Щит учета 15кВт на растерзание

Тема в разделе "Технические вопросы электроснабжения", создана пользователем Felo, 17.11.14.

  1. Felo
    Регистрация:
    18.05.09
    Сообщения:
    91
    Благодарности:
    58

    Felo

    Живу здесь

    Felo

    Живу здесь

    Регистрация:
    18.05.09
    Сообщения:
    91
    Благодарности:
    58
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Щит учета 15кВт на растерзание
    Господа форумчане.
    Выкладываю свою подготовку к получению 3ф 15 кВт.
    Выполнил свои ТУ. Собран ЩУ, сделано заземление, брошен СИП до столба.

    Будет интересно ваше мнение по разводке щита.
     

    Вложения:

    • 2014-11-09 16.49.07.jpg
    • 2014-11-09 16.44.47.jpg
    • 2014-11-09 16.48.40.jpg
    • 2014-11-09 13.03.44.jpg
    • 2014-11-09 13.03.56.jpg
  2. Topmo3
    Регистрация:
    27.07.12
    Сообщения:
    2.785
    Благодарности:
    1.470

    Topmo3

    Живу здесь

    Topmo3

    Живу здесь

    Регистрация:
    27.07.12
    Сообщения:
    2.785
    Благодарности:
    1.470
    Адрес:
    Ижевск
    Гы ... а когда получите ТУ от СО ... если они не совпадут ... будете переделывать или "воевать"?
    Показания снимать, лесенку надо получается ... любопытное решение.
    Вас интересует мнение о эстетике? Имхо весьма даже прилично смотрится! Жалко кабеля еще ... не под цвет стен ... а так :super:
    О какой разводке щита, Вы спрашиваете, коли не выкладываете схему?
    С тем оборудованием, что видны на фото, имхо, много вариантов схем составить можно.
     
  3. ДмитрийМ
    Регистрация:
    18.02.11
    Сообщения:
    7.669
    Благодарности:
    4.492

    ДмитрийМ

    Инженер-энергетик

    ДмитрийМ

    Инженер-энергетик

    Регистрация:
    18.02.11
    Сообщения:
    7.669
    Благодарности:
    4.492
    Адрес:
    Брест
    А зачем так высоко? Думаю, это главный вопрос будет у инспектора...
    В остальном вроде ничего. По схеме - выше уже сказали.
     
  4. LZ333
    Регистрация:
    25.12.11
    Сообщения:
    1.782
    Благодарности:
    446

    LZ333

    Живу здесь

    LZ333

    Живу здесь

    Регистрация:
    25.12.11
    Сообщения:
    1.782
    Благодарности:
    446
    Адрес:
    Владимир
    Инспектор - дело одноразовое, а вот переключение на резерв ...
     
  5. Felo
    Регистрация:
    18.05.09
    Сообщения:
    91
    Благодарности:
    58

    Felo

    Живу здесь

    Felo

    Живу здесь

    Регистрация:
    18.05.09
    Сообщения:
    91
    Благодарности:
    58
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Выкладываю схему.
    Не видно ли ошибок по резервному входу?

    По высоте согласен, но ниже не получилось.
    За показаниями может вообще не придется лезть, у нас сейчас начали ставить дублирующие щиты на опорах с модемным счетчиком.

    С ТУ разночтений не вижу, они есть и там мало что прописано: счетчик из росреестра и автомат на 25А.
    По поводу резерва, не могу сказать, что могут докопаться?
    Насколько я понимаю, все что после счетчика их мало интересует. Скоро узнаю.
    Лаборатория была, через пару дней подам заяву на акт осмотра.
     

    Вложения:

  6. Avs7153
    Регистрация:
    01.03.12
    Сообщения:
    22.053
    Благодарности:
    25.627

    Avs7153

    просто о сложном

    Avs7153

    просто о сложном

    Регистрация:
    01.03.12
    Сообщения:
    22.053
    Благодарности:
    25.627
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Врёт Ваша схема из пдф-а относительно фото. На схеме - вообще смертоубийство. А по фото мало что видно. Но автомат генератора 2Р, а не 1Р и рубильник 4С. Ноль рвёте напрочь, надеюсь?
     
  7. Topmo3
    Регистрация:
    27.07.12
    Сообщения:
    2.785
    Благодарности:
    1.470

    Topmo3

    Живу здесь

    Topmo3

    Живу здесь

    Регистрация:
    27.07.12
    Сообщения:
    2.785
    Благодарности:
    1.470
    Адрес:
    Ижевск
    @Felo, "расшифровал" вот ... можно, теперя, конкретно растерзывать. :)]
    Имхо Вы попутали то ли с названиями шинок PE и N, то ли не совсем понимаете их предназначение ... и еще не указали точки подключения заземления (если оно есть ... мы не знаем).
     

    Вложения:

    • 1.JPG
    Последнее редактирование: 19.11.14
  8. Topmo3
    Регистрация:
    27.07.12
    Сообщения:
    2.785
    Благодарности:
    1.470

    Topmo3

    Живу здесь

    Topmo3

    Живу здесь

    Регистрация:
    27.07.12
    Сообщения:
    2.785
    Благодарности:
    1.470
    Адрес:
    Ижевск
    Так как я не знаю какой выход у генератора (в смысле, есть там какие нить контакты или все прямо к обмоткам), а также как организован АВР (ручное на переключателе или автоматика на контакторах) ... вот предварительная схема, на имеющих данных.
     

    Вложения:

    • 2.jpg
  9. Felo
    Регистрация:
    18.05.09
    Сообщения:
    91
    Благодарности:
    58

    Felo

    Живу здесь

    Felo

    Живу здесь

    Регистрация:
    18.05.09
    Сообщения:
    91
    Благодарности:
    58
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Соглашусь господа, напутали мне проектанты. Если докапаются до однолинейной схемы - попробую набросать по ходу осмотра от руки правильную, соответствующую сборке.
    С генератора собираюсь пустить на 2Р, насколько я понял из форумов необходимо полностью развязать основной вход и резервный, в том числе и по N.
    Но вот какой вопрос у меня остался: на вашей схемке господин "Тopmo3" рубильник рвет только фазы, а ноль у обоих входов общий, у меня же была идея и ноль развязать, за счет дополнительных контактов к рубильнику. Насколько это плохое или хорошее решение?
     
  10. Avs7153
    Регистрация:
    01.03.12
    Сообщения:
    22.053
    Благодарности:
    25.627

    Avs7153

    просто о сложном

    Avs7153

    просто о сложном

    Регистрация:
    01.03.12
    Сообщения:
    22.053
    Благодарности:
    25.627
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Если влезший на столб и обесточивший линию электрик - гад, ноль можно не отключать. Но можно из-за гада присесть... Ноля у генератора нет.
     
  11. Felo
    Регистрация:
    18.05.09
    Сообщения:
    91
    Благодарности:
    58

    Felo

    Живу здесь

    Felo

    Живу здесь

    Регистрация:
    18.05.09
    Сообщения:
    91
    Благодарности:
    58
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    А вот вопрос в догонку... Я пока еще не разбирался в нем.
    Говорят на форумах, что с генератора реально не идет L+N, а что-то вроде двух фаз по 110
    Как это все хозяйство правильно на рубильник подать?
     
  12. Topmo3
    Регистрация:
    27.07.12
    Сообщения:
    2.785
    Благодарности:
    1.470

    Topmo3

    Живу здесь

    Topmo3

    Живу здесь

    Регистрация:
    27.07.12
    Сообщения:
    2.785
    Благодарности:
    1.470
    Адрес:
    Ижевск
    Вот тогда и начнется нормальное обсуждение ... а сейчас только догадки и предположения.
    Схема выложена для обсуждения (как предварительная), меняйте что не нравится.
    Почему то не нашел, где Вы озвучивали эту идею. :aga:
    А так, в принципе, развязывать надо, но не совсем понятны слова, насчет "дополнительных контактов к рубильнику".
    Чтобы не было разночтений ... вопрос к Вам, что Вы имеете в виду под словом "рубильник"?
    Второй вопрос - переключаться будете перекидным рубильником или есть другие идеи?
    На выходе генератора, два провода.
    Между ними (при работающем генераторе) переменное напряжение 220В.(ни каких 110, и тем более двух фаз, там нет).
    Названия L и N, дадите Вы ... если подключите один из проводов к заземлению (до подключения они равнозначно-равноименны :)]).
     
  13. Olechka
    Регистрация:
    28.11.09
    Сообщения:
    2.209
    Благодарности:
    1.501

    Olechka

    начинающий

    Olechka

    Заблокирован

    начинающий

    Регистрация:
    28.11.09
    Сообщения:
    2.209
    Благодарности:
    1.501
    Адрес:
    Электросталь
    "Ноль" отключают с помощью доп. полюсов. Дополнительные контакты используются для индикации состояния рубильника и выступают за плоскость пластрона.
    В соответствующем разделе форума наглядно показано, как выполняются на практике схемные решения в простых случаях.