    Хотел построить дом на незаглубленном плитном фундаменте, но встретил такое мнение:

    Что вы думаете по этому поводу? Есть же мнение, что плитный фундамент - дорогой, но надежный. Приведенное выше мнение говорит об обратном. Где же правда?

    Дом планируется 7х7, керамзитобетон, один этаж + мансарда.
     
    Лучшие ответы
    Vyatkin
    Дело в том, что грунт ВОКРУГ плитного фундамента не заменить, а потому вода из глины будет скапливаться в более пористом грунте под плитным фундаментом - получится эдакое своеобразное корыто.

    Для борьбы с этой проблемой придется делать дренаж, в свою очередь.
    1. Отнюдь не всегда. Дренаж назначается по конкретным показаниям (#442 #18 #2785), а не по фантазиям неосведомленных персонажей.
    Ликбез - Все ФАКи по фундаментам #14
    2. Грамотный проект дренажа не представляет проблем ни в исполнении, ни в эксплуатации.
    3. Главная проблема в строительстве - найти грамотного конструктора или овладеть конструированием самостоятельно, именно поэтому постоянно предлагаю ликбез для обоих случаев. И именно Вам он необходим при Вашем стремлении к самостоятельности... от лишних фантазий и затрат...
    Leo060147
    Далее, если вы строите дом на утепленной плите и на этой плите стоит дом постоянного проживания, то грунт промерзнуть под этой плитой не может в принципе.
    Официальная точка зрения немного иная, согласно СП "основания зданий и сооружений". В центре плиты он не промерзнет, а вот насчет краев я не уверен, без дополнительных мер - таких как утепление отмостки. Все требует расчета, в том числе и толщина утепления отмостки, будет разная для разных климатических условий, а так же толщина утепления плиты.
    Leo060147
    Посмотрел. Указываю на ваши ошибки при проектировании. Любое строительство всегда начинается со строительства фундаментов. Но проектирование любого дома или иного сооружения начинается с проектирования самого здания и не в коем случае не с фундамента. Это принципиально важно. Всегда фундамент проектируется под здание и в зависимости от инженерно геологических условий, рельефа местности, уровня грунтовых вод может иметь в различных условиях совсем разные конструкции. В одном случае это может быть ленточный фундамент, в другом сплошная плита, в третьем стальные винтовые сваи, в четвертом буронабивные сваи, в пятом может оказаться достаточно положить или залить отдельные блоки.
    И дальше ...

    Leo060147
    Когда создали свое здание (в вашем случае баню) начинаете проектировать фундаменты под эту баню. Смотрите какой рельеф, какие грунты, уровень грунтовых вод и после этого принимаете решение о виде фундамента
    Золотые слова! ...
    Последнее редактирование модератором: 21.11.17
  2. Gervaler
    Регистрация:
    07.10.09
    Сообщения:
    21
    Благодарности:
    21

    Gervaler

    Участник

    Gervaler

    Участник

    Регистрация:
    07.10.09
    Сообщения:
    21
    Благодарности:
    21
    Адрес:
    Россия
    НЕ спец. все ИМХО.

    1. Если, строение отапливаемое- то t грунта под плитой будет +.
    2. Что бы промерзание на пошло под плиту, по периметру плиты укладывают утеплитель ЭППС ~50мм на 1 м вокруг плиты"панамкой".
    3. Если, высок уровень грунтовых вод(УГВ), то нужен дренаж.
    4. Если, дом будет каменный, нужен расчет.


    Удачи!
     
  3. PROrab82
    Регистрация:
    26.09.09
    Сообщения:
    1.350
    Благодарности:
    414

    PROrab82

    Строитель

    PROrab82

    Строитель

    Регистрация:
    26.09.09
    Сообщения:
    1.350
    Благодарности:
    414
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Как раз для всего этого существует песчанная подушка, гидроизоляция подошвы и двойная сетка армирования.:)
     
  4. Hermes-sz
    Регистрация:
    24.07.09
    Сообщения:
    3.240
    Благодарности:
    4.015

    Hermes-sz

    Ответственный за падение Тунгусского метеорита

    Hermes-sz

    Ответственный за падение Тунгусского метеорита

    Регистрация:
    24.07.09
    Сообщения:
    3.240
    Благодарности:
    4.015
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Тема Очень подробно освещена Владимиром Таллин
    https://www.forumhouse.ru/members/97380.html
    посмотрите в его профиле шведская плита 1,2,3,,,,,,,,,
     
  5. mmklok
    Регистрация:
    20.09.07
    Сообщения:
    213
    Благодарности:
    70

    mmklok

    Живу здесь

    mmklok

    Живу здесь

    Регистрация:
    20.09.07
    Сообщения:
    213
    Благодарности:
    70
    Адрес:
    САО
    Почитайте на досуге.
     

    Вложения:

    • ФУНДАМЕНТ1.jpg
    • ФУНДАМЕНТ3.jpg
  6. Yury
    Регистрация:
    26.02.07
    Сообщения:
    2.003
    Благодарности:
    1.166

    Yury

    Инженер-строитель

    Yury

    Инженер-строитель

    Регистрация:
    26.02.07
    Сообщения:
    2.003
    Благодарности:
    1.166
    Адрес:
    Москва
    Я уже много раз писал, что плитный фундамент - это не панацея от всех бед, а только одно из возможных решений. У него, как и у других, есть свои плюсы и свои минусы. Есть факторы, осложняющие работу плитных фундаментов (именно ввиду их невысокой жесткости), и есть показания для для их применения. Поэтому и являюсь категорическим противником ситуаций, когда какая-то конструкция предлагается в качестве универсальной, тем более не профессионалами. А так чаще всего и бывает, т.к. профессионалы понимают, что это в подавляющем большинстве случаев невозможно.
     
  7. FDouch
    Регистрация:
    12.07.07
    Сообщения:
    1.052
    Благодарности:
    1.164

    FDouch

    Организатор-исполнитель

    FDouch

    Организатор-исполнитель

    Регистрация:
    12.07.07
    Сообщения:
    1.052
    Благодарности:
    1.164
    Адрес:
    Гатчина
    Комментарии излишни.
    200% прав
     
  8. amarrak
    Регистрация:
    08.10.09
    Сообщения:
    755
    Благодарности:
    898

    amarrak

    Строю дом

    amarrak

    Строю дом

    Регистрация:
    08.10.09
    Сообщения:
    755
    Благодарности:
    898
    Адрес:
    Калининград
    То есть если сделать песчаную подушку толщиной 300-500 мм, подбетонку 100 мм, гидроизоляцию, фундаментную плиту 300 мм с двухслойным армированием и дренаж, то такой фундамент скорее всего выдержит одноэтажный дом с мансардой из керамзитобетона со стенами толщиной 400 мм?
    Глубина промерзания у нас 800 мм
     
  9. PROrab82
    Регистрация:
    26.09.09
    Сообщения:
    1.350
    Благодарности:
    414

    PROrab82

    Строитель

    PROrab82

    Строитель

    Регистрация:
    26.09.09
    Сообщения:
    1.350
    Благодарности:
    414
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    И утепленную отмостку!
     
  10. amarrak
    Регистрация:
    08.10.09
    Сообщения:
    755
    Благодарности:
    898

    amarrak

    Строю дом

    amarrak

    Строю дом

    Регистрация:
    08.10.09
    Сообщения:
    755
    Благодарности:
    898
    Адрес:
    Калининград
    Что вы думаете о таком пироге для керамзитобетонного дома 7х7 м в 1 этаж плюс мансарда, стены 400 мм?

    На рисунке снизу вверх:
    геотекстиль
    песчаная подушка - 300-500 мм
    подбетонка - 100 мм из M-100 (B 7.5)
    гидроизоляция наплавляемая
    плита - 300 мм армированая в два слоя арматурой 16 мм с шагом 200 мм из М-300 (B 22.5)

    Отмостка:
    гидроизоляция
    пенополистирол 50 мм
    бетон - 100 мм
     

    Вложения:

    • 1111.jpg
  11. amarrak
    Регистрация:
    08.10.09
    Сообщения:
    755
    Благодарности:
    898

    amarrak

    Строю дом

    amarrak

    Строю дом

    Регистрация:
    08.10.09
    Сообщения:
    755
    Благодарности:
    898
    Адрес:
    Калининград
    "Шведская" плита очевидно не подойдет, так как устраивать отопление через пол (так называемый "теплый пол") не планируется.
     
  12. PROrab82
    Регистрация:
    26.09.09
    Сообщения:
    1.350
    Благодарности:
    414

    PROrab82

    Строитель

    PROrab82

    Строитель

    Регистрация:
    26.09.09
    Сообщения:
    1.350
    Благодарности:
    414
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Подбетонку лейте по полиэтилену, иначе все молочко уйдет, даже растянуть не успеете. Бетон на плиту лучше В25. Отмостку проармируйте кладочной сеткой.
     
  13. osmi
    Регистрация:
    20.07.09
    Сообщения:
    253
    Благодарности:
    130

    osmi

    Живу здесь

    osmi

    Живу здесь

    Регистрация:
    20.07.09
    Сообщения:
    253
    Благодарности:
    130
    Адрес:
    Kaliningrad
    Yury, а можно, хотя бы в кратце узнать про эти факторы. И подскажите, что в плите главнее арматура или бетон, что разумней - увеличить толщину плиты или усилить армирование(пусть по деньгам считаем что одинаково)?
     
  14. amarrak
    Регистрация:
    08.10.09
    Сообщения:
    755
    Благодарности:
    898

    amarrak

    Строю дом

    amarrak

    Строю дом

    Регистрация:
    08.10.09
    Сообщения:
    755
    Благодарности:
    898
    Адрес:
    Калининград
    Не могли бы вы привести пример плиты, которая будет нормально работать для сильнопучинистого грунта при высоком уровне грунтовых вод для кирпичного дома в полтора этажа? С запасом прочности, даже если это приведет к увеличению стоимости.
     
  15. Yury
    Регистрация:
    26.02.07
    Сообщения:
    2.003
    Благодарности:
    1.166

    Yury

    Инженер-строитель

    Yury

    Инженер-строитель

    Регистрация:
    26.02.07
    Сообщения:
    2.003
    Благодарности:
    1.166
    Адрес:
    Москва
    Вкратце. Осложняющие факторы - сложность периметра здания (наличие всяких консольных элементов), большая неравномерность нагрузок, большие размеры. Показания - слабые основания, насыпные основания, сложность внутренней планировки. Сказать, что главней - арматура или бетон - сложно, т.к. они взаимосвязаны. Но жесткость конструкции, что является наиболее важным для плавающих фундаментов, обеспечивается эффективней всего высотой сечения. Поэтому очень часто используются ребра жесткости под несущими стенами.