    Добрый день!

    Необходимо подключить электрокотел на неделю до счетчика.
    Его увожу на поверку, а газовый котел на ремонте.
    С администрацией все улажено и оплачено.

    Подключение временное - небольшой электрокотел врезают в имеющуюся систему - чтобы дети не замерзли и батареи не разморозились - пока газовый меняют.

    Так вот вопрос (3 фазы):
    Щиток стандартный: автомат на вход - счетчик - автомат - узо - автоматы. Заземление вкопано - все ок.
    ТАК ПРАВИЛЬНО ПОДКЛЮЧИТЬ ЭЛЕКТРОКОТЕЛ?:
    Подключаем котел к входному автомату - от него провода в еще одно узо:
    верх /вход от узо/ (фаза) (фаза) (фаза) (ноль), низ /к котлу/ (фаза) (фаза) (фаза) (земля).
    Ноль от котла в колодку нулевую и ноль от узо в эту же колодку прикручу.

    Правильно ли так подключить?
    Не будет ли конфликта с другим УЗО?

    Заранее спасибо за ответы.
     
  2. AlexeyL
    Регистрация:
    24.03.12
    Сообщения:
    10.276
    Благодарности:
    6.428

    AlexeyL

    Живу здесь

    AlexeyL

    Живу здесь

    Регистрация:
    24.03.12
    Сообщения:
    10.276
    Благодарности:
    6.428
    Адрес:
    Укрепрайон Суммакюля
    Ваши слова я как-то не понял. Лучше бы нарисовали.

    Правильный надёжный вариант: пятипроводной кабель от щита на котёл; фазы и ноль кабеля прямо в выход УЗО без всяких колодок и ответвлений; землю кабеля на землю в щите.

    Если допустимый ток этого кабеля и колодки на котле соответствуют вводному автомату, то дополнительный автомат можно не ставить. Выключать котёл можно с помощью УЗО.
     
  3. Hotarti
    Регистрация:
    27.10.12
    Сообщения:
    14
    Благодарности:
    0

    Hotarti

    Участник

    Hotarti

    Участник

    Регистрация:
    27.10.12
    Сообщения:
    14
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    Москва
    схема.jpg Так правильно будет? И как Землю крепить?
     
  4. ДмитрийМ
    Регистрация:
    18.02.11
    Сообщения:
    7.671
    Благодарности:
    4.495

    ДмитрийМ

    Инженер-энергетик

    ДмитрийМ

    Инженер-энергетик

    Регистрация:
    18.02.11
    Сообщения:
    7.671
    Благодарности:
    4.495
    Адрес:
    Брест
    Вот так правильно будет:
    (кстати, некоторые модели электрокотлов имеют совмещённый нуль и PE - с работой УЗО могут быть проблемы, нужно будет схему котла изменять.
     

    Вложения:

    • схема.jpg
  5. Hotarti
    Регистрация:
    27.10.12
    Сообщения:
    14
    Благодарности:
    0

    Hotarti

    Участник

    Hotarti

    Участник

    Регистрация:
    27.10.12
    Сообщения:
    14
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    Москва
    Скриншот 2014-11-19 09.19.29.png Вот эта схема поключения внутри котла. Это выполнено. Нуль и Земля не соединены. На моем рисунке вверху приходят 3 фазы и ноль. Ноль надо на колодку земли прикрутить, следуя исправлению в рисунке!
     
  6. Hotarti
    Регистрация:
    27.10.12
    Сообщения:
    14
    Благодарности:
    0

    Hotarti

    Участник

    Hotarti

    Участник

    Регистрация:
    27.10.12
    Сообщения:
    14
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    Москва
    Ноль надо на колодку земли прикрутить, следуя исправлению в рисунке?
     
  7. ДмитрийМ
    Регистрация:
    18.02.11
    Сообщения:
    7.671
    Благодарности:
    4.495

    ДмитрийМ

    Инженер-энергетик

    ДмитрийМ

    Инженер-энергетик

    Регистрация:
    18.02.11
    Сообщения:
    7.671
    Благодарности:
    4.495
    Адрес:
    Брест
     

    Вложения:

    • схема1.JPG
  8. AlexeyL
    Регистрация:
    24.03.12
    Сообщения:
    10.276
    Благодарности:
    6.428

    AlexeyL

    Живу здесь

    AlexeyL

    Живу здесь

    Регистрация:
    24.03.12
    Сообщения:
    10.276
    Благодарности:
    6.428
    Адрес:
    Укрепрайон Суммакюля
    Любой контакт нуля с землёй после УЗО заставит это УЗО сработать. Либо сразу, либо после включения нагрузки, либо после включения большой нагрузки у соседа - как повезёт.
    Ноль после УЗО должен быть изолирован точно так же, как фазы.
     
  9. Hotarti
    Регистрация:
    27.10.12
    Сообщения:
    14
    Благодарности:
    0

    Hotarti

    Участник

    Hotarti

    Участник

    Регистрация:
    27.10.12
    Сообщения:
    14
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    Москва
     
  10. Hotarti
    Регистрация:
    27.10.12
    Сообщения:
    14
    Благодарности:
    0

    Hotarti

    Участник

    Hotarti

    Участник

    Регистрация:
    27.10.12
    Сообщения:
    14
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    Москва
    Спасибо за ответ! Но еще раз уточню: от столба приходит 4 провода 3-фазы и 1 - нулевой. Этот нулевой нужно на колодку земли прикрутить? И от земли в УЗО? Так? Скриншот 2014-11-19 10.46.26.png
     
  11. AlexeyL
    Регистрация:
    24.03.12
    Сообщения:
    10.276
    Благодарности:
    6.428

    AlexeyL

    Живу здесь

    AlexeyL

    Живу здесь

    Регистрация:
    24.03.12
    Сообщения:
    10.276
    Благодарности:
    6.428
    Адрес:
    Укрепрайон Суммакюля
    Так-так. Дело плохо, похоже. Расскажите нам, пожалуйста, как сейчас сделано заземление в доме. Со всеми подробностями.

    В том числе два очень важных вопроса:

    1. Чем сделана уличная линия, по столбам? Четыре отдельных неизолированных провода, или один чёрный кабель?
    2. Чем, каким сечением сделан отвод от столба в дом?
     
  12. Hotarti
    Регистрация:
    27.10.12
    Сообщения:
    14
    Благодарности:
    0

    Hotarti

    Участник

    Hotarti

    Участник

    Регистрация:
    27.10.12
    Сообщения:
    14
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    Москва
    - Заземление - 3 железных уголка в треугольнике в земле закопаны у дома.
    - По столбам черный кабель один.
    - Отвод с сечением достаточным. Местный электрик все писал что необходимо - и проверял по выполнении. Сечение не помню, как померить сейчас не знаю. Толстые.
    Дело все еще плохо? Уже пора все бросать и бежать обратно в город?)
     
  13. AlexeyL
    Регистрация:
    24.03.12
    Сообщения:
    10.276
    Благодарности:
    6.428

    AlexeyL

    Живу здесь

    AlexeyL

    Живу здесь

    Регистрация:
    24.03.12
    Сообщения:
    10.276
    Благодарности:
    6.428
    Адрес:
    Укрепрайон Суммакюля
    Не, всё нормально. Я удивился словам "Этот нулевой нужно на колодку земли прикрутить?". При наличии работающего заземления в доме такой вопрос уже не задают. Либо связь земли с нулём в щите уже есть (схема TN), либо этой связи нет и быть не должно (схема TT), но в любом случае что-то "прикручивать" наобум нельзя.

    Прозваниваете между собой ноль на котле и корпус котла. Если там изоляция - всё в порядке. См. предыдущие ответы про пятипроводной кабель от щита: ноль и фазы через УЗО, землю от существующей шины заземления. И всё. Если пятипроводного кабеля нет, то землю можно протянуть отдельным проводом того же сечения, что кабель, но не меньше 4 мм2.

    Если там контакт - использовать УЗО с этим котлом нельзя. Вообще. Нужно убедиться, что в доме правильно сделана схема заземления TN-C-S, и подключать котёл четырёхпроводным кабелем через трёхполюсный автомат.
     
  14. Hotarti
    Регистрация:
    27.10.12
    Сообщения:
    14
    Благодарности:
    0

    Hotarti

    Участник

    Hotarti

    Участник

    Регистрация:
    27.10.12
    Сообщения:
    14
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    Москва
    Спасибо!
     
  15. Hotarti
    Регистрация:
    27.10.12
    Сообщения:
    14
    Благодарности:
    0

    Hotarti

    Участник

    Hotarti

    Участник

    Регистрация:
    27.10.12
    Сообщения:
    14
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    Москва
    Ноль и корпус прозванивается. Значит где-то они соединены получается. Значит через автомат тройной надо подключать. вход - три фазы, выход-три фазы, а ноль и земля - к колодкам? Правильно?