    Hi All!

    В апреле создавал здесь подобную тему. Котел обороть получилось - подключать NTC датчик надо к крайней и СРЕДНЕЙ клемам. В итоге - цена вопроса копейки. NTC резисторы стоят в пределах 100 р. В качестве разъема - в продаже есть колодки с "удвоенным" шагом, либо можно взять колодку со старого 5-дюймового флоповода. В общем если у кого будут вопросы - пишите, по возможности отвечу.

    Jury
     
  2. stefi
    Регистрация:
    17.04.08
    Сообщения:
    12.505
    Благодарности:
    12.938

    stefi

    Живу здесь

    stefi

    Живу здесь

    Регистрация:
    17.04.08
    Сообщения:
    12.505
    Благодарности:
    12.938
    Адрес:
    Санкт-Петербург
  3. ВэллИ
    Регистрация:
    12.10.10
    Сообщения:
    15.719
    Благодарности:
    6.014

    ВэллИ

      Помощник модератора

    Регистрация:
    12.10.10
    Сообщения:
    15.719
    Благодарности:
    6.014
    Адрес:
    Россия, Московская область, Химки
    А номинал какой у резисторов?
     
  4. nikspec
    Регистрация:
    17.04.10
    Сообщения:
    43
    Благодарности:
    11

    nikspec

    Участник

    nikspec

    Участник

    Регистрация:
    17.04.10
    Сообщения:
    43
    Благодарности:
    11
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Купил родной NTC Bosch, включил как написано в инструкции - не работает. Трёхходовой клапан не переключается на нагрев бойлера. Если перемычкой замкнуть разъём термостата - котёл начинает греть бойлер. А вот с датчиком чего-то не получается. Может есть какая-нибудь сервисная функция, которую надо переключить?
     
  5. ВэллИ
    Регистрация:
    12.10.10
    Сообщения:
    15.719
    Благодарности:
    6.014

    ВэллИ

      Помощник модератора

    Регистрация:
    12.10.10
    Сообщения:
    15.719
    Благодарности:
    6.014
    Адрес:
    Россия, Московская область, Химки
    @nikspec, Я бы спецов позвал, на Вашем месте. :):hello:Пусть они напрягаются. :)
     
  6. nikspec
    Регистрация:
    17.04.10
    Сообщения:
    43
    Благодарности:
    11

    nikspec

    Участник

    nikspec

    Участник

    Регистрация:
    17.04.10
    Сообщения:
    43
    Благодарности:
    11
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Котел датчик видит в функции AC, но на нагрев бойлера всё ещё не переключается.
     
  7. Homiaq
    Регистрация:
    10.07.12
    Сообщения:
    2
    Благодарности:
    0

    Homiaq

    Новичок

    Homiaq

    Новичок

    Регистрация:
    10.07.12
    Сообщения:
    2
    Благодарности:
    0
    Для данного котла местные специалисты утверждают, что без NTC датчика 12 кОм котел бойлер греть от термостата не будет, только купи их NTC за 100уе и будет греть... Так ли это? В инструкции нарисовано термостат бойлера цеплять на ST8 клеммы 1,3, а на их схеме на 1,2 стоит перемычка, как это понимать?
     
  8. nikspec
    Регистрация:
    17.04.10
    Сообщения:
    43
    Благодарности:
    11

    nikspec

    Участник

    nikspec

    Участник

    Регистрация:
    17.04.10
    Сообщения:
    43
    Благодарности:
    11
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Перемычку не трогаем, термостат цепляем на 1,3 и будет Вам счастье без NTC. На пробу можете замкнуть их перемычкой и увидите как переключается трёхходовой клапан. Только осторожно :hello:, не забудьте котёл в таком состоянии, расплавит всё нахрен.

    С NTC я тоже разобрался. Сделал сброс всех настроек в сервисном меню. Видимо что-то было накручено там. По сопротивлению мне где-то попадался сервисный мануал по ремонту, в нём была таблица зависимости сопротивления от температуры для родного датчика. Родной датчик купил за где-то за 1400 рублей в СПб. По мне так это проще чем что-то мудрить, там ещё разъём под NTC не простой. Температура NTC у меня оказалась в сервисном меню 2-го уровня, функция "Ad".
     
    Последнее редактирование: 13.10.14
  9. Homiaq
    Регистрация:
    10.07.12
    Сообщения:
    2
    Благодарности:
    0

    Homiaq

    Новичок

    Homiaq

    Новичок

    Регистрация:
    10.07.12
    Сообщения:
    2
    Благодарности:
    0
    А покупали датчик по причине отсутствия в бойлере термостата?
    сам датчик типа как на фото?
     

    Вложения:

    • 8 714 500 034.JPG
    • 8714500034.jpg
    • датчик ntc bosch.jpg
  10. nikspec
    Регистрация:
    17.04.10
    Сообщения:
    43
    Благодарности:
    11

    nikspec

    Участник

    nikspec

    Участник

    Регистрация:
    17.04.10
    Сообщения:
    43
    Благодарности:
    11
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    У меня бойлер OSO двух режимный: электрика + косвенный нагрев. В нём термостат есть, но он соединён с ТЭНами. Датчик как на левой картинки 1:1. Даже ленточка синея тоже была.
     
  11. poklad
    Регистрация:
    14.05.11
    Сообщения:
    43
    Благодарности:
    17

    poklad

    Участник

    poklad

    Участник

    Регистрация:
    14.05.11
    Сообщения:
    43
    Благодарности:
    17
    Адрес:
    Реутов
    Hi!

    По поводу терморезисторов... Родной бошевский терморезистор это 12 кОм с коэффициентом порядка 3700. Таких в продаже нет. Надо набрать "связку из имеющихся, чтобы общее сопротивление было 12 кОм. Сейчас стоят конкретно 4 шт B57869-S 302-F140, 3 кОм, 1%. Пробовал и B57164-K 223-J, 22 кОм, 5% - 2 шт. И то и то работает. Нынешняя связка занижает температуру примерно на 3-5 градусов.

    По поводу подключения. Действительно, если впервые подключать датчиик, то все опознается "автоматом". Но если уже возился или котел работал от термостата котла, то датчик может не опознаться. Для опознания нужен либо сброс настроек, либо в сервисной функции (сейчас не помню какой - но я тут где-то выкладывал сервис-мануал, где был полный список сервисных функций) надо поставить что бойлер с NTC.

    Jury
     
  12. 28sergej
    Регистрация:
    20.03.11
    Сообщения:
    464
    Благодарности:
    270

    28sergej

    Живу здесь

    28sergej

    Живу здесь

    Регистрация:
    20.03.11
    Сообщения:
    464
    Благодарности:
    270
    Адрес:
    Новосибирск
    Здравствуйте :hello:
    А можете всё ето дело нарисовать :faq::|:
    Хочу собрать бойлер косвенного нагрева типа BOSCH SO 120 для котла BOSCH GAZ 6000 :pioner:
    А то готовый бойлер купить жаба давит (25000-2800 т. руб.):mad:
    Вот и подумал сперва надо найти датчик, а остальное уже легче:victory:
    В радиотехнике сильно не разбираюсь :no:
    Но если на пальцах объяснят то пойму:um:
     
    Последнее редактирование: 12.08.15
  13. 28sergej
    Регистрация:
    20.03.11
    Сообщения:
    464
    Благодарности:
    270

    28sergej

    Живу здесь

    28sergej

    Живу здесь

    Регистрация:
    20.03.11
    Сообщения:
    464
    Благодарности:
    270
    Адрес:
    Новосибирск
    Наверно померли все:mad:
     
  14. Куномания
    Регистрация:
    14.05.13
    Сообщения:
    28
    Благодарности:
    35

    Куномания

    Участник

    Куномания

    Участник

    Регистрация:
    14.05.13
    Сообщения:
    28
    Благодарности:
    35
    Адрес:
    Удмуртия, Сарапул
    Котел BOSCH GAZ 7000 ZSC 24-3 MFA, бойлер BAXI PREMIER 200.
    Так получилось, что в наличии NTC датчик подключения бойлера "Buderus AS1" (на пакете еще написано Bosch Thermotechnik), а не родной NTC бошевский датчик "Bosch SF4".
    Вопрос одинаковые ли у этих датчиков характеристики и будет ли корректно работать котел с датчиком Buderus.
     
  15. poklad
    Регистрация:
    14.05.11
    Сообщения:
    43
    Благодарности:
    17

    poklad

    Участник

    poklad

    Участник

    Регистрация:
    14.05.11
    Сообщения:
    43
    Благодарности:
    17
    Адрес:
    Реутов
    Hi!
    Не померли - если что лучше на мэйл poklad (злая собака) mail. ru
    Jury