1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 0/10 0,00оценок: 0

Расчет контура котел-гидрострелка

Тема в разделе "Схемы обвязки котлов", создана пользователем lanfir, 13.11.14.

  1. lanfir
    Регистрация:
    09.01.14
    Сообщения:
    88
    Благодарности:
    6

    lanfir

    Живу здесь

    lanfir

    Живу здесь

    Регистрация:
    09.01.14
    Сообщения:
    88
    Благодарности:
    6
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Расчет контура котел-гидрострелка
    Добрый день!
    Прошу у вас совета по теории..) Уже всю голову сломала.
    Не могу понять, какой будет реальный расход в котле, при задаваемых условиях:
    Котел 24 кВт газовый настенник
    Теплопотери дома около 14 кВт
    Гидрострелка с коллектором на 4 контура (ТП, Радиаторы 1, Радиаторы 2, Бойлер).
    Суммарный расход контуров 1070 Л/час.
    Основное кольцо через стрелку 1.5 метра, пока думаю 32 трубами ППР.
    В котле встроен насос (график ниже).

    Мой подщеты завели в тупик: При работе котла на полную мощность сопротивление (вместе с КМС) будет около 2-5 метра. При таком сопротивлении насос выдаст примерно 1300 Л/час. Это верно?
    Но при таком расходе, мощность получается 11 кВт.
    Я запуталась...(
    Прошу помощи.
     

    Вложения:

    • насос.jpg
  2. World1
    Регистрация:
    30.04.13
    Сообщения:
    192
    Благодарности:
    60

    World1

    Живу здесь

    World1

    Живу здесь

    Регистрация:
    30.04.13
    Сообщения:
    192
    Благодарности:
    60
    Адрес:
    Украина
    Насос котла будет всегда выдавать постоянный расход, и при 24 кВт и при 11 к. Вт.
    Мощность 24 - при максимальной температуре теплоносителя, 11 - при практически минимальной
     
  3. Хортэк СПб
    Регистрация:
    14.10.08
    Сообщения:
    15.156
    Благодарности:
    8.913

    Хортэк СПб

    удивляюсь здесь

    Хортэк СПб

    удивляюсь здесь

    Регистрация:
    14.10.08
    Сообщения:
    15.156
    Благодарности:
    8.913
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Зачем ? зачем на 24 квт настенного котла гидрострелка ?
    да еще и на теплопотери 14 кВт
     
  4. Viktori5757
    Регистрация:
    09.09.13
    Сообщения:
    1.493
    Благодарности:
    931

    Viktori5757

    Живу здесь

    Viktori5757

    Живу здесь

    Регистрация:
    09.09.13
    Сообщения:
    1.493
    Благодарности:
    931
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    @Хортэк СПб, ну наверно для этого. (Гидрострелка с коллектором на 4 контура (ТП, Радиаторы 1, Радиаторы 2, Бойлер).)
     
  5. Хортэк СПб
    Регистрация:
    14.10.08
    Сообщения:
    15.156
    Благодарности:
    8.913

    Хортэк СПб

    удивляюсь здесь

    Хортэк СПб

    удивляюсь здесь

    Регистрация:
    14.10.08
    Сообщения:
    15.156
    Благодарности:
    8.913
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Не могу сдержать потрясеение, у кого дом 1000 квадратов в разливе и 1 насос на всё, ибо так гастеры с 404 собрали и дороже ничего хозяин ставить не хотел.
    а у кого то сарайка за 50 км и белки стрелки 7 насосов...
     
  6. Lotosag
    Регистрация:
    21.03.12
    Сообщения:
    14
    Благодарности:
    12

    Lotosag

    Участник

    Lotosag

    Участник

    Регистрация:
    21.03.12
    Сообщения:
    14
    Благодарности:
    12
    Достаточно было бы распределительного коллектора
     

    Вложения:

    • 01_raspred-kollektor.jpg
  7. Lotosag
    Регистрация:
    21.03.12
    Сообщения:
    14
    Благодарности:
    12

    Lotosag

    Участник

    Lotosag

    Участник

    Регистрация:
    21.03.12
    Сообщения:
    14
    Благодарности:
    12
    Но зато ППР :)]
     
  8. Viktori5757
    Регистрация:
    09.09.13
    Сообщения:
    1.493
    Благодарности:
    931

    Viktori5757

    Живу здесь

    Viktori5757

    Живу здесь

    Регистрация:
    09.09.13
    Сообщения:
    1.493
    Благодарности:
    931
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    @Lotosag, к сожалению коллектор не сможет заменить в данном случае ГС, хотя тут он тоже нужен, если будут насосные группы. (Котел 24 кВт газовый настенник)
     
  9. lanfir
    Регистрация:
    09.01.14
    Сообщения:
    88
    Благодарности:
    6

    lanfir

    Живу здесь

    lanfir

    Живу здесь

    Регистрация:
    09.01.14
    Сообщения:
    88
    Благодарности:
    6
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    А как же тогда потеря напора? Разьве расход не зависит от напора?
    Расход можно посчитать исходя из мощности котла, правильно? При полчившемся расходе, рассчитывается потеря напора с учетом КМС и арматуры в котловом контуре. Так вот, при номинальном расходе 2060 л/час сопрпотивление получается 1,3 метра (ошиблась в первом посте).
    Если смотреть по графику насоса то при таком сопротивлении расход получается около 1500 л/ч.
     
  10. lanfir
    Регистрация:
    09.01.14
    Сообщения:
    88
    Благодарности:
    6

    lanfir

    Живу здесь

    lanfir

    Живу здесь

    Регистрация:
    09.01.14
    Сообщения:
    88
    Благодарности:
    6
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Да, вы правы.
    1. Это 4 разных контура.
    2. Это отсуствие проблем с балансировкой контуров, да и вообще, облегчение жизни..)

    Я уже расчитывала вариант без ГС. Т. к. все это будем делать сами, проще поставить стрелку, чем потом переделывать. Тем более ее сварят бесплатно по моим расчетам. А 10тыс. руб. на дополнительные насосы, это для меня не так страшно, как последующие неприятности с переделками разветвленной схемы.
     
  11. lanfir
    Регистрация:
    09.01.14
    Сообщения:
    88
    Благодарности:
    6

    lanfir

    Живу здесь

    lanfir

    Живу здесь

    Регистрация:
    09.01.14
    Сообщения:
    88
    Благодарности:
    6
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Вы - профессионалы, вам не сложно расчитать, или даже просто смонтировать систему без расчетов (просто по опыту). А мне это проблематично, поэтому я выбрала может не самый дешевый и правильный вариант, но он проще и будет работать лучше и стабильнее.
     
  12. lanfir
    Регистрация:
    09.01.14
    Сообщения:
    88
    Благодарности:
    6

    lanfir

    Живу здесь

    lanfir

    Живу здесь

    Регистрация:
    09.01.14
    Сообщения:
    88
    Благодарности:
    6
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Если вкратце...Суть моей проблемы в том, что подобрать насос по заданым параметрам я могу, но в котле уже стоит свой насос с оределенными характеристиками, и как изменятся характеристики системы с учетом этого насоса я понять н могу...(
     
  13. Inchin
    Регистрация:
    30.10.12
    Сообщения:
    5.429
    Благодарности:
    2.346

    Inchin

    Проекты систем отопления

    Inchin

    Заблокирован

    Проекты систем отопления

    Регистрация:
    30.10.12
    Сообщения:
    5.429
    Благодарности:
    2.346
    Адрес:
    Пенза
    @lanfir, Вы бы сказали сколько уровней отапливаемых дома, и какой площади. Гидрострелка на мощность 12 кВт, кажется не видя планов дома избыточной и безсмысленной.

    К примеру, вот проект 3-уровнего дома с мощностью конденсационного котла 28 кВт и теплыми полами на первом этаже и в санузле второго этажа. Никакой гидрострелки не потребовалось.
     

    Вложения:

  14. lanfir
    Регистрация:
    09.01.14
    Сообщения:
    88
    Благодарности:
    6

    lanfir

    Живу здесь

    lanfir

    Живу здесь

    Регистрация:
    09.01.14
    Сообщения:
    88
    Благодарности:
    6
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Отапливается каркасник 2 этажа+чердак. Всего 2 ветки радиаторов, теплые полы, около 60 метров на первом этаже и косвенник.
     
  15. lanfir
    Регистрация:
    09.01.14
    Сообщения:
    88
    Благодарности:
    6

    lanfir

    Живу здесь

    lanfir

    Живу здесь

    Регистрация:
    09.01.14
    Сообщения:
    88
    Благодарности:
    6
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Спасибо! Да, дом большой! Я понимаю, что в моем случае можно без гидрострелки, но не смогу расчитать и сбалансировать разветвленную систему...(