    Переделываю проводку, вопросы
    Здравствуйте.
    Создаю новую тему, в теме по электрощитам сказали не совсем по адресу...
    Вобщем собираю щиток, покритикуйте пожалуйста схему...
    Предыстория такая: Лет 10-12 назад электрики меняли линию и столбы. Вместо бетонных с 2мя проводами ставили деревянные (чем то пропитанные) с кАбелем. Прикрутили на дом щит, в него счетчик и автомат на 25А. В землю забили штырь на 1,5м и соединили его со щитом - типо заземление.
    Ввод в дом 2х жильный аллюминий милиметра 4. Т. к. на то время в доме была старая ссср-овская аллюминиевая проводка милиметра 2 я поставил на вводе в дом свой 10ти амперный автомат чтобы не рисковать. Года 2 назад проводка была заменена на 2,5 медь ВВГ. В этом году провел в дом воду, появились новые потребители: водонагреватель, насосная стания, стиральная машина. Автомата на 10А стало не хватать. Решил немного разделить линии + чтобы станция, ст. машина и бойлер были под защитой узо. Чем больше читаю форум - тем больше путаюсь... одни говорят будет узо работать другие нет... Уже голова квадратная стала (Гляньте пожалуйста схемы, на одной что имеем сейчас а на другой что хочу сделать. проводка.jpg проводка1.jpg
    Можно ли так?

    [quote="SerjF]
    Вдобавок к этому замерил что мой ВВГ 2,5 оказался всего лишь 2,0019мм (мерил штангелем и дальше по формуле) Получается на кухне на 2мм кабеле будет 4,1квт нагрузки макс. Бойлер наверно постоянно отключать придется пока машина стирает. По комнатам кстати тоже вместо 2,5 оказалось 2,2мм.
     
    Последнее редактирование: 20.11.14
  2. Иванов Костя
    Регистрация:
    11.07.11
    Сообщения:
    21.198
    Благодарности:
    23.446

    Иванов Костя

    Инженерные системы. Смотри профиль.

    Иванов Костя

    Инженерные системы. Смотри профиль.

    Регистрация:
    11.07.11
    Сообщения:
    21.198
    Благодарности:
    23.446
    Адрес:
    Белгород-Москва
    Так можно. Только лучше автомат 16 А применить хорошего качества, чтобы исключить перегрев проводов при одновременном включении множества приборов. Если я правильно понимаю, то еще и холодильник добавится. А он тоже прилично берет. Особенно на пуске.
     
  3. SerjF
    Регистрация:
    09.09.14
    Сообщения:
    84
    Благодарности:
    24

    SerjF

    Живу здесь

    SerjF

    Живу здесь

    Регистрация:
    09.09.14
    Сообщения:
    84
    Благодарности:
    24
    Адрес:
    Россия
    Холодильник на 10А линии останется, я хочу на кухне провести отдельную линию только на самые "жрущие" электричество потребители. Бойлер еще не подключен, и так ИЕКовская 10ка частенько стала срабатывать когда стираем.
    На первое время все ИЕКовское - кроме него у нас вообще ничего нет, все остальные производители только под заказ. Думаю на ABB потом все переделаю и вместо дифа узо + автомат. А то что кабель 2мм в плотном кабель-канале с 16А автоматом это нормально?
     
  4. Alex992
    Регистрация:
    16.11.09
    Сообщения:
    14.963
    Благодарности:
    27.782

    Alex992

    Живу здесь

    Alex992

    Живу здесь

    Регистрация:
    16.11.09
    Сообщения:
    14.963
    Благодарности:
    27.782
    Адрес:
    пригород Звенигорода
    Непонятно, что и как Вы меряли ?
    Вместе с изоляцией ?
    Похоже Вас обманули - это настоящий шанхайский барс. :)]
    Провод 2,5 мм кв. = диаметру 1,78.
     
  5. SerjF
    Регистрация:
    09.09.14
    Сообщения:
    84
    Благодарности:
    24

    SerjF

    Живу здесь

    SerjF

    Живу здесь

    Регистрация:
    09.09.14
    Сообщения:
    84
    Благодарности:
    24
    Адрес:
    Россия
    Кухонный провод был 1,6мм диаметром
    Комнатный 1,7мм
    Я бы и никогда не догадался проверить их если бы не держал в руках обрезки проводов и не заметил что жилы 1 кабеля чуть толще чем в другом. Тут и закралось сомнение что мне китай подсунули :)]
    А оказалось что 2,5 нет ни там ни там.
    Думаю что я не один такой, вряд ли перед покупкой кабеля все клиенты проверяют его диаметр штангенциркулем:)
     
    Последнее редактирование: 20.11.14
  6. Иванов Костя
    Регистрация:
    11.07.11
    Сообщения:
    21.198
    Благодарности:
    23.446

    Иванов Костя

    Инженерные системы. Смотри профиль.

    Иванов Костя

    Инженерные системы. Смотри профиль.

    Регистрация:
    11.07.11
    Сообщения:
    21.198
    Благодарности:
    23.446
    Адрес:
    Белгород-Москва
    Потянет, только очень желательно, чтобы он один был в кабельном канале.
     
  7. LZ333
    Регистрация:
    25.12.11
    Сообщения:
    1.782
    Благодарности:
    446

    LZ333

    Живу здесь

    LZ333

    Живу здесь

    Регистрация:
    25.12.11
    Сообщения:
    1.782
    Благодарности:
    446
    Адрес:
    Владимир
    Штангенциркули сейчас тоже китайские ...
     
  8. SerjF
    Регистрация:
    09.09.14
    Сообщения:
    84
    Благодарности:
    24

    SerjF

    Живу здесь

    SerjF

    Живу здесь

    Регистрация:
    09.09.14
    Сообщения:
    84
    Благодарности:
    24
    Адрес:
    Россия
    Да, он будет один там. Спасибо.
     
  9. SerjF
    Регистрация:
    09.09.14
    Сообщения:
    84
    Благодарности:
    24

    SerjF

    Живу здесь

    SerjF

    Живу здесь

    Регистрация:
    09.09.14
    Сообщения:
    84
    Благодарности:
    24
    Адрес:
    Россия
    Не, я СССР-овским мерил, на работе брал.
     
  10. Иванов Костя
    Регистрация:
    11.07.11
    Сообщения:
    21.198
    Благодарности:
    23.446

    Иванов Костя

    Инженерные системы. Смотри профиль.

    Иванов Костя

    Инженерные системы. Смотри профиль.

    Регистрация:
    11.07.11
    Сообщения:
    21.198
    Благодарности:
    23.446
    Адрес:
    Белгород-Москва
    Могу Вас слегка утешить ;)
    Вам попался не самый худший экземпляр кабеля. Встречаются 1.7 вместо 2.5
     
  11. novor113
    Регистрация:
    29.01.11
    Сообщения:
    6.119
    Благодарности:
    3.805

    novor113

    Живу здесь

    novor113

    Живу здесь

    Регистрация:
    29.01.11
    Сообщения:
    6.119
    Благодарности:
    3.805
    Адрес:
    Новороссийск
    [quote="SerjF]
    Вдобавок к этому замерил что мой ВВГ 2,5 оказался всего лишь 2,0019мм (мерил штангелем и дальше по формуле) Получается на кухне на 2мм кабеле будет 4,1квт нагрузки макс. Бойлер наверно постоянно отключать придется пока машина стирает. По комнатам кстати тоже вместо 2,5 оказалось 2,2мм.[/quote]
    Не путаете? Штангенциркуль с микрометром? 2,0019? при шкале деления 0,1.
     
  12. SerjF
    Регистрация:
    09.09.14
    Сообщения:
    84
    Благодарности:
    24

    SerjF

    Живу здесь

    SerjF

    Живу здесь

    Регистрация:
    09.09.14
    Сообщения:
    84
    Благодарности:
    24
    Адрес:
    Россия
    Немного напутал, 2,0019 по памяти писАл 0,8*0,8*3,14=2,0096
    Ну все равно 2мм)
     
  13. serj58
    Регистрация:
    12.10.09
    Сообщения:
    100
    Благодарности:
    315

    serj58

    Живу здесь

    serj58

    Живу здесь

    Регистрация:
    12.10.09
    Сообщения:
    100
    Благодарности:
    315
    Адрес:
    Новосибирск
    Внесу еще сумятицу - при изготовлении кабеля нормируется не диаметр и даже не площадь сечения провода, а его удельное сопротивление. Поэтому у разных производителей физические параметры жил могут гулять. Короче фуфловый у вас кабель или нет штангельциркулем достоверно не измерить, можно только сделать приблизительную оценку.
     
  14. SerjF
    Регистрация:
    09.09.14
    Сообщения:
    84
    Благодарности:
    24

    SerjF

    Живу здесь

    SerjF

    Живу здесь

    Регистрация:
    09.09.14
    Сообщения:
    84
    Благодарности:
    24
    Адрес:
    Россия
    Мда, наверное всетаки стоит повременить с подключением: заказал ВВГнг 2,5 и автоматы\узо леграндовские, буду всю проводку на кухне переделывать. Хочется сделать один раз нормально, а не бегать потом постоянно проверять греется или нет.
     
  15. serj58
    Регистрация:
    12.10.09
    Сообщения:
    100
    Благодарности:
    315

    serj58

    Живу здесь

    serj58

    Живу здесь

    Регистрация:
    12.10.09
    Сообщения:
    100
    Благодарности:
    315
    Адрес:
    Новосибирск
    У себя то же меняю.
    Провод брал в магазине ВВГнг SL сечением 2,5 кв. мм тот, который у продавца проходит с пометкой ГОСТ, а не ТУ. Т. е. провод делался на заводе по параметрам описанным в ГОСТах, а не в технических условиях. Он как правило чуть дороже., но надеюсь что он ближе к тому что должно быть.