    Здравствуйте, помогите пожалуйста с проблемой, котлу год, все лето не работал, в начале месяца включил - все ок, через неделю где-то начал сам выключаться и включаться, ошибка F 04 выскакивала, потом пропадала сама, как потеплело, я котел выключил, а сейчас он совсем запускаться не хочет, эта ошибка по термостату выхлопа вылезает через 2 сек после вкл котла и не пропадает. Я так понимаю, что этот датчик при превышении заданной темп. просто размыкается, биметаллический вроде как, на холодном котле, тем более не работающим, такой ошибки быть не должно, так ведь? провода и датчик звонил, все ок, снял плату управления, на ней видно, как резистор самый большой вроде как грелся, но кОмы показывает, я правда его номинал не знаю, а так все норм вроде, где-то прочитал, что контакты реле залипают, звонить пробовал реле, но так и не понял какие контакты куда идут, помогите пож-та, холодает уже, не уютно дома становиться.
     
  2. igor197475
    Регистрация:
    02.01.10
    Сообщения:
    3.172
    Благодарности:
    354

    igor197475

    Живу здесь

    igor197475

    Живу здесь

    Регистрация:
    02.01.10
    Сообщения:
    3.172
    Благодарности:
    354
    Адрес:
    Бор
    Датчик заменой хорошо проверяется...может он Омы показывать (допустим 2)...а плата это как разрыв воспринимает.
     
  3. Ragnar
    Регистрация:
    02.09.11
    Сообщения:
    11
    Благодарности:
    4

    Ragnar

    Участник

    Ragnar

    Участник

    Регистрация:
    02.09.11
    Сообщения:
    11
    Благодарности:
    4
    Адрес:
    Москва
    Я думал об этом, надо только этот датчик где-то еще взять задонорить, хотя по схеме там просто замыкается контакт.
     
  4. Ragnar
    Регистрация:
    02.09.11
    Сообщения:
    11
    Благодарности:
    4

    Ragnar

    Участник

    Ragnar

    Участник

    Регистрация:
    02.09.11
    Сообщения:
    11
    Благодарности:
    4
    Адрес:
    Москва
    По ходу я попал на замену платы..но вопрос, из-за чего это произошло? Грозы не было, ИБП стоит, вот только диэлектрической проставки на газовой трубе нету, а она железная, и катодная защита не далеко...Уважаемые форумчанины, выскажите своё мнение пож-та! Не охота как то с новой платой теми же граблями получить
     
  5. Ragnar
    Регистрация:
    02.09.11
    Сообщения:
    11
    Благодарности:
    4

    Ragnar

    Участник

    Ragnar

    Участник

    Регистрация:
    02.09.11
    Сообщения:
    11
    Благодарности:
    4
    Адрес:
    Москва
    Спасибо всем за ответы, наелся транзистор на датчик температуры выхлопных газов, был пробит накоротко база с эммитером, нашел подходящий от могзгов ленд крузера 200) все заработало)
     
  6. vadik2112
    Регистрация:
    23.04.09
    Сообщения:
    115
    Благодарности:
    26

    vadik2112

    Живу здесь

    vadik2112

    Живу здесь

    Регистрация:
    23.04.09
    Сообщения:
    115
    Благодарности:
    26
    Адрес:
    Дмитров
    У меня та же проблема и очень интересно как устранил.
    Ответь пожалуйста.
     
  7. vadim85
    Регистрация:
    27.05.10
    Сообщения:
    370
    Благодарности:
    62

    vadim85

    Живу здесь

    vadim85

    Живу здесь

    Регистрация:
    27.05.10
    Сообщения:
    370
    Благодарности:
    62
    Адрес:
    Дербент
    Опусти датчик
     
  8. Dubrvlav
    Регистрация:
    30.01.14
    Сообщения:
    147
    Благодарности:
    265

    Dubrvlav

    Живу здесь

    Dubrvlav

    Живу здесь

    Регистрация:
    30.01.14
    Сообщения:
    147
    Благодарности:
    265
    Адрес:
    Россия
    Здравствуйте. Котел отработал неделю, та-же проблема, были скачки напряжения, котел отключился и выдает ошибку F04, котел Ferroli Pegasus d32, напишите кто вам ремонтировал котел или сами? Спасибо. Маркировку датчика если не трудно, и что делать что бы этого больше не произошло. У меня стоит два стабилизатора, один общий на дом 14 кВт ресанта, и на котел маленький стабилизатор 0,5 кВт ресанта.
     
  9. Ragnar
    Регистрация:
    02.09.11
    Сообщения:
    11
    Благодарности:
    4

    Ragnar

    Участник

    Ragnar

    Участник

    Регистрация:
    02.09.11
    Сообщения:
    11
    Благодарности:
    4
    Адрес:
    Москва
    и угари от СО надо добавить! По теме, из-за скачков напряжения почему-то вылетает полевой транзистор на входе этого датчика, диагностируется мультиметром на кз, ставьте хороший ИБП чтобы такое не повторялось.
     
  10. Ortodox
    Регистрация:
    21.01.10
    Сообщения:
    34.352
    Благодарности:
    15.258

    Ortodox

    Живу здесь

    Ortodox

    Живу здесь

    Регистрация:
    21.01.10
    Сообщения:
    34.352
    Благодарности:
    15.258
    Адрес:
    Москва
    Это не стаб! Это подобие стаба!
     
  11. Dubrvlav
    Регистрация:
    30.01.14
    Сообщения:
    147
    Благодарности:
    265

    Dubrvlav

    Живу здесь

    Dubrvlav

    Живу здесь

    Регистрация:
    30.01.14
    Сообщения:
    147
    Благодарности:
    265
    Адрес:
    Россия
    Все починили, спасибо автору темы за помощь. А так бы попал на 6700руб. Поставил стабилизатор, выбор сделал так, купил самое лучшее, что было в ближайшем магазине рядом, в субботу вечером
    ИБП ДПК-1/1-1-220 1000 В.
     
  12. Ragnar
    Регистрация:
    02.09.11
    Сообщения:
    11
    Благодарности:
    4

    Ragnar

    Участник

    Ragnar

    Участник

    Регистрация:
    02.09.11
    Сообщения:
    11
    Благодарности:
    4
    Адрес:
    Москва
    По характеристикам- хорошая штука, а аккумуляторы какие взял?
     
  13. yurov79
    Регистрация:
    15.06.14
    Сообщения:
    414
    Благодарности:
    62

    yurov79

    Живу здесь

    yurov79

    Живу здесь

    Регистрация:
    15.06.14
    Сообщения:
    414
    Благодарности:
    62
    Адрес:
    Сергиев Посад
    Хочу запчасти на pegasus d 40 прикупить. В эксплуатации с июня 2014 г. Подскажите, что чаще всего выходит из строя в них?
     
  14. sergey 73
    Регистрация:
    03.03.09
    Сообщения:
    5.289
    Благодарности:
    2.625

    sergey 73

    Живу здесь

    sergey 73

    Живу здесь

    Регистрация:
    03.03.09
    Сообщения:
    5.289
    Благодарности:
    2.625
    Адрес:
    Москва
    Для себя не стоит держать склад запчастей, никогда не угадаете.
     
  15. yurov79
    Регистрация:
    15.06.14
    Сообщения:
    414
    Благодарности:
    62

    yurov79

    Живу здесь

    yurov79

    Живу здесь

    Регистрация:
    15.06.14
    Сообщения:
    414
    Благодарности:
    62
    Адрес:
    Сергиев Посад
    Спасибо, я с вами полностью согласен. Покупая автомобиль мы второй двигатель не покупаем прозапас... Этим котлом я пользоваться буду долго (надеюсь).. Подскажите пожалуйста список запчастей без которых он просто не запустится?
    1. Плата управления
    2. Датчик давления (СО)
    3. ?