Почему котел дымит?

Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем fantom.as, 25.10.09.

  1. fantom.as
    Регистрация:
    11.01.09
    Сообщения:
    360
    Благодарности:
    33

    fantom.as

    Живу здесь

    fantom.as

    Живу здесь

    Регистрация:
    11.01.09
    Сообщения:
    360
    Благодарности:
    33
    Адрес:
    Башкортостан
    Добрый вечер всем! Ситуация у меня такая: имеется котел Дакон Дор16, который стоит в цокольном помещении; вывод на улицу сделан из 150 -ой толстостенной трубы длиной 1,5 -1,8 метра(не утеплен); на улице железная труба прямоугольного сечения (15*30см) высотой 6 метров, тоже не утеплен. При затопке котел дымит через верхнюю плиту и через крышки загрузки. Когда установлен регулятор на 90 градусов и дроссель открыт на максимум котел дымит со всех щелей, когда ставлю температуру примерно 50-60 и приток воздуха уменьшается дым перестает идти. Добавляю теипературу т.е. открываю дроссель по чуть-чуть через каждые 10-15 минут пока котел не разкочегарится. Когда при 90 на регуляторе и 80 в котле все работает отлично. Топлю дровами. В чем может быть причина? Достает дым в котельной.
    Прилагаю чертеж
     

    Вложения:

  2. shunin
    Регистрация:
    14.09.09
    Сообщения:
    10.701
    Благодарности:
    2.018

    shunin

    автоматический котел

    shunin

    Заблокирован

    автоматический котел

    Регистрация:
    14.09.09
    Сообщения:
    10.701
    Благодарности:
    2.018
    Адрес:
    Новосибирск
    Чего тут непонятного? Трубу утеплять нужно. Даже утепленная(потому, что снружи стоит) возможно будет иметь обратную тягу. Холодный воздух имеет большую плотность, и стремиться вниз.
    Ввари как можно вертикальней патрубок. К нему пылесос. И фсе. Будет тебе счастье. У меня такой гемор(причем тонкая 105мм труба. 2 в парралель) с 2005г. Щас с автоматическим котлом работает, как дымосос. Все не заменю трубу, блин.
     
  3. fantom.as
    Регистрация:
    11.01.09
    Сообщения:
    360
    Благодарности:
    33

    fantom.as

    Живу здесь

    fantom.as

    Живу здесь

    Регистрация:
    11.01.09
    Сообщения:
    360
    Благодарности:
    33
    Адрес:
    Башкортостан
    Гемор, это в смысле пылесос стоит?
     
  4. shunin
    Регистрация:
    14.09.09
    Сообщения:
    10.701
    Благодарности:
    2.018

    shunin

    автоматический котел

    shunin

    Заблокирован

    автоматический котел

    Регистрация:
    14.09.09
    Сообщения:
    10.701
    Благодарности:
    2.018
    Адрес:
    Новосибирск
    Да во всех смыслах. Трубу обязательно хорошо утепляй. Возможно опрокидывание тяги. Можна угореть. Утеплишь, пылесос и не понадобится. Может при длительных перерывах и нужно будет стартануть.
     
  5. fantom.as
    Регистрация:
    11.01.09
    Сообщения:
    360
    Благодарности:
    33

    fantom.as

    Живу здесь

    fantom.as

    Живу здесь

    Регистрация:
    11.01.09
    Сообщения:
    360
    Благодарности:
    33
    Адрес:
    Башкортостан
    shunin скажи пожалуйста, чем ты утеплял трубу? Можно утеплять минватой и обшить оцинковкой?
    кстати, забыл сказать что по трубе течет конденцат, такая вонючая жидкость. Это тоже из-за не утепленной трубы?
     
  6. shunin
    Регистрация:
    14.09.09
    Сообщения:
    10.701
    Благодарности:
    2.018

    shunin

    автоматический котел

    shunin

    Заблокирован

    автоматический котел

    Регистрация:
    14.09.09
    Сообщения:
    10.701
    Благодарности:
    2.018
    Адрес:
    Новосибирск
    Да, ничем. Какой смысл утеплять мою трубу? Ее менять нужно. Насчет чем правильно, лучше спроси в соседней ветке про дымоходы у Алексея Телегина. Вроде так- Урса и прочие стекловаты не годятся. Минвата вроде то, что нужно. Обшить оцинковкой оч. правильно. Толщину слоя утеплителя не менее 5см. Конденсат течет из-за неутепленной трубы. Он будет и при утеленной, но меньше гораздо. Предусмотри в нижней точке трубы, чтоб он эвакуировался. Типа маленькой дырдочки. Ну, и чисть регулярно трубу и дырдочку. И чтоб дырдочка не замерзала расположи ее.


    Обязательно предусмотри заделку конца трубы, чтоб дождь, снег не мочили утеплитель. И грибок повешай.
     
  7. fantom.as
    Регистрация:
    11.01.09
    Сообщения:
    360
    Благодарности:
    33

    fantom.as

    Живу здесь

    fantom.as

    Живу здесь

    Регистрация:
    11.01.09
    Сообщения:
    360
    Благодарности:
    33
    Адрес:
    Башкортостан
    Спасибо за советы, буду утеплять дымоход. О результатах сообщу, как пример.
     
  8. Бухаров
    Регистрация:
    25.10.09
    Сообщения:
    68
    Благодарности:
    8

    Бухаров

    Левша

    Бухаров

    Левша

    Регистрация:
    25.10.09
    Сообщения:
    68
    Благодарности:
    8
    Адрес:
    Казань
    В принципе все верно трубу требуется утеплить есть изоляция спец.трубная из стекловаты и наружнего слоя фольги оборачивать просто и обшивать оцинковкой тоже единственно никто так и не сказал а есть ли в помещении где работает котел приток воздуха и в каких количествах
     
  9. fantom.as
    Регистрация:
    11.01.09
    Сообщения:
    360
    Благодарности:
    33

    fantom.as

    Живу здесь

    fantom.as

    Живу здесь

    Регистрация:
    11.01.09
    Сообщения:
    360
    Благодарности:
    33
    Адрес:
    Башкортостан
    Да, в котельной есть форточка. Сегодня заметил еще одну особенность, форточка открыто не постоянно, а так время от времени, и при открывании форточки котел перестает дымить.
     
  10. malamenr
    Регистрация:
    01.10.09
    Сообщения:
    28
    Благодарности:
    0

    malamenr

    Живу здесь

    malamenr

    Живу здесь

    Регистрация:
    01.10.09
    Сообщения:
    28
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    Украина
    на вашем реисунке ,труба имееет кирпичное основание и люк.так вот,насколько там все плотно закрывается?
     
  11. vazelin-68
    Регистрация:
    17.07.09
    Сообщения:
    24
    Благодарности:
    4

    vazelin-68

    Живу здесь

    vazelin-68

    Живу здесь

    Регистрация:
    17.07.09
    Сообщения:
    24
    Благодарности:
    4
    Адрес:
    Украина Одесса
    Ты сам себе ответил.
     
  12. Malin74
    Регистрация:
    03.01.10
    Сообщения:
    1.896
    Благодарности:
    3.031

    Malin74

    Живу здесь

    Malin74

    Живу здесь

    Регистрация:
    03.01.10
    Сообщения:
    1.896
    Благодарности:
    3.031
    Выходит,что в данном случае котлу просто не хватает воздуха в маленькой кочегарке.Но например у меня воздуха достаточно.Котёл стоит в большом подвале.Двери в гараж и в 2-х эт дом приоткрыты.И всё равно тяга слабая.А однажды,когда я затопил одновременно котёл и печь,то через трубу по каналу вентиляции начал засасываться воздух.Во как!Этот воздух был с примесью дыма.То есть дым выходил из трубы и тут же засасывался в вентиляционный канал,расположенный в трубе меж двух дымовых.Вывод,что для немалого котла нужно много воздуха и ему бывает мало того,что просачивается через щели дома.Однако у меня всё равно,хоть окна настеж,а тяга в котле не впечатляет.Вот в печи да!Воет и свистит аж дрова в трубу летят,гг.Короче,тема не раскрыта.Может для котла нужен более широкий канал.Хотя в самом котле выходное отверстие небольшое.По площади примерно в пол кирпича,ну в две/трети.Неправильный котёл какойта...
     
  13. Андрей47
    Регистрация:
    26.09.08
    Сообщения:
    116
    Благодарности:
    26

    Андрей47

    Строитель-недоучка

    Андрей47

    Строитель-недоучка

    Регистрация:
    26.09.08
    Сообщения:
    116
    Благодарности:
    26
    Адрес:
    Славный Харьков
    Я не понял,но очень интересно.схемку нельзя нарисовать? и как пылесос работает на вдув или на всос?
     
  14. fantom.as
    Регистрация:
    11.01.09
    Сообщения:
    360
    Благодарности:
    33

    fantom.as

    Живу здесь

    fantom.as

    Живу здесь

    Регистрация:
    11.01.09
    Сообщения:
    360
    Благодарности:
    33
    Адрес:
    Башкортостан
    На самом деле так и есть: у родителей дома печь и голандка(круглая печь обшитый жестью), топиться зимой два раза утром и вечером, и ненадо никакого дополнительного воздуха, даже сырые драва горят с воем.
    У меня дом с цоколом: верхний из сруба, а цокол как бы полуподвал(окна на уровне земли), где расположена котельная, ванная. Между этажами нет дверей, общая площадь в пределах 120 мтров. Когда утром топлю(темпкература 15-18, в зависимости от морозов) тяга плохая, приходится открывать форточку, и открывать заслонку терморегулятором тоже по чуть чуть, а то опять же задымит. Когда котел разгонится(температура воды 40-50) форточку закрываю и котел работает хорошо. В теченние дня форточку приоткрываю может пару раз на минуты полторы не больше.
     
  15. Glaz2137
    Регистрация:
    28.09.09
    Сообщения:
    5.176
    Благодарности:
    1.874

    Glaz2137

    Теплоэнергетик со стажем

    Glaz2137

    Теплоэнергетик со стажем

    Регистрация:
    28.09.09
    Сообщения:
    5.176
    Благодарности:
    1.874
    Адрес:
    Минск
    Вспоминаем физику. Перепад давлений( тяга) есть произведение разности плотностей на высоту дымохода и на ускорение свободного падения. А проще чем горячее газы в трубе и чем она выше, тем сильнее тяга. Вы затапливаете котел. Дымоход холодный тяга никакая. Тем более если я не ошибаюсь у вас в котле есть и горизонтальные участки и даже опускные вниз. Горячие газы стремятся вверх, а чтоб они прошли к низу их нужно заставить. Это делает дымоход( труба). Пока она холодная и газы в ней она не создает той тяги, чтоб прососать все изгибы и ходы в котле. Отсюда и дым.