Думаю строить на участке сарай с подвалом-погребом стены из красного кирпича, толщина в кирпич, перекрытие сам залью толщиной 10 см. потом поднять выше под ноль и стены самого сарая сделать из керамзитоблоков толщиной в полблока. кто что думает
Если не углублять под землю погреб, то нужно будет утеплять его потолок те пол сарая. Надо закладывать см 20 ваты минимум и 10 по бокам на пол метра-метр в землю. Если не утеплять, то будет промерзать или лить конденсат с потолка погреба.
Меня больше беспокоит вопрос толщины стен в подвале, так как на них будет стоять и сам сарай не велика ли будет нагрузка на них
@максим 56, Вас больше должна беспокоить не нагрузка сверху, а силы бокового давления грунта. Смотрите таблицы: Подвальные помещения и погреба
По длине подвала планирую два ребра жесткости в виде двух арок, так что за распирание стен не боюсь, достаточна ли толщина стен подвала в кирпич толщиной для нагрузки от самого сарая всё таки длина 5 м. вот актуальный вопрос
Вы табличку с допустимой толщиной стен в зависимости от глубины заложения, материала стен и величины простенка похоже так и не посмотрели. Стена из кирпича минимум 380 мм. И ребра Вам тут не помогут.
Похоже вы сами не больно то и смотрели по вашей таблице у меня стена должна быть не менее 510 мм считаю стену в два кирпича большим перестрахованием. обоснуйте почему ребра не помогут ведь по сути это просто стена с арочным проёмом, просто большим.
@максим 56, Вы уже остановитесь на чём-то: то у Вас два кирпича, то - один. Вы там что-то меняете у себя в уме, а здесь экстрасенсов нет... Потому что этим Вы просто уменьшаете длину простенка и всё. А толщина стены от этого не увеличивается.
Наш диалог идёт как-то конфликтно, я про то, что стена планируется в два кирпича нигде не упоминал, стена в один кирпич, а то что две перегородки мало чем помогут от воздействий грунта на стены (выдавливание стен во внутрь) считаю голословным утверждением.
@максим 56, вроде и тёзка ... просто Вам про Фому, а Вы про Ерёму... Внимательно прочитайте Ваши фразы - это из серии "убить нельзя помиловать". Знаки препинания - то надо ставить... Так ? Или так ? А читаете плохо по ссылкам Вы: при простенке до 3 м - толщина стены = 380 мм, а при простенке более 3 м - толщина стены = 510 мм. Своими колоннами (их ещё называют пилястры, полуколонны) Вы уменьшаете длину простенка, делая его менее 3 м. Поэтому на Вашей стенке в 5 м достаточно одной пилястры по-середине, толщина должна быть не менее 380 мм - это рекомендовано по СНиПу. Но Вы можете делать как Вам хочется - Вам там жить...
Сделан погреб в глубину на 3,5 метрах от "0" (высотой 2м), в пол кирпича. Правда, снаружи кирпича, арматуру заложил и залил бетоном чуток. Два года - полет нормальный. Да, плиту советую 20 см залить и пол забетонировать с армированием min 10 - 15 см.
@mrTUR, у вас всё понятно, просто у меня на стенах подвала будет стоять сарай, то есть фундамент сарая это стены подвала. По этому у меня беспокойство по поводу нагрузки от стен сарая на стены подвала. Был бы сарай каркасный я бы даже вопрос не задавал
Выдавит кирпич, нахрен. Бетончик, лучше всего. На стяжку пола хватит и пару см- чтоб ГИ защитить и хорош, а перекрытие 15см и две сетки арматуры, больше незачем. А утеплять точно не минватой- до зимы наберет влагу и толку 0 будет.
Я просто не пойму не ужели давление грунта будет такое большое что стену с перегородкой выдавит нахрен