Доброго дня суток. Помогите разобраться с проблемой. Решил поставить дополнительный радиатор за шкафом (угловая квартира). Врезался в обратку, труба металлопластик 20, после запуска системы прогрелся только небольшой участок внизу. На данный момент давление на обратке в бойлерной 1.5. Крана Маевского нету.
Ощущение, что врезались в подачу однотрубки. Куда нельзя никому врезаться. Ну и МП на ЦО - это риск для вашей жизни.
Поддержу мнение о "подаче". Обычно такие ("холостые") стояки - подающие. Потому снизу вверх (противо-ЕЦ) вода не ..затекает. Не взирая на давление в СО 1,5 атм. Это совсем не то и не такое (!) давление, которое заставляет воду циркулировать в контуре.
Сантехник говорит что обратка будет в сезон 3,0 атм. К нас в доме нижняя подача (со слов сантехника). Может кран Маевского поможет?
Давление в данном случае он говорит общее. Которое не имеет никакого отношения к циркуляции. Нужно, чтобы был перепад давлений, а не общее давление. Уберите Ваш опасный для жизни самопал со стояка подачи! Пока в кипятке не сварились заживо! Не удивлюсь, если это "кулибинство" еще и компрессионными фитингами МП присобачено. Это полный вандализм. И по фото не видно точно, но кажется, что Вы уже убили весь свой стояк, демонтировав байпас, да еще и заузив диаметр подводки к радиатору с 3/4" на 1/2". Вот обработал фото Вашего "кулибинства". Иначе было как темной ночью черную кошку рассматривать. Поместил в свою коллекцию "Брак, левак, косяк".
3/4 осталось, байпас стоит ближе к радиатору отопления. У меня последний этаж, угловая квартира, последняя точка в системе. Труба МП 20*2,5 PEXAL.
Значит показалось. Извините. Думал, что демонтирован. Но к стояку подачи нельзя ничего нельзя присоединять.
Постоянна проблема - недогрев теплоносителя. Вот и приходится ставит дополнительный радиатор. Я даже перепоключил радиатор по диагонали, потому что грелись только три первых секции.
Тот стояк к которому Вы приварились на 99,9% подача на верхний этаж в вертикальной однотрубной системе. (И к нему подключаться - вредительство для всех этажей.) Далее стояк с верхнего этажа спускается по левому стояку (по фото) к которому подключен Ваш радиатор, и это уже нисходящая часть. К которой и подключены радиаторы всех этажей. Но Вы все-таки померяйте диаметр стояков и подводов к радиаторам. Ну ведь чётко видно уменьшение диаметра стояка с 3/4" на 1/2"! Если нет штангеля, то даже рулеткой или линейкой можно определить по наружному диаметру, какой это диаметр трубы ВГП по ДУ.
Значит радиатор забит отложениями шлама. Или ультразвуковая промывка, или замена требуется. Или еще какие из Ваших соседей по стояку начали кулибинствовать. Также врезаясь в стояк подачи, как это сделали Вы. Тогда стояк действительно уже "убит" и "удушен".
Радиатор новый, промытый. Насчет соседей снизу - может быть). У меня две трубы одинаковой температуры. Я разместил фото с чердака. На первом показана труба отопления на кухню, на втором - две трубы из комнаты.
@xfasad, Пока не поздно уберите кулибинство со стояка подачи. Рванет металлопласт, и затопите кипятком и свою квартиру и всех соседей снизу. По судебному решению о компенсации ущерба соседям хотите выплатить половину стоимости квартиры?