Прошу помощи в настройке смесительного узла

Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем Samiron, 05.11.14.

  1. Samiron
    Регистрация:
    07.02.14
    Сообщения:
    62
    Благодарности:
    3

    Samiron

    Живу здесь

    Samiron

    Живу здесь

    Регистрация:
    07.02.14
    Сообщения:
    62
    Благодарности:
    3
    Адрес:
    Rostov-on-Don
    Прошу помощи в настройке смесительного узла
    Добрый день форумчане! Прошу помощи...
    Собрал отопление в новом доме. 2 этажа по 100 кв метров.
    Дом пеноблок шириной 300, вентзазор 5 см и облицовка кирпич. потолок 2 этажа утеплен 4 слоями мин ваты по 5 см толщиной.
    1 этаж - 100 кв метов теплый пол (8 контуров) + 40 секций радиаторов (про запас, зимы разные бывают)
    2 этаж - 60 секций радиаторов и 12 метров теплого пола (в ванной).
    Система - коллекторная. 1 этаж - коллектор на 6 радиаторов+коллектор т9 контуров теплый пол. На 2 этаже коллектор на 6 радиаторов, но 2 выхода пустых, между коллекторами 32 полипропилен. Коллектора и смесительный узел - ВАЛТЕК. Радиаторы - биметалл.
    Котел настенный, Buderus Logamax U044-24кв. (По расчету теплопотерь для отопления нужно 16 кв.)
    Запустили котел. регулировка на минимум (около 40 градусов). Все радиаторы греют. Дома жарко, 1 этаж 27-28 градусов, второй - 25-26. на улице 0 градусов. Котел работает постоянно, сжирая 40 кубов газа в день!
    Вызвал сервис, приехали, подняли минимум у котла. Котел теперь тактует с периодом 3-5 минут. Расход газа прежний.
    Температура прямой трубы у котла - 40-42. На обратке - меньше 30. На ощупь прям заметно. У радиаторов верх горячий, низ еле теплый.
    Сервисникам больше не доверяю, ничего сказать не могут.
    Что делать и где искать? Как уменьшить расход? Спасет ли подключение комнатного термостата?
     

    Вложения:

    • IMG_1613.JPG
  2. Авантаж
    Регистрация:
    31.08.12
    Сообщения:
    534
    Благодарности:
    443

    Авантаж

    Живу здесь

    Авантаж

    Живу здесь

    Регистрация:
    31.08.12
    Сообщения:
    534
    Благодарности:
    443
    Адрес:
    Москва
    Комнатные термостаты помогут сделать комфортной температуру в помещениях и снизить расход газа
     
  3. World1
    Регистрация:
    30.04.13
    Сообщения:
    192
    Благодарности:
    60

    World1

    Живу здесь

    World1

    Живу здесь

    Регистрация:
    30.04.13
    Сообщения:
    192
    Благодарности:
    60
    Адрес:
    Украина
    Можно уменьшить расход теплоносителя через радиаторы., прикройте краны на гребенке или на радиаторах.
    Теплоотдача радиаторов снизится.
     
  4. Inchin
    Регистрация:
    30.10.12
    Сообщения:
    5.429
    Благодарности:
    2.346

    Inchin

    Проекты систем отопления

    Inchin

    Заблокирован

    Проекты систем отопления

    Регистрация:
    30.10.12
    Сообщения:
    5.429
    Благодарности:
    2.346
    Адрес:
    Пенза
    Должно помочь.

    А по температуре:

    1. Есть ли автоматика теплого пола? Если нет, то возможно уже один ТП дает слишком много тепла. Уменьшите температуру смешения на трехходовом смесителе насосно смесительного узла ТП.

    2. Есть ли термоголовки на радиаторах? Если есть, увеличьте температуру подача котла градусов до 70.
     
  5. Samiron
    Регистрация:
    07.02.14
    Сообщения:
    62
    Благодарности:
    3

    Samiron

    Живу здесь

    Samiron

    Живу здесь

    Регистрация:
    07.02.14
    Сообщения:
    62
    Благодарности:
    3
    Адрес:
    Rostov-on-Don
    Благодарю
    На радиаторах термоголовок нет. На смесительном узле есть одна. Шла в комплекте с узлом. Узел valtec combi mix
    На теплый пол приходит 32 градуса. Как бороться с жарой - понятно.
    Как побороться расход газа?
    Я боюсь, что после установки термостата радиаторы остывать быстро будут до комнатной температуры. Это нормально?
     
  6. Samiron
    Регистрация:
    07.02.14
    Сообщения:
    62
    Благодарности:
    3

    Samiron

    Живу здесь

    Samiron

    Живу здесь

    Регистрация:
    07.02.14
    Сообщения:
    62
    Благодарности:
    3
    Адрес:
    Rostov-on-Don
    Добрый день форумчане! Прошу помощи...
    Собрал отопление в новом доме. 2 этажа по 100 кв метров.
    Дом пеноблок шириной 300, вентзазор 5 см и облицовка кирпич. потолок 2 этажа утеплен 4 слоями мин ваты по 5 см толщиной.
    1 этаж - 100 кв метров теплый пол (8 контуров) + 40 секций радиаторов (про запас, зимы разные бывают)
    2 этаж - 60 секций радиаторов и 12 метров теплого пола (в ванной).
    Система - коллекторная. 1 этаж - коллектор на 6 радиаторов+коллектор т9 контуров теплый пол. На 2 этаже коллектор на 6 радиаторов, между коллекторами 32 полипропилен. Коллектора и смесительный узел - ВАЛТЕК. Радиаторы - биметалл.
    Котел настенный, Buderus Logamax U044-24кв. (По расчету теплопотерь для отопления нужно 16 кв.)
    Запустили котел. регулировка на минимум (около 40 градусов). Все радиаторы греют. Дома жарко, 1 этаж 27-28 градусов, второй - 25-26. на улице 0 градусов. Котел работает постоянно, сжирая 40 кубов газа в день!
    Вызвал сервис, приехали, подняли минимум у котла. Котел теперь тактует с периодом 3-5 минут. Расход газа прежний.
    Температура прямой трубы на входе в смеситель- 45-50. На подаче коллектора ТП -36.На обратке - 34. У радиаторов верх горячий, низ еле теплый.
    Вопросов два:
    1. Как уменьшить расход газа?
    2. Не могу поднять температуру ТП. Термо клапан открыт на полную. Температура растет только если закрывать балансировочно- перепускной клапан. Но тогда падает расход в коллекторе радиаторов, обратка становится холодной и котел вообще не выключается.
    Чувствую, что что то с регулировками намудрил. Кто что по советует?
     
  7. Хортэк СПб
    Регистрация:
    14.10.08
    Сообщения:
    15.140
    Благодарности:
    8.910

    Хортэк СПб

    удивляюсь здесь

    Хортэк СПб

    удивляюсь здесь

    Регистрация:
    14.10.08
    Сообщения:
    15.140
    Благодарности:
    8.910
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    На узел валтек есть инструкция в сети, разбирайтесь, в настройке он самый бредовый из всех узлов. Но настроить его можно.
    на радиаторах нет термоголовок ? и погодозависимой автоматики на котле нет ?
    тогда вечное кручение ручки температуры подачи.
    ну и балансировать систему всю надо, а не только смесительный узел.
     
  8. porolow
    Регистрация:
    07.11.14
    Сообщения:
    57
    Благодарности:
    27

    porolow

    Живу здесь

    porolow

    Живу здесь

    Регистрация:
    07.11.14
    Сообщения:
    57
    Благодарности:
    27
    Проблема Ваша скорее всего в перегруженности системы поверхностями теплоотдачи' тоесть котел даже на минимуме прогревает помещение' как написано в верхнем коменте привежите котел к датчику ' есть только один вариант -к комнатнму установив его в самой холодной и отрегулировав на нужную Вам температуру' котел при этом нужно выставить на температуру 'ну допустим 40 гр. И все система Ваша будет работать так: котел нагревает теплонаситель до 40 и гоняет воду пока в помещении (контрольном) не установится нужная температура и выключиться. Котел включится снова когда температура упадет на гистирезис датчика (на некоторых датчиках можно настраивать гистерезис).котел будет поддерживать температуру в помещении путем включения и выключения при этом теплоноситель будет иметь постоянную температуру 40. Запуская систему вначале отрегулируйте смесительный узел теплых полов, предварительно перекрыв на коллекторах все радиаторы' как регулировать узел смотрите на сайте вальтек. ру. После того как полы вошли в рабочий режим (установлена температура примерно 25_26гр) проверьте не выключается ли котел' если это происходит значит теплые полы обеспечивают нужную в доме (установленную на датчике) температуру, при этом циркуляция в контуре теплых полов прекращается и они начинают остывать' но Вы скорее всего не почувствуете остывания так как тепловая энерция полов очень высока. Теперь открывайте радиаторы' отключения котла будут реже а простои длиннее. При этом теплые полыбудут работатьтакже в режиме нагрев остывание' но ВВашем случае по другому ни кака' опять же повтарюсь такая картина будет только в межсезонье при температурах близуих к нулю. Может случиться так что при низких температурах воздуха на улице при температуре 40 котла температура в помещении ниже заданной, просто повышаете температуру теплоносителя на котле например до 50 гр. Если есть проблемы сустановкой датчика температуры тяжело прокинуть провод управления по дому' есть датчики с радиосигналом стоят правда около 10 000 рублей' Привязывыть котел к погодозависимому датчику в Вашем случае бесполезно так как этот датчик автоматически снижает температуру теплонасителя в зависимости от температуры воздуха' а вашем конкретном случае она уже минимальна. Что касается сервисников которые к Вам приезжали они должнны бали знать и Вас предупредить что котел измеряет температуру на обратке непосредственно в близи от теплообменника в котле а там она обратка остывает быстрее чем сама система и происходит это так: котел нагрел воду в системе' выключился' сам быстро остыл' ключился' загнал в теплообменник еще горячую воду и снова выключился' и так далее по кругу' режима работы для котла хуже не придумаешь. Ну вот вроде все. Будут вопросы пишитеь. PS при устройстве теплых полов мощность тепловую радиаторов занижают ровно в половину и ставят в принципе толькодля прогрева проблемных мест: подоконного пространства' окна' холодных стен' а какя понял вы сделали сточностью до наоборот ' и денег лишних потратили и систему перегрузили поверхностями.
     
  9. Samiron
    Регистрация:
    07.02.14
    Сообщения:
    62
    Благодарности:
    3

    Samiron

    Живу здесь

    Samiron

    Живу здесь

    Регистрация:
    07.02.14
    Сообщения:
    62
    Благодарности:
    3
    Адрес:
    Rostov-on-Don
    Благодарю.
    С радиаторами на первом этаже - это запас. Там большая комната - 50 кв метров - совмещенная кухня -гостиная. Пока не решили что класть на пол - плитку или паркет. Поэтому и пол сделали, и радиаторы поставили.
    Не совсем понял про поддержку температуры котлом. Я так понимаю, что при наличии комнатного термостата, при его срабатывании, котел будет греть в масимальном режиме (установка регулятора на котле) до достижения необходимой температуры в комнате. Или не так?
    ТермоДатчик сегодня поставил. Пока в котельной, понаблюдаю, что будет. Потом перенесу на второй этаж, где нет теплых полов.
    Вопрос еще такой: выбег насоса в котле (после отключения горелки) сейчас около 3 минут. Имет смысл удлинить? или оставить как есть?
     
  10. Хортэк СПб
    Регистрация:
    14.10.08
    Сообщения:
    15.140
    Благодарности:
    8.910

    Хортэк СПб

    удивляюсь здесь

    Хортэк СПб

    удивляюсь здесь

    Регистрация:
    14.10.08
    Сообщения:
    15.140
    Благодарности:
    8.910
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Я всегда выбег ставлю на максимум, обычно 30 минут.
     
  11. Кетова Татьяна
    Регистрация:
    26.09.10
    Сообщения:
    565
    Благодарности:
    275

    Кетова Татьяна

    Живу здесь

    Кетова Татьяна

    Живу здесь

    Регистрация:
    26.09.10
    Сообщения:
    565
    Благодарности:
    275
    Адрес:
    Майкоп
    Котел при этом отдает в систему отопления 16 кВт/час, Расход газа большой, потому что вы перегреваете помещения.
     
  12. Кетова Татьяна
    Регистрация:
    26.09.10
    Сообщения:
    565
    Благодарности:
    275

    Кетова Татьяна

    Живу здесь

    Кетова Татьяна

    Живу здесь

    Регистрация:
    26.09.10
    Сообщения:
    565
    Благодарности:
    275
    Адрес:
    Майкоп
    Зачем поднимать температуру, если и так перегрев помещения.
     
  13. Кетова Татьяна
    Регистрация:
    26.09.10
    Сообщения:
    565
    Благодарности:
    275

    Кетова Татьяна

    Живу здесь

    Кетова Татьяна

    Живу здесь

    Регистрация:
    26.09.10
    Сообщения:
    565
    Благодарности:
    275
    Адрес:
    Майкоп
    Избыточная циркуляция в контурах теплого пола. Разница в температуре подачи и обратки всего 2 градуса, обычно расчет ведут на 5 градусов. У Вас расчет на какую дельту температур произведен.
    Система у Вас не отрегулирована. Поэтому и перегрев.
     
  14. porolow
    Регистрация:
    07.11.14
    Сообщения:
    57
    Благодарности:
    27

    porolow

    Живу здесь

    porolow

    Живу здесь

    Регистрация:
    07.11.14
    Сообщения:
    57
    Благодарности:
    27
    Samiron Вы все правильно поняли котел будет гонять теплоноситель стой температурой которую вы установили на котле до тех пор пока помещение не прогреется и комнатный датчик не выключит котел и так по кругу вкл. Выкл.; вкл-выкл. Если температуры теплоносителя не достаточно для прогрева помещения котел работает без остановки и как я уже писал температуру нужно добавлять в ручную' можно конечно сразу поставить например 60 гр. Но дело втом 'что наибольший эффект экономии газа достигается на низких температурах теплоносителя, режим работы котла также более щедящий. Можно также попробовать увязать два датчика уличный и комнатный на совместную работу но честно сам не пробовал. К стати говоря последние модели некоторых брендов котлов например Протерм стали оснащаться уже встроиными в коаксиал погодозависимыми датчиками. Что касается выбега котла 'то он предназначен для ккомфортного выхода и входа теплообменника в работу и 3х минут вполне достаточно а гонять по системе не подогреваемый тепоноситель не вижу смысла' жеч электронергию хоть мизер ' но всетаки.
     
  15. Adel86
    Регистрация:
    17.08.11
    Сообщения:
    839
    Благодарности:
    257

    Adel86

    Живу здесь

    Adel86

    Живу здесь

    Регистрация:
    17.08.11
    Сообщения:
    839
    Благодарности:
    257
    Адрес:
    Казань
    Приветствую, а с какой целью?