Добрый день форумчане. Помогите разобраться в следующей ситуации. Недавно на нашей старой даче построили новый дом, но всю разводку строители запитали от старого счётчика с двумя пробками по 16А. Меня это решительно не устроило и я решил собрать нормальный распределительный щит, и развести всё по уму, тем более что подобный опыт имелся на второй даче. Собрал щиток, рассчитал контур заземления, купил всё необходимое, собрал, и вот тут столкнулся с проблемой казалось бы тривиальной – не могу найти фазу и ноль. К участку от столба идёт два провода, все приборы нормально работают, но: 1. Пробник-отвёртка показывает и на том и на том проводе фазу, ладно, знаю - наводки. 2. Двух полюсный пробник между двумя проводами показывает, что есть фаза и ноль, и между любым проводом и землёй показывает ,что есть фаза и ноль. 3. Лампочка горит между любым проводом и землёй. 4. Тестер показывает между одним проводом и землёй 190В, между вторым и землёй 210В. Пришёл электрик и сказал, что здесь два провода по 127В, и СУММА даёт 250В - был выгнан. В общем я уже не знаю, что делать .К горе-электрикам обращаться не хочется, а сделать всё хорошо хочется, и ещё очень хочется разобраться как такое вообще может быть. Знаю, что раньше некоторые дома, когда переходили с 127 на 220 подключали по временной схеме и подавали на оба провода 127В, и межфазное у них было 220В соответственно, но тогда между землёй и любым фазным всё равно должно быть 127В. В общем я запутался, жду помощи. P.S. На всякий случай, вдруг кто-то знает, что за чудеса в конкретном районе, дача находиться в посёлке Быково Раменского района.
1. Отключите все автоматы и проверьте еще раз пробником. ИЛИ 2. Под счетчиком находятся четыре провода и первый - это приходящая фаза, второй - уходящая ( на автоматы и далее по дому), третий - приходящий ноль, четвертый - уходящий ноль. Пункт 2. для современных счетчиков ( 70-е года - до наших дней). ИМХО
Отключите вводные пробки и меряйте напряжение между вводом в пробку и землей, где напряжение ниже, то и ноль. Еще, как вариант, попробуйте отследить один из проводов до дачного трансформатора. А между проводами он что показывает ?
Посмотрите, есть ли повторные заземления на столбах, хотя бы на некоторых и в конце линии. Там, где есть - заземлен нулевой провод. А вообще, у Вас сейчас не авария на ВЛ?
1. пробовал - оба показывают фазу, пробником мерил даже на входных изоляторах в доме (под орехами) 2. у нас счётчик с вертушкой и с двумя пробками по 16А, автоматы и все премудрости идут позже. 220В +-10В На столбах вообще мрак! Там идёт 8 проводов, почти на каждом столбе какие-то перемычки, скрутки и перекидки с одного провода на другой. Повторное заземление искать пробовал прошёл 5 столбов в обе стороны ничего не нашёл. Вот этого не знаю... Но вроде как 2 недели я пробовал разными способами найти фазу и ноль и всё время одно и тоже. Наверное за 2 недели аварию устранили бы...
Дык в счетчике и смотрите п.2 моего ответа ( по проводам ). Все остальное вторично, если работает нормально. Ну и УЗО обязательно! 2. у нас счётчик с вертушкой и с двумя пробками по 16А, автоматы и все премудрости идут позже. А пробки что, встроенные?
Ну и ладушки, отключаете вводные пробки, меряете под "орехами" между проводами и землей, где напряжение ниже, то и есть ваш ноль.
Такая версия: на ТП (10/0,4 или 6/0,4) - "земля". Режим не нормальный, но не аварийный. Без электро сленга, это непреднамеренное заземление одной фазы, защита при этом в 99% случаев действует на "сигнал". В вашем1% сигнал не услышан. Имеем растекание емкостного тока замыкания на землю, через хреновый контур ТП с выносом потенциала через глухо заземленную нейтраль сети 0,4 кВ. К трансформаторной самостоятельно подходить не стоит, можно угодить под шаговое, читайте телефоны на её дверях и звоните диспетчеру. Ща еще версию придумаю