    Здравствуйте уважаемые форумчане. Возник следующий вопрос.Хочу пристроить мансардный этаж из бруса 150*50. Хватит ли толщины балки( перекрытия между вторым этажем и мансардой), брус 150*50 срощенный т.е 150*100 сосна , длина пролета 4500 мм, шаг 1000 мм, чтобы выдержать передвижения на мансарде? Или же все таки нужно как-то усиливать, если нужно то как?
    Далее к балкам на саморезы будет прикреплена половая доска.
    И еще, подскажите как в данном случае улучшить звукоизоляцию между вторым этажем и мансардой ? Т.к. пол мансарды будет выполнять роль потолка второго этажа.
     
  2. Dr.V
    Регистрация:
    12.07.09
    Сообщения:
    15
    Благодарности:
    2

    Dr.V

    инженер

    Dr.V

    инженер

    Регистрация:
    12.07.09
    Сообщения:
    15
    Благодарности:
    2
    Адрес:
    Воронеж
    толщина достаточная.
    Получается, вид потолка с 1-го этажа будет следующий: деревянные балки 150*100 и поверх них доска.
    Лучше снизу подшить вагонкой, панелями или ещё чем, а внутрь положить звукоизоляционные плиты
     
  3. Yury
    Регистрация:
    26.02.07
    Сообщения:
    2.003
    Благодарности:
    1.166

    Yury

    Инженер-строитель

    Yury

    Инженер-строитель

    Регистрация:
    26.02.07
    Сообщения:
    2.003
    Благодарности:
    1.166
    Адрес:
    Москва
    Вы делаете две ошибки. Первая - для работы перекрытия гораздо более важна высота балки чем её ширина. Пролет 4500 не маленький, поэтому нужно использовать балки 100х200. Вторая - расстояния между балками (1000мм) слишком велико для стандартной половой доски. Т.к. между балками придется укладывать утеплитель (он же звукоизолятор), то расстояние между балками нужно сократить до его ширины, т.е. до 600мм. А точней до 570-580, с учетом плотной укладки утеплителя.
     
    Последнее редактирование модератором: 21.11.17
  4. Kostik002
    Регистрация:
    11.06.09
    Сообщения:
    54
    Благодарности:
    6

    Kostik002

    Хочу всё знать

    Kostik002

    Хочу всё знать

    Регистрация:
    11.06.09
    Сообщения:
    54
    Благодарности:
    6
    Адрес:
    Москва Тушино
    Программа для расчёта деревянных балок
    vladirom.narod.ru/stoves/beamcalc.html. в начале поставьте WWW и уберите точки в конце.
     
  5. stich5
    Регистрация:
    13.04.08
    Сообщения:
    205
    Благодарности:
    25

    stich5

    Живу здесь

    stich5

    Живу здесь

    Регистрация:
    13.04.08
    Сообщения:
    205
    Благодарности:
    25
    Адрес:
    Ростов-на-Дону
    В том то и дело, что это конструкция уже существует( дом так купили) Перекрытие чердака в таком виде уже 13 лет. Вопрос вот в чем, выдержит ли такое перекрытие если надстроить мансарду и эксплуатировать его как пол.
     
  6. Yury
    Регистрация:
    26.02.07
    Сообщения:
    2.003
    Благодарности:
    1.166

    Yury

    Инженер-строитель

    Yury

    Инженер-строитель

    Регистрация:
    26.02.07
    Сообщения:
    2.003
    Благодарности:
    1.166
    Адрес:
    Москва
    По прочности да, по прогибам и тем более зыбкости нет. Одним словом не обрушится, но будет пружинить при ходьбе. Со временем провиснет.
     
  7. stich5
    Регистрация:
    13.04.08
    Сообщения:
    205
    Благодарности:
    25

    stich5

    Живу здесь

    stich5

    Живу здесь

    Регистрация:
    13.04.08
    Сообщения:
    205
    Благодарности:
    25
    Адрес:
    Ростов-на-Дону
    Выход? Добавить балок? Или еще что-то?
     
  8. Yury
    Регистрация:
    26.02.07
    Сообщения:
    2.003
    Благодарности:
    1.166

    Yury

    Инженер-строитель

    Yury

    Инженер-строитель

    Регистрация:
    26.02.07
    Сообщения:
    2.003
    Благодарности:
    1.166
    Адрес:
    Москва
    Нарастить балку по высоте так, чтобы обеспечить совместную работу непросто. Можно к имеющимся балкам прибить сбоку доски 50х200 и их использовать как балки перекрытия. Но остаётся проблема большого шага балок. Её можно решить двумя способами. Либо городить мощный пол (напр. доска 50 и сверху толстая фанера или осб), либо положить ещё дополнительные балки и уменьшить вдвое шаг.
     
  9. stich5
    Регистрация:
    13.04.08
    Сообщения:
    205
    Благодарности:
    25

    stich5

    Живу здесь

    stich5

    Живу здесь

    Регистрация:
    13.04.08
    Сообщения:
    205
    Благодарности:
    25
    Адрес:
    Ростов-на-Дону
    А хватит если положить между имеющимися балками доску 50*150, и шаг вроде сократится вдвое?
     
  10. Yury
    Регистрация:
    26.02.07
    Сообщения:
    2.003
    Благодарности:
    1.166

    Yury

    Инженер-строитель

    Yury

    Инженер-строитель

    Регистрация:
    26.02.07
    Сообщения:
    2.003
    Благодарности:
    1.166
    Адрес:
    Москва
    Для досок пола хватит. А пролет балок никуда не денется, его можно только высотой балок победить. Либо промежуточной опорой.
     
  11. GOOSE
    Регистрация:
    06.10.07
    Сообщения:
    4.301
    Благодарности:
    10.987

    GOOSE

    Интересующийся

    GOOSE

    Интересующийся

    Регистрация:
    06.10.07
    Сообщения:
    4.301
    Благодарности:
    10.987
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    ИМХО, не хватит.
    У меня был косяк - использовал 50х150 вместо 50х200...
    В большой комнате пролет 5м, шаг 0,6м. Когда понял, что мало, добавил еще 50х150 в пару к имеющимся. Поверх поперек прикрутил в качестве основы чернового пола 50х200 с шагом 10-15см, на них ОСП 12мм...
    В результате, если попрыгать чуть, то зыбкость есть, ходить можно нормально, даже человеку >100кг весом.

    Я бы сейчас на вашем месте добавил бы 50х200 в промежутки как минимум!