    Доброго времени суток друзья, помогите со схемой основного щита на первом этаже, дом кирпич, перекрытия ж\б плиты
     

    Вложения:

    • 001.jpg
  2. дима1
    Регистрация:
    03.11.14
    Сообщения:
    58
    Благодарности:
    7

    дима1

    Живу здесь

    дима1

    Живу здесь

    Регистрация:
    03.11.14
    Сообщения:
    58
    Благодарности:
    7
    И тишина:) вот схема в цвете моя схема1.jpg
     
  3. Snow77
    Регистрация:
    22.07.13
    Сообщения:
    1.823
    Благодарности:
    2.345

    Snow77

    Живу здесь

    Snow77

    Живу здесь

    Регистрация:
    22.07.13
    Сообщения:
    1.823
    Благодарности:
    2.345
    Адрес:
    Москва
    Тут непонятно, какие у вас мощности и площади дома. Я бы сделал световых групп поменьше, гараж отдельно и одна группа в доме. Котел газовый на узо к свету, чтобы не выбило от стиралки, гаража, посудомойки. Лишние узо 10мА.
     
  4. дима1
    Регистрация:
    03.11.14
    Сообщения:
    58
    Благодарности:
    7

    дима1

    Живу здесь

    дима1

    Живу здесь

    Регистрация:
    03.11.14
    Сообщения:
    58
    Благодарности:
    7
    в смысле поменьше? объединить потребителей?
    то есть объединить посудомойку и стиралку под одним узо 10 ма и оставить один автомат на 10А?
    площадь 120 кв. м 1-ый этаж 80 второй, по мощности 7квт
    в смысле вообще всех объединить под одним узо?
     
  5. Avs7153
    Регистрация:
    01.03.12
    Сообщения:
    22.061
    Благодарности:
    25.633

    Avs7153

    просто о сложном

    Avs7153

    просто о сложном

    Регистрация:
    01.03.12
    Сообщения:
    22.061
    Благодарности:
    25.633
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Да ладно, так уж и лишние?
     
  6. Avs7153
    Регистрация:
    01.03.12
    Сообщения:
    22.061
    Благодарности:
    25.633

    Avs7153

    просто о сложном

    Avs7153

    просто о сложном

    Регистрация:
    01.03.12
    Сообщения:
    22.061
    Благодарности:
    25.633
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Не берите в голову. Да, на свет и двух групп достаточно.
    А по поводу УЗО: https://www.forumhouse.ru/useralbums/218878/view-image/srabotalo-uzo.jpg
    Котёл вынесите под индивидуальный дифавтомат, и будет Вам счастье!
     
  7. Snow77
    Регистрация:
    22.07.13
    Сообщения:
    1.823
    Благодарности:
    2.345

    Snow77

    Живу здесь

    Snow77

    Живу здесь

    Регистрация:
    22.07.13
    Сообщения:
    1.823
    Благодарности:
    2.345
    Адрес:
    Москва
    Я узо просто убрал-бы которые 10 мА. Слишком много узо в цепочке, а что именно 10мА вырубит, а не 30мА, гарантий особо и нет.
     
  8. Avs7153
    Регистрация:
    01.03.12
    Сообщения:
    22.061
    Благодарности:
    25.633

    Avs7153

    просто о сложном

    Avs7153

    просто о сложном

    Регистрация:
    01.03.12
    Сообщения:
    22.061
    Благодарности:
    25.633
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    УЗО много не бывает. УЗО бывает мало, и очень мало.
    Некрасивых женщин не бывает. Бывает мало водки УЗО...:aga:
     
  9. дима1
    Регистрация:
    03.11.14
    Сообщения:
    58
    Благодарности:
    7

    дима1

    Живу здесь

    дима1

    Живу здесь

    Регистрация:
    03.11.14
    Сообщения:
    58
    Благодарности:
    7
    именно дифавтомат? а как там быть с номиналом, если по узо понятно, автомат меньшим номиналом, то как быть с дифом?
     
  10. Avs7153
    Регистрация:
    01.03.12
    Сообщения:
    22.061
    Благодарности:
    25.633

    Avs7153

    просто о сложном

    Avs7153

    просто о сложном

    Регистрация:
    01.03.12
    Сообщения:
    22.061
    Благодарности:
    25.633
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    автомат и УЗО: С16 и А25/30
    дифавтомат: А-С16/30
    хотя дла поджига и 10А хватит. И типа В автомат.
     
  11. LZ333
    Регистрация:
    25.12.11
    Сообщения:
    1.782
    Благодарности:
    446

    LZ333

    Живу здесь

    LZ333

    Живу здесь

    Регистрация:
    25.12.11
    Сообщения:
    1.782
    Благодарности:
    446
    Адрес:
    Владимир
    Бывает что столько не выпьешь :aga:
    Если прогуляться по проводке до бани - то много интересного и однообразного увидишь - 32А - 32А -УЗО 100мА - 32А.
    Забег без труселей, однако ...
     
  12. дима1
    Регистрация:
    03.11.14
    Сообщения:
    58
    Благодарности:
    7

    дима1

    Живу здесь

    дима1

    Живу здесь

    Регистрация:
    03.11.14
    Сообщения:
    58
    Благодарности:
    7
    решил остановить свой выбор на дифе, после исправлений выглядит вот так, это правильно?
     

    Вложения:

    • моя схема .jpg
  13. дима1
    Регистрация:
    03.11.14
    Сообщения:
    58
    Благодарности:
    7

    дима1

    Живу здесь

    дима1

    Живу здесь

    Регистрация:
    03.11.14
    Сообщения:
    58
    Благодарности:
    7
    ну баня пристроена к дому, соседка не увидит:)], и какой выход? гену в баню:)]
     
  14. дима1
    Регистрация:
    03.11.14
    Сообщения:
    58
    Благодарности:
    7

    дима1

    Живу здесь

    дима1

    Живу здесь

    Регистрация:
    03.11.14
    Сообщения:
    58
    Благодарности:
    7
    Или повыкидывать все эти 32А, я только ЗА за оптимизацию
     
  15. LZ333
    Регистрация:
    25.12.11
    Сообщения:
    1.782
    Благодарности:
    446

    LZ333

    Живу здесь

    LZ333

    Живу здесь

    Регистрация:
    25.12.11
    Сообщения:
    1.782
    Благодарности:
    446
    Адрес:
    Владимир
    УЗО 40/100 в ЩУ перенести, АВ заменить на выключатели нагрузки ...