1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 0/10 0,00оценок: 0

Не работает вытяжка в котельной

Тема в разделе "Проектирование котельных", создана пользователем Укроп, 02.11.14.

  1. Укроп
    Регистрация:
    16.07.10
    Сообщения:
    402
    Благодарности:
    79

    Укроп

    Живу здесь

    Укроп

    Живу здесь

    Регистрация:
    16.07.10
    Сообщения:
    402
    Благодарности:
    79
    Адрес:
    Кострома
    Не работает вытяжка в котельной
    Здравствуйте.

    Котел запустили весной этого года, всё это время проблем с ним не было. Недавно переехали и решил проверить как работает вытяжка. Обнаружилось что не работает - тянет воздух снаружи в котельную. Было ли так всё это время до переезда - неизвестно, но скорее всего да.

    Котел baxi slim 1.400in, площадь котельной 14,5 м2. В котельной есть окно, дымоход и вытяжка.

    basement_int.png
    Такая же вытяжка в соседнем помещении работает отлично.

    Экспериментировал с выключенным котлом, с окном открытым на микропроветривание, с закрытой и полностью открытой дверью в котельную - ничего кроме вертикально открытого окна в котельной или в соседнем помещении в подвале не помогает, но тогда в котельной становится очень холодно.

    IMG_20141102_213713.jpg

    Внизу двери котельной сделано отверстие для приточки.
    IMG_20141102_213918.jpg

    Фото котельной.
    IMG_20141102_214302.jpg

    Сейчас вижу варианты:
    1. оставить как есть, но думается что это не безопасно.
    2. открывать окно и морозить котельную.

    Не знаю как лучше поступить, надеюсь на помощь форумчан.
     
  2. ситинец
    Регистрация:
    21.09.11
    Сообщения:
    9.674
    Благодарности:
    1.782

    ситинец

    Живу здесь

    ситинец

    Живу здесь

    Регистрация:
    21.09.11
    Сообщения:
    9.674
    Благодарности:
    1.782
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Приточка реализована из соседнего помещения? А как выполнены дымоход и вентиляция? Фотку кровли выложите пожалуйста. И при каком ветре это было?
     
  3. Укроп
    Регистрация:
    16.07.10
    Сообщения:
    402
    Благодарности:
    79

    Укроп

    Живу здесь

    Укроп

    Живу здесь

    Регистрация:
    16.07.10
    Сообщения:
    402
    Благодарности:
    79
    Адрес:
    Кострома
    Планировалось так, для этого и сделали отверстие внизу двери. Но по факту воздух через него не идет. Открытие/закрытие двери не влияет на работу вытяжки (тянет в дом в обоих случаях).

    Все вент. каналы собраны в одной стене и выходят под колпаком. Дымоход идёт в той же стене, проходит сквозь колпак выше вент. каналов.

    вент. каналы.png

    20140513_174124.png

    Зависимости от ветра не заметил. Сейчас ветра нет (или слабый совсем).
     
  4. ситинец
    Регистрация:
    21.09.11
    Сообщения:
    9.674
    Благодарности:
    1.782

    ситинец

    Живу здесь

    ситинец

    Живу здесь

    Регистрация:
    21.09.11
    Сообщения:
    9.674
    Благодарности:
    1.782
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    А при открытии окна всё нормально? Вентканалы обособлены или имеют выходы в другие помещения? Как реализован приток воздуха в остальные помещения первого этажа?
     
  5. ситинец
    Регистрация:
    21.09.11
    Сообщения:
    9.674
    Благодарности:
    1.782

    ситинец

    Живу здесь

    ситинец

    Живу здесь

    Регистрация:
    21.09.11
    Сообщения:
    9.674
    Благодарности:
    1.782
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Предполагаю что без реализации притока в котельную ничего не получится. при это желательно перекрыть дверь в соседнее помещение иначе приток станет работать и на другие вытяжки.
     
  6. Укроп
    Регистрация:
    16.07.10
    Сообщения:
    402
    Благодарности:
    79

    Укроп

    Живу здесь

    Укроп

    Живу здесь

    Регистрация:
    16.07.10
    Сообщения:
    402
    Благодарности:
    79
    Адрес:
    Кострома
    Да, при открытии вытяжка начинает моментально работать в нужно направлении.

    Все вент. каналы в доме обособлены.

    Сейчас проблема с вытяжкой в котельной, которая находится в подвале. На первом этаже заметил подобную проблему на кухне, но удалось легко решить открыв пару окон на микропроветривание. Холода или сквозняка при этом не ощущается, вытяжка работает как надо.

    Насколько опасно оставить всё как есть? Чем это грозит? Может перестать работать котел из-за нехватки кислорода или есть опасность отравления?

    Почему котел может не брать воздух из дома? Я предполагал что решетка непропускает воздух в нужно объеме, но воздух не идет даже при полностью открытой двери в котельную.

    Почему в соседнем помещении (через стенку от котельной) вытяжка работает отлично? Пробовал закрывать эту вытяжку, на котельную не повлияло.

    Буду благодарен, если выскажите свое мнение по этим вопросам.
     
  7. ситинец
    Регистрация:
    21.09.11
    Сообщения:
    9.674
    Благодарности:
    1.782

    ситинец

    Живу здесь

    ситинец

    Живу здесь

    Регистрация:
    21.09.11
    Сообщения:
    9.674
    Благодарности:
    1.782
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Недостаточна разность давлений.
    При работе котла необходимо компенсировать расход воздуха на горение, а при аварийной ситуации вентиляция должна обеспечивать удаления газообразных продуктов горения и не давать возможность образовываться взрывоопасным смесям. Для этого необходимо обеспечить приток воздуха в помещение котельной.
    Там нет котла, который своей работой создаёт разрежение в помещении. Погасите котёл, перекройте дымоход и ваша вытяжка должна заработать.