1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 0/10 0,00оценок: 0

Прогиб плиты перекрытия

Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем Карабас70, 19.10.14.

  1. Карабас70
    Регистрация:
    12.06.12
    Сообщения:
    32
    Благодарности:
    6

    Карабас70

    Участник

    Карабас70

    Участник

    Регистрация:
    12.06.12
    Сообщения:
    32
    Благодарности:
    6
    Адрес:
    Волгоград
    Прогиб плиты перекрытия
    Спустя год выявился косяк с заливкой плиты перекрытия. Не бросили две 16-х арматурины. На разрезе 12 в правом нижнем углу предусмотрено две арматурины. Получилось так, что бросили одну, и с одного края проема и с другого. В результате (по крайне мере я так думаю, что это следствие этого), когда выложили межкомнатные перегородки (показаны зеленой линией) у плиты образовался небольшой прогиб. Предположительно около 1 см.
    Основное армирование нижнего слоя плиты - 16 мм (на чертеже - по горизонтальнту) и 12 мм. (по вертикали)
    На плиту планируется еще залить выравнивающую стяжку. Думается от этого она прогнется еще сильнее.
    Что делать? Насколько проблема серьезная?
     

    Вложения:

    • Армир нижнее Пм2.JPG
    • Армир нижнее Пм2 сеч 12.JPG
    Последнее редактирование: 19.10.14
  2. Armarb
    Регистрация:
    12.07.14
    Сообщения:
    1.678
    Благодарности:
    1.160

    Armarb

    Живу здесь

    Armarb

    Живу здесь

    Регистрация:
    12.07.14
    Сообщения:
    1.678
    Благодарности:
    1.160
    Адрес:
    Минск
    На глаз у вас и без пропущенного стержня проектное решение "на тоненького". И трещать, думаю, будет, и прогиб расти с увеличением нагрузок, естественно. Другой вопрос вложится ли он в норму 1/200 пролета. Почему бы вам не обратиться к автору проекта, он вам скажет и запасы, и прогибы, и последствия.
     
  3. Карабас70
    Регистрация:
    12.06.12
    Сообщения:
    32
    Благодарности:
    6

    Карабас70

    Участник

    Карабас70

    Участник

    Регистрация:
    12.06.12
    Сообщения:
    32
    Благодарности:
    6
    Адрес:
    Волгоград
    Почему такое мнение? Чего не хватает в проекте плиты?
     
  4. Armarb
    Регистрация:
    12.07.14
    Сообщения:
    1.678
    Благодарности:
    1.160

    Armarb

    Живу здесь

    Armarb

    Живу здесь

    Регистрация:
    12.07.14
    Сообщения:
    1.678
    Благодарности:
    1.160
    Адрес:
    Минск
    @Карабас70, мнение "на глаз". Если посчитать под реальные нагрузки может и норм. Меня смущает толщина плиты 150 мм. Это нижний предел рекомендованный для таких пролетов. Прочности плиты вам хватит под вменяемые нагрузки, а вот с прогибами и трещинами могут быть вопросы. А поз. 14 какая арматура?
     
  5. Карабас70
    Регистрация:
    12.06.12
    Сообщения:
    32
    Благодарности:
    6

    Карабас70

    Участник

    Карабас70

    Участник

    Регистрация:
    12.06.12
    Сообщения:
    32
    Благодарности:
    6
    Адрес:
    Волгоград
  6. денис денис
    Регистрация:
    20.09.10
    Сообщения:
    59
    Благодарности:
    27

    денис денис

    Живу здесь

    денис денис

    Живу здесь

    Регистрация:
    20.09.10
    Сообщения:
    59
    Благодарности:
    27
    Адрес:
    Анапа
    А есть ли возможность сделать по краю проема толстую перегородку?
     
  7. Карабас70
    Регистрация:
    12.06.12
    Сообщения:
    32
    Благодарности:
    6

    Карабас70

    Участник

    Карабас70

    Участник

    Регистрация:
    12.06.12
    Сообщения:
    32
    Благодарности:
    6
    Адрес:
    Волгоград
    В смысле перегородку? Снизу?
    Подумываю про две капители по углам проема
     
  8. Карабас70
    Регистрация:
    12.06.12
    Сообщения:
    32
    Благодарности:
    6

    Карабас70

    Участник

    Карабас70

    Участник

    Регистрация:
    12.06.12
    Сообщения:
    32
    Благодарности:
    6
    Адрес:
    Волгоград
    Мысль понял.
    Опалубку стелили ровно. По-крайней мере очень старались.
    Дело в том, что прогиб стал заметен по трещине в межкомнатных перегородках, которые находятся вдоль проема. Перегородки связаны с капитальными стенами. Получилось так, что в другой части 2 этажа пришлось сломать уже возведенные перегородки санузлов, сломанный кирпич сложили в мешки и разместили вокруг проема. Думается, что эта нагрузка и послужила причиной прогиба. Т. е. верхняя часть перегородки осталась на месте, нижняя - по высоте около 80 см. опустилась вниз. Трещина составила около 1 см. Мешки убрали, трещина осталась.
     
  9. Неможетбыть
    Регистрация:
    05.01.13
    Сообщения:
    236
    Благодарности:
    143

    Неможетбыть

    Живу здесь

    Неможетбыть

    Живу здесь

    Регистрация:
    05.01.13
    Сообщения:
    236
    Благодарности:
    143
    Скорее всего прогиб не из-за за арматурин забытых, конструкция перекрытия слабовата я так понимаю армирования верхней зоны нету, хотя бы на опорах+толщина перекрытия:faq:? на высотных и через три дня снимают для этого разрабатываются проект производства работ который предусматривает дополнительные опоры пока бетон не наберет прочность.

    как выше написали зовите проектировщика говорите что не так сделали он точно что-то подскажет