    Уважаемые спецы!
    Помогите с клапаном управления Clack Corporation.
    1.При программировании процессора, т.е. после нажатия NEXT и ▼ на 3 сек,и повторного нажатия NEXT и ▼ первый шаг - выбор диаметра клапана, третий шаг-установка единиц измерения жесткости, а вот второй шаг ( Allows selection of one of the following using the ▲ or ▼ buttons:
    • the Control Valve to have no hard water bypass;
    • the Control Valve to act as an alternator; or
    • the Control Valve to have a separate source during the regeneration cycle.) для чего, что нужно выбрать здесь. К сожалению в английском не силен.
    2.При программировании продолжительности циклов регенерации 6 шаг
    (установите емкость системы)-что имеется в виду ,это тот объем пропущенной воды после которого произойдет регенерация, или объем фильтра, или соленого бака?
    3. В какой момент наполняется соленой бак, как запрограммировать ,
    количество воды что бы не допустить перелива.
    4. шаг 5-Количество соли задается в кг сухой соли или раствора.
    ну и последнее -длительность циклов промывки первый ,второй и третий от чего зависят, как их рассчитать.
    Спасибо!
     
  2. mks1
    Регистрация:
    21.10.09
    Сообщения:
    6
    Благодарности:
    1

    mks1

    Участник

    mks1

    Участник

    Регистрация:
    21.10.09
    Сообщения:
    6
    Благодарности:
    1
    Адрес:
    Тульская обл
    Люди!
    Неужели такого клапана ни кто не видел?
    Помогите!!
     
  3. Анна.Осмос
    Регистрация:
    30.09.09
    Сообщения:
    140
    Благодарности:
    32

    Анна.Осмос

    мембранная очистка воды

    Анна.Осмос

    мембранная очистка воды

    Регистрация:
    30.09.09
    Сообщения:
    140
    Благодарности:
    32
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    1. Вариант 1 - работа без байпаса,
    вариант 2 - есть байпас как альтернатива,
    вариант 3 - во время регенерации вода пойдет через байпас.

    2. Инструкции конкретно на этот клапан перед глазами нет, поэтому что подразумевается под емкостью системы точно не скажу, но скорее всего объем воды до регенерации.

    3. Соленой бак наполняется после каждой регенерации. Если вы правильно запрограммируете количество соли на регенерацию, и солевой бак у Вас нужного размера, то перелива не будет.

    4. Обычно соль задается в кг сухой соли.

    5. Стандартные значения:
    1 цикл - взрыхление - 10 мин,
    2 - медленная промывка - 80 мин,
    3 - быстрая промывка 15 мин.
     
  4. mks1
    Регистрация:
    21.10.09
    Сообщения:
    6
    Благодарности:
    1

    mks1

    Участник

    mks1

    Участник

    Регистрация:
    21.10.09
    Сообщения:
    6
    Благодарности:
    1
    Адрес:
    Тульская обл
    Отходить от этих значений можно? Если в баке умягчителя 60 литров смолы
    то какие значения должны быть? Ведь я так понимаю, чем больше смолы тем дольше должна быть промывка.
    Еще вопрос, для восстановления смолы ,какое должно быть давление в системе ,или это не принципиально.
     
  5. aquatoris
    Регистрация:
    28.07.09
    Сообщения:
    97
    Благодарности:
    48

    aquatoris

    Живу здесь

    aquatoris

    Живу здесь

    Регистрация:
    28.07.09
    Сообщения:
    97
    Благодарности:
    48
    Адрес:
    Пермь
    Ваша конкретная вода - ваши конкретные настройки! Ёмкость смолы зависит от степени регенерации солевым раствором. Т.е. чем больше соли на регенерацию тем выше РОЕ (рабочая обменная ёмкость) смолы. Оптимальным (расход соли /глубина регенерации считается расход соли 120 г на литр смолы. В этом случае РОЕ, с учётом старения смолы, будет составлять порядка 1050 мг-экв. жёсткости на литр смолы.

    При программировании объёма пропущенной воды в литрах между регенерациями до исчерпания ресурса ионообменной смолы считайте по формуле:
    Объем смолы в баллоне , л × РОЕ (1050 мг-экв )
    -------------------------------------------------- = объем умягчённой воды, л
    Исходная жёсткость Вашей воды, мг-экв

    Расход соли считайте по формуле:
    Расход соли на одну регенерацию, кг = Объем смолы в баллоне, л × 120 г./л (Расход соли на регенерацию литра смолы)

    WS1 CI считает из расчёта растворимости 350 мг соли на литр воды. Т.е. он нальёт столько воды что бы растворить указанное вами при программировании кол-во соли.

    Входное давление на умягчитель необходимо не менее 2,5 бара для того что бы могла происходить эжекция на клапане, т.е был возможен забор солевого раствора из бака.

    Но мне кажется это всё могли бы запрограммировать в фирме продавшей оборудование. Как понимаю, схему водоподготовки тоже подбирали самостоятельно? Не остуда ли проблемы. И возможно это только вершина айсберга.
     
  6. mks1
    Регистрация:
    21.10.09
    Сообщения:
    6
    Благодарности:
    1

    mks1

    Участник

    mks1

    Участник

    Регистрация:
    21.10.09
    Сообщения:
    6
    Благодарности:
    1
    Адрес:
    Тульская обл
    Спасибо!
    Действительно я подбирал и устанавливал систему сам.Но мне требовалось
    только убрать жесткость которая 7.7 мг.экв\литр.Также установил ультрафиолет.
    Но вопросы все равно остались.
    1.При программировании процессора, т.е. после нажатия NEXT и ▼ на 3 сек,и повторного нажатия NEXT и ▼ первый шаг - выбор диаметра клапана, третий шаг-установка единиц измерения жесткости, а вот второй шаг ( Allows selection of one of the following using the ▲ or ▼ buttons:
    • the Control Valve to have no hard water bypass;
    • the Control Valve to act as an alternator; or
    • the Control Valve to have a separate source during the regeneration cycle.)
    Дело в тот,что там не просто выбор одного из трех вариантов работы с байпасом,а в зависимости от выбранного варианта появляются дополнительные предложения по программированию чего-то еще.Я сейчас установил первый вариант.Но все же хотелось бы понимать , для чего нужны эти режимы, и почему в русской инструкции о них не сказано ничего.
     
  7. Килби
    Регистрация:
    02.09.08
    Сообщения:
    11.252
    Благодарности:
    5.036

    Килби

    Модератор

    Килби

    Модератор

    Регистрация:
    02.09.08
    Сообщения:
    11.252
    Благодарности:
    5.036
    Адрес:
    Москва
    Ответ:
    1. • the Control Valve to have no hard water bypass; - клапан управления используется с внешним клапаном NHWB (no hard water bypass).
    2. • the Control Valve to act as an alternator; or; - клапан управления используется в системе из двух последовательно работающих фильтров, как главный (ведущий).
    3. the Control Valve to have a separate source during the regeneration cycle - клапан управления запускается в регенерацию от внешнего сигнала. Используется в системе из двух последовательно работающих фильтров, как зависимый (ведомый).
    4. • off – внешний клапан не установлен и не используется ни один из трёх вариантов для клапана управления.

    Ваш вариант, уважаемый mks1, «off»!

    Потому, что инструкция написана для «специалиста» и для пользователя (запутается окончательно) нет смысла переводить и описывать все возможные варианты профессионального использования.
     
  8. mks1
    Регистрация:
    21.10.09
    Сообщения:
    6
    Благодарности:
    1

    mks1

    Участник

    mks1

    Участник

    Регистрация:
    21.10.09
    Сообщения:
    6
    Благодарности:
    1
    Адрес:
    Тульская обл
    Спасибо всем громадное!!
     
  9. sibeco

    sibeco

    sibeco

    Гость

    Приветствую! Подскажите, как установить водосчетчик в клапан управления WS1 CI. Спасибо.
     
  10. Килби
    Регистрация:
    02.09.08
    Сообщения:
    11.252
    Благодарности:
    5.036

    Килби

    Модератор

    Килби

    Модератор

    Регистрация:
    02.09.08
    Сообщения:
    11.252
    Благодарности:
    5.036
    Адрес:
    Москва
    Слева на выходном отводе есть заглушка, которую фиксирует накидная гайка (она такая же, как и на входном и выходном патрубке). Если на плате есть специальный 3 штырьковый разъём с надписью "METЕR", который предназначен для присоединения штатного счётчика, то покупаете отдельно счётчик, вынимаете заглушку и на её место устанавливаете счётчик. Затем разъём счётчика присоединяете к разъёму на плате. Все манипуляции надо делать строго при отключенном блоке питания. Затем включаете адаптер в розетку и программируете как расходомер.
    Удачи.
     
  11. oleg_r
    Регистрация:
    07.04.09
    Сообщения:
    76
    Благодарности:
    14

    oleg_r

    Живу здесь

    oleg_r

    Живу здесь

    Регистрация:
    07.04.09
    Сообщения:
    76
    Благодарности:
    14
    Адрес:
    Сумы, Украина
    подскажите пожалуйста, клапана Clack заполняют солевой бак обработанной через слой загрузки или исходной сырой водой?
     
  12. Килби
    Регистрация:
    02.09.08
    Сообщения:
    11.252
    Благодарности:
    5.036

    Килби

    Модератор

    Килби

    Модератор

    Регистрация:
    02.09.08
    Сообщения:
    11.252
    Благодарности:
    5.036
    Адрес:
    Москва
    Клапана Clack заполняют солевой бак обработанной через слой загрузки (умягчённой) водой. Обычно этот режим последний в регенерации.
     
  13. oleg_r
    Регистрация:
    07.04.09
    Сообщения:
    76
    Благодарности:
    14

    oleg_r

    Живу здесь

    oleg_r

    Живу здесь

    Регистрация:
    07.04.09
    Сообщения:
    76
    Благодарности:
    14
    Адрес:
    Сумы, Украина
    Спасибо Килби за ответ. А что тогда с Autotrol'ами? 255-й точно сырую воду дает на пополнение солевого бака, а вот 268-й клапан по идее обработанную воду? По крайней мере я где-то по 268му видел диаграммы потоков при стадиях регенерации.
     
  14. Andre.voda
    Регистрация:
    17.12.08
    Сообщения:
    2.954
    Благодарности:
    812

    Andre.voda

    Живу здесь

    Andre.voda

    Заблокирован

    Живу здесь

    Регистрация:
    17.12.08
    Сообщения:
    2.954
    Благодарности:
    812
    Адрес:
    Москва
    Autotrol 268 пополняет солевой бак водой, прошедшей через загрузку фильтра, что позволяет сохранить солевой бак в чистоте.
     
  15. Ded61
    Регистрация:
    15.02.12
    Сообщения:
    20
    Благодарности:
    2

    Ded61

    Участник

    Ded61

    Участник

    Регистрация:
    15.02.12
    Сообщения:
    20
    Благодарности:
    2
    Добрый день Всем! Помогите пож-та разобраться с клапаном управления. Проблема - не происходит регенерация. После нажатия кнопки «REGEN» появилась надпись «REGEN TODAY», но ничего не произошло. Вторичное нажатие - надпись начинает мигать. (Отложенная регенерация на 2-00.) С утра на дисплее (см. вл.). Как запустить регенерацию и восстановить нормальную работу клапана?
     

    Вложения:

    • IMAG0101.jpg