    Здравствуйте. Планирую собирать вышеобозначенную СО, есть вопросы по её работоспособности. Хотел бы услышать ответы, от людей близких к сей области.
    1. Будет ли происходить естественная циркуляция между котлом и баком при трубе 50мм (бак непосредственно над котлом) или необходимо устанавливать циркуляционный насос?
    2. Трубу от котла подключать к низу бака как на рисунке или к его верхней части? К инструкции котла написано, что чем выше температура на входе котла, тем с большей мощностью работает котел, соответственно целесообразнее подавать теплую воду в низ бака.
    3. Циркуляционный насос подключать до батарей или после?
    4. Будет ли работа термореле оправдана? Сомневаюсь немного в инерционности его работы в паре с насосом.
    5. Какой посоветуете размер ТА варить?
     
  2. касимов 2
    Регистрация:
    14.05.14
    Сообщения:
    32.666
    Благодарности:
    26.288

    касимов 2

    Живу здесь

    касимов 2

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.05.14
    Сообщения:
    32.666
    Благодарности:
    26.288
    Адрес:
    Касимов
    @Gamleton, Попробуйте разобраться с этой схемой: Схема отоплени&#11.JPG
     
  3. cantexnik
    Регистрация:
    04.11.10
    Сообщения:
    4.061
    Благодарности:
    1.370

    cantexnik

    Живу здесь

    cantexnik

    Живу здесь

    Регистрация:
    04.11.10
    Сообщения:
    4.061
    Благодарности:
    1.370
    Адрес:
    Ужгород
    Будет.
    500 минимум. :hello:
     
  4. Gamleton
    Регистрация:
    18.12.12
    Сообщения:
    26
    Благодарности:
    1

    Gamleton

    Участник

    Gamleton

    Участник

    Регистрация:
    18.12.12
    Сообщения:
    26
    Благодарности:
    1
    Адрес:
    Екатеринбург
    Как мне кажется плюс моей схемы в том, что можно контролировать непосретственно температуру воздуха, а не батарей, да и стоимость одного реле ниже чем трехходовик с датчиком и я так понимаю тоже с реле?
    И зачем разделять расширительный и аккумуляторный баки?
     
  5. Gamleton
    Регистрация:
    18.12.12
    Сообщения:
    26
    Благодарности:
    1

    Gamleton

    Участник

    Gamleton

    Участник

    Регистрация:
    18.12.12
    Сообщения:
    26
    Благодарности:
    1
    Адрес:
    Екатеринбург
    А 10кВт котел не устанет столько воды греть? Или от мощности котла это не зависит?
     
  6. cantexnik
    Регистрация:
    04.11.10
    Сообщения:
    4.061
    Благодарности:
    1.370

    cantexnik

    Живу здесь

    cantexnik

    Живу здесь

    Регистрация:
    04.11.10
    Сообщения:
    4.061
    Благодарности:
    1.370
    Адрес:
    Ужгород
    Не устанет. Зависит и очень. Чем мощьней котелок тем больше Та. И запас тепла ночью пригодится. :hello:
     
  7. Gamleton
    Регистрация:
    18.12.12
    Сообщения:
    26
    Благодарности:
    1

    Gamleton

    Участник

    Gamleton

    Участник

    Регистрация:
    18.12.12
    Сообщения:
    26
    Благодарности:
    1
    Адрес:
    Екатеринбург
    Вот и интересует та золотая середина - мощности котла и размера ТА. Котел уже куплен на 10кВт, вот и интересует какой размер ТА варить.
     
  8. касимов 2
    Регистрация:
    14.05.14
    Сообщения:
    32.666
    Благодарности:
    26.288

    касимов 2

    Живу здесь

    касимов 2

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.05.14
    Сообщения:
    32.666
    Благодарности:
    26.288
    Адрес:
    Касимов
    По сути одно и тоже. В Вашем варианте при закипании котла (пусть скажем при сильном нагреве) и полном нагреве ТА, потерпеть жар придется, дабы котел не рванул. Насос на постоянку. И ждать-с.
    А при прохладе насос не поможет, поможет поход за следующей охапкой дров. И ждать-с.
    Не знаю, что и сказать.
    РБ (расширительный) сгниет через 5лет. ТА через 15. Но можно и поменять местами. РБ нет, а ТА (открытый) сгнивает через 5 лет. Немного утрирую, но металл не дружит с таким объемом воды и воздуха.
     
  9. Gamleton
    Регистрация:
    18.12.12
    Сообщения:
    26
    Благодарности:
    1

    Gamleton

    Участник

    Gamleton

    Участник

    Регистрация:
    18.12.12
    Сообщения:
    26
    Благодарности:
    1
    Адрес:
    Екатеринбург
    По этому про цену и сказал. После вашего объяснения стало яснее.
    По этим причинам все больше склоняюсь к следующим девайсам:
    272_big[1].jpg 15461365_w640_h640_bochka_plastikovaya_200[1].jpg
     
  10. vik468
    Регистрация:
    27.08.13
    Сообщения:
    103
    Благодарности:
    26

    vik468

    Живу здесь

    vik468

    Живу здесь

    Регистрация:
    27.08.13
    Сообщения:
    103
    Благодарности:
    26
    Адрес:
    Пермь
    У меня кирпичный котел на дровах около 9-12квт, ТА 750л. ,нагревает с 50 до 90 за 2.5-3 часа. А почему не поставить ТА в подвал около котла, ему там самое место, и будет у вас везде ЕЦ. Очень жалею что у меня нет подвала. И почитайте форум-здесь все есть, нодо только читать и многие вопросы отпадут.
     
  11. Gamleton
    Регистрация:
    18.12.12
    Сообщения:
    26
    Благодарности:
    1

    Gamleton

    Участник

    Gamleton

    Участник

    Регистрация:
    18.12.12
    Сообщения:
    26
    Благодарности:
    1
    Адрес:
    Екатеринбург
    Все равно придется устанавливать расширительный бочек, вот и хотел убить двух зайцев одним ударом. Плюс думаю что расширительный бак в подвале, несмотря на то что утеплен, будет много тепла отдавать в подвал, как собственно и сам котел который соединен с ним, а так всё тепло вверх уйдет, а котел просто остынет и все. А подвал - это дополнительные 50 квадратов.

    Какая площадь вашего дома? На сколько примерно времени хватает ваших нагретых 750л при -20 на улице.
     
  12. Gamleton
    Регистрация:
    18.12.12
    Сообщения:
    26
    Благодарности:
    1

    Gamleton

    Участник

    Gamleton

    Участник

    Регистрация:
    18.12.12
    Сообщения:
    26
    Благодарности:
    1
    Адрес:
    Екатеринбург
    Посмотреть вложение 2578624
    Подумал сейчас, в случае закипания этого варианта по моему абсолютно такая же картина. Разве нет?
     
  13. Сергей192
    Регистрация:
    23.01.13
    Сообщения:
    11.568
    Благодарности:
    8.570

    Сергей192

    Живу здесь

    Сергей192

    Живу здесь

    Регистрация:
    23.01.13
    Сообщения:
    11.568
    Благодарности:
    8.570
    Адрес:
    Изюм
    Не имеет значения. Сравнивайте теплопотери.
     
  14. касимов 2
    Регистрация:
    14.05.14
    Сообщения:
    32.666
    Благодарности:
    26.288

    касимов 2

    Живу здесь

    касимов 2

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.05.14
    Сообщения:
    32.666
    Благодарности:
    26.288
    Адрес:
    Касимов
    Маслом. В схеме (не моей, но работающей),насос крутит постоянно. В Вашей включается по требованию. С постоянным движением сложнее закипятить систему. Вы подкладываете дров и котел в поте лица гонит жар. А датчику в комнате еще не холодно и он не включает насос. Котел кричит *Давай*! ТА уже *под завязку*,идем включать насос пешком. Включаем. А вдруг у последней батарее в углу *сквозит* с плинтуса? Остальных хватает, ну и ляд бы с ней. Старт насоса, холодная прет в раскаленный котел! Чугунный! (их хвалят манагеры)...
    Пыс. Это Вам не коллектор выпускной поменять, после того как Вы неудачно форсировали глубокий брод. Сечь будет, но до дома доедет. И до сервиса доедет. Котел правда уже дома...Скоро гости... Елка ... 0b7bc6505e15409e79279de1a31ff88e.gif
     
  15. DiJo
    Регистрация:
    25.02.11
    Сообщения:
    26.206
    Благодарности:
    17.742

    DiJo

    Живу здесь

    DiJo

    Живу здесь

    Регистрация:
    25.02.11
    Сообщения:
    26.206
    Благодарности:
    17.742
    Адрес:
    поселок городского типа Токсово
    @Gamleton, не вздумайте еврокуб или эту синюю бочку ставить!
    Не выдерживают они температуру выше +70 градусов!