:
    21
    Благодарности:
    1
    Есть еще один вопрос сейчас стоят каркасы для перегородок из гипсокартона. Можно ли их основание замуровать в бетон? Не поведет ли перегородку после запуска теплого пола (насколько я понимаю когда стяжка нагревается то бетон немного расширяется.
    Большое спасибо за ответ.
     
  6. Adel86
    Регистрация:
    17.08.11
    Сообщения:
    839
    Благодарности:
    257

    Adel86

    Живу здесь

    Adel86

    Живу здесь

    Регистрация:
    17.08.11
    Сообщения:
    839
    Благодарности:
    257
    Адрес:
    Казань
    Заполнить водой сначала, а далее догнать насосом автомобильным давление. Предварительно придумать штуцер для автонасоса. Ну или давлением воды из магистрали водоснабжения. Тут кто на что горазд
     
  7. porolow
    Регистрация:
    07.11.14
    Сообщения:
    57
    Благодарности:
    27

    porolow

    Живу здесь

    porolow

    Живу здесь

    Регистрация:
    07.11.14
    Сообщения:
    57
    Благодарности:
    27
    @Ahtanak, вдоль всех стен в обязательном порядке прокладывается деммпферная лента на высоту стяжки обычно это вспененый полиэтилен толщиной 1 см (просто клеется полоса на высоту стяжки на любой монтажный клей к стене) если этого не сделать то гипсовый каркас будет деформироваться хоть и не значительно' между капитальными стенами стяжка пола может оторваться от оснвания и начать 'дышать' залить каркас можно' но передтем как будете крипить лист вср равно установите нижнюю переборку между стойками каркаса чуть выше стяжки' чтобы низ листа в воздухе не повис.
     
  8. Ahtanak
    Регистрация:
    30.10.14
    Сообщения:
    21
    Благодарности:
    1

    Ahtanak

    Участник

    Ahtanak

    Участник

    Регистрация:
    30.10.14
    Сообщения:
    21
    Благодарности:
    1
    @porolow
    @Adel86
    Огромное спасибо за ответы. Пожалуйста посмотрите мою схему подключения коллектора, термосмесителя и насоса. А то завтра уже надо паять, а весь в сомнениях правильная ли она, будет ли работать. Вчера еще раз все померил и выяснил что насос
    прийдется ставить сразу после термосмесителя (т.е. горизонтально) иначе он не встанет.
     
  9. porolow
    Регистрация:
    07.11.14
    Сообщения:
    57
    Благодарности:
    27

    porolow

    Живу здесь

    porolow

    Живу здесь

    Регистрация:
    07.11.14
    Сообщения:
    57
    Благодарности:
    27
    @Ahtanak, схема не верна на солько я разобрал в схеме Вы подмешеваете горячую воду из подачи в обратку ' а надо холодную из обратки в подачу ' да она так у вас ине потечет. Сами попробуйте нарисовать потоки и разобраться.
     
  10. Ahtanak
    Регистрация:
    30.10.14
    Сообщения:
    21
    Благодарности:
    1

    Ahtanak

    Участник

    Ahtanak

    Участник

    Регистрация:
    30.10.14
    Сообщения:
    21
    Благодарности:
    1
    @porolow когда рисовал схему руководствовался рисунком прикрепленном к этому сообщению. Видимо я чего-то не понимаю и не могу найти ошибку. Есть еще один вопрос: у меня получается на пути к коллектору 10 поворотов это допустимо?
     

    Вложения:

    • Смеситель.jpg
    • image (1).jpeg
  11. porolow
    Регистрация:
    07.11.14
    Сообщения:
    57
    Благодарности:
    27

    porolow

    Живу здесь

    porolow

    Живу здесь

    Регистрация:
    07.11.14
    Сообщения:
    57
    Благодарности:
    27
    @Ahtanak, при таком смесителе все верно' при такой схеме которую вы изобразили обратите внимание на насос он должен быть такимже как и на котле (если онтам стоит). Сколько контуров ТП' какая общая квадратура ТП и какаой мощности котел' какой насос на котле?
     
  12. Ahtanak
    Регистрация:
    30.10.14
    Сообщения:
    21
    Благодарности:
    1

    Ahtanak

    Участник

    Ahtanak

    Участник

    Регистрация:
    30.10.14
    Сообщения:
    21
    Благодарности:
    1
    @porolow контуров будет 5, общая площадь 56 м2 (примерно) один контур планирую на второй этаж кинуть. Котел Ардерия, мощность смогу сказать позже, насос в нем стоит. У нас ставят с такими котлами Насосы Wilo 25/4, но у всех почему то стоят по разному у кого-то он качает в коллектор горячую воду, а у некоторых стоит после коллектора и качает обратку в котел
     
  13. porolow
    Регистрация:
    07.11.14
    Сообщения:
    57
    Благодарности:
    27

    porolow

    Живу здесь

    porolow

    Живу здесь

    Регистрация:
    07.11.14
    Сообщения:
    57
    Благодарности:
    27
    @Ahtanak, лучше кончно установить насос на обратку ' но я бы в Вашем случае с насосом не торопился ' если котел работает только на полы, я лумаю что насоса котла вполне хватит' на вашу квадратуру ' а насос в любое время можно врезать. У меня есть пример когда один насос вытягивает и радиаторы и теплые полы (правда без подмеса) площадь дома 120 кв. м и мз них 50 теплые полы Котоел 24 кв. Насос не стмотрел.
     
  14. Ahtanak
    Регистрация:
    30.10.14
    Сообщения:
    21
    Благодарности:
    1

    Ahtanak

    Участник

    Ahtanak

    Участник

    Регистрация:
    30.10.14
    Сообщения:
    21
    Благодарности:
    1
    @porolow котел Ардерия esr 2.20 ffcd, мощность 23,3 кВт. Котел будет работать не только на теплые полы, а еще и на 9 батарей (если считать 2 полотенцесушителя) Насос уже куплен и вернуть не получится. Подскажите почему лучше насос ставить на обратку? А на этой схеме я правильно насос поставил, вы сюда его ставить рекомендуете?
     

    Вложения:

    • image.jpeg
  15. porolow
    Регистрация:
    07.11.14
    Сообщения:
    57
    Благодарности:
    27

    porolow

    Живу здесь

    porolow

    Живу здесь

    Регистрация:
    07.11.14
    Сообщения:
    57
    Благодарности:
    27
    @Ahtanak, тогда в Вашем случае насос нужен по любому' куда его ставить Ваше желание и все но у разработчиков да и сантехников есть правило "давить' в котел и из приборов. В принципе сейчас ставят как хотят ' в вашем случае работать будет. На счет схемы -да. Будете собирать подключение к котлу 'рекомендую сразу подкотлом разделить контура ТП и РО (два паралельных контура) с возможностью балансировки (запорной арматурой)