    Септик классический, из монолитного ж/б, плюс вся система. Отчет с фото
    Предисловие.
    После покупки пустого участка в 2007 году, мы всей семьей долго рассуждали, как и с чего начать его обустраивать, и что, и в какой последовательности, строить. По опыту многих форумчан, стройку решили начать с бани. Как обычно, поначалу все задумывалось минималистично. Но постепенно проект перерос в баню-гостевой дом. Размерами 6х6 с мансардой. Строительство которого изложено в теме, указанной в подписи, и еще продолжается.
    Баня предполагает большое количество мокрых процессов. Соответственно, нужно правильное водоотведение. Принятая в глубинке схема с проливными полами и сливом воды в грунт под баню как-то мне совсем не приглянулась. Здесь следует рассказать об особенностях участка. Он расположен в самом высоком месте района, прямо на вершине одной из возвышенностей. И на самом краю деревни - с северной (самой длинной) и восточной стороны примыкают поля. УГВ низкий, вода в колодце стоит на 14 метрах. Грунт – плодородный слой см 20-30, далее глина 4 метра, дальше идет песок. Это по рассказам местных, сам не проверял. У меня есть большая надежда, что грунт все же не чистая глина, а суглинок. К тому же в нем часто попадаются участки/жилы супеси, даже почти песка. Когда рыли яму под септик, в одном месте встретилась такая жила, размером примерно метр на метр. Такая же жила попалась при строительстве погреба под баней. Поэтому я надеюсь, что какая-то фильтрация в грунт будет. Ну и если что, то стоки пойдут по границе плодородного слоя и глины, и вниз по холму.
    2009 и 2010 годы я посвятил углубленному изучению вопроса канализации и отвода сточных вод. Разумеется, не только ему, в строительстве я полный дилетант, большинство аспектов возведения дома для меня были (и до сих пор остаются) "терра инкогнита", так сказать. Посмотрел на топасообразные. Сразу не понравилась цена. Потом - энергозависимость. Мы к этому времени уже прожили пару лет в бытовке и знали, что электричество периодически отключают, иногда - на день и больше (но это, конечно, редкость). Масла в этот огонь подлил и приснопамятный "ледяной дождь" в подмосковных регионах несколько лет назад, когда многие районы оставались без электричества больше месяца. Наши знакомые в Рассудово вынуждены были купить генератор и нещадно его гонять, чтобы не замерзнуть (газовому котлу тоже нужно электричество), и не погрязнуть в отходах жизнедеятельности. А я планирую вариант с регулярными зимними наездами, а дальше – может, и почти ПМЖ, кто знает, как жизнь сложится?
    После прочтения А. Ратникова, решил делать септик с фильтрующим колодцем. Читал форумы, задавал вопросы, считал объемы, рисовал. Постепенно в голове (и на компьютере) сложились схема и конструкция. И к началу строительства в 2010 году, внутридомовая схема была готова к сооружению.
    Схема канализации.
    Одним из обязательных условий было наличие в бане нормального теплого туалета «как в городе». Поэтому в бане будет туалет с унитазом и раковиной для мытья рук и чистки зубов, слив из небольшой кухни, слив из парилки и слив из моечной. От унитаза на крышу пойдет фановая труба.
    Вот несколько иллюстраций задуманного.
    Сеть внутри бани.

    Site_plan_Sept-1-1.jpg

    Под фундаментом проложена «рыжая» труба 110 мм с уклоном 2 см/метр. В туалете вертикальный стояк, подключение унитаза и фановая труба вверх на крышу. К стояку подключена «серая» труба 50 мм с уклоном 3 см/метр. Ее самая дальняя точка – подключение слива с кухни, которая расположена в комнате отдыха. Далее, там где перегиб, - трап слива из парилки, далее на длинном прямом участке – трап слива с моечной (на схеме не показаны).
    Тут надо сказать, что первоначально расположение туалета, парилки и моечной было другое, но особенности расположения деревьев на участке, соседей и открытого поля заставили перенести их к дальней стене.
    Расположение канализации на участке.

    Site_plan_Sept-1.jpg

    Там где написано «поле» - это северная сторона. Все строения на участке максимально сдвинуты к северу, чтобы не затенять участок и служить защитой от северного ветра.
    Труба из бани выходит на глубине 70 см от поверхности земли (верх трубы) и на расстоянии 1,5 метра от стены входит в поворотный колодец. Там поворачивает примерно на 60 градусов и 8 метров идет до септика. В септик входит на 90 см от поверхности (верх трубы).
    Септик расположен посередине между 2-мя зданиями – баней и основным домом. Расстояние от фундаментов минимальное – по 5 метров. Отводящая труба выходит из септика на глубине примерно 95 см от поверхности и идет в фильтрующий колодец позади основного дома на расстоянии 23 метра от септика. Сам фильтрующий колодец расположен в 8 метрах от фундамента. В этом месте участка есть естественный уклон 1,5 см/метр (проверил в этом году лазерным нивелиром), поэтому траншея будет везде одной глубины.
     
  2. Рыбник
    Регистрация:
    17.04.07
    Сообщения:
    1.395
    Благодарности:
    2.678

    Рыбник

    Александр

    Рыбник

    Александр

    Регистрация:
    17.04.07
    Сообщения:
    1.395
    Благодарности:
    2.678
    Адрес:
    Москва, участок за Малоярославцем Калужской обл.
    Итак, 2010 год. Прокладка выпускной трубы под будущим фундаментом.

    DSCN9057.JPG DSCN9058.JPG DSCN9059.JPG DSCN9060.JPG

    Вот песчаная жила, о которой я писал выше (это яма погреба бани).

    DSCN9068.JPG

    Уложена «рыжая» труба.

    DSCN9072.JPG
     
  3. Рыбник
    Регистрация:
    17.04.07
    Сообщения:
    1.395
    Благодарности:
    2.678

    Рыбник

    Александр

    Рыбник

    Александр

    Регистрация:
    17.04.07
    Сообщения:
    1.395
    Благодарности:
    2.678
    Адрес:
    Москва, участок за Малоярославцем Калужской обл.
    DSCN9089.JPG

    Проверка уклона. К 2-метровому уровню скотчем примотан кусок бруска 4 см. Поэтому когда пузырек ровно посередине, уклон составляет 2 см/метр. Мне так было удобнее.

    DSCN9080.JPG DSCN9079.JPG

    Переход к вертикальному стояку – 2-мя отводами по 45 градусов.
    Песчаная подсыпка.

    DSCN9083.JPG DSCN9085.JPG DSCN9089.JPG

    Засыпал грунтом и зачем-то накрыл еще и экструдированным полистиролом.

    DSCN9091.JPG

    Больше в 2010 году я канализацией не занимался.
     
  4. Рыбник
    Регистрация:
    17.04.07
    Сообщения:
    1.395
    Благодарности:
    2.678

    Рыбник

    Александр

    Рыбник

    Александр

    Регистрация:
    17.04.07
    Сообщения:
    1.395
    Благодарности:
    2.678
    Адрес:
    Москва, участок за Малоярославцем Калужской обл.
    Далее руки до канализации дошли только в 2012 году.
    Стояк слива кухни (самая крайняя точка)

    DSCN9782.JPG

    Ход трубы под полом и через окна в фундаментной ленте.

    DSCN9785.JPG

    Проверка уклона

    DSCN9789.JPG

    Крепление трубы

    DSCN9790.JPG DSCN9793.JPG

    Закрепление стояка туалета между балками пола.

    DSCN9837.JPG
     
  5. Рыбник
    Регистрация:
    17.04.07
    Сообщения:
    1.395
    Благодарности:
    2.678

    Рыбник

    Александр

    Рыбник

    Александр

    Регистрация:
    17.04.07
    Сообщения:
    1.395
    Благодарности:
    2.678
    Адрес:
    Москва, участок за Малоярославцем Калужской обл.
    Вход трубы слива кухни, парилки и моечной в главный стояк туалета.

    DSCN9854.JPG DSCN9855.JPG DSCN9880.JPG

    Стояк трапа моечной

    DSCN9858.JPG DSCN9859.JPG

    Стояк трапа парилки

    DSCN9860.JPG DSCN9861.JPG
     
  6. Рыбник
    Регистрация:
    17.04.07
    Сообщения:
    1.395
    Благодарности:
    2.678

    Рыбник

    Александр

    Рыбник

    Александр

    Регистрация:
    17.04.07
    Сообщения:
    1.395
    Благодарности:
    2.678
    Адрес:
    Москва, участок за Малоярославцем Калужской обл.
    Подвес труб к балкам пола

    DSCN9864.JPG DSCN9865.JPG DSCN9870.JPG DSCN9883.JPG DSCN9884.JPG
     
  7. Рыбник
    Регистрация:
    17.04.07
    Сообщения:
    1.395
    Благодарности:
    2.678

    Рыбник

    Александр

    Рыбник

    Александр

    Регистрация:
    17.04.07
    Сообщения:
    1.395
    Благодарности:
    2.678
    Адрес:
    Москва, участок за Малоярославцем Калужской обл.
    На трубу надет утеплитель

    DSCN9900.JPG DSCN9890.JPG DSCN9894.JPG DSCN9895.JPG DSCN9905.JPG DSCN9949.JPG
     
  8. Рыбник
    Регистрация:
    17.04.07
    Сообщения:
    1.395
    Благодарности:
    2.678

    Рыбник

    Александр

    Рыбник

    Александр

    Регистрация:
    17.04.07
    Сообщения:
    1.395
    Благодарности:
    2.678
    Адрес:
    Москва, участок за Малоярославцем Калужской обл.
    Утепление пола и пароизоляция

    DSCN9955.JPG DSCN9956.JPG DSCN9965.JPG DSCN9967.JPG
     
  9. Рыбник
    Регистрация:
    17.04.07
    Сообщения:
    1.395
    Благодарности:
    2.678

    Рыбник

    Александр

    Рыбник

    Александр

    Регистрация:
    17.04.07
    Сообщения:
    1.395
    Благодарности:
    2.678
    Адрес:
    Москва, участок за Малоярославцем Калужской обл.
    Зашивка доской и фанерой

    DSCN9975.JPG DSCN9981.JPG DSCN9996.JPG DSCN9998-1.jpg DSCN9999.JPG DSCN0059.JPG

    На 2012 год работы по канализации закончены.
     
  10. Рыбник
    Регистрация:
    17.04.07
    Сообщения:
    1.395
    Благодарности:
    2.678

    Рыбник

    Александр

    Рыбник

    Александр

    Регистрация:
    17.04.07
    Сообщения:
    1.395
    Благодарности:
    2.678
    Адрес:
    Москва, участок за Малоярославцем Калужской обл.
    Год 2013
    В этом году для системы канализации сделан выход фановой трубы на крыше.

    DSCN9024.JPG DSCN9030.JPG DSCN9051.JPG DSCN9055.JPG
     
  11. Рыбник
    Регистрация:
    17.04.07
    Сообщения:
    1.395
    Благодарности:
    2.678

    Рыбник

    Александр

    Рыбник

    Александр

    Регистрация:
    17.04.07
    Сообщения:
    1.395
    Благодарности:
    2.678
    Адрес:
    Москва, участок за Малоярославцем Калужской обл.
    Год 2014
    22.07.2014
    Сделал верхнюю часть фановой трубы, которая проходит через потолок мансарды и чердак. Собрал систему «на живую», без резинок в трубах, чтобы прикинуть, что да как. На чердаке система состоит из гофрированного переходника «Вилпе», короткой (10 см) муфты-переходника, сделанной просто – от обрезка, оставшегося после изготовления гильз для продухов в фундаменте, отпилил кусок длиной 10 см, и спилил концы на конус напильником и шкуркой. Сначала сделал муфту длиной 8 см, но этого оказалось мало – основная труба не шла в параллель со стропилом. Далее в систему входит угловой элемент 45 градусов, к которому подсоединяется труба длиной 1,5 м.

    IMG_0758.JPG IMG_0759.JPG
     
  12. Рыбник
    Регистрация:
    17.04.07
    Сообщения:
    1.395
    Благодарности:
    2.678

    Рыбник

    Александр

    Рыбник

    Александр

    Регистрация:
    17.04.07
    Сообщения:
    1.395
    Благодарности:
    2.678
    Адрес:
    Москва, участок за Малоярославцем Калужской обл.
    23.07.2014
    После укладки мембраны, подоткнул вплотную к ней канализационную трубу, и в этом месте прорезал дырку. Чтобы закрепить трубу, на чердаке использовал стандартный трубный хомут со шпилькой длиной 20 см, которая должна крепиться к доске обрешетки. Однако этой длины мало – стропило шириной 15 см, плюс еще брусок контробрешетки 5 см, плюс труба отстоит от стропила на 4 см (сложенные вместе толщина обшивки стены мансарды и крепежной скобы). Поэтому шпилька вкручивается не прямо в доску обрешетки (толщиной 2,5 см), а в обрезок доски толщиной 5,5 см, который закреплен на доске обрешетки 2-мя желтыми саморезами длиной 80 мм. Внизу, на мансарде, трубу прикрепил к стене пластиковой скобой.
    Фановая труба на чердаке собрана окончательно, на резинках.

    IMG_0768.JPG IMG_0769.JPG IMG_0788.JPG
     
  13. Рыбник
    Регистрация:
    17.04.07
    Сообщения:
    1.395
    Благодарности:
    2.678

    Рыбник

    Александр

    Рыбник

    Александр

    Регистрация:
    17.04.07
    Сообщения:
    1.395
    Благодарности:
    2.678
    Адрес:
    Москва, участок за Малоярославцем Калужской обл.
    24.07.2014
    Место прохода фановой трубы канализации через супердиффузионную мембрану на чердаке.

    IMG_0770.JPG

    29.07.2014
    Особую сложность при проклейке задала фановая труба.

    IMG_0831.JPG IMG_0832.JPG IMG_0834.JPG

    02.08.2014
    Закончил обшивать потолок мансарды. Основная сложность, как всегда, - проход трубы. Опять вырезал отверстия в двух досках, подрезал и подпиливал.

    IMG_0859.JPG IMG_0864.JPG IMG_0866.JPG

    В таком состоянии фановую трубу пока и оставил.
     
  14. Рыбник
    Регистрация:
    17.04.07
    Сообщения:
    1.395
    Благодарности:
    2.678

    Рыбник

    Александр

    Рыбник

    Александр

    Регистрация:
    17.04.07
    Сообщения:
    1.395
    Благодарности:
    2.678
    Адрес:
    Москва, участок за Малоярославцем Калужской обл.
    08.08.2014
    Приступил к сооружению системы местной канализации.
    Решил делать септик с фильтрующим колодцем, на основе статей и книги А. Ратникова. Хотя грунт у меня и глина, но ее слой – 4 м, а под ней – песок. Следовательно, глубина фильтрующего колодца должна быть 4 м. Участок расположен на холме, УГВ низко, не знаю сколько, но вода в колодце стоит на 14 м.
    Септик будет работать на 2 строения – основной дом и баню. Септик будет двухкамерный, первая камера 3/5, вторая 2/5 длины/объема. Размеры септика привязаны к листам плоского шифера, из которого будет сооружена внутренняя несъемная опалубка. Длина 3,2 м (2,5 листа плоского шифера, установленного вертикально, плюс толщина перегородки 13 см, плюс толщина стенок 15 см. Ширина – 140 см (110 см лист пл. шифера плюс 2 стенки по 15 см). Толщину стенок 15 см взял чисто из удобства заливки – когда заливал погреб в фундаменте, то в опалубку шириной 10 см было очень неудобно лить. Арматура периодическая 8 мм, связана в сетку 35х40 см (примерно), в два слоя. 1 слой арматуры маловат, по 1 длинной стенке погреба пошла волосяная трещина, и я решил перестраховаться. Высота 205 см (175 см пл. шифер плюс по 15 см дно и крышка. Высота жидкости – 147 см (от дна до низа лотка отводящей трубы), перелив между камерами на высоте 90 см от дна. Рабочий объем получается 4,4 куб. м, что при принятом расходе воды 200 л на человека в сутки и 3-х суточном пребывании в септике, соответствует 7 проживающим людям.
    Схема канализации такая. Рыжая труба проходит под фундаментом и выходит наружу на расстоянии 1 м от него на глубине 70 см от поверхности земли. Далее в поворотном колодце размерами 1х1х1 м труба поворачивает на 60 градусов и идет в септик, в которой входит под углом тоже примерно 60 градусов.
    Рассчитал размеры септика, определил его местоположение, разметил трассу.
    Получилось от фундамента до поворотного колодца (ПК) – 1,4 м, сам ПК имеет размеры 1м х 1м, от ПК до септика траншея длиной 7,5 м, шириной 40 см и глубиной 1 м. Труба войдет в септик на глубине 85 см от поверхности (с учетом уклона 2 см на 1 метр). Также в септик войдет и вторая труба (от дома), которая пока останется заглушенной. Далее из септика выходит труба осветленной воды, которая пройдет 23 м вдоль забора и войдет в фильтрующий колодец размерами 1,5 х1,5 х 4 м.

    Site_plan_Sept-2.jpg

    Септик в разрезе
    Site_plan_Sept-3.jpg
     
  15. Рыбник
    Регистрация:
    17.04.07
    Сообщения:
    1.395
    Благодарности:
    2.678

    Рыбник

    Александр

    Рыбник

    Александр

    Регистрация:
    17.04.07
    Сообщения:
    1.395
    Благодарности:
    2.678
    Адрес:
    Москва, участок за Малоярославцем Калужской обл.
    09.08.2014
    Соседи дали телефон местных узбеков, которые им что-то копали в плане септика. Они приехали, посмотрели объем работ. Я решил земляные работы разбить на 2 этапа: 1 – поворотный колодец 1 куб. м, траншея от ПК к септику -3 куб. м, и сам септик – 12 куб. м. Траншея до фильтрующего колодца (23 м) и сам ФК – потом, когда сделаю сам септик. Это займет дней 10, будут идти дожди, траншея и фильтрующий колодец будут осыпаться, в общем, когда все только что вырыто, это всяко лучше. Долго торговались, сошлись на 9 тыр. Дороговато, но они местные и знают, что грунт в округе тяжелый, глина, и дождей не было, она сейчас, как камень, и на меньшее не соглашались. Ну да ладно, посмотрим, как будут работать.
    Вечером померял лазерным нивелиром уровень земли в районе траншеи к фильтрующему колодцу. Там у меня 23 м. Вбил 3 кола – в начале, середине и конце. Угол охвата и нивелира небольшой, к тому же там мешает сарай. Поэтому сначала высветил плоскостью 2 первых кола, и на месте падения лучей провел черту маркером. Потом повернул нивелир, благо он на треноге и может поворачиваться на оси, совместил луч с чертой на втором коле, и провел черту на третьем.
    Получил горизонталь на всех трех колах. Утром проверил и померял. Получилось понижение рельефа 30 см на 23 метрах. То-есть, при глубине траншеи в 1 м, я смогу добиться требуемых 2 см на метр, немного поработав с песчаной подушкой. Это радует.