    Собственно обнаружил этой весной у себя сквозную нитевидную трещину в монолите. По весне выглядело все так:

    upload_2014-11-16_17-30-44.png

    Трещина там, где красным отмечено. Треснул монолит высотой 1 метр, залит бетоном М300, армирован через каждые 30 см двумя прутами 14 арматуры. Залит поверх устоявшегося 20-летнего плитного цокольного этажа. Т. е. вроде бы подвижек усадочных быть уже не должно.

    Я грешу на то, что у меня в этом месте фундамент был оголен (на фото видно). Может этот угол промерз, его подняло и отломало? Других мыслей что-то даже нет... Как думаете? Сейчас там все засыпал и сверху дом построил... Пока на стенах вроде трещин не вижу... тьфу-тьфу.
     
  2. Smart2305
    Регистрация:
    14.01.13
    Сообщения:
    4.812
    Благодарности:
    3.203

    Smart2305

    Строю каменные дома...

    Smart2305

    Строю каменные дома...

    Регистрация:
    14.01.13
    Сообщения:
    4.812
    Благодарности:
    3.203
    Адрес:
    Королёв
    Скорее всего промерз грунт под фундаментом.
     
  3. просто волк
    Регистрация:
    07.08.14
    Сообщения:
    365
    Благодарности:
    141

    просто волк

    Живу здесь

    просто волк

    Живу здесь

    Регистрация:
    07.08.14
    Сообщения:
    365
    Благодарности:
    141
    Трещина скорее всего усадочная. Грунт и подушка хорошо уплотнены были?
     
  4. aklabs
    Регистрация:
    28.04.11
    Сообщения:
    838
    Благодарности:
    182

    aklabs

    Живу здесь

    aklabs

    Живу здесь

    Регистрация:
    28.04.11
    Сообщения:
    838
    Благодарности:
    182
    Адрес:
    Смоленск
    Говорю же, монолит заливал поверх цокольного этажа из плит жби. Он устоялся уже дальше некуда за 20+ лет.
     
  5. Geopolymer
    Регистрация:
    24.06.13
    Сообщения:
    677
    Благодарности:
    454

    Geopolymer

    Геополимерные технологии укрепления грунтов

    Geopolymer

    Геополимерные технологии укрепления грунтов

    Регистрация:
    24.06.13
    Сообщения:
    677
    Благодарности:
    454
    Адрес:
    Санкт-Петербург - Москва - Самара
    Так Вы какой вес добавили? Незагруженный цоколь не давал такой усадки.
    Трещина не развивается, т. к. поверх нее лежит плита и выполняет функции армопояса. (или действительно остановилась.) Посмотрите с другой стороны дома и со стороны фасада. Если трещины есть, то не очень хорошо.
     
  6. просто волк
    Регистрация:
    07.08.14
    Сообщения:
    365
    Благодарности:
    141

    просто волк

    Живу здесь

    просто волк

    Живу здесь

    Регистрация:
    07.08.14
    Сообщения:
    365
    Благодарности:
    141
    Но трещины то есть. Если грунт устоялся, то при замораживании он не может по разному поднимать цоколь, а следовательно и залитый монолит. Заморозить можно только если угол заливали при температуре ниже +5 С отдельно от всего остального фундамента, чего явно не происходило. А поэтому это опять же усадочная трещина, вызванная возможно градиентом температур (перепадом) при твердении бетона.
     
  7. Ковылин
    Регистрация:
    10.06.12
    Сообщения:
    6.030
    Благодарности:
    12.101

    Ковылин

    Живу здесь

    Ковылин

    Живу здесь

    Регистрация:
    10.06.12
    Сообщения:
    6.030
    Благодарности:
    12.101
    Адрес:
    Смоленск
    @aklabs, О каком устоявшемся грунте вы говорите. До чего же живуч миф о том, что фундамент должен выстоятся... Подвижки фундамента или есть (и это не хорошо) или обеспечены меры против подвижек фундамента. Вы обнаружили трещину весною? Пик морозного пучения приходится на февраль-март месяцы. Цокольный этаж из ФБС блоков? На какую глубину выбран грунт внутри фундамента? Какова глубина заложения подошвы фундамента относительно вынутого котлована?
     
  8. stanspb
    Регистрация:
    26.10.11
    Сообщения:
    6.113
    Благодарности:
    4.996

    stanspb

    Живу здесь

    stanspb

    Живу здесь

    Регистрация:
    26.10.11
    Сообщения:
    6.113
    Благодарности:
    4.996
    Адрес:
    Питер
    Я из всего обсуждения что-то так и не понял - у вас ниже красной линии трещина есть? если есть, то можно говорить о том что поломало фундамент. Если нет, то ничего у вас не поломало и это усадочная трещина.
    Если ниже черты - это не монолит, а стеновые плиты, то ищите другие трещины меджу плитами.
    Подвижки могли быть всегда, только вы их раньше не замечали.
    IMHO утеплитесь, отопитесь, воду отведете и всё у вас устаканится.
     
  9. stanspb
    Регистрация:
    26.10.11
    Сообщения:
    6.113
    Благодарности:
    4.996

    stanspb

    Живу здесь

    stanspb

    Живу здесь

    Регистрация:
    26.10.11
    Сообщения:
    6.113
    Благодарности:
    4.996
    Адрес:
    Питер
    У меня вообще цоколь из ФБС и по всем швам между блоками, и вертикальным и горизонтальным, нитевидные трещинки. А плита под ними целая и сами блоки ни один не треснул. Что это?
     
  10. ufzyf
    Регистрация:
    01.06.11
    Сообщения:
    1.115
    Благодарности:
    3.836

    ufzyf

    Живу здесь

    ufzyf

    Живу здесь

    Регистрация:
    01.06.11
    Сообщения:
    1.115
    Благодарности:
    3.836
    Адрес:
    Горячий Ключ
    :)
     
  11. urok
    Регистрация:
    20.03.09
    Сообщения:
    15.738
    Благодарности:
    10.538

    urok

    Смотрю в землю, ищу воду, сажаю дома.

    urok

    Заблокирован

    Смотрю в землю, ищу воду, сажаю дома.

    Регистрация:
    20.03.09
    Сообщения:
    15.738
    Благодарности:
    10.538
    Адрес:
    Москва/Чехов
    Плохо, что Вы не даете схем - собственно и собираете поэтому предположения разной степени достоверности.
    Кроме того нужны описания и фото с разных ракурсов - и разной детализации (общие планы и детальные фото).

    Я бы предположил, что в области фундаментов накопилась вода и она стала причиной поломки фундаментов.
    Если котлован был под открытым небом, то это вероятнее всего атмосферная вода.
    Если котлован был засыпан и сделаны временные отмостки, то могла быть грунтовая вода.

    Не исключается и комплексное воздействие, но на глазок этого не сказать.
    Если усилий, воздействующих на фундамент не будет - не должно быть и передачи этих усилий на стены (исключая работу сил внутренних напряжений). .
     
    Последнее редактирование: 20.11.14
  12. urok
    Регистрация:
    20.03.09
    Сообщения:
    15.738
    Благодарности:
    10.538

    urok

    Смотрю в землю, ищу воду, сажаю дома.

    urok

    Заблокирован

    Смотрю в землю, ищу воду, сажаю дома.

    Регистрация:
    20.03.09
    Сообщения:
    15.738
    Благодарности:
    10.538
    Адрес:
    Москва/Чехов
    Плита прогнулась - раствор между блоками трещит.
    Либо внутренние напряжения в материале (растворе) разрушают шов.
     
  13. stanspb
    Регистрация:
    26.10.11
    Сообщения:
    6.113
    Благодарности:
    4.996

    stanspb

    Живу здесь

    stanspb

    Живу здесь

    Регистрация:
    26.10.11
    Сообщения:
    6.113
    Благодарности:
    4.996
    Адрес:
    Питер
    1. смешно конечно
    2. ближе, но раствор держится хорошо. шов не разрушен
    Самые близкие 2 варианта:
    1. влага зимой замерзла
    2. на солнце неравномерно расширялись.
    трещинки нитевидные, к верху не расширяются, везде одинаковой толщины что на вертикальных что на горизонтальных швах.
    В общем, я особо не парюсь, накрыл монолитным перекрытием.
     
  14. urok
    Регистрация:
    20.03.09
    Сообщения:
    15.738
    Благодарности:
    10.538

    urok

    Смотрю в землю, ищу воду, сажаю дома.

    urok

    Заблокирован

    Смотрю в землю, ищу воду, сажаю дома.

    Регистрация:
    20.03.09
    Сообщения:
    15.738
    Благодарности:
    10.538
    Адрес:
    Москва/Чехов
    Не могу запретить Вам посмеяться, stanspb - на здоровье... но в принципе может изучить предмет поглубже и тогда обнаружится, что ничего смешного в этом нет.
    Такое возможно под открытым небом - просто изучите швы для подтверждения этой вероятности: может быть либо сам шов разрушен (маловероятно - должен быть плохой раствор), либо трещинка между блоком и телом шва - ну тут все понятно.
    Если с солнечной стороны только - тогда вероятность именно такая может быть, но Вы об этом не упоминаете - соответственно и ответ такой, какой вопрос... вот Ваша постановка задачи:
    По всем швам - это по всем без исключения, разве не так? ;)