    15 кВт, 3ф, ТТ. Прошу критики
    При помощи сообщений форумчан нарисовал схему для 2эт. дома. Если не затруднит, прошу отозваться по правильности/оптимальности и т. д.
     

    Вложения:

  2. D_A_N
    Регистрация:
    17.03.13
    Сообщения:
    2.307
    Благодарности:
    1.891

    D_A_N

    Живу здесь

    D_A_N

    Живу здесь

    Регистрация:
    17.03.13
    Сообщения:
    2.307
    Благодарности:
    1.891
    Адрес:
    Курск
    @Jk111,
    Автоматы и УЗО выбраны и подключены верно.
    Но линии до щитков котельной и 2-ого этажа у вас не защищены, т. к. рубильники не имеют защиты.
    Нужно в щите 1-ого этажа поставить автоматы для соответствующих сечений кабелей вместо рубильников.
    Ну и схему резерва, реверсивный рубильник я бы перенес в щит 1-ого этажа, от которого бы питался щит котельной и можно было подключить хотя бы освещение дома, по вашей схеме от генератора только котельная, т. е. тепло в доме будет, но сидеть вы будете в темноте.
     
  3. Jk111
    Регистрация:
    20.10.11
    Сообщения:
    243
    Благодарности:
    99

    Jk111

    Живу здесь

    Jk111

    Живу здесь

    Регистрация:
    20.10.11
    Сообщения:
    243
    Благодарности:
    99
    Адрес:
    Пермь
    @Dan141180, Спасибо Вам за ответ.

    Линии пойдут в стене, под штукатуркой. Это сделает решение допустимым?
    Просто если ставить автоматы и обеспечивать селективность-на 2 этаже и в котельной на вводе придется ставить АВ 16А...маловато. В случае повреждения линии сработает вводной на 25А, а рубильниками можно оперативно определить на какой линии проблема.


    Аварийное освещение планируется отдельными светильниками низкого потребления для всего дома.
     
  4. LZ333
    Регистрация:
    25.12.11
    Сообщения:
    1.782
    Благодарности:
    446

    LZ333

    Живу здесь

    LZ333

    Живу здесь

    Регистрация:
    25.12.11
    Сообщения:
    1.782
    Благодарности:
    446
    Адрес:
    Владимир
    Ну это как посмотреть на "защиту проводов" - если сечение 2,5 кв. мм - то не защищены, а если 4 и больше - то защищены вводным автоматом.
     
  5. max68.2011
    Регистрация:
    16.04.12
    Сообщения:
    18.795
    Благодарности:
    15.565

    max68.2011

    бываю иногда

    max68.2011

    Заблокирован

    бываю иногда

    Регистрация:
    16.04.12
    Сообщения:
    18.795
    Благодарности:
    15.565
    Адрес:
    Москва
    И возвращаемся к исходному:
    Забег по снегу в труселях к щитку на столбе - вид национального спорта
    https://www.forumhouse.ru/useralbums/8949/view
     
  6. LZ333
    Регистрация:
    25.12.11
    Сообщения:
    1.782
    Благодарности:
    446

    LZ333

    Живу здесь

    LZ333

    Живу здесь

    Регистрация:
    25.12.11
    Сообщения:
    1.782
    Благодарности:
    446
    Адрес:
    Владимир
    А куда от этого деться?
    Ставить АВ на 10 А на отходящие линии - что бы была реальная селективность?
     
  7. Jk111
    Регистрация:
    20.10.11
    Сообщения:
    243
    Благодарности:
    99

    Jk111

    Живу здесь

    Jk111

    Живу здесь

    Регистрация:
    20.10.11
    Сообщения:
    243
    Благодарности:
    99
    Адрес:
    Пермь
    Зачем в труселях на столб?) 25 уже на 1 этаже стоит. на столбе 32А, просто есть еще отходящие от сип линии.
     
  8. max68.2011
    Регистрация:
    16.04.12
    Сообщения:
    18.795
    Благодарности:
    15.565

    max68.2011

    бываю иногда

    max68.2011

    Заблокирован

    бываю иногда

    Регистрация:
    16.04.12
    Сообщения:
    18.795
    Благодарности:
    15.565
    Адрес:
    Москва
    @LZ333, наверно сокращать до минимума кол-во ступеней и делить всё правильно с самого начала. :um:
     
  9. LZ333
    Регистрация:
    25.12.11
    Сообщения:
    1.782
    Благодарности:
    446

    LZ333

    Живу здесь

    LZ333

    Живу здесь

    Регистрация:
    25.12.11
    Сообщения:
    1.782
    Благодарности:
    446
    Адрес:
    Владимир
    Это физически невозможно. Тут только уповать на коэффициенты одновременности и спроса в отдельно взятом доме :cool:
     
  10. D_A_N
    Регистрация:
    17.03.13
    Сообщения:
    2.307
    Благодарности:
    1.891

    D_A_N

    Живу здесь

    D_A_N

    Живу здесь

    Регистрация:
    17.03.13
    Сообщения:
    2.307
    Благодарности:
    1.891
    Адрес:
    Курск
    сечения не указаны, поэтому лучше считать, что не защищены)
    Дело ваше, но лучше реверсивный рубильник на 1-ый этаж, или укажите мощность генератора и трехфазный он или однофазный, мощность электрокотла 7,5 кВт?
    Зачем же вы тогда себя ограничиваете в доме на 25А? Это не будет селективностью, в случае КЗ отключиться любой из 2-х автоматов, или одновременно оба. А так вы себе снизили мощность примерно с 20 кВт (АВ на 32 А) до 15 кВт (АВ на 25 А).

    @Jk111,
    Напишите сечения кабеля от щита учета до щитка 1-ого этажа, и сечения кабелей до щитков котельной и 2-ого этажа.
     
  11. Jk111
    Регистрация:
    20.10.11
    Сообщения:
    243
    Благодарности:
    99

    Jk111

    Живу здесь

    Jk111

    Живу здесь

    Регистрация:
    20.10.11
    Сообщения:
    243
    Благодарности:
    99
    Адрес:
    Пермь
    Куплен ВВГнг 4*6 для ввода в дом, теперь думаю пустить его на фидера от первого щита (щит 1 этаж) до котельной и второго этажа. Ввод сделаю 4*10.
    Генератор 1 фаза, 5.5 кВт. Место, где распологается (будет) щит 1 этаж и щит котельной почти рядом, просто к щиту котельной проще генератор подтащить.
    Всёж как правильно поступить с автоматом вводным? тоже на 32 планировать?
     
  12. D_A_N
    Регистрация:
    17.03.13
    Сообщения:
    2.307
    Благодарности:
    1.891

    D_A_N

    Живу здесь

    D_A_N

    Живу здесь

    Регистрация:
    17.03.13
    Сообщения:
    2.307
    Благодарности:
    1.891
    Адрес:
    Курск
    нормальный выход.
    тогда в щите 1-ого этажа установите АВ на 20-25 А для котельной и АВ 16-20А для 2-ого этажа.
    установить в щите первого этажа вводной рубильник, кабель 4х10 будет защищен автоматом на 32 А в щите учета.
     
  13. Jk111
    Регистрация:
    20.10.11
    Сообщения:
    243
    Благодарности:
    99

    Jk111

    Живу здесь

    Jk111

    Живу здесь

    Регистрация:
    20.10.11
    Сообщения:
    243
    Благодарности:
    99
    Адрес:
    Пермь
    Подредактировал. N по возможности без разрывов. 10mA УЗО убраны из-за рисков ложногоо срабатывания.
     

    Вложения:

  14. Jk111
    Регистрация:
    20.10.11
    Сообщения:
    243
    Благодарности:
    99

    Jk111

    Живу здесь

    Jk111

    Живу здесь

    Регистрация:
    20.10.11
    Сообщения:
    243
    Благодарности:
    99
    Адрес:
    Пермь
    Новый концепт.
     

    Вложения:

  15. Jk111
    Регистрация:
    20.10.11
    Сообщения:
    243
    Благодарности:
    99

    Jk111

    Живу здесь

    Jk111

    Живу здесь

    Регистрация:
    20.10.11
    Сообщения:
    243
    Благодарности:
    99
    Адрес:
    Пермь
    Вот полная версия.
     

    Вложения: