    3ф 15 кВт электрика дома
    Всем добрый!
    Есть желание проработать сейчас схему электрики дома. Общий проект заканчиваю, инженерка (вода, отопление) уже просчитана и продумана, осталась электрика. Сейчас есть щиток на трубостойке, контур заземления у щитка. В уличном щите будет доустановлено селективное УЗО. У дома свой контур заземления.
    Начальную схему прилагаю для критики.
    Мои мысли: практически в каждом помещении свет и розетки на разных фазах - думаю это оптимально при выключении одной из фаз, в помещении будет либо свет, либо просто ставь светильник.
    Будет еще генератор 2Ф, трехфазных потребителей нет, соответственно дорисую еще 4Р реверсивный рубильник.
    Вопрос6 можно ли вывести 3Ф в гараж (он под домом) после установки РН, контактора и УЗО, для уменьшения комплектующих в гаражном щитке? Указал место ответвления.
     

    Вложения:

    • План дома.jpg
  2. D_A_N
    Регистрация:
    17.03.13
    Сообщения:
    2.308
    Благодарности:
    1.891

    D_A_N

    Живу здесь

    D_A_N

    Живу здесь

    Регистрация:
    17.03.13
    Сообщения:
    2.308
    Благодарности:
    1.891
    Адрес:
    Курск
    однофазный 1Ф
    так нельзя, у вас же одна фаза там, надо также от каждой из фаз "линии" на гараж рисовать.

    Использование автоматов от одного УЗО 2Р и 1Р - экономия места в щитке?
    На фазе "В" розетки кухни и санузла, автомат 10А перед УЗО 25/10мА зачем?
     
  3. novor113
    Регистрация:
    29.01.11
    Сообщения:
    6.119
    Благодарности:
    3.805

    novor113

    Живу здесь

    novor113

    Живу здесь

    Регистрация:
    29.01.11
    Сообщения:
    6.119
    Благодарности:
    3.805
    Адрес:
    Новороссийск
    Это я указал как вариант, конечно будет идти от каждой фазы в гараж. Хочу так вывести чтобы не собирать на 2-3 розетки и 2 лампы отдельный щиток с 3 мя УЗО.
    Про АВ 10 А в СУ - думаю больше нет необходимости, по нагрузке будет стиральная машина и 1-2 лампочки.
     
  4. novor113
    Регистрация:
    29.01.11
    Сообщения:
    6.119
    Благодарности:
    3.805

    novor113

    Живу здесь

    novor113

    Живу здесь

    Регистрация:
    29.01.11
    Сообщения:
    6.119
    Благодарности:
    3.805
    Адрес:
    Новороссийск
    Немного исправил схему.
    Вопрос в следующем: Есть ли необходимость устанавливать 2Р АВ перед каждым РН 113? В общем работы в щитке крайне редки и отключить дом на 20-30 минут думаю не проблема.
     

    Вложения:

  5. Иванов Костя
    Регистрация:
    11.07.11
    Сообщения:
    21.133
    Благодарности:
    23.418

    Иванов Костя

    Инженерные системы. Смотри профиль.

    Иванов Костя

    Инженерные системы. Смотри профиль.

    Регистрация:
    11.07.11
    Сообщения:
    21.133
    Благодарности:
    23.418
    Адрес:
    Белгород-Москва
    Не обязательно.
    Отводы на гараж делать перед УЗО. Дом от гаража зависеть не должен. А в гараже лучше поставить свои УЗО.
     
  6. Иванов Костя
    Регистрация:
    11.07.11
    Сообщения:
    21.133
    Благодарности:
    23.418

    Иванов Костя

    Инженерные системы. Смотри профиль.

    Иванов Костя

    Инженерные системы. Смотри профиль.

    Регистрация:
    11.07.11
    Сообщения:
    21.133
    Благодарности:
    23.418
    Адрес:
    Белгород-Москва
    Если кондиционеры будут монтироваться без розеток (провод прямо в кондер), то автоматы надо 2р.
     
  7. novor113
    Регистрация:
    29.01.11
    Сообщения:
    6.119
    Благодарности:
    3.805

    novor113

    Живу здесь

    novor113

    Живу здесь

    Регистрация:
    29.01.11
    Сообщения:
    6.119
    Благодарности:
    3.805
    Адрес:
    Новороссийск
    Я хотел от этой схемы убежать, чтобы не ставить еще 3 УЗО на каждую фазу. Конечно логика есть, но зеленое земноводное давит. :)] Наверное придется ее (земноводное) убить жестоко.
    Кондеры на 2Р :pioner:
     
  8. Иванов Костя
    Регистрация:
    11.07.11
    Сообщения:
    21.133
    Благодарности:
    23.418

    Иванов Костя

    Инженерные системы. Смотри профиль.

    Иванов Костя

    Инженерные системы. Смотри профиль.

    Регистрация:
    11.07.11
    Сообщения:
    21.133
    Благодарности:
    23.418
    Адрес:
    Белгород-Москва
    Зачем нужна экономия, создающая головную боль?
    Выбило УЗО из-за гаража, а вместе с ним и часть дома... Хорошо, если Вы дома, а если Вас нет по любым причинам?

    Добавьте отдельную линию для системы отопления. Лучше сразу после контактора.
     
  9. D_A_N
    Регистрация:
    17.03.13
    Сообщения:
    2.308
    Благодарности:
    1.891

    D_A_N

    Живу здесь

    D_A_N

    Живу здесь

    Регистрация:
    17.03.13
    Сообщения:
    2.308
    Благодарности:
    1.891
    Адрес:
    Курск
    может и не нужны три фазы в гараже? Электрооборудования много планируется в гараже?

    Ради любопытства, отчего РН+контактор,а не УЗМ-51М?

    Я про автомат на 10А перед УЗО 25/0,01, зачем он, тем более на 10А ?
     
  10. novor113
    Регистрация:
    29.01.11
    Сообщения:
    6.119
    Благодарности:
    3.805

    novor113

    Живу здесь

    novor113

    Живу здесь

    Регистрация:
    29.01.11
    Сообщения:
    6.119
    Благодарности:
    3.805
    Адрес:
    Новороссийск
    @Dan141180,
    Про АВ 10А понял, увидел - заменю на 16а.
    По поводу УЗМ или РН и контактора - рекомендуют рвать и ноль и фазу, а данные устройства отключают только фазу. Вот по этому проблемы и в схеме. Если ставить контакторы, то от них идет не общий ноль, а от каждого контактора свой, соответственно если щиток вводной (рубильник, УЗМ, контактор и прочее) будет в гараже, то в дом тянуть три провода 6х3 от каждой фазы, так?
    Получается: ввод в гараж, в щитке ставим Реверсивный рубильник- УЗМ/РН - контакторы - АВ 2Р на контакторы - кросс модуль - к потребителям гаража/ввод в дом на щиток. При этом на каждый ноль после контакторов своя шина нулевая.
    По потребителям гаража: насос скважинный, насос повысительный, свет, пару розеток для инструмента.
     
    Последнее редактирование: 12.11.14
  11. novor113
    Регистрация:
    29.01.11
    Сообщения:
    6.119
    Благодарности:
    3.805

    novor113

    Живу здесь

    novor113

    Живу здесь

    Регистрация:
    29.01.11
    Сообщения:
    6.119
    Благодарности:
    3.805
    Адрес:
    Новороссийск
    Переработал схему.
    Вопрос следующий: есть ли смысл после УЗО ставить 1Р АВ вместо 2Р АВ на свет и розетки? Вроде жирно получается и щиток просто огромный будет.
     

    Вложения:

  12. D_A_N
    Регистрация:
    17.03.13
    Сообщения:
    2.308
    Благодарности:
    1.891

    D_A_N

    Живу здесь

    D_A_N

    Живу здесь

    Регистрация:
    17.03.13
    Сообщения:
    2.308
    Благодарности:
    1.891
    Адрес:
    Курск
    Если знаете схему подключения 1Р автоматов к УЗО, и сможете в случае чего определить автомат (кабельную линию) из-за которой отключается УЗО. То смысла в автоматах 2Р никакого.

    Если в схеме подключения УЗО не разбираетесь, тогда с автоматами 2Р найти линию из-за которой отключается общее УЗО - проще.
     
  13. novor113
    Регистрация:
    29.01.11
    Сообщения:
    6.119
    Благодарности:
    3.805

    novor113

    Живу здесь

    novor113

    Живу здесь

    Регистрация:
    29.01.11
    Сообщения:
    6.119
    Благодарности:
    3.805
    Адрес:
    Новороссийск
    Как понять? схема подключения стандартна. Ноль с УЗО общий, автоматы на фазу - что еще необходимо знать? При срабатывании УЗО поочередно выключаем АВ - ищем группу и место утечки.
     
  14. D_A_N
    Регистрация:
    17.03.13
    Сообщения:
    2.308
    Благодарности:
    1.891

    D_A_N

    Живу здесь

    D_A_N

    Живу здесь

    Регистрация:
    17.03.13
    Сообщения:
    2.308
    Благодарности:
    1.891
    Адрес:
    Курск
    Также нужно будет отсоединять все нулевые проводники линий от клеммника, куда приходит ноль УЗО, и по очереди подсоединять обратно, определяя из-за какого автомата выбьет УЗО.

    Автомат 4Р 25А лишний, у вас такого же номинала стоит в щите учета перед счетчиком, в щите в доме вы весь дом сможете реверсивным рубильником.
     
  15. novor113
    Регистрация:
    29.01.11
    Сообщения:
    6.119
    Благодарности:
    3.805

    novor113

    Живу здесь

    novor113

    Живу здесь

    Регистрация:
    29.01.11
    Сообщения:
    6.119
    Благодарности:
    3.805
    Адрес:
    Новороссийск
    ОК. Совсем запутался. Схем от именитых производителей куча и везде 1Р АВ стоят.
    Ну да ладно. 4Р АВ я могу отрубить весь дом с гаражем, а хотелось бы дом отдельно - гараж отдельно. Может заменить 4Р АВ на 4Р выключатель?
    И такой вопрос - сколько проводов можно подключить к выходу АВ? И как лучше произвести подключение 2-3 х проводов моножила?