    Проект электрофикации 15кв 3 фазы. нужен совет
    Добрый день. Просьба покритиковать проект.
    В проекте не нашел у себя реле напряжения и узип.
    прошу помощи у форумчан.
     

    Вложения:

  2. SB3
    Регистрация:
    23.05.10
    Сообщения:
    9.198
    Благодарности:
    3.020

    SB3

    Живу здесь

    SB3

    Заблокирован

    Живу здесь

    Регистрация:
    23.05.10
    Сообщения:
    9.198
    Благодарности:
    3.020
    Адрес:
    Москва
    Местами почти хорошо, местами совсем плохо.
     
  3. sepahi
    Регистрация:
    05.04.14
    Сообщения:
    4
    Благодарности:
    0

    sepahi

    Участник

    sepahi

    Участник

    Регистрация:
    05.04.14
    Сообщения:
    4
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    Москва
    что добавить ? и что совсем плохо? я пока только хочу добавить реле напряжения на каждую фазу и импульсную защиту. немного непонятно зачем мне 20мм гофра (думаю обойтись всетаки 16мм) и непонятно с противопожарным узо.
    Хочется конкретики. подскажите, поругайте. Что сделать по другому исходя из этой схемы.
     
  4. Наблюдатель
    Регистрация:
    10.11.08
    Сообщения:
    1.398
    Благодарности:
    1.527

    Наблюдатель

    Электрика, отопление, консультации и заочно

    Наблюдатель

    Заблокирован

    Электрика, отопление, консультации и заочно

    Регистрация:
    10.11.08
    Сообщения:
    1.398
    Благодарности:
    1.527
    Адрес:
    Киев
    Опасный проект!

    На вводе указан 4-х жильный кабель, а обозначен как 3-х жильный только из 3-х фаз!

    При включении любой нагрузки ВДТ выбьет и не будет включаться!

    Спуск молниезащиты нельзя заземлять через ГЗШ!

    ПВХ трубы за подвесным потолком трата денег на снижение пожарной стойкости помещения!

    ПВХ трубы в негорючих материалах трата денег на снижение стойкости групповой проводки к сверх токам!

    Как минимум перерасход во многие разы штукатурки из-за указанного способа прокладки проводки!

    Нет защиты людей на случай аварии в питающей сети при пользовании электроприборами класс защиты 1 на улице приусадебного участка из-за системы питания с типом заземления TN!
    ВДТ не согласован с вышестоящим автоматом!
    Плохая бесперебойность электроснабжения!
    В части линий нет защиты людей!
    Дифавтоматы, как исключение, оправданны, и то не все модели, только меньшим занимаемым местом, чем связка АВ + ВДТ, при модернизации существующих щитов, где не было дифзащиты и мало места.

    В новых щитах ставить дифавтоматы глупо, так как помимо, почти во всех случаях, более дорогой цены, по всем остальным параметрам, особенно по надежности, дифавтоматы хуже связки АВ + ВДТ, так как не могут сохраниться все рабочие характеристики, надежность двух аппаратов защиты засунутых в корпус меньшего объема, чем общий объем двух отдельных аппаратов защиты!

    Если поломается дифавтомат то вообще не будет защиты!
    Некоторые бренды вообще опустились до выпуска дифавтоматов занимающих 1Р место из-за чего ещё хуже надёжность и защитные функции, так как они ещё и электронные! При обрыве нейтрального проводника до дифавтомата перестаёт работать дифзащита! Электронные схемы менее стойки к импульсным перенапряжениям! Это не говоря, что с дифавтоматом часто непонятно от чего конкретно произошло срабатывание и сложно найти с нужным номиналом, характеристикой. 6А, и особенно характеристика В, большая редкость, а с меньшим номиналом я не встречал вообще.

    При связке АВ + ВДТ если поломается ВДТ, то хотя бы останется защита от сверх токов. Если поломается автомат, то останется хотя бы защита от утечек и вероятность что ВДТ обеспечит противопожарные функции по защите проводки при КЗ.

    Завышен номинал автоматов освещения!
    В некоторых частях групп освещения указанный 3х1,5 мм2 нельзя!

    Толщина полосы контура не соответствует нормам!

    При контуре дома отдельно стоящее безграмотное ЗУ квадратом деньги на ветер!

    УЗИП в Вашем случае усугубил бы ещё больше ситуацию!

    При воздушном вводе по нормам требуется ставить УЗИП независимо от типа заземления системы питания.

    По уму, даже если на ВЛ, особенно на ответвлении, нет молниезащиты или подземном вводе прямо от ТП, для одноквартирных домов нужен УЗИП!

    Но нужно знать, что сам УЗИП требует защиту от перегрузки, при необходимости от временных пере напряжений, сопровождающего тока, а так же специфические схему и монтаж для лучшей эффективности и на случай аварии УЗИП, высоковольтные схемы хотя бы косвенного мониторинга состояния УЗИП, постоянное обслуживание, особенно при системе питания с типом заземления ТТ, так как минимум из-за естественного старения УЗИП, сам по себе, с ровного места может пробить, что может привести к взрыву, пожару, поражению электрическим током!

    АВВ OVR 3N - взрыв во время подключения, почему?

    Пожар в щитке (возгорание ОПС от ИЭК)

    Взорвался разрядник батерман "хэлп"

    Продавцы, дилеры хорошо проконсультировать могут только про стоимость УЗИП. В остальном, как и проектанты, монтажники, электрики с вероятностью 99,999…% не помогут с выбором, включением УЗИП в схему. В интернете, каталогах производителей, нормах в основном рекламно-лживая, поверхностная, иногда ошибочная и даже опасная для не разбирающихся в УЗИП обывателей информация. Например, почти у всех производителей УЗИП завышены номиналы УЗИП, защиты от сверх токов, в техническом циркуляре № 30/2012, помимо умного, есть глупости и опасная рекомендация, в паспорте астроузо на производимый им УЗИП для типа заземления TN неправильная схема, для типа заземления ТТ вообще ОПАСНАЯ!

    УЗИП Moeller сгорел.jpg
    На фото последствия слепой веры каталогам производителей, безграмотного монтажа УЗИП из темы Ввод, заземление (зануление) ОТ и ДО... на аналогичном форуме.

    По характеру повреждений, импульсным перенапряжением от молнии и тем более ПУМ не пахнет, как голословно заявляет автор сообщения, который, как он не однократно с пеной у рта кричал, имеет навороченную электроизмерительную лабораторию, чему я не верю, и высшую группу допуска по электробезопасности и лицензию на электромонтаж! С вероятностью 99,999…% УЗИП целые.

    Отношения к повреждению не имеет, не правильная схема включения УЗИП, возможно есть перекос фаз.
     
    Последнее редактирование модератором: 14.07.18
  5. sepahi
    Регистрация:
    05.04.14
    Сообщения:
    4
    Благодарности:
    0

    sepahi

    Участник

    sepahi

    Участник

    Регистрация:
    05.04.14
    Сообщения:
    4
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    Москва
    Спасибо за развернутый ответ. даже и не знаю что теперь делать. Наверное нужно брать за основу схемы которые есть на форуме и адаптировать их под свой дом.
    Может кто то накидать базовую схему (изначально правильную) для адаптации ее под свой проект. Или ссылку на тему где правильно. Спасибо заранее.
     
  6. sepahi
    Регистрация:
    05.04.14
    Сообщения:
    4
    Благодарности:
    0

    sepahi

    Участник

    sepahi

    Участник

    Регистрация:
    05.04.14
    Сообщения:
    4
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    Москва
    можно ли это брать за основу?