1. Дорогие друзья! Если Ваш дом украшает и обогревает финская печь Туликиви, у вас есть отличная возможность пригласить съёмочную группу FORUMHOUSE для съёмок обзорного сюжета о вашем доме и об этой классной печи! Впереди зима, согреемся от теплой истории!) Пишите нам! expert@forumhouse.ru
    Скрыть объявление
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 5

Вопрос/ответ по электрике - 2

Тема в разделе "Электрика", создана пользователем DiminatorDK, 21.01.14.

Статус темы:
Закрыта.
  1. tabula rasa
    Регистрация:
    07.08.09
    Сообщения:
    4.656
    Благодарности:
    5.902

    tabula rasa

    Живу здесь

    tabula rasa

    Живу здесь

    Регистрация:
    07.08.09
    Сообщения:
    4.656
    Благодарности:
    5.902
    Адрес:
    Орел
    От меня вообще ничего не требовали. Я начитался форума и ждал, что все будет строго. На деле оказалось, что никому никакого дела вообще нет. По нагрузке меня никто не ограничивал. Перед счетчиком поставил автомат какой захотел, никто даже не посмотрел.
    Но это, наверное, только в моей деревне так.
     
  2. egonja
    Регистрация:
    21.08.13
    Сообщения:
    223
    Благодарности:
    57

    egonja

    Живу здесь

    egonja

    Живу здесь

    Регистрация:
    21.08.13
    Сообщения:
    223
    Благодарности:
    57
    Адрес:
    Коряжма
    Сип сами покапали или эт тоже "акция" :) была?
     
  3. tabula rasa
    Регистрация:
    07.08.09
    Сообщения:
    4.656
    Благодарности:
    5.902

    tabula rasa

    Живу здесь

    tabula rasa

    Живу здесь

    Регистрация:
    07.08.09
    Сообщения:
    4.656
    Благодарности:
    5.902
    Адрес:
    Орел
    Материал весь мой.
     
  4. Topmo3
    Регистрация:
    27.07.12
    Сообщения:
    2.779
    Благодарности:
    1.461

    Topmo3

    Живу здесь

    Topmo3

    Живу здесь

    Регистрация:
    27.07.12
    Сообщения:
    2.779
    Благодарности:
    1.461
    Адрес:
    Ижевск
    Есть еще вариант ... отказаться от вентилятора и выключателя ... вместо них, иметь на месте выключателя, розетку. :aga:
     
  5. Вадим100
    Регистрация:
    09.04.12
    Сообщения:
    548
    Благодарности:
    167

    Вадим100

    Живу здесь

    Вадим100

    Живу здесь

    Регистрация:
    09.04.12
    Сообщения:
    548
    Благодарности:
    167
    Адрес:
    Тверь
    Речь о доступных электрообогревателях, о тех, что мы можем купить в магазинах. Это масляные, ламповые, пушки и другое.
    Мне нужен совет. В доме нет отопления. Печное.
    В кухне сильно потеют стеклопакеты. Хотелось бы повесить под подоконники какие то электрообогреватели, но такие, что б спать спокойно.
     
  6. тарас вбг
    Регистрация:
    03.03.11
    Сообщения:
    551
    Благодарности:
    1.052

    тарас вбг

    Сначала думаем-потом строим

    тарас вбг

    Сначала думаем-потом строим

    Регистрация:
    03.03.11
    Сообщения:
    551
    Благодарности:
    1.052
    Адрес:
    Выборг
    Добрый день! Подскажите как подобрать диф. автоматы для дома. В дом приходит 380В,15 кВт..Диф.автоматы как я понял нужно ставить для потребителей имеющих дело с водой..У меня это стир. машинка в котельной, бойлер 100 литров то же в котельной, и посудомойка на кухне..Как правильно сделать?
    1. поставить на кухню диф. автомат 16 А, на все розетки, и в одну из них включить посудамойку?
    2. бойлер 2 кВт и машинку стиральную (мощность так и не нашел ее, класс энергопотребления А+ написано) на другой такой же?
    Или нужно делать подругому?
     
  7. sergey_sav
    Регистрация:
    09.06.08
    Сообщения:
    1.149
    Благодарности:
    616

    sergey_sav

    горожанин

    sergey_sav

    горожанин

    Регистрация:
    09.06.08
    Сообщения:
    1.149
    Благодарности:
    616
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    И на розеточные линии крайне рекомендуется...
    А если система заземления ТТ, то вааще на все линии.
    Лучше по другому... Начать с составления схемы питания, затем плавно перейти к схеме щита.
     
  8. Alex992
    Регистрация:
    16.11.09
    Сообщения:
    14.882
    Благодарности:
    27.439

    Alex992

    Живу здесь

    Alex992

    Живу здесь

    Регистрация:
    16.11.09
    Сообщения:
    14.882
    Благодарности:
    27.439
    Адрес:
    пригород Звенигорода
    Дифы лучше вообще не использовать. :no:
    Гораздо надежнее связка АВ + УЗО. :super:
    Для "мокрых" потребителей ставят УЗО с током утечки 10мА.
    По схеме уже ответили выше. ;)
     
  9. Иванов Костя
    Регистрация:
    11.07.11
    Сообщения:
    21.094
    Благодарности:
    23.411

    Иванов Костя

    Инженерные системы. Смотри профиль.

    Иванов Костя

    Инженерные системы. Смотри профиль.

    Регистрация:
    11.07.11
    Сообщения:
    21.094
    Благодарности:
    23.411
    Адрес:
    Белгород-Москва
    Устройства дифференциальной защиты (УЗО или дф. автоматы) желательно ставить абсолютно на все. Это повышает не только уровень электробезопасности, но и уровень пожарной безопасности.

    Как правильно сказал @Alex992, лучше связка: УЗО + автомат, а чтобы бюджетно, то связка УЗО + 2...3 автомата. Но чем меньше автоматов под одним УЗО, тем лучше бесперебойность электропитания, тем проще найти неисправность.

    Если Вы подбираете защиту по рабочему току (10А, 16А, 25А...), то лучше подбирать не по мощности стиралки, а по сечению кабеля, который подключается к этому автомату.

    Что у Вас проложено? Медь или алюминий? Сколько квадратов? Под штукатуркой или в гофре среди мин. ваты? Эти данные влияют на выбор автоматов, а не мощность прибора.
     
  10. тарас вбг
    Регистрация:
    03.03.11
    Сообщения:
    551
    Благодарности:
    1.052

    тарас вбг

    Сначала думаем-потом строим

    тарас вбг

    Сначала думаем-потом строим

    Регистрация:
    03.03.11
    Сообщения:
    551
    Благодарности:
    1.052
    Адрес:
    Выборг
    Это как? У меня получается заземление у столба рядом с щитом, и сейчас будут делать заземление возле дома еще.
    Дак они стоят от 2000 р. один.
    Еще ничего не проложено, но сейчас будем прокладывать ВВГ нг-Ls 3на 2,5 на розетки, 3 на 1,5 на свет, ну и отдельные линии на котел, на варочную панель, ну и на бойлер наверно, сечение еще пока не понял какое нужно..Думал для каждой комнаты ставить автомат 16 А на розетки 10 А на свет..Провод пойдет и под штукатуркой, и под потолком, и в перегородках гипрочных.
    А почему..Я так понял что диф. автомат это и есть совмещенный УЗО и АВ вместе?
     
  11. max68.2011
    Регистрация:
    16.04.12
    Сообщения:
    18.795
    Благодарности:
    15.563

    max68.2011

    бываю иногда

    max68.2011

    Заблокирован

    бываю иногда

    Регистрация:
    16.04.12
    Сообщения:
    18.795
    Благодарности:
    15.563
    Адрес:
    Москва
  12. Иванов Костя
    Регистрация:
    11.07.11
    Сообщения:
    21.094
    Благодарности:
    23.411

    Иванов Костя

    Инженерные системы. Смотри профиль.

    Иванов Костя

    Инженерные системы. Смотри профиль.

    Регистрация:
    11.07.11
    Сообщения:
    21.094
    Благодарности:
    23.411
    Адрес:
    Белгород-Москва
    Надежность, безопасность и комфорт - стоят денег.

    Если будете применять обычные розетки, то кабель сечением 3х2.5.
    Для кабелей сечением 3х4 или 3х6 применяются другие (силовые) розетки.

    Если кабель 3х2.5, то автомат на 16А. Если суммарная нагрузка больше 16А, то делают дополнительные линии с дополнительными автоматами.

    Если мощность одного прибора 3 и более кВт, то для него сразу закладывается отдельная линия.
     
  13. тарас вбг
    Регистрация:
    03.03.11
    Сообщения:
    551
    Благодарности:
    1.052

    тарас вбг

    Сначала думаем-потом строим

    тарас вбг

    Сначала думаем-потом строим

    Регистрация:
    03.03.11
    Сообщения:
    551
    Благодарности:
    1.052
    Адрес:
    Выборг
    Это я в принципе уже понял, а вот УЗО или Диф. автоматы, пытаюсь разобраться.
    Вот у меня первый этаж гостинная, кухня, сан. узел и гостевая спальня. Я немного понимаю что УЗО или Диф. нужен для сан. узла или кухни, но зачем он для гостинной или спальни?
     
  14. sergey_sav
    Регистрация:
    09.06.08
    Сообщения:
    1.149
    Благодарности:
    616

    sergey_sav

    горожанин

    sergey_sav

    горожанин

    Регистрация:
    09.06.08
    Сообщения:
    1.149
    Благодарности:
    616
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    А это уже тянет на отдельную тему... а не на короткие вопрос/ответ... :)]
     
  15. Ugor60
    Регистрация:
    26.06.13
    Сообщения:
    1.483
    Благодарности:
    780

    Ugor60

    Живу здесь

    Ugor60

    Живу здесь

    Регистрация:
    26.06.13
    Сообщения:
    1.483
    Благодарности:
    780
    Адрес:
    Краснодар
    Назначение ДИФа не защита именно кухонь, или санузлов, а контроль тока утечки. А основные пакости, которые даёт этот самый ток утечки-это пожар, или поражение током.
    Так что, если вы уверены в том, что участку проводки ни за что не грозит повреждение изоляции, и вы никогда даже случайно не попадёте под напряжение, то вам ДИФФ наверно и не нужен.
    Только тогда не стоит вообще пускать ток по такому участку. На всякий случай...)
     
Статус темы: