1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 1

Между нолем и землей имеется напряжение 25 в

Тема в разделе "Электробезопасность", создана пользователем yurybmk, 13.10.14.

?

Между нолем и землей напряжение 25 в.. Фаза-ноль=напряжение 220, фаза-земля=напряжение 195

Голосование закрыто 27.10.14.
  1. последствия

    2 голосов
    66,7%
  2. что сделать

    2 голосов
    66,7%
Можно выбрать сразу несколько вариантов.
  1. yurybmk
    Регистрация:
    13.10.14
    Сообщения:
    1
    Благодарности:
    0

    yurybmk

    Новичок

    yurybmk

    Новичок

    Регистрация:
    13.10.14
    Сообщения:
    1
    Благодарности:
    0
    Между нолем и землей имеется напряжение 25 в
    Однофазное.
     
  2. i9ii9i
    Регистрация:
    05.10.13
    Сообщения:
    633
    Благодарности:
    90

    i9ii9i

    Живу здесь

    i9ii9i

    Живу здесь

    Регистрация:
    05.10.13
    Сообщения:
    633
    Благодарности:
    90
    Адрес:
    Москва
  3. i9ii9i
    Регистрация:
    05.10.13
    Сообщения:
    633
    Благодарности:
    90

    i9ii9i

    Живу здесь

    i9ii9i

    Живу здесь

    Регистрация:
    05.10.13
    Сообщения:
    633
    Благодарности:
    90
    Адрес:
    Москва
    Между землей земляной? или проводом земля?
     
  4. Topmo3
    Регистрация:
    27.07.12
    Сообщения:
    2.785
    Благодарности:
    1.470

    Topmo3

    Живу здесь

    Topmo3

    Живу здесь

    Регистрация:
    27.07.12
    Сообщения:
    2.785
    Благодарности:
    1.470
    Адрес:
    Ижевск
    Возможно земля из горшка под фикусом. ;)
     
  5. Avs7153
    Регистрация:
    01.03.12
    Сообщения:
    22.064
    Благодарности:
    25.636

    Avs7153

    просто о сложном

    Avs7153

    просто о сложном

    Регистрация:
    01.03.12
    Сообщения:
    22.064
    Благодарности:
    25.636
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Ну так а что делать, если фраза не закончена? Предлог не может её заканчивать:

    Я лично не вижу в наличии напряжения между нулём и землёй ничего плохого. Это естественное состояние нуля в реальных условиях. Заодно и УЗО сработает, есличё...
     
  6. Topmo3
    Регистрация:
    27.07.12
    Сообщения:
    2.785
    Благодарности:
    1.470

    Topmo3

    Живу здесь

    Topmo3

    Живу здесь

    Регистрация:
    27.07.12
    Сообщения:
    2.785
    Благодарности:
    1.470
    Адрес:
    Ижевск
    Фраза, имхо, вполне ... закончена.
    ТС не спрашивает ... он информирует ... спасибо ему! :super:
     
  7. i9ii9i
    Регистрация:
    05.10.13
    Сообщения:
    633
    Благодарности:
    90

    i9ii9i

    Живу здесь

    i9ii9i

    Живу здесь

    Регистрация:
    05.10.13
    Сообщения:
    633
    Благодарности:
    90
    Адрес:
    Москва
    Это не ТС а подземные житель какие то (напишут по одному посту а потом слиняют и еще опрос какой то прикрутят(
     
    Последнее редактирование: 16.10.14
  8. Alexeisharonov
    Регистрация:
    16.04.14
    Сообщения:
    1
    Благодарности:
    1

    Alexeisharonov

    Новичок

    Alexeisharonov

    Новичок

    Регистрация:
    16.04.14
    Сообщения:
    1
    Благодарности:
    1
    Адрес:
    Россия
    Между фазой и "хорошей" землей должно быть 220 В. Между нулем и землей будет напряжение, если нуль под нагрузкой.
     
  9. ДмитрийМ
    Регистрация:
    18.02.11
    Сообщения:
    7.671
    Благодарности:
    4.495

    ДмитрийМ

    Инженер-энергетик

    ДмитрийМ

    Инженер-энергетик

    Регистрация:
    18.02.11
    Сообщения:
    7.671
    Благодарности:
    4.495
    Адрес:
    Брест
    Варианты:
    перекос фаз
    плохое заземление (на ТП, на ВЛ или у потребителя)

    ЗЫ: а какой вопрос был? :aga: