    Новороссийск
    ТТК взрывается
    Доброго времени суток господа специалисты. Имею следующую проблему...взрывается ТТК. А именно расплавляется пп труба на выходе воды из котла. Всю систему собирал сам но по советам человека который занимается непосредственно отоплением, водоснабжением и прочим что связано с водой в доме. Закупал оборудование (ТТК, трубы, краны, насосы, фильтра и т. д.) согласно написанного списка, собирал схему согласно нарисованного мануала. Все резьбовые стыки прокручены льном и замазаны автогерметиком предусматривающим работу в агрессивных средах при высоких температурах (260 град). собственно сама схема
    otopch.jpg
    Опишу подробно своими словами, т. к. не спец в этой области, мое дело бетон.
    ТТК фирмы Лемакс "форвард-16", скажу сразу...за очень короткое время эксплуатации, буквально пара дней он мне категорически не понравился, но как говорится ИМХО.

    1 выход и котла (подача как я понимаю) с 2" стоит лейка на 1". Сначала через американку стоял сразу пластик, но после первого взрыва, пластик был отведен металлическими сгонами по дальше от трубы дымохода...но как говорится не помогло.
    2 ПП угол 32 диаметра
    3 ПП тройник 32/25
    4 фильтр 3/4"
    5 кран 3/4
    6 трехходовой смесительный клапан
    7 коллектор подачи
    8 кран (использую для слива воды из системы)
    9 заглушка для подачи на 2 этаж (пока там ничего нет вообще)
    10 вход в котел (я так понимаю обратка) стоит лейка 2"/1" и ПП американка 32 диаметра
    11 ПП угол 32
    12 ПП тройник 32/25
    13 проточный насос
    14 кран
    15 коллектор обратки
    16 воздухоотводчик
    17 кран) через него загоняю воду в систему)
    18 фильтр 1/2" поставил сам просто небыло муфты для стыковки, даи на всякий случай.
    19 заглушка для обратки на 2 этаж (пока там ничего нет вообще)

    При запуске системы первый раз, скорее всего поторопился, и не выгнал весь воздух. Как результат взрыв, расплавилась ПП труба на подаче, термометр на панели котла пришел в не рабочее состояние. Регулятор заслонки не стоял. поддувало было чуть чуть приоткрыто. Не хватает крепления чтоб граник зафиксировать в регуляторе. что с ни делать пока не знаю. да и буду ли второй вопрос.
    При втором запуске системы, поставил металлические сгоны на подаче. прокачал водой долго и упорно пока на выходе из системы не потекла ровная струя воды. Котел отработал 3 часа, но из за отсутствия нормального дымохода, получил обратную тягу и пришлось все выключать.
    При третьем запуске, сделав дымоход, котел отработав минут 20 снова сделал бабах ровно в том же месте.
    При четвертом запуске,"прокурив интернет", т. к. на советчика вся надежда пропала. целый день гонял воздух из системы, то водой то насосом, каждый контур в отдельности. Проверял свечкой на воздухотводе, вроде все тип топ. К вечеру запустил. постоянно бегал от подачи на котле к трубкам. проверял температуру рукой Подача сильно греется на грани фола, температуру сказать не могу ибо датчик вышел из строя при первом взрыве. часа 3 он проработал. Поднялся ветер и снова обратная тяга. все остановил.

    Что заметил, так это постоянно подбулькивающий расширительный бак, да и воздухоотводчик шипит тоже так. Нормально ли это? Прочитал что воздух из ТП может выходить месяц. Или он его подсасывает через резьбовые соединения? сегодня нашел еле влажный на лейке подачи котла (последствия взрыва может)

    Мои мысли по данному вопросу таковы, основываются на данном форуме и интернете в частности.
    1 напрочь забытая группа безопасности (это я понял уже сам)
    2 система должна быть с закрытым расширительным баком дабы внутри системы было давление которое выдавливало бы воздух более эфективной, и была бы именно системой а не тупо кастрюлей с водой
    3 заменить котел нафиг...он с 1 общей камерой для ВСЕГО...сгорание топлива (дрова), нагрев воды, дымоотвод...все находится под одной большой крышкой. При подкидывание дров весь дым, пепел и т. д. валит в помещение мимо дымохода.(ну это скорее субъективное мнение)

    Я понимаю что много букв. Выбора нет. На носу зима даже у нас на юге.
    Первое Что делать с системой господа? чтоб не сидеть и не бдить рядом с ним.
    второе какой котел посоветуете? просто совет от полуавтоматики до такого же с регулятором поддува.
     

    Вложения:

    • otopch.jpg
  2. Bigga1979
    Регистрация:
    17.02.13
    Сообщения:
    38
    Благодарности:
    5

    Bigga1979

    Участник

    Bigga1979

    Участник

    Регистрация:
    17.02.13
    Сообщения:
    38
    Благодарности:
    5
    Адрес:
    Новороссийск
    Да забыл добавить. Решения по системе надо с минимальнвм бюджетом. Дабы запустить на этом котле сейчас (на зимовку так сказать)
     
  3. TehViKing
    Регистрация:
    03.02.12
    Сообщения:
    185
    Благодарности:
    76

    TehViKing

    Живу здесь

    TehViKing

    Живу здесь

    Регистрация:
    03.02.12
    Сообщения:
    185
    Благодарности:
    76
    Адрес:
    Латвия
    Такая схема не может работать, просто нет циркуляции через котел. Коллектор на тёплый пол?
     
  4. Blehman
    Регистрация:
    26.07.13
    Сообщения:
    3.830
    Благодарности:
    2.878

    Blehman

    Живу здесь

    Blehman

    Живу здесь

    Регистрация:
    26.07.13
    Сообщения:
    3.830
    Благодарности:
    2.878
    Адрес:
    М.О.
    @Bigga1979,
    "Где деньги, Зин?" (с) Мне одному глаза запорошило - "А радиаторы то где?" Что, котел тупо греет трубы и сам себя?
     
    Последнее редактирование: 11.11.14
  5. Bigga1979
    Регистрация:
    17.02.13
    Сообщения:
    38
    Благодарности:
    5

    Bigga1979

    Участник

    Bigga1979

    Участник

    Регистрация:
    17.02.13
    Сообщения:
    38
    Благодарности:
    5
    Адрес:
    Новороссийск
    Да колекторы на теплый пол...7 контуров я вроде ж нарисовал.
    Почему нет циркуляции?
     
  6. Bigga1979
    Регистрация:
    17.02.13
    Сообщения:
    38
    Благодарности:
    5

    Bigga1979

    Участник

    Bigga1979

    Участник

    Регистрация:
    17.02.13
    Сообщения:
    38
    Благодарности:
    5
    Адрес:
    Новороссийск
    Они подключены, запитаны теплоносителем
     
  7. SLAWAK70
    Регистрация:
    21.12.11
    Сообщения:
    369
    Благодарности:
    369

    SLAWAK70

    Живу здесь

    SLAWAK70

    Живу здесь

    Регистрация:
    21.12.11
    Сообщения:
    369
    Благодарности:
    369
    Адрес:
    Томск
    Фото обвязки котла было бы более информативно, чем описание на пальцах. Подтверждается истина: ТТК и ППР не есть гуд. С дымоходом не порядок однако, почему нету тяги? Чем выполнен, утеплен?
     
  8. Bigga1979
    Регистрация:
    17.02.13
    Сообщения:
    38
    Благодарности:
    5

    Bigga1979

    Участник

    Bigga1979

    Участник

    Регистрация:
    17.02.13
    Сообщения:
    38
    Благодарности:
    5
    Адрес:
    Новороссийск
    Обвязки как таковой нет...т.е. Как нарисовано...тупо две трубы...все
     
  9. SLAWAK70
    Регистрация:
    21.12.11
    Сообщения:
    369
    Благодарности:
    369

    SLAWAK70

    Живу здесь

    SLAWAK70

    Живу здесь

    Регистрация:
    21.12.11
    Сообщения:
    369
    Благодарности:
    369
    Адрес:
    Томск
    Я не любитель ППР, но недавно водопровод переделывал...разводку на на кухне тянул, делал все 1раз. Посмотрел видео из интернета, консультант магазина порассказывал ньюансы...понял главное-не перегреть, а то возможен проплав и стальная вставка/резьба...так то холодная вода. А у вас 16 кВт да еще неконтролируемые+диаметр заужен, наверно и воды в системе с "пол ведра". РБ не там стоит, как трасса идет, фото выложте...спецы подскажут
     
  10. Bigga1979
    Регистрация:
    17.02.13
    Сообщения:
    38
    Благодарности:
    5

    Bigga1979

    Участник

    Bigga1979

    Участник

    Регистрация:
    17.02.13
    Сообщения:
    38
    Благодарности:
    5
    Адрес:
    Новороссийск
    Выкладываю фото...но они не отличаются от нарисованной схемы. То что система перегревается я уже понял. Происходит закипание. Сначало вода прет через расширительный бак..потом пар взрывает ПП. Воды в системе не пол ведра..почти 300 метров теплых полов.
    Вопрос в другом..что делать..бюджетно и быстро.
    DSC_0011.JPG DSC_0012.JPG
     
  11. SLAWAK70
    Регистрация:
    21.12.11
    Сообщения:
    369
    Благодарности:
    369

    SLAWAK70

    Живу здесь

    SLAWAK70

    Живу здесь

    Регистрация:
    21.12.11
    Сообщения:
    369
    Благодарности:
    369
    Адрес:
    Томск
    Я так понял на 1фото с котла выход вниз идет? Тогда понятно почему срывает...поставьте тройник и на противоположную сторону трубу под потолок и РБ, а насос какой производительности?
     
  12. ан61
    Регистрация:
    23.10.09
    Сообщения:
    59
    Благодарности:
    40

    ан61

    Живу здесь

    ан61

    Живу здесь

    Регистрация:
    23.10.09
    Сообщения:
    59
    Благодарности:
    40
    Адрес:
    Новосибирск
    Здравствуйте! Это кто вам такую схему подсказал. Это же просто бомба! Если даже в открытой системе все рвет, то что будет в закрытой?
    Мне кажется надо все переделать на систему с с теплообменником. Да и правильно сказали, что диаметры у вас маленькие, надо было все 32 трубой делать.
     
  13. Bigga1979
    Регистрация:
    17.02.13
    Сообщения:
    38
    Благодарности:
    5

    Bigga1979

    Участник

    Bigga1979

    Участник

    Регистрация:
    17.02.13
    Сообщения:
    38
    Благодарности:
    5
    Адрес:
    Новороссийск
    Да выход идет вниз..как сказали так и сделал. Во всей схеме, моей самодеятельности нет никакой..кроме фильтра для заправки системы. На выходе из котла я сначала хочу поставить группу безопасности которой нет вообще...чтоб было куда пару уходить если что.
    А дальше я попытаюсь Вас понять..тройник... получается на тройнике выход из котла..потом вверх расширительный бак..а вниз уже в СО. Так? Насос Aquario AC-254...согласно паспорту по скоростям 32вт 50вт 65вт соответственно. В этом же паспорте написано что с открытым РБ использовать нежелательно...ибо поднимать РБ нато от 5 метров и выше для создания рабочего давления в насосе. Менять РБ?

    Да вот такой друг что как оказалось и врагов не надо.(Тепло обменник либо система косвенного нагрева в данный момент вообще не по карману...стройка требует денег...бюджет вычерпан на отопление(...магистральные трубы идут везде 32..только в коллекторной группе идет 25 и 3/4" резьбовые соединения...сами коллектора 1"
     
  14. Bigga1979
    Регистрация:
    17.02.13
    Сообщения:
    38
    Благодарности:
    5

    Bigga1979

    Участник

    Bigga1979

    Участник

    Регистрация:
    17.02.13
    Сообщения:
    38
    Благодарности:
    5
    Адрес:
    Новороссийск
    А что если я вместо своего расширительного бака...он на 18 литров...на второй этаж подниму бочку 200 литровую...и буду ее использовать как открытый РБ. Какой обем воды нужен будет?
     
  15. blg7791
    Регистрация:
    07.05.10
    Сообщения:
    1.517
    Благодарности:
    820

    blg7791

    Живу здесь

    blg7791

    Живу здесь

    Регистрация:
    07.05.10
    Сообщения:
    1.517
    Благодарности:
    820
    Адрес:
    Казань
    Может вам взять трубу 100-ку метров 5 хотя-бы и присоединить где 4 и 18. Краном 17 чуток придушить. Будет хоть куда теплу уходить которое в полы смесительный кран не пускает.