Добрый день. После года эксплуатации скважины переодически стал появляться неприятный запах. Глубина скважины 70 м., дебет 4,5 м3. В доме постоянно проживает 5 человек, расход воды около 1м3 в день. Содержание железа в скважине повышено, но менее 1 мг/дм3. Стоит умягчитель от компании "Акватрол" (HFS-1354/268), который железо убирает вполне успешно (железо 0,04 мг/дм3 после водоочистки). Беспокоит только запах. Может кто подскажет возможное решение этой проблемы. Заранее спасибо.
Проведите сервисные работы по сквозной дезинфекции системы водоснабжения. Начиная со скважины. С умягчителем понежнее, далее везде. Особое внимание бойлеру горячей воды.
Вода из скважины пахнет "железом". Дезинфекцию системы поизвели (включая бойлер). Не помогло. Единственное, не проводилась дезинфекция скважины.
В продолжении темы: а поможет дезинфекция скважины? Не будет ли эффект временным? Или необходимо более сложное постоянное решение?
Возможно в пласту появился сероводород. В таком случае (по результатам анализа на сероводород и сульфиды) может понадобиться установка аэратора и обезжелезивателя. Но сначала проведите дезинфекцию скважины. Нужно посмотреть какой это даст эффект и насколько он будет длительным.
Была похожая ситуация. Вылечилась установкой ультрафиолетового облучателя на трубопровод после обезжелезивателя и умягчения. Вот уже второй год нормально. После установки запах уменьшался постепенно примерно недели две. УФ лампа включена всегда.
Чтобы понять, появился ли сероводород, нет смысла сдавать воду на анализ. Сливать воду не менее 10 минут, затем провести тест на запах. Достаточно взять пластиковую бутылку, убедившись предварительно, что она не имеет посторонних резких запахов, открыть поливочный кран (или любой другой до системы фильтрации, можно даже открыть слив фильтра предварительной очистки (грязевика), если имеется), и несколько раз ополоснуть бутылку водой, наполнив её наполовину и интенсивно встряхивая. Бутылку затем поднести к носу и понюхать, слегка надавливая на бутылку. Это пахнет не железо, а сероводород. Тогда дезинфекция скважины и оборудования не спасёт. Далее, если провести дезинфекцию скважины и окажется, что это помогло временно, тогда опять-таки становится ясно, что требуется дополнительное оборудование. Для меня-то это и так ясно, но вам необходимо убедиться в том, что исчерпаны простые способы, самостоятельно. Дополнительное оборудование в Вашем случае - это фактически фильтр удаления железа с предварительным окислением методом аэрации либо дозирования окислителя.