    Уважаемые форумчане, помогите до конца разобраться с отоплением. Дом одно этажный с мансардой (хотя мансарда практически полноценный этаж) 150 м2 из керамзитобетона 40см. (с наружи на следующий год будет утеплен 10см пенопластом либо еще чем нибудь), перекрытия низ и между 1-м и 2-м этажен - жб плита, между 2 этажем и чердаком деревянное утепленное 200 мм. - минвата Rokwool., без подвала. Теплопотери составляют 10261,33 Вт (правда может и совсем не правильно посчитал).
    Систему отопления планирую закрытую однотрубную с ПЦ, материал труб - полипропилен (трубы скорее всего Valtec), прокладка в полах в стяжке (труба будет утеплена). Источник тепла газовый котел Baxi Eco Four 24 кВт двухконтурник. На первом этаже кроме спальни будут теплые полы, но они больше для комфорта (для ТП будет свой смесительный узел с насосом), также будут два полотенцесушителя (полотенцесушители лесенкой). Радиаторы будут алюминиевые с нижней подводкой скорее всего Gal 500E.
    Планирую отопление разделить на 2 контура (1 и 2 этажи). Протяженность магистрали 1 этажа составляет 43м, 2 этажа 40м с учетом прокладки по первому этажу до стояка. Количество секций радиаторов на 1 этаже 54 шт (общая мощьность 10360 Вт), на 2 этаже 40 шт (общая мощность 7400 Вт). Обвязку котла пранирую из трубы ПП 32 (ДУ21мм), затем через самодельный коллектор сделанный из тройников на магистраль каждого контура радиаторного отопления пустить трубу ПП 32 (ДУ21мм), подключение радиаторов труба ПП 25 (ДУ16мм). На теплый пол от самодельного коллектора до смесительно угла пустить трубу ПП 25 (ДУ16мм). На каждый полотенцесушитель от самодельного коллектора пустить трубу ПП 20 (ДУ13мм).
    Теперь собственно вопросы:
    1. Подскажите правильно ли подобрал трубы по диаметру: а - от котла; б - нижней магистрали; в - подводок к радиаторам.
    2. Будет ли работать такая система.
    3. Какую использовать арматуру для подключения радиаторов и полотенцесушителей.
    4. Как думаете хватит ли для отопления санузла 2-го этажа теплого пола и полотенцесушителя, может стоит поставить радиатор.
    5. На первом этаже где написано "Необходимо ли сюда ставить радиатор?" радиатор находится возле стены где проходит дымоход есть ли смысл его вообще туда ставить? просто в правой части гостиной радиатор вообще некуда поставить (окно практически в пол).
    1 этаж.JPG 2 этаж.JPG Распределительный узел.JPG
     
  2. Сергей192
    Регистрация:
    23.01.13
    Сообщения:
    11.568
    Благодарности:
    8.570

    Сергей192

    Живу здесь

    Сергей192

    Живу здесь

    Регистрация:
    23.01.13
    Сообщения:
    11.568
    Благодарности:
    8.570
    Адрес:
    Изюм
    Мощность радиаторов завышена. Реально сможете получить примерно 90-95 Вт. с секции при 70/55/22.
    Обозначение пластиковых труб - нар. диаметр х толщину стенки.
     
  3. касимов 2
    Регистрация:
    14.05.14
    Сообщения:
    32.666
    Благодарности:
    26.288

    касимов 2

    Живу здесь

    касимов 2

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.05.14
    Сообщения:
    32.666
    Благодарности:
    26.288
    Адрес:
    Касимов
    @Анdreypaa,
    Пользы от такого котла будет больше при двух трубной СО. Намного больше.
     
  4. Rjavii
    Регистрация:
    26.02.11
    Сообщения:
    2.555
    Благодарности:
    1.138

    Rjavii

    Живу здесь

    Rjavii

    Живу здесь

    Регистрация:
    26.02.11
    Сообщения:
    2.555
    Благодарности:
    1.138
    Адрес:
    Самара
    Объясните как "польза" от того или иного теплогенератора зависит от типа СО?
     
  5. Сергей192
    Регистрация:
    23.01.13
    Сообщения:
    11.568
    Благодарности:
    8.570

    Сергей192

    Живу здесь

    Сергей192

    Живу здесь

    Регистрация:
    23.01.13
    Сообщения:
    11.568
    Благодарности:
    8.570
    Адрес:
    Изюм
    Имхо. Думаю, правильнее сказать, что при двухтрубной СО в данном, конкретном случае, постоянные инвестиции в отопление будут меньше.
     
  6. касимов 2
    Регистрация:
    14.05.14
    Сообщения:
    32.666
    Благодарности:
    26.288

    касимов 2

    Живу здесь

    касимов 2

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.05.14
    Сообщения:
    32.666
    Благодарности:
    26.288
    Адрес:
    Касимов
    Настенник рожден для двухтрубной СО.(попутная.лучевая.тупиковая). Использовать его в СО с ЕЦможно, но с переделками системы. Любые доделки и переделки не добавят пользы для СО, лишь приспособят котел под эту СО. Зачем сновА планировать неэффективную СО? Однотрубка? Как быстрее нагреется батарея, конвекцией или подачей в нее сразу горячей воды?
     
  7. Сергей192
    Регистрация:
    23.01.13
    Сообщения:
    11.568
    Благодарности:
    8.570

    Сергей192

    Живу здесь

    Сергей192

    Живу здесь

    Регистрация:
    23.01.13
    Сообщения:
    11.568
    Благодарности:
    8.570
    Адрес:
    Изюм
    @касимов 2, Вы не поняли. ТС написал
     
  8. касимов 2
    Регистрация:
    14.05.14
    Сообщения:
    32.666
    Благодарности:
    26.288

    касимов 2

    Живу здесь

    касимов 2

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.05.14
    Сообщения:
    32.666
    Благодарности:
    26.288
    Адрес:
    Касимов
    @Сергей192, Спасибо. Но правильно я понял.
    В чем котел то провинился? Зачем его в однотрубную? А потом вопросы о тактовании котла
    Пыц. Топик пропал. А мы тут как на корриде с искрами из глаз.
     
  9. Lyko
    Регистрация:
    08.12.09
    Сообщения:
    15.920
    Благодарности:
    21.755

    Lyko

    Живу здесь

    Lyko

    Живу здесь

    Регистрация:
    08.12.09
    Сообщения:
    15.920
    Благодарности:
    21.755
    Адрес:
    Ростов-на-Дону
    Неплохо бы указать причину бОльшей "пользы" и меньших "инвестиций" в 2-трубную систему, по сравнению с 1-трубной.:faq:
    ..Не все ее знают. :um::ogo:
     
  10. касимов 2
    Регистрация:
    14.05.14
    Сообщения:
    32.666
    Благодарности:
    26.288

    касимов 2

    Живу здесь

    касимов 2

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.05.14
    Сообщения:
    32.666
    Благодарности:
    26.288
    Адрес:
    Касимов
    Нервные клетки? Не?
     
  11. Rjavii
    Регистрация:
    26.02.11
    Сообщения:
    2.555
    Благодарности:
    1.138

    Rjavii

    Живу здесь

    Rjavii

    Живу здесь

    Регистрация:
    26.02.11
    Сообщения:
    2.555
    Благодарности:
    1.138
    Адрес:
    Самара
    котел вообще не виноват, более того, как правило он вообще не в курсе о типе СО с которой работает...
    по моему скромному мнению тактование есть циклическое включение/отключение горелки котла в случаях, когда не хватает глубины модуляции горелки, о связи с типом СО я не слышал, но хотелось бы...

    присоединяюсь к вопросу. я например не знаю.
     
  12. Rjavii
    Регистрация:
    26.02.11
    Сообщения:
    2.555
    Благодарности:
    1.138

    Rjavii

    Живу здесь

    Rjavii

    Живу здесь

    Регистрация:
    26.02.11
    Сообщения:
    2.555
    Благодарности:
    1.138
    Адрес:
    Самара
    Вы имеете ввиду эксплуатационные затраты?
     
  13. Lyko
    Регистрация:
    08.12.09
    Сообщения:
    15.920
    Благодарности:
    21.755

    Lyko

    Живу здесь

    Lyko

    Живу здесь

    Регистрация:
    08.12.09
    Сообщения:
    15.920
    Благодарности:
    21.755
    Адрес:
    Ростов-на-Дону
    Не понЯл, но нам бы .."обоснований".:um::|:
    - До кучи к ..экономии газа подключением радиатора, экономии времени наручными часами
    и экономии кВт моделью радиатора.
    А мужики-то не знают...:flag:
     
  14. Анdreypaa
    Регистрация:
    24.02.12
    Сообщения:
    100
    Благодарности:
    14

    Анdreypaa

    Живу здесь

    Анdreypaa

    Живу здесь

    Регистрация:
    24.02.12
    Сообщения:
    100
    Благодарности:
    14
    Адрес:
    Октябрьский
    Спасибо Всем что откликнулись.
    Труба ПП 32 "32х5,4"(ДУ21мм), труба ПП 25 "25х4,2" (ДУ16мм).
     
  15. касимов 2
    Регистрация:
    14.05.14
    Сообщения:
    32.666
    Благодарности:
    26.288

    касимов 2

    Живу здесь

    касимов 2

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.05.14
    Сообщения:
    32.666
    Благодарности:
    26.288
    Адрес:
    Касимов
    Он узнает о подключении ленинградкой, когда при нагреве СО, очень быстро прогревает разводку системы. Отключается. А батареи только начинают *переваривать* бегущий под ними теплоноситель. Чуть лучше положение при двухтрубке, при нижнем подключении. Чуть. Но заставить прогреться батарею полностью очень проблематично. А принимающая тепло диагонально подключенная батарея. всегда радует своего хозяина. Ушедшая сразу в обратку холодная, тому подтверждение.
    Цифрами, пардон, сыпать не горазд. Делюсь накопившимся опытом.
    Ликвидация котельных по району. Автономка СО в многоэтажках. Все настенники (выданы жильцам бонусом).Охапка бригад специалистов монтажников. У каждых свой*почерк*.И первая же зима показывает кто есть *ХУ*!
    Когда в системе 30 литров теплоносителя и батареи люминевые, никакая модуляция не поможет. Котел честно старается плавно работать, но даже маленького пламени хватает прогреть 10 литров воды в лежаках. Остальные 20 прогреются, спору нет, только котел за это время несколько раз передышку сделает.
    Кто не слышал с каким грохотом включаются турбированные настенники, спросите у их владельцев. Атмосферные в этом плане намного спокойнее при установке на кухне.
    ПЫЦ. Про инвестиции пусть Сергей просвещает. По мне, что сталью, что ПП, все одно. Однотрубку делаю, но не считаю ее основной разводкой по дому. По новому дому.(говорим про ПЦ).