    Электричество не разведено. Новостройка. Помогите со схемой
    Здравствуйте! Пожалуйста, посмотрите схему (2-х ком. квартира, новостройка, 10 кВт, ввод в квартиру 3х10, на площадке в щитке автомат 63А и стоит какой-то АВДТ, но не видно характеристик), план прокладки кабелей остался от прежнего хозяина.
     

    Вложения:

    • DSC08447.JPG
    • DSC08449.JPG
    • DSC08453.JPG
    • DSC08455.JPG
  2. Zuich
    Регистрация:
    04.05.12
    Сообщения:
    477
    Благодарности:
    158

    Zuich

    электрик в Калининграде

    Zuich

    электрик в Калининграде

    Регистрация:
    04.05.12
    Сообщения:
    477
    Благодарности:
    158
    Адрес:
    Калининград
    посмотрели :)

    ну как минимум, при утечке хоть где, обесточится вся квартира.
     
  3. Avs7153
    Регистрация:
    01.03.12
    Сообщения:
    22.064
    Благодарности:
    25.636

    Avs7153

    просто о сложном

    Avs7153

    просто о сложном

    Регистрация:
    01.03.12
    Сообщения:
    22.064
    Благодарности:
    25.636
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    По-моему, всё хорошо.
    Мелочи:
    1. "Какое-то" АВДТ выбрасываем из этажного щита. В квартирном ставим УЗО 63А/100мА тип ACS после автомата на 50А. И пусть он будет типа В.
    2. Освещение туалета/ванной не стоит пихать под 16А автомат. Если использовать светильники IP65, то 10мА дифзащита не так уж и нужна. Но если нужна, то тогда отдельно.
    3. Варочная панель и духовка это отдельные изделия или цельный блок? Духовки по отдельности обычно подключаются через обычную вилку 16А, варочные панели - через клеммы или спецвилку/спецрозетку 32А. Соответственно, разные автоматы.
    3. Реле контроля напряжения УЗМ-51М после 50А автомата - обязательно!
     
  4. Avs7153
    Регистрация:
    01.03.12
    Сообщения:
    22.064
    Благодарности:
    25.636

    Avs7153

    просто о сложном

    Avs7153

    просто о сложном

    Регистрация:
    01.03.12
    Сообщения:
    22.064
    Благодарности:
    25.636
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    4. Умилил ещё редкостный номинал 13А. Как бы из-за того, что в розетки включаются всякие там бра, торшеры и прочая мелочь - на них по уму автоматы в 2А ставить нужно, по их хилым проводочкам. Так что 13А - только лишняя трата денег и времени доставки под заказ.
    Ставим обычные 16А.
     
  5. Avs7153
    Регистрация:
    01.03.12
    Сообщения:
    22.064
    Благодарности:
    25.636

    Avs7153

    просто о сложном

    Avs7153

    просто о сложном

    Регистрация:
    01.03.12
    Сообщения:
    22.064
    Благодарности:
    25.636
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    5. Подумав, можно на кухню пару линий по 16А сделать.
    6. Насчёт отдельной линии с реле задержки включения на холодильник скажу, но настаивать не буду.
     
  6. LZ333
    Регистрация:
    25.12.11
    Сообщения:
    1.782
    Благодарности:
    446

    LZ333

    Живу здесь

    LZ333

    Живу здесь

    Регистрация:
    25.12.11
    Сообщения:
    1.782
    Благодарности:
    446
    Адрес:
    Владимир
    Страшные они - светильники IP65, не для дома однако.
    Так что 10мА УЗО - обязательно.
     
  7. SB3
    Регистрация:
    23.05.10
    Сообщения:
    9.198
    Благодарности:
    3.020

    SB3

    Живу здесь

    SB3

    Заблокирован

    Живу здесь

    Регистрация:
    23.05.10
    Сообщения:
    9.198
    Благодарности:
    3.020
    Адрес:
    Москва
    На какие светильники всё 10мА пытаются поставить?)
    Надо АВ - УЗО 30мА - 3-5АВ) это на розетки комнат+коридор (1шт.),если на схеме 1 кухня
    АВ - УЗО - плита
    АВ - УЗО - стиралка.
    Если линий света две
    АВ-УЗО-2АВ
    РОзетки кухни или на УЗО плиты + 1АВ минимум или на своё УЗО,
    варинты 1) АВ-УЗО 2) АВ-УЗО-2АВ, где-то также посудомойку.
    Это если нет вытяжки.
    С холодильником что-то решить - отдельная линия или нет.
    В общем надо рисовать (не курить! :)) 2 плана с розетками и оборудованием пит. от силовых линий, к примеру вентиляторы от чего запитывать?
    И отдельно план освещения.
    С вводом как выше написали и потом разобраться можно, также как и с номиналами АВ и УЗО.
     
  8. Никитина
    Регистрация:
    17.08.12
    Сообщения:
    3
    Благодарности:
    0

    Никитина

    Новичок

    Никитина

    Новичок

    Регистрация:
    17.08.12
    Сообщения:
    3
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    Москва
    Всем спасибо огромное! Пробую исправить схему.
    Если ставить УЗМ-51М, то все равно необходимо реле задержки включения для холодильника? (посоветуйте, пожалуйста, хорошее).
    И еще вопрос, надо ли делать коробку уравнивания потенциалов?
     

    Вложения:

    • DSC08456.JPG
    • DSC08460.JPG
  9. SB3
    Регистрация:
    23.05.10
    Сообщения:
    9.198
    Благодарности:
    3.020

    SB3

    Живу здесь

    SB3

    Заблокирован

    Живу здесь

    Регистрация:
    23.05.10
    Сообщения:
    9.198
    Благодарности:
    3.020
    Адрес:
    Москва
    Коробка должна быть, заземление -то вообще есть?
     

    Вложения:

    • Ni1.jpg
  10. Никитина
    Регистрация:
    17.08.12
    Сообщения:
    3
    Благодарности:
    0

    Никитина

    Новичок

    Никитина

    Новичок

    Регистрация:
    17.08.12
    Сообщения:
    3
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    Москва
    Дом новостройка. Заземление, как я понимаю, есть, приходит трехжильный (L, N, PE) провод из подъездного щита, медь 3х10, система ТN-S.
    Скажите пожалуйста, зачем стоят автоматы перед УЗО, после которых групповые автоматы, ведь есть вводный автомат (50А), стоящий перед УЗМ?
     
  11. SB3
    Регистрация:
    23.05.10
    Сообщения:
    9.198
    Благодарности:
    3.020

    SB3

    Живу здесь

    SB3

    Заблокирован

    Живу здесь

    Регистрация:
    23.05.10
    Сообщения:
    9.198
    Благодарности:
    3.020
    Адрес:
    Москва
    На случай к. з. в УЗО, да и в случае чего лучше щелкать АВ группы, а не вводным АВ).