1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 0/10 0,00оценок: 0

12 кВт 20А или 15 кВт 25А три фазы - что выбрать для 190 кв. м?

Тема в разделе "Технические вопросы электроснабжения", создана пользователем BerserkRD, 21.10.14.

  1. BerserkRD
    Регистрация:
    03.10.14
    Сообщения:
    187
    Благодарности:
    31

    BerserkRD

    Живу здесь

    BerserkRD

    Живу здесь

    Регистрация:
    03.10.14
    Сообщения:
    187
    Благодарности:
    31
    Адрес:
    Липецкая обл., г. Грязи
    12 кВт 20А или 15 кВт 25А три фазы - что выбрать для 190 кв. м?
    Здравствуйте. Сделал заявку на 12 кВт 20А на участок, не сделал 15 кВт так как доплата на 8000 руб и меня вроде убеждали что делают 12кВт многим заявителям в РЭС, а на 15Вт надо ждать автоматы и доплата высока и что то еще. Но тем не менее так как заявка оформлялась вчера и пока еще не поздно прийти и сказать, что я готов переоформить и доплатить за 15 квт (хотя все деньги под учет на стройку) и хочется сэкономить, тем не менее возникла дилемма: отопление будет настенным газовым котлом Висман 24 квт газом - электричества он берет 100 вт. Дело в том, что будет дом с мансардой и гаражом - летом пользуюсь сварочным инвертором, болгаркой, будет стоять насос скважина х. в... в принципе инвертор берет мало, насос если повесить на отдельную фазу, котел берет как лампа. ну бытовая техника ... и т. д. Переоформлять или не загонятся и три фазы 12 кВт хватит - это по 4 кВт на фазу и вводной автомат 20А? и по 20А на фазу автоматы будут?
    Вопрос - стоит ли доплатить и оформить 15 квт (+3 Квт)?
     
  2. BerserkRD
    Регистрация:
    03.10.14
    Сообщения:
    187
    Благодарности:
    31

    BerserkRD

    Живу здесь

    BerserkRD

    Живу здесь

    Регистрация:
    03.10.14
    Сообщения:
    187
    Благодарности:
    31
    Адрес:
    Липецкая обл., г. Грязи
    В РЭС сказали, что органичитель мощности нв 15 кВт стоит дорого. Так вот при трех фазах 380 В и автомате на 20А у меня получится одна фаза 7.6 кВт. ... Если подключу 15 кВт - то на фазу будет 9.5 кВт - стоит ли переподписывать заявку на на 15 кВт пока не поздно?
     
  3. ssf3
    Регистрация:
    22.07.11
    Сообщения:
    203
    Благодарности:
    279

    ssf3

    Живу здесь

    ssf3

    Живу здесь

    Регистрация:
    22.07.11
    Сообщения:
    203
    Благодарности:
    279
    Адрес:
    Липецк
    Такая же ситуация, но на 15 кВт сказали, что нужен ограничитель и вообще как-то отговаривали, остановился на 12 кВт. Учитывая, что у Вас отопление газом, загоняться, наверно, не стоит и оставить 12 кВт. Я планирую топиться электричеством и то, по прикидкам, 12 кВт мне хватит (правда площадь дома меньше 100 м).
     
  4. djekson
    Регистрация:
    17.06.10
    Сообщения:
    19
    Благодарности:
    6

    djekson

    Участник

    djekson

    Участник

    Регистрация:
    17.06.10
    Сообщения:
    19
    Благодарности:
    6
    Адрес:
    Москва
    Может не совсем в тему, но можно тоже спрошу? Подали в электросети заявку на подключение по президентской программе 15кВт мощности. я так понимаю это должно быть 3 фазы по 5 кВт на каждой. Приехали электрики, поставили столб, т. к. рядом с участком 3 фаз нет, а по улице идет одна фаза, то сказали, что подключат нам 15кВт с этой линии по одной фазе (со слов начальника районных электросетей). Кто разбирается в вопросе подскажите пожалуйста, это я ничего не понимаю в электрике или начальник электросетей хочет подсунуть нам 5кВт (по одной фазе) вместо 15 положенных?
     
  5. BerserkRD
    Регистрация:
    03.10.14
    Сообщения:
    187
    Благодарности:
    31

    BerserkRD

    Живу здесь

    BerserkRD

    Живу здесь

    Регистрация:
    03.10.14
    Сообщения:
    187
    Благодарности:
    31
    Адрес:
    Липецкая обл., г. Грязи
    Вы из Липецка - рад слышать земляка. У меня участок в г. Грязи и заявку делал в Грязинских сетях. Звонил сегодня в Липецк в МРСК - все точно то же самое. Звонил электрикам частникам - один сказал что не занимается, другой сказал что РСК сами составляют проект, сами покупают комплектующие, сами проект согласуют и все дешевле - частник говорит цитата "советую вам все сделать через МРСК" - что еще раз уверило меня, что 27 000 руб. + гарантия работ для нас еще немного за 12 кВт и 380В на три фазы.
    ssf3 - а насчет ограничителя мне кажется это политика сетей вообще в нашем регионе такая - советовать людям не брать по максимуму 15квт... хотя может это и к лучшему. У вас какую сумму запросили? ssf3 скажите- столб на котором щиток вешать будут - вы сами ставить будете или это входит в стоимость по договору, и вообще из какого материала этот столб положено делать и как заглублять?
     
  6. ssf3
    Регистрация:
    22.07.11
    Сообщения:
    203
    Благодарности:
    279

    ssf3

    Живу здесь

    ssf3

    Живу здесь

    Регистрация:
    22.07.11
    Сообщения:
    203
    Благодарности:
    279
    Адрес:
    Липецк
    Да пока я еще не знаю ничего, только написали заявление в Грязях, сказали через две недели будут документы готовы. Про столб тоже не вникал еще. Буду решать проблемы по мере их появления.
    А вот бы узнать кто этим вопросом владеет? Мне говорили в администрации, что около 30 тыс. будет стоить. Я, вроде, нашел одного товарища, но он говорит, что надо ждать документы. Еще мне давали телефон одного дядьки, но он по Ельцу и ближайшим районам работает. Думаю, что в Грязях лучше местного найти - меньше проблем потом будет.
    Исходя из своего опыта, надо искать или у самих электриков человека или кого они подскажут, а частник с улицы не лучший вариант.
     
  7. BerserkRD
    Регистрация:
    03.10.14
    Сообщения:
    187
    Благодарности:
    31

    BerserkRD

    Живу здесь

    BerserkRD

    Живу здесь

    Регистрация:
    03.10.14
    Сообщения:
    187
    Благодарности:
    31
    Адрес:
    Липецкая обл., г. Грязи
    Заявление где писали - в здании отделанным сайдином светло-зеленым? у вас дом стоит уже на участке? Да РСК говорит 30 000 стоимость - непосредственно.
     
  8. ssf3
    Регистрация:
    22.07.11
    Сообщения:
    203
    Благодарности:
    279

    ssf3

    Живу здесь

    ssf3

    Живу здесь

    Регистрация:
    22.07.11
    Сообщения:
    203
    Благодарности:
    279
    Адрес:
    Липецк
    Заявление жена писала на ул. Песковатской, если не ошибаюсь, дом 7. Коробка уже стоит под крышей. На следующий день, после заявления, у нас уже был от них парень на участке. Что-то обследовал. Сейчас ждем продолжения этой истории. Морально был готов к указанной сумме еще до строительства дома. Как оно на самом деле получится - не знаю. Можно, конечно, бодаться, но нет времени на это.
     
  9. BerserkRD
    Регистрация:
    03.10.14
    Сообщения:
    187
    Благодарности:
    31

    BerserkRD

    Живу здесь

    BerserkRD

    Живу здесь

    Регистрация:
    03.10.14
    Сообщения:
    187
    Благодарности:
    31
    Адрес:
    Липецкая обл., г. Грязи
    Я тоже там и писал - за мостом на Песковатской) Также обследовали - теперь должны прислатьТУ и договор.ssf3 как придет ТУ - отпишитесь здесь, меня волнует вопрос установки трубостойки (где вам или вы сами будете её ставить - в пределах границ участка или за забором? и как это прописано в ТУ)? Жду от вас новостей - своё ТУ также выложу.
     
  10. ssf3
    Регистрация:
    22.07.11
    Сообщения:
    203
    Благодарности:
    279

    ssf3

    Живу здесь

    ssf3

    Живу здесь

    Регистрация:
    22.07.11
    Сообщения:
    203
    Благодарности:
    279
    Адрес:
    Липецк
    Договорились, спасибо за информацию.
     
  11. Ajest
    Регистрация:
    12.09.10
    Сообщения:
    358
    Благодарности:
    126

    Ajest

    Живу здесь

    Ajest

    Живу здесь

    Регистрация:
    12.09.10
    Сообщения:
    358
    Благодарности:
    126
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Это не президентская программа.

    15 кВт можно получить по одной фазе. Если планируете использовать 3-х фазные электроприборы, тогда это проблема.
     
  12. Ajest
    Регистрация:
    12.09.10
    Сообщения:
    358
    Благодарности:
    126

    Ajest

    Живу здесь

    Ajest

    Живу здесь

    Регистрация:
    12.09.10
    Сообщения:
    358
    Благодарности:
    126
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Врут, это им выгоднее. Все ограничители мощности они должны устанавливать за свой счет. Подробно тема технологического присоединения рассматривается в правовом разделе форума - https://www.forumhouse.ru/forums/267/
     
  13. BerserkRD
    Регистрация:
    03.10.14
    Сообщения:
    187
    Благодарности:
    31

    BerserkRD

    Живу здесь

    BerserkRD

    Живу здесь

    Регистрация:
    03.10.14
    Сообщения:
    187
    Благодарности:
    31
    Адрес:
    Липецкая обл., г. Грязи
    Установка возможно - но стоит он (ограничитель) как мне сказали 6000 ..
     
    Последнее редактирование: 29.10.14
  14. Ajest
    Регистрация:
    12.09.10
    Сообщения:
    358
    Благодарности:
    126

    Ajest

    Живу здесь

    Ajest

    Живу здесь

    Регистрация:
    12.09.10
    Сообщения:
    358
    Благодарности:
    126
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Да хоть 26000, есть Правила технологического присоединения, они Вас на дурачка берут.

    Автосервис.
    Клиент смотрит счет и спрашивает у мастера:
    - А что за пункт "Прокатило" - 10000 руб?
    Мастер:
    - Не прокатило? Вычеркиваем...

    Это все подробно разбирается в Правовом разделе форума - https://www.forumhouse.ru/forums/267/
     
  15. BerserkRD
    Регистрация:
    03.10.14
    Сообщения:
    187
    Благодарности:
    31

    BerserkRD

    Живу здесь

    BerserkRD

    Живу здесь

    Регистрация:
    03.10.14
    Сообщения:
    187
    Благодарности:
    31
    Адрес:
    Липецкая обл., г. Грязи
    Да уж - пришли ТУ, пока не подписывал (во вложении).
    Вот пока нужно решить, с чего начать - первый вопрос по размещению трубостойки:
    "
    ПУ подлежит установке на границе земельного участка (ГЗУ).

    11.2. ПУ разместить на конструкции, установленной на границе земельного участка со стороны красной линии застройки, Конструктивное исполнение ПУ должно позволять осуществлять считывание показаний прибора учета без применения любых дополнительных инженерных средств со стороны земельных участков общего использования. На данной конструкции установить анкерный кронштейн и натяжной зажим (для крепления провода СИП ответвления к вводу) на высоте 3 м от поверхности земли. Подготовить переходные прокалывающие зажимы и передать сетевой организации для выполнения ею физического соединения провода ответвления с кабелем Заявителя."

    Что мне не нравится или непонятно - что я должен ставить стойку на границе. Могу я поставить её (стойку) на своей территории? Тогда я не должен подписывать ТУ и что делать - отписываться им с отказом - а на каком основании (завтра изучать буду правовой раздел)? Что посоветуете делать - вы как опытный участник что бы сделали для начала?
     

    Вложения: