Всем доброго дня. Вчера проходила приёмка щита энергосбытовой компанией. Схема сделана с помощью форума https://www.forumhouse.ru/threads/140305/. Особая благодарность SB3. К сожалению утвержденной схемы у меня на руках нет. Но вчера инженер потребовал установить перемычку между нулём и землёй. Сказал, что это их обязательное требование. Подскажите, зачем это надо?
Они вам пытаются сделать TNCS, но пошлите их лесом) Скажите что их требования не законны. Пусть назовут хоть один документ, где частный дом требуют питать от воздушной линии (пусть там и СИП) по TNCS. И хоть один документ где требуют "делить"пен" не астолбе. ПУЭ на частные дома вообще не распространяются. И т. п. Скажите что у вас в доме нет систем уравнивания потенциалов и доп. системы уравнивания потенциалов. А без неё требования к безопасности по ТНЦС не могут быть выполнены. А обязать вас делать СУП и ДСУП и делать определенную систему заземления вас не могут) Да может и поздно, если домик уже стоит) Скажите что вы делаете себе систему ТТ, а обязать вас делать ТНЦС они никак не могут. Если будут упорствовать - пригрозите жалобой в ФАС и в прокуратуру. Счетчик подключен правильно - правильно, вводной АВ в боксе под пломбу - да. Опечатывайте и не страдайте фигней.
Для того чтобы поставить эту перемычку должны быть соблюдены ряд условий - нулевой (PEN) провод на всём протяжении должен иметь сечение не менее 10мм.кв. по меди и 16мм.кв. по алюминию, провод к заземлению должен иметь сечение не менее 10мм.кв. по меди и 16мм.кв. по алюминию иначе в случае отрыва (отгарания) нуля где либо на линии, ток потечёт к вам в заземление и тонкие провода загорятся и устроят пожар
ПУЭ 1.7.59. Питание электроустановок напряжением до 1 кВ от источника с глухозаземленной нейтралью и с заземлением открытых проводящих частей при помощи заземлителя, не присоединенного к нейтрали (система ТТ), допускается только в тех случаях, когда условия электробезопасности в системе TN не могут быть обеспечены. Для защиты при косвенном прикосновении в таких электроустановках должно быть выполнено автоматическое отключение питания с обязательным применением УЗО. Теперь же вам остается либо обосновать что электробезопасность в системе TN не может быть обеспечена и ТТ это вынужденная мера, либо делать TN, либо идти на конфликт типа "моя хата что хочу то ворочу".
Да нет в НТД даже описания что и как делать. Какие болты использовать и т. п. Это важная вещь, а нет даже чертежа. Автор темы пусть поищет на форуме сканы схем с печатью, где "сетями" благополучно согласовано ТТ На таких шинках как у автора на фото, "пен"не делят!)
Это повторное заземление нулевого провода на вводе в дом. Обычно с таким обязательным условием выдают ТУ (тех условия) - Сети.
Добрый день. вчера тоже приезжали и настоятельно порекомендовали сделать перемычку на зажимах между нулевым проводом СИПа и землей ДО счетчика во вводном щитке... Действительно это будет являться полезным или нет? p. s. к щитку подведены 3 фазы (3*5Квт) СИПом. Земля через закопанный контур заземления.
То как вы написали - не совсем понятно, что от вас хотят. Если повторное заземление нуля линии - это "сети" должны сами делать, за свой счёт на столбе от которого ответвление к вам, а не в вашем ящике. Если что-то другое -нужны подробности
Если до счетчика соединить N c заземлителем, то это на столбе должны сети сделать). Правая часть рисунка, согласно ПУЭ).
olegaa2.Написал верно. Недавно искали на светофорном объекте, почему все столбы бьются током. Думали кабель где перетерся, оказалось всё проще, в щитке (нехорошие люди) сделали перемычку с N на землю, в результате земля отгорела так как была тоньше сечением. А могло бы кого нибудь шарахнуть.